| Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
23.01.2021 08:16:59 |
Moin,
Wie sieht es mit RT aus?
Abtauen war alle 2 bis 2,5 Stunden in des Nacht... Ist aber im Rahmen..
Grüße
|
| Zeit:
23.01.2021 08:40:37 |
Moin, vorgestern Sonne eingefangen mit zwischenzeitlich 23°C, gestern morgen 22°C und heute morgen 21,8°C. WAF i.O.. Stimmt mit den Abtauungen, hoffe es pendelt wieder ein. Zumindest steuert sie gegen, wenn auch träge. Derzeitig thermische Erzeugung 2,8KW mit 40Hz mitVL28,7 und RL25,6°C - AT2
|
| Zeit:
23.01.2021 09:47:18 |
Donpepe, was denkst du? Ich würde die Heizkurve wieder ein Ticken zurücknehmen- morgen ist wieder herrliches Abtauwetter und heute könnte sie sich bis dahin noch einpendeln?! Oder hast du eine andere Idee? Gerade taut sie wieder ab, obwohl letzter Takt mit 40Hz.... Grüße vom gesundheitlich wiederhergestellten Frank
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
23.01.2021 10:34:57 |
Moin, Verhindern kannst du das Vereisen leider nicht.... aber es sollte nicht überhand nehmen... Wenn ich das richtig rauslese, ist die RT tendenziell leicht zu hoch... und es gibt hier noch etwas Luft nach unten... Sicherlich ist leicht absenken eine Option, aber man könnte auch über ein SWV Verschiebung um -1K in der Nacht nachdenken... zB ab 23:00 bis 5:00... wenn das gut klappt kann man den Endzeitpunkt noch verschieben... Damit würdest du nachts leicht zu tief und tags leicht zu hoch sein... da nachts die AT geringer ist reduziert es das Abtauen und verlagert die Wärmeerzeugung in den wärmere Zeit... Ob das klappt hängt etwas von der Speichermasse etc ab... Wenn es nicht funktioniert (zB morgens deutlich zu kalt ) dann ohne SWV und die Heizkurve leicht runter... Würde es aber mal probieren. Das ist auch das letzte Optimierungspotential was mir einfällt... Luft wird eben dünn, wenn die Anlage gut läuft... Grüße
|
| Zeit:
24.01.2021 08:36:50 |
24.01.21 08:00Uhr - WMZ: VL28,3°C mit 2,47KW, Spreizung 2,7K elek. Verbrauch: 14,8KWh - AZ4,73 - AT7bis1 - RT21,9°C Nachdem ich die Heizkurve wieder auf 30@-13 - 25@14 zurückgenommen habe und die WW-Bereitung abgeschlossen war, nahm sie sich eine Stunde Auszeit, die ich manuell beendet habe.... Mal sehen, ich denke das sich das alleine einrenkt. 1Std "Aus" geht natürlich derzeit überhaupt nicht. Zitat von Donpepe23  Moin, Verhindern kannst du das Vereisen leider nicht.... aber es sollte nicht überhand nehmen... Wenn ich das richtig rauslese, ist die RT tendenziell leicht zu hoch... und es gibt hier noch etwas Luft nach unten... Sicherlich ist leicht absenken eine[...] Ja, leider. Aber Dank deiner tollen Mithilfe ist dann ja alles bestens und die Einstellungen sollten in der Zukunft an kalten Tagen gut passen. Mit dem Absenken / Anheben fange ich an, wenn die AT-Differenzen innerhalb von 24Std wieder berechenbarer werden. Dann tüte ich die WW-Bereitung auch in ein Zeitfenster in die Mitte des Tages. In dieser Zeit kann ich dann wieder leicht KWh`s einfangen, die momentan natürlich ganz schön durchrauschen. Aber statt weit>20KWh/Tag sind das nun entsprechend weniger geworden. Zitat von Donpepe23  Das ist auch das letzte Optimierungspotential was mir einfällt... Luft wird eben dünn, wenn die Anlage gut läuft... Erfüllt mich ein bisschen mit Stolz... ;-)
|
| Zeit:
25.01.2021 12:22:57 |
Moin, der Vollständigkeit-halber das 24Std Bild mit zwei WW-Bereitungen im AT-Bereich -2 bis 3°C... Nach der zweiten Ladung musste die Kleine aufgrund der Abtauungen ganz schön ackern um auf das normale Level zu kommen. 25.01.21 05:30Uhr elek. Verbrauch: 15,7KWh - AZ4,33 - RT21,5°C |
| Zeit:
29.01.2021 16:24:09 |
Moin, bin ein wenig am schwanken, ob die durchschnittlichen Verdichterfrequenzen zu hoch sind...? 26.01.21 19,6KWh AZ4,03 AT3bis-2 06:00Uhr 27.01.21 17,1KWh AZ4,27 AT3bis0 05:30Uhr 28.01.21 16,7KWh AZ4,73 AT2bis5 05:30Uhr 29.01.21 17,8KWh AZ4,49 AT4bis0 7:00Uhr Wie könnte ich gegenwirken? HK runter/ Pumpenstrom hoch auf 1000l/h?
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
29.01.2021 22:06:08 |
Moin, Liegt an dem WW Takt... und der gesunkenen AT... Sie hat noch nicht "aufgeholt" und muss in die Boxengasse.... und gibt dann Vollgas... Das bekommst du nicht über Heizkurve und/oder Volumenstrom in den Griff: - WW Takt auf Mittag / Nachmittag - Taganhebung mal mit +1K anfangen... (evtl Nachtabsenkung).. Das ist immer der Moment wo man sich eine Sole WP wünscht... aber wir sind als Luftpumper ab jetzt am aufholen... Boden ist gefroren, Sole bei 0°C ... Luft wird ab jetzt wärmer (hoffentlich) Grüße
|
| Zeit:
19.02.2021 11:48:58 |
Ich nehme deine wertvolle Info in meinen Faden für mich mal als Merker auf. Zitat von Donpepe23  Moin, Technisch sind 800l/h ok... du hast eben wenig Spielraum nach unten (Filter verstopft etc). Wenn du aber keine Problem mit Verschlammung hast: Kein Eisen im Kreislauf, aufbereitet Wasser etc dann ist es OK. Würde zunächst die Pumpenleistung bei verschiedenen Durchflüssen messen. Wenn du mit nur einigen Watt mehr zB 1200l/h Stunde hinbekommst, wirst du wahrscheinlich die Heizkurve leicht senken können. Wenn du aber zB 25W mehr Pumpenleistung brauchst, wird es sich nicht lohnen... Es kann auch helfen wenn du einen sehr langen Kreis hast, der eigentlich mehr Durchfluss bräuchte, weil der Raum zu kalt ist und dadurch die Heizkurve vorgibt. Die Anlage läuft ja nunmehr seit März 19 ununterbrochen. Spülen, Blasenabscheider umschrauben, eventuell WH im HWR/ Homeoffice installieren, sind etwas für hoffentlich diesen Sommer auf der To-Do-Liste mit überschaubaren Aufwand und Lernkurve.
|
| Zeit:
08.12.2021 20:50:15 |
Hallo Frank und donpepe,
danke für eure Beiträge. Hab die letzten 6 Seiten gerade gelesen und mir die Außentempkalibrierung von -2° mitgenommen und sofort bei mir umgesetzt. Sehr informativ! Ich bin gespannt ob ich nun weniger Abtauvorgänge sehe, was aktuell mein Ziel ist.
@Frank: bist du diesen Winter wieder am einstellen? Oder hast du deine Werte gefunden und bist zufrieden?
|
| Zeit:
09.12.2021 06:29:53 |
Zitat von EEdom  @Frank: bist du diesen Winter wieder am einstellen? Oder hast du deine Werte gefunden und bist zufrieden? Abtauvorgänge sind spürbar zurückgegangen- insofern erst mal alles ok. Verbesserungspotential seitens Steuerung tritt dann vielleicht mit der Heizkreiserweiterung auf, die ich gerade mache. Gruß Frank
|