| | Zeit:
15.03.2023 20:33:56 |
Moin, ich habe hier in meinem kürzlich erworbenem EFH folgende Gasheizung verbaut: Buderus GB152-16- BJ2008 + abgesetzte Bedieneinheit RC35 WW-Speicher: Logalux SU 160 Liter Leider haben die Vorbesitzer die Heizung sehr stiefmüttlerich behandelt,nur sehr wenig bis gar nicht geheizt und die Heizung deutlich verstellt. Das Teil taktet wie blöd. Im Februar hatte ich bei 497 Betriebsstunden sage und schreibe 1576 Brennerstarts. In diesem Monat liege ich bereits bei 600 Starts und ~267 Betriebsstunden. Die Daten habe ich aus der RC35 abgelesen. Ich habe derzeit folgende Konfiguration eingestellt: In der RC Einheit kann ich leider keine Heizkurve eingeben, sonders das Ding errechnet sich selber die Kurve. Max-Vorlauf: 55 °C Min-Vorlauf: 30 °C Tiefste Temperatur: -13 °C Raum-Offset (3K) -> dass heißt, dass der Raumoffset keinen Einfluss nimmt Das ergibt bei 0°C Außentemperatur: 39° Vorlauf und 32°C Rücklauf Kurve wird anhand vom Außentemperaturfühler ermittelt. Damit bekomme ich jeden Raum mit eingestellter "3" auf den Thermostaten auf 20 °C. Lediglich unten im Bad habe ich FBH. Rest des Hauses Wandheizkörper. Sofern der Vorlauf bei 0 Grad Außentemperatur unter 35°C fällt wird es schon schwer die Räume auf Temperatur zu bringen. Allerdings hatte ich dann nicht jedes Thermostat voll aufgedreht. Was kann ich noch in Eigenregie unternehmen, damit der Brenner nicht so häufig taktet?
|
Verfasser: schorni1 | Zeit:
15.03.2023 20:38:32 |
Dann ist halt einfach die (aktuelle, reale) Heizlast unter der Brenner-Mindestleistung, das geht dann nicht anders.
|
| Zeit:
27.03.2023 20:25:23 |
Moin,
Ich habe jetzt noch folgendes geändert.
NAT: -10 Grad Raum-Offset: 0K Max. Vorlauf: 50 Grad
Da es die letzten Tage wieder Richtung 0Grad geht, schaue ich mal ob mein Test funktioniert.
Macht es irgendeinen Sinn die Laufzeit der internen Förderpumpe zu verlängern?
Gruß
|
| Zeit:
28.03.2023 03:04:49 |
Hi . Auf 3 sollte es auch nur 29 Grad warm werden. Das ist ok. Also thermostatköpfe weiter aufdrehen und heizkurve dementsprechend anpassen. Ggf. Sind die HK auch zu sehr gedrosselt an der Voreinstellung. Erzähl erstmal mehr über das Objekt die Anlage und den Jahresverbrauch. Gruß Kd-gast
|
| Zeit:
28.03.2023 07:56:36 |
Guten Morgen, es raucht fleißig und stetig aus dem Schornstein. Seit gestern Abend 22:45 hatte ich nur 2 Brennerstarts. Die resultieren aus der WW Erwärmung. Sonst hatte ich nachts > 50 Starts. Die Therme arbeitet laut Anzeige bei 1 Grad AT mit 39 bis 40 Grad Vorlauf. Jahresverbrauch kann ich nicht sagen, da ich erst am 03.01 eingezogen bin. Ich habe aber die Verbräuche der ersten Monate notiert. Verbräuche, Räume und Heizkörpergrössen reiche ich demnächst nach.
|
| Zeit:
30.03.2023 21:15:32 |
Guten Abend,
ich habe in diesem Jahr folgende Verbräuche notiert:
Januar: 4531 m³ Februar 3898,5 m³ 1576 Brennerstarts März: 3806,5 m³ 1808 Brennerstarts
Wenn ich nach Statista gehe, sind das bereits >41% vom Jahresverbrauch.
Es wird hier H-Gas verfeuert.
An den Warmwasser Schaltpunkten habe ich heute noch Änderungen vorgenommen.
in der BDA habe ich noch einen Punkt zur Leistungsreduzierung gefunden. Mittels einem Jumper kann die Leistung auf 11kW reduziert werden. Wäre das nicht etwas?
Folgende to-Do´s habe ich im Sommer noch vor:
1. Einbau v. einstellbaren Ventilen im Erdgeschoss (im OG bereits vorhanden) 2. Einbau Wärmengenzähler (welchen netzwerkfähigen könnt ihr mir empfehlen?) 3. Dämmung von Rohrleitungen im Heizungsraum 4. IR-Thermometer organisieren
Gruß
|
Verfasser: schorni1 | Zeit:
03.04.2023 03:21:07 |
Ja, zieh den 11kW-Jumper. Der begrenzt halt nur nach oben, aber besser als nichts.
|
| Zeit:
27.04.2023 20:36:23 |
Guten Abend,Ich habe einen Zwischenstand zu berichten:-Zeitschaltuhr für WW Zirkulation verbaut (wird jedoch nochmal gegen eine smartere Lösung getauscht) - Rohre anteilig gedämmt - WMZ beauftragt- einstellbare Ventile sind verbaut- neues dichtes Dachfenster mit Rollo verbaut (restlichen Fenster oben sind bereits Doppelverglast)
|
| Zeit:
27.04.2023 20:53:38 |
|
| Zeit:
28.04.2023 11:27:17 |
Ein Lob vom schwarzen Mann ist doch wie eine Segnung. Ich werde demnächst noch den Aussentemperaturfühler versetzen. Die übermittelten Werte entsprechen nicht ganz den tatsächlichen Temperaturen. Gruß
|
| Zeit:
28.04.2023 17:59:55 |
Hallo, wäre aber nicht ganz so wichtig. Musst halt nur die Regelung entsprechend einstellen MfG
|
| Zeit:
29.04.2023 19:43:07 |
Du musst den Jumper nicht ziehen. Am Basiscontroller kann man die Heizleistung einfach einstellen. Unter dem roten Display sind 3 Knöpfe. Drücke die 2 rechten zusammen bis - - erscheint, das sind 100%. Dann kannst du mit dem linken und mittleren Knopf die Leistung bis min begrenzen. Achtung das gilt nicht für WW. Nur Heizung.
|
| Zeit:
15.05.2023 22:25:16 |
Morgen kommt der schwarze Mann um die Anlage zu prüfen. Das Messprotokoll lade ich dann natürlich hoch. Die Leistung habe ich jetzt schon auf das mindeste reduziert. Startet die Gasheizung dann bereits mit der niedrigen Leistung oder immer noch mit der max. möglichen? Die bisherige Zirkulation läuft leider noch nicht optimal. Daher möchte ich kurzfristig eine smarte Steckdose verbauen. Ist da das Teil von Phillips empfehlenswert? Ich möchte entweder verschiedene Einschaltzeiten je Stunde einprogrammieren oder auf manuellen Handbetrieb. Gruß
|
| Zeit:
17.05.2023 09:52:01 |
Zitat von DerOptimierer  Guten Abend,
ich habe in diesem Jahr folgende Verbräuche notiert:
Januar: 4531 m³ Februar 3898,5 m³ 1576 Brennerstarts März: 3806,5 m³ 1808 Brennerstarts
Wenn ich nach Statista gehe, sind das bereits >41% vom[...] Aber Hallo, 4531m/3 im Monat können nicht stimmen. Kwh wäre schon zu viel. Und nein, der Kessel startet mit Startlast. Je nach BCM um die 40% und das ist nicht einstellbar. Weiterhin kann das Überströmventil defekt sein, was zu einem schnellen Temperaturanstieg führt. An den Anschlusssteckern der Sensoren ist ein Stecker WA, der nicht gebrückt sein darf.
|
| Zeit:
31.05.2023 20:40:10 |
Moin, ich meine natürlich kwh. Mir ist durchaus bewusst, dass mit der Heizung einiges im Argen ist. Der Verbrauch wird sich noch deutlich nach unten bewegen. Einen weiteren Fehler habe ich möglicherweise gerade eben entdeckt. Heizung ist seit Anfang Mai abgestellt. Gerade hat die Therme angefangen auf WW Bereitung umzustellen und das 3-Wegeventil klackt vor sich hin. Dabei ist mir zufällig aufgefallen, dass die Zulaufleitung der Heizung ebenfalls heiß wird. Das ist doch zu 99% ein indiz, dass das Ventil kaputt ist oder sehe ich das falsch? Ich habe jetzt erstmal den Kugelhahn an dem Heizungsrohr geschlossen und werde mal den Latzhosenmann bestellen. Gruß
|