Dimensionierung Wärmepumpe
Verfasser:
Tommeswp
Zeit: 23.05.2020 14:15:25
0
2965901
Zitat von winni 2 Beitrag anzeigen
Wenn die kleinere überwiegend bei höherer Last laufen würde,
wäre sie falsch dimensioniert Tommes.

Bei dem verlinkten Thema hatten beide Modelle die gleiche
Mindestleistung und es gab noch einen Fördervorteil für die
größere.


Wie ich schon mehrfach sagte, es spielen da mehrere Faktoren (Preis, Mindestmodulation) mit rein.
Daher nicht hier immer gleich hier rumschreien, das die Größere pauschal Blödsinn ist, wie hier im Faden mal wieder geschehen.

Verfasser:
gutheiz
Zeit: 23.05.2020 14:25:18
0
2965911
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
Oder nach dem Motto : Da hauen wir eine rein,die kann von 20KW -2KW mal überspitzt gesagt !
Und schon ist wieder ein neuer Spruch für Heizungsbauer geboren nach dem Motto :
Haben wir schon immer so gemacht !
Na danke.


@Tommeswp

Damit dieser Spruch nicht Standart wird ,wird man hoffentlich sehr verantwortungsbewußt mit dieser Thematik umgehen .

Verfasser:
Tommeswp
Zeit: 23.05.2020 14:28:01
0
2965913
@ gutheiz

Bin ich bei dir.
Man muss deshalb aber nicht wegen hundert Watt hinterm Komma ewig hin und her rechnen, bei aktuellen Geräten.

Verfasser:
winni 2
Zeit: 23.05.2020 14:29:21
1
2965915
Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen.

Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe
ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und
solaren Wärmegewinne kennt.

Auch eine modulierende Wärmepumpe hat mehr oder weniger
effiziente Betriebsbereiche, wohl in der Regel etwa bei mittlerer
Leistung (?) und das sollte zu der mittleren Heizlast des Hauses
passen.

Grüsse

winni