Vallox MV 350 Feuchtigkeitssensor?
Verfasser:
Drexta
Zeit: 24.09.2018 16:40:25
0
2685015
Hallo zusammen,

lt. der Hompage von Vallox haben alle neuen MV- Geräte einen Feuchtigkeitssensor und regeln dadurch die Lüfterleistung.

https://vallox.de/Loesungen/Professional_Line

Ist das eine neue Technik? Halte ich schon für Sinnvoll...

Gruß

Verfasser:
hbrockmann
Zeit: 24.09.2018 17:40:36
0
2685029
auch für die "alten" geräte gab es einen feuchtigkeitssensor der an den 0-10v steuereingang angeschlossen wurde.

habe ich leider für ~250,- einbauen lassen..
prinzipiell funktioniert er, aber im nachhinein hätte ich ihn weglassen sollen.

ich steuere meine vallox jetzt über einen feuchtigkeitssensor meiner homematic und technisch mit einem 4-fach aktor.
dahinter noch eine platine die die 4 einstellbaren spannungen erzeugt und auch noch einen manuellen schalter hat.

für die homematic haben mich die komponenten nicht mehr gekostet, aber man ist erheblich(!) flexibler in der steuerung und programmierung der lüftung.

Verfasser:
Drexta
Zeit: 24.09.2018 18:14:15
0
2685044
Hier ließt man es so als wenn der Feuchtigkeitssensor serienmäßig in der Anlage verbaut sein würde.

Kenne ich sonst nur von Maico Anlagen.

Verfasser:
truce
Zeit: 13.10.2018 00:22:44
0
2691748
Japp.
Kann ich bestätigen.
Ist verbaut und regelt entsprechend der eingestellten Feuchtigkeit hoch oder runter

Verfasser:
Drexta
Zeit: 14.10.2018 08:34:18
0
2691974
Top! Wie alt ist deine Anlage truce?

Verfasser:
truce
Zeit: 14.10.2018 11:14:45
0
2692017
Eingebaut im Frühjahr 2018.
Inbetriebnahme Juli 2018.

Dachten eigentlich, dass die Luft zu trocken wird mit der Lüftung.

Durch Feuchterückgewinnung haben wir zwischen 60-70% rel. Luftfeuchtigkeit.
Echt Top.

Aktuelle Forenbeiträge
ThomasShmitt schrieb: Du bist auf dem richtigen Weg, hast es aber noch nicht ganz verstanden. Ich nehme mal an, dass Nachts keiner in der Halle ist, also wo sollte dann Feuchtigkeit herkommen? Die Luftfeuchtigkeit ist ja...
Do Mestos schrieb: nee, bitte nicht. Was helfen könnte, die Pumpe mal auf 5=100%, alle Heizkörper zu und dann mal mit zärtlicher Gewalt ein bischen dagegen klopfen. Kleiner Hammer oder Kopf vom Schraubendreher. Vielleicht...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Die ganze Heizung aus einer Hand
Website-Statistik