Ich habe jetzt hier die dta und csv von heute abend hochgeladen:
https://www.dropbox.com/sh/xrm77pwq0t1af5j/AACvyG5cy89UyGbKzqezjBEka?dl=0
Man sieht schon eine Besserung. Zu warm ist es bis jetzt nirgends geworden. Allerdings hatte ich gestern noch ein ERR vergessen. Das habe ich jetzt auch auf max. gedreht. Außerdem habe ich das ÜV auf über 6 runtergeschraubt.
Von den Raumtemperaturen habe ich das Gefühl, dass es sich noch nicht eingependelt hat. Daher würde ich erstmal noch 1-2 Tage warten, bevor ich an der
Heizkurve oder den Durchflüssen drehe.
Was kann ich in der Zwischenzeit noch machen? Zeit für
Pumpenoptimierung auf 5 Minuten? Sonst noch etwas?
Viele Grüße,
Markus
Hier das csv:
Inbetriebnahme WP
2021.1.28;18:0
Seriennummer;300429-358
KD-Index;d
Seriennummer 2;300408-489
KD-Index 2;a
Seriennummer 3;000000-000
KD-Index 3;a
MAC;04-d1-6e-d0-18-c4
IP;192.168.2.140
Subntzmsk.;255.255.255.0
Broadcast;192.168.2.255
Gateway;192.168.2.1
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LD9V
Wärmepumpen Typ;HDT_6_LWD
Softwarestand;V3.85.6 (r6445)
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;Heizen
Leistung Ist;5.64 kW
Abtaubedarf;0.0%
Letzte Abt.;28.01.21 16:33
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Rueckl.
Mischkreis 1;Nein
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;mit HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr.
Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Fernwartung;Nein
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE;60 min
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;45.0°C
Hysterese HR;1.5 K
Hysterese WW;5.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-5.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;45.0°C
TAussen min;-14.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Steuerung WW.;Automatik
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;29.0°C;22.0°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;2041h
Impulse Verdichter 1;792
Laufzeit Ø VD1;02:34
Betriebstunden ZWE1;105h
Betriebstunden WP;2041h
Betriebstunden Heiz.;1989h
Betriebstunden WW;52h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;33.0°C
Rücklauf;27.7°C
Rückl.-Soll;27.6°C
Heissgas;50.2°C
Aussentemperatur;3.9°C
Mitteltemperatur;0.2°C
Warmwasser-Ist;49.6°C
Warmwasser-Soll;50.0°C
Wärmequelle-Ein;5.1°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;4.8°C
Ansaug-Verdamp;27.9°C
VD-Heizung;54.9°C
Überhitzung;6.6 K
Überhitzung Soll;7.0 K
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
28.01.21 13:02 keine Anf.;
28.01.21 10:20 EVU-Sperre;
27.01.21 19:32 keine Anf.;
27.01.21 18:13 keine Anf.;
27.01.21 17:03 keine Anf.;