Cookies erleichtern die Bereitstellung der Dienste auf dieser Website. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.

Alle
Foren
TVL von unter 45C bei Brauchwasser soll von 53C?
Verfasser:
johndapps
Zeit: 15.01.2019 18:16:43
0
2735664
AI LW 251A Pumpe
Solltemperatur fuer Brauchwasser : 53C
Hysterese: 4C
Mir ist aufgefallen, dass die TVL gelegentlich (1 bis 2 mal in der Woche) auf unter 45C faellt. Keine EVU-Unterbrechung zu dieser Zeit.

Ich weiss, es sind herzlich wenig Angaben...aber hat jemand eine Idee?

Ich habe sowohl DTA als auch CSV-Dateien.

Start Modus Länge [h:min] Pause [h:min] TVL [°C] TRL [°C] SpHZ [K] TWQein [°C] TWQaus [°C] SpWQ [K] TA [°C]
2019-01-13 18:27 Brauchwasser 00:43 55.5 52.6 2.9 2.6 -5.2 7.8 3.4
2019-01-13 17:57 Heizung 01:15 32.8 29.7 3.1 3.3 -6.3 9.6 3.8
2019-01-13 21:07 Brauchwasser 00:32 01:57 54.6 51.7 2.9 3.9 -4.8 8.7 4.4
2019-01-13 21:50 Brauchwasser 00:16 00:11 55.4 52.7 2.7 4.4 -5.4 9.8 4.8
2019-01-13 20:30 Heizung 01:09 00:35 32.6 29.4 3.2 4.1 -6.3 10.4 4.5
2019-01-13 23:08 Heizung 00:44 00:41 32.9 29.8 3.1 3.4 -6.5 9.9 4
2019-01-14 00:26 Heizung 00:49 00:34 32.7 29.7 3 2.9 -7.1 10 3.6
2019-01-14 01:52 Heizung 00:59 00:37 32.9 30 2.9 2.1 -7.2 9.3 2.2
2019-01-14 03:24 Heizung 01:04 00:32 33 30 3 0.9 -7.6 8.5 2.1
2019-01-14 05:03 Heizung 00:51 00:35 33.4 30.4 3 1.4 -7.5 8.9 1.9
2019-01-14 06:56 Brauchwasser 00:40 08:49 55.2 52.6 2.6 2.1 -6 8.1 2.1
2019-01-14 06:28 Heizung 01:17 00:34 33.3 30.4 2.9 1.4 -7.4 8.8 2.1
2019-01-14 09:00 Heizung 00:49 00:35 33.4 30.5 2.9 1.3 -7.7 9 2.3
2019-01-14 10:03 Brauchwasser 00:18 02:27 50.5 47.7 2.8 1.6 -6.1 7.7 2.4
2019-01-14 10:32 Brauchwasser 00:41 00:11 55.4 52.6 2.8 2 -5.8 7.8 2.6
2019-01-14 10:21 Heizung 01:45 00:32 33.2 30.2 3 1.8 -7.4 9.2 2.7
2019-01-14 13:04 Brauchwasser 00:22 01:51 51.9 49.2 2.7 1.6 -6.3 7.9 2.5
2019-01-14 13:37 Brauchwasser 00:35 00:11 55.2 52.7 2.5 1.2 -6.4 7.6 2
2019-01-14 13:26 Heizung 03:55 00:39 33.7 30.9 2.8 -0.3 -8.6 8.3 0.1
2019-01-14 19:06 Brauchwasser 00:11 04:54 47.7 44.8 2.9 0.1 -7.6 7.7 0.1
2019-01-14 19:28 Brauchwasser 00:45 00:11 52 49.4 2.6 0 -7.5 7.5 0.1
2019-01-14 20:24 Brauchwasser 00:32 00:11 55.4 52.9 2.5 0.2 -7.2 7.4 0.1
2019-01-14 19:17 Heizung 03:20 01:21 33.7 30.9 2.8 -0.3 -8.6 8.3 0
2019-01-15 00:25 Heizung 01:48 00:31 33.8 31 2.8 -1.6 -9.6 8 -0.2
2019-01-15 02:46 Heizung 01:48 00:33 33.9 30.9 3 -0.8 -9.5 8.7 -0.5
2019-01-15 05:45 Brauchwasser 00:32 08:48 53.2 50.7 2.5 -0.7 -8.1 7.4 -0.6
2019-01-15 06:28 Brauchwasser 00:26 00:11 55.4 53 2.4 -0.8 -8.9 8.1 -0.8
2019-01-15 08:46 Brauchwasser 00:18 01:52 48.6 45.9 2.7 -0.8 -8.8 8 -0.5
2019-01-15 09:15 Brauchwasser 00:45 00:11 51.1 48.5 2.6 -0.3 -8.6 8.3 -0.1
2019-01-15 10:10 Brauchwasser 00:41 00:10 55.2 52.9 2.3 0 -8.9 8.9 0.1
2019-01-15 13:11 Brauchwasser 00:30 02:20 52.6 50 2.6 1.7 -8.3 10 1.4
2019-01-15 13:51 Brauchwasser 00:31 00:10 55.1 52.6 2.5 1.8 -8.3 10.1 1.5
2019-01-15 05:11 Heizung 07:14 00:36 33.3 30.6 2.7 0.8 -10.6 11.4 1

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 15.01.2019 18:25:06
0
2735671
Dann stell mal deine Dateien ein.

Idee
Ww auf 48° und Hysterese auf 6K

oder WW noch tiefer bis WAF meckert

Verfasser:
johndapps
Zeit: 16.01.2019 11:50:12
0
2735961
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Dann stell mal deine Dateien ein.

Idee
Ww auf 48° und Hysterese auf 6K

oder WW noch tiefer bis WAF meckert



Besten Dank fuer die Idee! Ich werde es mal ausprobieren.

DTA von den letzten 6 Tagen:

https://drive.google.com/file/d/1pozxt_kIP85kt02ijRf2PrZ3idxsR03I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lVUkt77azGs80ymeJKDUQ6PlaPsIXhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEl19l1Z7wjJvCYRSD-ZejAqgxmyrUsg/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1vEl19l1Z7wjJvCYRSD-ZejAqgxmyrUsg/view?usp=sharing

Dies ist die CSV-Datei, die beim auslesen der Datenlogger-Daten mit geschrieben wird:

https://drive.google.com/file/d/1kMmJi6nxk-AKpfE1GBLePVWDUZlSrxB9/view?usp=sharing

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 16.01.2019 12:54:36
0
2735995
Zitat von johndapps Beitrag anzeigen
Solltemperatur fuer Brauchwasser : 53C
Hysterese: 4C
Mir ist aufgefallen, dass die TVL gelegentlich (1 bis 2 mal in der Woche) auf unter 45C faellt.[...]
das ist höchstens der Fall, wenn du mal kurzzeitig hohen Warmwasserbedarf hast, z.B. beim Füllen der Badewanne oder Parallelduschen... dann ist es normal, dass die WP zunächst mit niederen VLTs arbeiten muss.

Es fällt auf, dass du Zirkulations-Extremnutzer bist. Von 05:30 bis 23:00 lässt du nahezu permanent das warme Wasser im Haus zirkulieren. Toll für den Komfort, schlecht für den Geldbeutel.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 16.01.2019 13:01:38
0
2736000
Effiziente Arbeitsweise der WP ist das was da eingestellt ist nicht gerade

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 16.01.2019 13:15:40
0
2736013
Zitat von johndapps Beitrag anzeigen
LW 251A[...]
respekt... ist die für ein Parkhaus?

Verfasser:
johndapps
Zeit: 20.01.2019 17:47:58
0
2738026
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von johndapps Beitrag anzeigen
[...]
respekt... ist die für ein Parkhaus?


Nee, 6 Wohnungen, 3 mit 140 qm und 3 mit 75 qm

Dass die Anlage nicht optimal eingestellt ist, ist mir klar. Es liegt am Installateur der sich weigert, sie ordentlich einzustellen bzw. Geld dafuer verlangt, auch wenn die Anlage kaum ein Jahr alt ist.
Da mehrere Eigentümer, werde ich an der Anlage nichts ändern sondern nur die Daten sammeln.

Besten Dank fuer die Hilfe!

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 18:23:17
0
2738054
Zitat von johndapps Beitrag anzeigen
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
respekt... ist die für ein Parkhaus?[...]

Nee, 6 Wohnungen, 3 mit 140 qm und 3 mit 75 qm[...]
das wäre eingangs einer Erwähnung wert gewesen... Wenn wir eh nicht an der Anlage fummeln können/dürfen, dann belassen wir es dabei.

Verfasser:
johndapps
Zeit: 21.01.2019 13:16:44
0
2738473
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von johndapps Beitrag anzeigen
[...]
das wäre eingangs einer Erwähnung wert gewesen... Wenn wir eh nicht an der Anlage fummeln können/dürfen, dann belassen wir es dabei.


Kann schon sein, dass ich es erwaehnen haette muessen. Wichtig ist, dass ich die richtigen Daten habe, um Aenderungen durchfuehren zu koennen. Dafuer brauche ich Informationen, um die Eigentuemer ueberzeugen zu koennen.

Also, ich bin weiterhom fuer jede Hilfe sehr dankbar,. vor allem weil der Winter recht kalt ist mit viel Schnee, sodass die Temperatur .kaum steigt, auch tagsueber nicht..