Cookies erleichtern die Bereitstellung der Dienste auf dieser Website. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.

Alle
Foren
Thz 504 Schalldämpfer
Verfasser:
Hmpf
Zeit: 03.06.2020 00:24:32
0
2971102
Hallo zusammen.

Kann mir jemand von euch erklären, wo die Schalldämpfer verbaut sein sollen?

Leider finde ich dazu kein Schema oder eine mir einleuchtende Erklärung.

Mein Problem ist nämlich, dass im Schlafzimmer die Zuluft schon auf Stufe 1 mit 80 so laut ist, dass man nicht mehr schlafen kann.
In den anderen Zimmern ist das nicht so. Daher vermute ich, dass unser HB da mal wieder ein wenig geschlampt hat und einfach nicht genug Schalldämpfer verbaut hat.

Grüße

Verfasser:
gutheiz
Zeit: 03.06.2020 07:23:33
0
2971130
Zitat von Hmpf Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.

Kann mir jemand von euch erklären, wo die Schalldämpfer verbaut sein sollen?

Leider finde ich dazu kein Schema oder eine mir einleuchtende Erklärung.

Mein Problem ist nämlich, dass im Schlafzimmer die Zuluft schon auf Stufe 1 mit 80 so laut[...]


Hallo

In meiner INSTALLATIONSANLEITUNG steht auf S.26 (5.13.1) unter Schalldämpfer :

Vor Schlafräumen sollte ein Schalldämpfer installiert werden !

Gruss

Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 03.06.2020 08:17:18
0
2971152
Nachrüsten wird wahrscheinlich schwierig :-)

Such mal nach Telefonieschalldämpfer. Das ist ein Filtermaterial dass hinter das zuluftventil gesteckt wird...

Verfasser:
Tobias_K
Zeit: 03.06.2020 08:32:43
0
2971160
Normalerweise kommen zwei große Schalldämpfer (ca 1000mm lang, 50mm Packung) in die Zu-und Abluftleitung zwischen Gerät und den Wohnräumen. Die Teile sind recht günstig aber es ist fast immer zuwenig Platz für den nachträglichen Einbau da.

Verfasser:
Hmpf
Zeit: 03.06.2020 14:48:40
0
2971304
Zitat von Tobias_K Beitrag anzeigen
Normalerweise kommen zwei große Schalldämpfer (ca 1000mm lang, 50mm Packung) in die Zu-und Abluftleitung zwischen Gerät und den Wohnräumen. Die Teile sind recht günstig aber es ist fast immer zuwenig Platz für den nachträglichen Einbau da.


Also müsste ich die von außen sehen? Kommen die dann nach den zwei Metallkästen wo die Leitungen reinführen?

Verfasser:
Hmpf
Zeit: 03.06.2020 14:50:48
0
2971305
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
Zitat von Hmpf Beitrag anzeigen
[...]


Hallo

In meiner INSTALLATIONSANLEITUNG steht auf S.26 (5.13.1) unter Schalldämpfer :

Vor Schlafräumen sollte ein Schalldämpfer installiert werden !

Gruss



Ja das hab ich auch gelesen. Aber mir erschließt sich nicht, ob die dann im Schlafzimmer im Boden verbaut sind oder eben unten an der Anlage.

Sind sie noch sichtbar oder nicht... Wie kann ich feststellen ob überhaupt welche verbaut sind?

Fragen über Fragen 😄

Verfasser:
Hmpf
Zeit: 08.06.2020 22:57:03
0
2973297
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
Nachrüsten wird wahrscheinlich schwierig :-)

Such mal nach Telefonieschalldämpfer. Das ist ein Filtermaterial dass hinter das zuluftventil gesteckt wird...

Meinst du sowas?

https://www.tecalor.de/de/produkte-informationen/alle_produkte/lueftung/zubehoer/schalldaempfer/lwf_sf_125_-_1.html

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 09.06.2020 09:23:57
0
2973371
Lies mal hier:
[Link]

und hier:
[Link]

Gruß
Karl

Aktuelle Forenbeiträge
Donpepe23 schrieb: Moin, Der Ofen entlastet natürlich, aber am Ende ist er ein Hobby. So solltest du es sehn und das ist auch nicht schlimm. Ob ich dann zB eine Abbrandsteuerung für mein Hobby brauch, muss jede selber...
lowenergy schrieb: Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der Heizungsbauer für die Auswahl der Wärmepumpe angenommen und welche Maschine soll es genau werden? Ideal wäre doch, dass niemals ein Ersatzteil...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Website-Statistik