Pelletti 3 Störung Kein OT-Bus
Verfasser:
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:48:50
0
2789312
Hallo Forum

Ich habe ein Problem mit meinem 4 Jahre alten Pelletti 3 . Das Display des Pelletti ,hatte erst mit großer zeitverzögerung, auf Bedienversuche reagiert. Ich hatte die Heizung darauf komplett Stromlos gemacht und neu gestartet, in der Hoffnung das danach alles wieder gut ist. Leider geht jetzt gar nichts mehr. Auf dem Display erscheint nur noch "Connecting.." und mehr passiert nicht mehr. Auf dem Display der Systa Steuerung steht "Störung Kessel-Kein OT-Bus".
Die Kabelverbindung habe ich geprüft. Auf der Steuerungsplatine leuchtet von den 3 LED nur DCOK.
Die Heizung hatte bis zum aus-einschalten aber einwandfrei funktioniert. Nur das die Bedieneinheit sehr langsam war. Über die Systa Steuerung kann ich alle werte abfragen, bis auf den OT-Bus scheintTipps geben was ich noch Testen kann?
Danke im vorraus.
Gruß

Verfasser:
Andi#71
Zeit: 26.05.2019 16:56:03
0
2789316
Fehler gefunden.

Der USB Stick war defekt. Mit einem neuen USB Stick funktioniert alles wieder.

Aktuelle Forenbeiträge
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
UP-fix
Messstationen
Verteilerstationen
Regelstationen
Mit Danfoss ist alles geregelt
Website-Statistik