Cookies erleichtern die Bereitstellung der Dienste auf dieser Website. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.

Alle
Foren
Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
Verfasser:
werbinich
Zeit: 13.09.2019 13:34:04
0
2823721
Der SS2 ist ein DIP Schalter auf der hinteren Schaltplatine, spricht nicht auf der die Stecker sitzen sondern dahinter.

Die Funktion des DIP Schalters wurde scheinbar mal geändert

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 13.09.2019 17:43:31
0
2823817
Meinst Du diesen?


Verfasser:
werbinich
Zeit: 13.09.2019 18:52:22
0
2823841
Jawohl, genau diesen

der bei mir in der Anleitung so bezeichnet ist


Verfasser:
Neuling1234
Zeit: 16.09.2019 14:44:01
0
2824808
Hallo zusammen,

letzten Winter habe ich nur im Neubau am Rande mitbekommen und habe entsprechend viel hier gelesen was mir schon letztes Jahr geholfen hat. Auch den hydraulischen Abgleich habe ich nachgeholt (wahrscheinlich ale es etwas zu warm war (7 Grad) aber den kann ich diesesn Jahr noich verfeinern. Jetzt hatte ich das Problem das es in der Übergangszeit zu kalt war. Grund den ich hier geelsen habe die Rotex arbeitet erst bei Vorlauftemperatur von 25 Grad.

Jetzt überlege ich das ganze System rückwärts aufzubauen. In meiner Heizlastberechnung steht eine Heizgrenztemperatur drin (höchster Wert 13,2 Grad). Dieser Wert sagt ja aus das meine Heizung ab diesem Wert also 13 Grad anfangen muss mit Wärme zu produzieren.

Bei einer Heizkurve von 0,2 und einer Mindestvorlauftemperatur von 25 Grad würde das bei 13 Grad bedeuten, müsste ich die Heizung auf T-Raum Soll 22,5 Grad einstellen.Anahand dieser Einstellung würde ich dann die Heizkreise drosseln oder erweitern. Ist dieses Vorgehen sinnvoll bzw hat das in dieser Richtung schonmal jemand versucht?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 20.09.2019 22:01:48
0
2828411
Zitat von Neuling1234 Beitrag anzeigen
...Jetzt hatte ich das Problem das es in der Übergangszeit zu kalt war. Grund den ich hier gelesen habe die Rotex arbeitet erst bei Vorlauftemperatur von 25 Grad....


Dass es in der Übergangszeit im gut gedämmten Neubau zu kalt wird, weil die Rotex unter 25°C Solltemperatur nicht arbeitet, bekommst Du nur weg, wenn Du die Solltemperatur auch in der Übergangszeit bei mindestens 25°C hälst. Leider wird es dann aber zu warm in der Übergangszeit. Die Überwärmung durch Drosselung der Heizkreise zu vermeiden ist keine gute Idee, da Du den Wirkungsgrad des Heizsystems über die gesamte Heizperiode verschlechterst.
Ich habe das Problem mit einen Raumthermostaten im Führungsraum (Wohnzimmer) gelöst: In der Steuereinheit ist die minimale Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt. Damit ist der Betrieb der Außeneinheit auch in der Übergangszeit sicher gestellt, wenn laut Heizungskennlinie nur 23°C bis 24°C VL-Temperatur erforderlich wären. Das Überheizen wird durch den Thermostaten im Führungsraum durch Abschalten der WP verhindert.

Gruß
Karl

Verfasser:
werbinich
Zeit: 24.09.2019 08:48:41
0
2829656
Guten Morgen,

nachdem ich noch immer nicht dahinter gestiegen bin wie die Regelung der Rotex genau funktioniert wollte ich hier nochmal nachfragen.

Ich habe das bisher so verstanden,

wenn die Raumtemperatur unterschritten wird gibt das Funk Thermostat das Signal einzuschalten.

Liegt dann die Heizgrenze unter dem eingestellten Wert errechnet die Regelung aus der Aussentemperatur, dem Raum Soll und der Heizkurve die Vorlauftemperatur.

Der Mischer wird auf Heizen gefahren und die Pumpe läuft an.

Aber was ist dann? Bei mir schaltet die Pumpe dann irgendwann wieder ab und der Mischer taktet wieder zu.

Wann genau passiert das?

Gestern hatte ich beispielsweise 26°C Vorlauf Soll, tatsächlich waren es aber nur 22°C genau wie der Rücklauf. Dann schaltet die Anlage wieder ab.

Ist das so richtig und wie spielt die Spreizung da rein?

Wenn ich nun 26°C soll habe und der Rücklauf 22°C hat dann liegt er ja über der Spreizung von 5K, was macht die Regelung dann?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 24.09.2019 18:07:09
0
2829891
Auch wenn ich mich wiederhole: Wenn die Pumpe abschaltet, kann die Regelung keine sinnvollen Wassertemperaturen mehr ermitteln, auch keine Spreizung! Sie schaltet also nur ab, wenn keine Heizungsanforderung besteht, also bei Temperaturüberschreitung am Raum-Thermostat oder bei zu hoher Außentemperatur (Heizgrenze). Ansonsten schnurrt die Pumpe immer vor sich hin, auch wenn die Außeneinheit nicht läuft.

Gruß Karl

Verfasser:
werbinich
Zeit: 24.09.2019 18:15:07
0
2829897
Dann ist es mir ein Rätsel warum meine Anlage abgeschaltet hat.

Es hat weder das Thermostat abgeschaltet noch war es draussen zu warm

Verfasser:
Der_Nasenmann
Zeit: 29.09.2019 18:44:31
0
2832015
Hallo Zusammen,

leider macht meine Rotex 508 aktuell weder Warmwasser, noch sorgt sie für einen warmen Boden. Zunächst ist alles schick. Warmwasseraufbereitung läuft an. Aussengerät kommt und läuft für 30 Sekunden. Dann springt min Display die VL Temperatur auf 0 Grad. Außengerät geht aus. Außentemperatur steht dann auch auf 0 Grad und Frostsymbol leuchtet.

Nach 2 Minuten wird alles wieder angezeigt und das
Selbe Prozedere beginnt von vorne.

Jemand eine Idee???

Verfasser:
Christian H
Zeit: 30.09.2019 18:32:48
0
2832441
"Realtime" Platine für die Kommunikation

Verfasser:
Der_Nasenman
Zeit: 01.10.2019 06:42:40
0
2832555
Zitat von Christian H Beitrag anzeigen
"Realtime" Platine für die Kommunikation


Danke.
Nach Einlesung und Verhalten klingt das sehr realistisch.
Da Rotex auf sich warten lässt, kann man die irgendwie überlisten, damit wir zumindest wieder Warmwasser haben?

Verfasser:
Chris0tian
Zeit: 09.10.2019 17:26:32
0
2837201
Welche Einstellungen muss ich denn an der HPSU treffen um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu können?

Man liest ja immer die Pumpe auf 100% zu stellen?!

Verfasser:
byom12345
Zeit: 14.10.2019 14:31:24
0
2839830
Hallo zusammen,

kann ich bei Warmwasseraufbereitung am Tag 2 Temperaturen eingeben? als Frostschutz von 20 - 10 Uhr WW Soll1 = 32 Grad und von 10 -20 Uhr WW Soll2 = 44 Grad?

Habe bedenken wenn im WInter häufiges Abtauen kommt, dass er dann mein WW-Speicher unter 30 Grad kommt und dann die Rotex komplett abschaltet. Jetzt habe ich WW nur von 10 - 20 Uhr freigegeben

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 14.10.2019 19:16:50
0
2839925

Aktuelle Forenbeiträge
verdammt schrieb: Hallo cirion, Hallo Rastelli, ich bin echt so froh das ihr euch Zeit nehmt und mich unterstützt mit meiner Anlage. Hier unter diesem Link habe ich alles abgelegt und wenn weiter was benötigt wird...
mtx0815 schrieb: Moin ! Die im Gerät verbaute Pumpe ist ungeregelt. Der Kabelbaum ist allerdings universal und hat daher den Anschluss für die Drehzahlregelung einer UPER20-60 alternativ einer UPM20-70. ABER die Software...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Website-Statistik