Pelletti 3 Störung Kein OT-Bus
Verfasser:
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:48:50
0
2789312
Hallo Forum

Ich habe ein Problem mit meinem 4 Jahre alten Pelletti 3 . Das Display des Pelletti ,hatte erst mit großer zeitverzögerung, auf Bedienversuche reagiert. Ich hatte die Heizung darauf komplett Stromlos gemacht und neu gestartet, in der Hoffnung das danach alles wieder gut ist. Leider geht jetzt gar nichts mehr. Auf dem Display erscheint nur noch "Connecting.." und mehr passiert nicht mehr. Auf dem Display der Systa Steuerung steht "Störung Kessel-Kein OT-Bus".
Die Kabelverbindung habe ich geprüft. Auf der Steuerungsplatine leuchtet von den 3 LED nur DCOK.
Die Heizung hatte bis zum aus-einschalten aber einwandfrei funktioniert. Nur das die Bedieneinheit sehr langsam war. Über die Systa Steuerung kann ich alle werte abfragen, bis auf den OT-Bus scheintTipps geben was ich noch Testen kann?
Danke im vorraus.
Gruß

Verfasser:
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:56:03
0
2789316
Fehler gefunden.

Der USB Stick war defekt. Mit einem neuen USB Stick funktioniert alles wieder.

Aktuelle Forenbeiträge
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand isoliert durchführen, sodass kein tauwasserausfall erfolgt? Oder wäre der...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir nochmals so ein Dichtmittel reingefüllt .... MAG ist erst erneuert wurden .. Aktuell...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Wasserbehandlung mit Zukunft
 
Website-Statistik