| Zeit:
05.10.2003 11:02:32 |
Wir haben in unserem Neubau eine Fussbodenheizung von Roth, die wurde dieses Jahr im Winter in Betrieb genommen und läuft prima. Ich selbst bin fast "Volllaie", und weiss nur, dass ich die Thermostaten verändern muss, um die Temperatur im Raum zu ändern. Jetzt habe ich aber doch mal einen von den " Verteilerkästen" der einzelnen Heizkreise geöffnet, und dort sehe ich für jeden Heizkreis eine Art Zylinder mit Glas, der eine Skala von 0,1 bis 4 enthält mit der Einheit l/min. Im Innern ist ein Stift, der meiner Einschätzung dann durch die seine Höhe im Zylinder angibt, wieviel Wasser pro Minute durch den jeweiligen Kreis fliesst. Mich wundert es, dass dieser Stift jetzt, wo die Heizung (noch) aus ist, einige Kreise doch recht aktiv zu sein scheinen, denn dort ist der Stift ganz oben. Die Thermostaten stehen alle auf 5°, dass heisst die Heizung sollte keinen Grund haben, zu laufen. Wie kann das sein? Ist der Thermostat dann evtl. defekt? Dies würde dann aber gleich mehrere Thermostaten betreffen, und der Fussboden ist dort auch nicht warm. Aber warum dann die unterschiedlichen Anzeigen. Nach meiner laienhaften Einschätzung müssten dann doch alle "Stife" unten sein, denn es besteht bei 5°-Einstellung doch kein Grund zum Heizen, oder? Danke für die Hilfe! Andreas Heuschert |
| Zeit:
05.10.2003 16:58:18 |
Hallo Andreas,
ggf. hängen die Durchflußmesser fest - mußt mal dran klopfen.
baffm
|
| Zeit:
05.10.2003 17:10:26 |
Nee da passiert auch nichts.....
|
| Zeit:
05.10.2003 17:51:21 |
ich bin selbst auch nur Bauherr mit beschränktem Wissen bzgl. Heizung... Ich frag mal böse nach: sind die Magnetventile überhaupt elektrisch angeschlossen? Es gibt ja noch Meinungen hier im Forum, die trotz gesetzlicher Vorschrift für Einzelraumregelung die FBH am liebsten über die Vorlauftemperatur steuern. D.h.: die Kabel vom Magnetventil an jedem Verteilerabgang müssen irgendwo zusammenlaufen und mit anderen Kabeln verbunden sein, die irgendwo vom Fussboden oder von der Wand her in den FBH-Verteilerkasten hereinragen. Vermutlich wird das der Fall sein... Dann könntest du mal schauen, ob die Sicherung an der die Thermostate hängen, i.o. ist. Die Ventile sind normalerweise "stromlos offen", d.h. wenn das Magnetventil nicht bestromt wird, dann ist der jeweilige Heizkreis offen. Oder..ggf. kannst du am Thermostat zwischen "Heizen" und "Kühlen" umschalten und der Schalter steht falsch. Ansonsten würde ich auch mal im Verteilerkasten eins der Magnetventile abziehen, von dem du meinst, dass es nicht offen sein sollte. Darunter ist eine Art Stift. Das ist das hydraulische Ventil, das den Heizkreis absperrt bzw. öffnet. Drücke das mal rein und beobachte dann den Durchflußmesser. baffm
|