| | | | Zeit:
27.12.2005 17:19:27 |
Hallo, habe seit nunmehr 2 Jahren eine Luftwasser- Wärmepumpe "Dimplex LA18P". Mit dieser Erwärme ich sowohl das Brauchwasser, als auch das Wasser für den Heizkreis. Die max. Temperatur des Brauchwassers habe ich auf 50° C eingestellt und die Vorlauftemp. des Heizwassers steht auf 35° C. Nun habe ich festgestellt, dass wenn die Grenztemp. (48°C) fürs Brauchwasser d.h. die Temp. wo die Wärmepumpe beginnt das Brauchwasser wieder auf 50°C zu erwärmen, erreicht ist, das Brauchwasser (400 Liter) mit dem Wasser fürs Heizen (200 Liter) gemischt wird. Hat in diesem Moment das Heizwasser eine Rücklauftemp. von ca. 28°C und wird mit dem 48°C warmen Brauchwasser gemischt, fällt die Temepratur fürs Brauchwasser natürlich rapide ab, und braucht dann natürlich wesentlich länger bis es wieder auf der Temp. von 50°C ist. Die Wärmepumpe läuft dann ca. 3 Stunden am Stück, um das Brauchwasser (eigentlich nur um 2°C) zu erwärmen. Ist das Normal ?
|
| | Zeit:
27.12.2005 18:08:11 |
sollte eigentlich nicht sein. wenige Liter könnte ich mir noch vorstellen, aber 200l ist zuviel. Da vermute ich eine falsche Anlagenplanung oder Ausführung.
mfg Quehl |
| | Zeit:
27.12.2005 20:09:40 |
hi,
vieleicht habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt. beide pufferspeicher, sowohl der 200 literspeicher fürs heizwasser, als auch der 400 literspeicher fürs brauchwasser, hängen an einem vor - bzw. rücklauf zur wärmepumpe, die draußen steht. wenn jetzt das brauchwasser wieder auf seine eingestellte max. temp. von 50°C erwärmt werden soll, schaltet die heizungsumwälzpumpe ab und die brauchwasserumwälzpumpe ein. die brauchwasserumwälzpumpe fördert dann das brauchwasser aus dem 400 literspeicher zur wärmepumpe und nimmt halt dabei auch wasser aus dem 200 literspeicher fürs heizungswasser mit. wieviel liter dabei jetzt genau vermischt werden kann ich nicht sagen. ich kann halt nur im manager ablesen, dass die warmwassertemp. bei diesem vorgang recht schnell von ca. 48°C auf ca 42°C absinkt. demzufolge muß dann die wärmepumpe das brauchwasser nicht nur von 48°C auf 50°C, sondern von 42°C auf 50°C erwärmen. und ob das sein muß verstehe ich nicht !
mfg ecomi
|
| | Zeit:
27.12.2005 21:55:45 |
an sich könnte das so richtig sein. Bei mir ist die Installation genauso. Nur habe ich keinen Warmwasserspeicher dran. Das Absinken auf 42° könnte ganz kurzfristig möglich sein, weil da noch gemeinsame Rohre existieren, wo die "Vermischung" stattfindet. Aber das Aufheizen auf 48° müßte dann auch sehr schnell gehen, weil das nur ein geringer Wasseranteil ist. Ich würd mal so auf 1 min. schätzen, eher weniger. Der gemeinsame Wasserinhalt ist das Rohr vom Wärmetauscher zu der Stelle, wo sich das Rohr zu den beiden UWP aufteilt. und zurück. mfg Quehl |
| | Zeit:
28.12.2005 10:50:38 |
@ecomi Schalten die beiden Umwälzpumpen auch wirklich so wie beschrieben, oder läuft da eine unkontrolliert mit? Ist eine Rückschlagklappe defekt bzw. nicht vorhanden und durch ungewollte Strömungen kommt es zu Vermischungen? Gibt es irgendwo ein hydraul. Schema zum Anschauen? H. Frank
|
| | Zeit:
28.12.2005 14:43:13 |
@quehl1
also das aufwärmen von 42°C auf 48°C dauerte ca. 2,5 stunden und es verging eine weitere halbe stunde bis das wasser auf 50°C war.
@h.frank
die pumpen laufen so wie geschrieben und eine rückschlagklappe gibt es nicht. ein hydr. schema habe ich leider nicht.
mfg ecomi
|
| | Zeit:
28.12.2005 14:55:17 |
@ecomi Keine Rückschlagklappen hört sich schon mal verdächtig an. Passt hier ein Hydraulikschema? http://www.waermepumpe.ch/fe/SB_STASCH_1d.pdf H. Frank |
| | Zeit:
28.12.2005 15:31:01 |
@h.frank
würde zu stasch2 tendieren, bin mir aber nicht ganz sicher.
mfg ecomi
|
| | Zeit:
28.12.2005 17:16:36 |
kann ich mir nur vorstellen, daß die beiden Speicher hintereinandergeschaltet sind und darum das kalte Heizwasser in den Brauchwasserspeicher kommt und umgekehrt. Die Speicher müssen parallel angeschlossen werden und dazu ist im Vorlauf und im Rücklauf ein Verteiler notwendig, der das Wasser aufteilt und zwar vor den Pumpen. mfg Quehl |
| | Zeit:
28.12.2005 21:35:38 |
@ecomi Wenn hier keine Rückschlagklappen vorhanden sind, fördert die Boilerpumpe auch Wasser in die Richtung, wo es gerade nichts zu suchen hat. Strömt ein Teil des Wassers etwa entgegen dem Heizkreislauf? H. Frank
|
| | Zeit:
30.12.2005 15:32:54 |
hi,
haben heute morgen vor die heizungsumwälzpumpe ein rückschlagventil eingebaut. jetzt bin ich mal gespannt was passiert !!
mfg ecomi
|