Ich versuchs jetzt mal mit ALLEN Antworten:
#1:
1.Wie kann ich als Laie den genauen Druckverlust berechnen?
Rohr ca.110´Meter ein Heizkreis
2.Wer ist Hersteller und wie gross ist der Durchmesser wenn auf meinem Heizungsrohr folgendes steht:
3. DIn 4726
PE-Xc-02
B242
17x2
Meine Antwort:zu 1. hängt ab vom Durchfluss (der wiederum von Heizlast, Spreizung), Rohrmaterial, Verlegeart...
zu 2. und 3. Hersteller weiss ich nicht, Durchmesser innen ist 13mm, aussen 17mm, das Rohr selbst scheint OK & Uptodate...
#2:
na in meiner oberen Etage wird es nicht richtig warm...und so wie ich den Heizungsbauer verstehe oder die Berechnung lese max.Druckverlust 241 mbar aber bei einem Zimmer steht hinter der Berechnung Druckverlust dp-HKR mbar 248 sowie
Massenstrom 179 kg/h sowie Spreizung
8,4 K......aber er hat mehr Rohr reingelegt sagt er so das in der Berechnung also ca.94 Rohr berechnet sind aber wohl ca.110 Meter drin sind. Irgendwie bekomme ich mit seinen Volumenstromeinstellungen keine
Wärme über 20 Grad rein in allen Zimmern!
Meine Antwort (obwohl eigentlich keine Frage dahintersteht...):
Wenn dies das "schlimmste" in der ganzen Berechnung darstellt, bleibt Weihnachten gerettet...
Ausgelegt wird für den Lastfall, d.h. wenns draussen stürmt und schneit und für ein paar Tage und auf Dauer -12°/-14° anstehen
#4:
Luft?????? es ist alles entlüftet....aber wie sieht es denn nun mit meinem Volumenstrom aus wo sollte er eingestellt sein bei dem grossen Raum???? Ein
Abgleich hat statt gefunden und alle am
Verteiler befindlichen Volumenregler richtig eingestellt. Weiss halt nur nicht den richtigen wert für das grosse Zimmer!!!
Meine AntwortGlaub ich Dir...
#5:
Heisst das also auf gut Deutsch die Vor-und
Rücklauftemperaturen
müssen bzw. sollten im Edgeschoss und im Obergeschoss identisch sein???
Dann werde ich dieses mal beobachten, weil jeweils oben sowie im Erdgeschoss Thermostate an den Vor-und Rücklaufen hängen.
Meine Antwort:Definitiv NEIN
#6:
Danke Achim für deine Ausführung..will um Gottes Willen keinen an die Wand klatschen, bin da auch viel zu lieb für, möchte halt nur das meine Fussbodenheizung läuft.....smile....
Das Dach ist so wie es geplant war und gedämmt wurde es doppelt bestätigt mir auch der Installateur, nur er ist mit seinem Latein auch am Ende und weiss nicht mehr woran es liegen kann!!!
Es sind 5 Heizkreise im Dachgeschoss und wenn alle Heizkreise unten zu sind wird der Druck leider auch nicht höher unde die Räume wärmer!!
Mein Installateur ist sehr nett und er bemüht sich auch und probiert alles ....nur er ist jetzt an dem Punkt wo er auch nicht weiterkommt...da dachte ich mir schaue mal ins
Internet..und so bin ich hier gelandet!!
Meine Antwort:Bleibt noch die Baufeuchte, sollte aber auch keine Rolle spielen; wir sind ja immer noch mehr als 15° vom Lastfall entfernt.
#7:
ja sicher sind da Durchflussanzeigen dran und sie sind so eingestellt wie der Installateur es berechnet hat bis auf diesen grossen Raum mit 24 qm da hat er so wie er sagt mehr Rohr reingelegt als ausgewiesen die anderen Räume sind von 7-15 qm....
Finde es supernett von Euch das Ihr soviele Gedanken für andere Leute macht...supisüss
Meine Antwort:Sch... auf die Durchflüsse jetzt. S.o.
#8:
so um die 31 Grad..
Vorlauftemperatur generell ist bei 48 Grad eingestellt.An den Vorläufen oben wie unten kommt etwa 30 Grad an und im Rücklauf sind etwa 25 Grad. Aber ich meine die Fussbodenoberfläche im Eg ist deutlich höher als in OG....Kann man das auch als Maßstab nehmen wenn ich das vielleicht mal messe ob die Wärme der Boden überhaupt abgibt??? Weil der kommt mir extrem kalt vor.....
Meine Antwort:Siehe Ergebnis...
... Den Rest schenk ich mir/DIR...
Ergebnis:Nach meiner Ferndiagnose werden die FB-Kreise im OG unterversorgt, da der benötigte Massen-/Volumenstrom bei den zur Verfügung gestellten
Temperaturen nicht angeboten werden kann.
Abhilfe:
Vorlauftemperatur erhöhen, die
Pumpe wird auch bei geringeren Einstell-Stufen die benötigte Umlaufmenge zur Verfügungung stellen können.
Eppes