Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A - meine Einstellungen (Optimierungsmöglichkeiten?)
Verfasser:
Oliver S.
Zeit: 10.11.2023 15:04:30
0
3613641
Zitat von Fvoigt Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

Ich habe im Oktober mein neues Eigenheim bezogen und bin seitdem dabei die Einstellungen meiner AroTherm zu optimieren. Hierzu erst einmal meinen Dank an alle, die ihre Einstellungen veröffentlicht haben und diejenigen die auch erklären was die einzelnen Einstellungen[...]


was hat der Kollege denn für ein Huas? mit Dämmung? und welche Größe der Wärempumpe also KW

würde das mal probieren:

AT-Abschaltgrenze: 18°C
Heizkurve: 0,3
Minimaltemperatur: 25°C
Maximaltemperatur: 42°C

evtl. noch Warm-Wassertemperatur senken und Ladepumpe Nachlaufz.: 1-2 min

Viel wird sich da aber nicht ändern, vielleicht so 2-3 KW

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 10.11.2023 20:19:09
0
3613832
Hallo,

- Flüsterbetrieb auf 60% rund um die Uhr einschalten
- Die Heizzeiten auf die Eigenheiten einer FBH (Trägheit) und deines Hauses einstellen
- Komp. starten Heizen auf -100 einstellen
- Ist eine Einzelraumregelung aktiv?
- Thermischen Abgleich machen, informieren dich darüber, dann wird es auch im Bad OG warm
- WW-Speicher Offset auf 3-5 Grad einstellen (du hast wahrscheinlich den Heizstab dabei mit im Einsatz)
- Taktanzahl unter Fachhanwerker-Sensoren-Statistik im Auge behalten
- Heizkurve anpassen bei dir müsste 0,2 reichten
- Wasserdruck scheint mir mit 2,3 bar sehr hoch (1,5 bar sollte ausreichen)
- Heikreis1 : Abschaltgrenze 16°, Max. Temp. Heizen 35 - 40°

Wahrscheinlich ist auch deine Maschine zu groß ausgelegt, genau wie meine (Haus aus 2002, 30er Porenbeton). Du hast aber scheinbar die nachgebessert Software und damit die korrekte Energieintegralberechnung am Start. Ich bekomme die Maschine jetzt in der Übergangszeit kaum gebändigt um ein taktfreies Heizen zu ermöglichen, geht nur mit Intervalheizen (1 Stunde Heizen, 2 Stunden abgesenkt , da bin ich noch am Testen. Die Arbeitszahlen sind allerdings bis jetzt sehr vielversprechend.

Grüße

Verfasser:
Harkneuling
Zeit: 11.11.2023 21:13:02
0
3614359
Kurze Frage in die Runde.
Wo kann ich denn bei der Arotherm die Rücklauftemperatur ablesen?
Hab das Schema mit Pufferspeicher im RL

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 11.11.2023 21:16:26
0
3614360
Fachhandwerker-Testmenü- Sensoren Aktoren

Verfasser:
Rafael75
Zeit: 04.12.2023 23:37:21
0
3629604
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hallo,

- Flüsterbetrieb auf 60% rund um die Uhr einschalten
- Die Heizzeiten auf die Eigenheiten einer FBH (Trägheit) und deines Hauses einstellen
- Komp. starten Heizen auf -100 einstellen
- Ist eine Einzelraumregelung aktiv?
- Thermischen Abgleich machen,[...]


Hier wird das Thema mit dem Eninergieintervall bzw. der falschen Berechnung sehr intensiv diskutiert: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/
Scheinbar ist Vaillant halbwegs kulant, und baut bei entsprechender Reklamation eine neue Platine ein mit verbesserter SW. Hast du da mal angefragt?

Grüße,
Rafael

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 04.12.2023 23:57:10
0
3629611
Hallo Rafael,

Habe die Anlage DIY eingebaut.
Ich denke die Chancen sind sehr gering. Wo anders habe ich auch gelesen, dass Vailant dafür auch bis zu 900 € aufruft. Dafür bekomme ich ja fast ne passende 55/6 neu.
Momentan läuft sie seit 24.11. kastriert in einem Takt.

Grüße

Verfasser:
Rafael75
Zeit: 04.12.2023 23:59:25
0
3629612
Hallo zusammen,

soweit ich es verstanden habe macht es technisch keinen wirklichen Unterschied, ob man die Anlage mit der Hydraulikstation (VWZ MEH 97/6) oder eher diskret mit dem Elektro-Heizstab (VWZ MEH 60) zusammen mit 3-Wege-Ventil und Wärmepumpenregler aufbaut, oder was meint ihr?
In den diversen Schemata, die von Vaillant herausgegeben wurden taucht diese Konfiguration aber nie auf, am ehesten passt vielleicht das Schema mit der Nummer "0020277459". Da ich aber ohne Systemtrennung/Zwischenwärmetauscher arbeiten will ist das wieder nicht ganz dasselbe. Bekommt man das trotzdem zum Laufen, oder was passiert, wenn die Anlagenschema-Einstellung laut PDF nicht 100% mit der tatsächlichen Anlage übereinstimmt? Kann man das dann vielleicht an den entscheidenden Punkten anpassen?

Grüße,
Rafael

Verfasser:
MD2000
Zeit: 05.12.2023 22:39:40
0
3630387
Zitat von Rafael75 Beitrag anzeigen
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
[...]


Hier wird das Thema mit dem Eninergieintervall bzw. der falschen Berechnung sehr intensiv diskutiert: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/
Scheinbar ist Vaillant halbwegs kulant, und baut bei entsprechender Reklamation eine neue Platine[...]


Das mit der Kulanz teste ich gerade. Der Servicetechniker wollte meine Platine mit dem Software-Bug jedenfalls nicht tauschen und behauptete es gäbe kein Problem. Ich habe aber darauf bestanden und jetzt funktioniert die Laufzeitsteuerung perfekt. Bin gespannt wie Vaillant auf meinem Kulanzantrag reagiert.

Verfasser:
Rafael75
Zeit: 05.12.2023 23:01:14
1
3630396
Zitat von MD2000 Beitrag anzeigen
Zitat von Rafael75 Beitrag anzeigen
[...]


Bin gespannt wie Vaillant auf meinem Kulanzantrag reagiert. [...]

Ich drücke dir die Daumen! In dem von mir verlinkten Beitrag liest man irgendwo, dass Vaillant das kostenlos gemacht hat. Man musste nur die richtige Begründung finden, und ggf. auf einen ähnlichen Fall verweisen...

Verfasser:
RandomHaeuslebauer
Zeit: 06.12.2023 12:59:31
0
3630686
Ich bin da gerade ebenfalls wieder dran, nachdem ich gesehen habe, dass das Problem jetzt "in der Masse" angekommen ist (am Anfang wusste bei Vaillant niemand was davon).

Ich hoffe, dass das bei euch klappt :)

Für meinen Teil erreiche ich aber gerade den Kundenservice nicht, bzw. wird auf meine Anfragen/Rückrufwunsch leider nicht reagiert.

Ich werde mich an einem freien Tag wohl mal in die Telefonwarteschleife begeben und dann hoffen, dass jmd. versteht worum es geht :-/

(Meine Anlage wird bald 3 Jahre alt, hoffe aber trotzdem auf Kulanz od. mind. eine Teilübernahme... denn inmerhin ist das ein Softwarebug und ich sehe nicht so richtig ein, dass ich dafür dann auch noch so viel Geld bezahlen soll :-( )

Verfasser:
Kerni64
Zeit: 06.12.2023 15:00:01
3
3630787
Zu dem Problem mit der Platine und Energieintegral habe ich mich auf
3 verschieden Wegen an Vaillant gewandt.

1x über die App; Stichwort Kundendienst. Nach 24 Stunden bekam ich eine Mail, in der stand, dass man mir auf diesem Wege leider nicht helfen kann. Ich möge einen Servicetechniker anfordern.

1x über mein myVailant Portal; dort habe ich den Sachverhalt schriftlich geschildert, aber darum gebeten, dass man mir vorab Bescheid gibt, ob die Platine im meinem Fall kostenlos getauscht wird.
Ich erhielt einen Anruf, wo eine Dame einfach nur einen Termin mit einem Techniker vor Ort mit mir abtimmen wollte, ohne meine Frage zu kennen, oder zu beantworten. Ich habe daraufhin nochmals den Sachverhalt geschildert und eine Zusage bekommen, dass ein Techniker das intern klärt und mich dazu am nächsten Tag anruft. Dies wurde sogar per Mail bestätigt. Der Anruf erfolgte nicht!

1x über HelpCenter, persönliche Konraktmöglichkeiten, dort mein Anliegen wieder beschrieben, einen Wunschtermin ausgewählt zur Besprechung mit einem Techniker. Auch dieser Termin wurde per Mail bestätigt, auch diesmal erfolgte kein Anruf.

Es kann sich nun jeder selber ein Bild von der Servicefreundlichkeit von Vaillant machen.

Ich wünsche anderen viel Erfolg!

Gruß
Michael

Verfasser:
RandomHaeuslebauer
Zeit: 06.12.2023 17:27:29
0
3630915
Schön, dass das bei dir so gut geklappt hat :)

Bist du denn noch in der Gewährleistung od. Garantie?
Oder ist der Tausch bei dir auf Kulanz gemacht worden?

Verfasser:
Fvoigt
Zeit: 07.12.2023 11:35:30
0
3631471
Zitat von Oliver S. Beitrag anzeigen
Zitat von Fvoigt Beitrag anzeigen
[...]


AT-Abschaltgrenze: 18°C
Heizkurve: 0,2
Minimaltemperatur: 25°C
Maximaltemperatur: 42


Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hallo,

- Flüsterbetrieb auf 60% rund um die Uhr einschalten
- Die Heizzeiten auf die Eigenheiten einer FBH (Trägheit) und deines Hauses einstellen
- Komp. starten Heizen auf -100 einstellen
- Ist eine Einzelraumregelung aktiv?
- Thermischen Abgleich machen,[...]


Ich habe das mal ausprobiert und folgende Einstellungen vorgenommen:

-Heizkurve ->0,3
- Komp. starten Heizen auf -100
- Minimaltemperatur: 25°C
- Maximaltemperatur: 42°C

Die letzten Wochen ging es drunter und drüber. Nachdem ich die Einstellungen übernommen hatte war es im OG Bad nur noch 20°C warm. Das gab sofort Ärger von der Frau. Ich habe dann folgende Korrekturen vorgenommen:

- Heizkurve um 0,5 auf 3,5 erhöht
-Tagtemp. Heizen: 23,5°C -> 28°C
-Nachttemp. Heizen: 23,5°C -> 28°C

Temperaturen waren dann i.O., vielleicht einen tick zu warm im Haus. Leider hat sich mein Stromverbrauch aber sehr negativ entwickelt:

Ablesedatum Verbrauch pro Tag Notiz
06.12.2023 38,5 Heizkurve 3->3.5 weil Haus zu kalt
05.12.2023 42,6 Heizkreisverteiler neu eingestellt
01.12.2023 61,9 Temperatur von 28 auf 26,5°C gesenkt
30.11.2023 40,3
27.11.2023 37,1
25.11.2023 31,0
20.11.2023 24,2
16.11.2023 20,0
13.11.2023 18,4
11.11.2023 20,5
10.11.2023 16,5
07.11.2023 15,8
04.11.2023 17,0
03.11.2023 17,1
02.11.2023 12,9
02.11.2023 11,7
26.10.2023 11,2
23.10.2023 10,4
19.10.2023 16,5
18.10.2023 23,7
17.10.2023 17,8

Wie man sieht ist mein Stromverbrauch bis auf 61,9 kWh pro Tag angewachsen. Auch wenn es jetzt sehr kalt war (nachts -10/-5) ist der Verbrauch aus meiner Sicht überdurchschnittlich hoch. Eine Vermutung von mir ist, dass das der hydraulische Abgleich zwar unterschrieben aber nie eingestellt wurde. In meinem HKV sind alle Regler auf ~1,5l/min eingestellt.
Ich habe jetzt die Unterlagen zum hydraulischen Abgleich beim Hausbauer angefragt aber noch keine Rückmeldung. Derweil habe ich begonnen einen thermischen Abgleich selbst durchzuführen indem ich alle Thermostate der FBH auf 6 gestellt habe und nun die Regelkreise einzeln zurück drehe wenn es im Raum zu warm wird. HWR und Flur habe ich komplett deaktiviert, da die Räume voll mit Anbinderleitungen sind.

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 07.12.2023 18:44:46
0
3631727
Du hast ja auch erst ein paar Parameter geändert.
Und als es nicht funktioniert hat, direkt volle Kanne gegen gesteuert.
Du musst dem System und dir Zeit geben.
1° K Änderung können bei der WP Welten bedeuten.
Beachte bitte auch die Kommasetzung:
Ich hoffe du hast die Heizkurve nicht von 0,3 auf 3,5 gestellt (falls das überhaupt geht) sondern auf 0,35.
Und ein Sprung von 23,5 auf 28 Grad Raumtemeratur Vorwahl geht garnicht.
Hast du die Raumthermostate noch aktiv?
Deine Anlage versucht jetzt deine Vorgaben anzusteuern und du würgst sie mit den Raumthermostaten ab.
Natürlich ist es in den letzten Tagen kälter geworden und der Verbrauch etwas höher.
Nur zum Vergleich: ich verbrauche momentan um die 20 kwh elektrisch und da ist vielleicht auch noch Luft nach unten.

Schick nochmal deine aktuellen Einstellungen und deine Temperaturvorstellungen für die einzelnen Räume.

Grüße

Verfasser:
MD2000
Zeit: 07.12.2023 18:56:04
0
3631732
Zitat von Fvoigt Beitrag anzeigen
Zitat von Oliver S. Beitrag anzeigen
[...]



Die letzten Wochen ging es drunter und drüber. Nachdem ich die[...]



Die Heizkurveneinstellung ist für ein KfW 55 Haus mit FBH viel zu hoch. In deinem ersten Beitrag hattest du lange Heizpausen programmiert. Im Kernwinter sollte man 24 h durchheizen.

Wichtig ist herauszufinden, welche Vorlauftemperaturen auf der kalten und auf der warmen Seite der Heizkurve benötigt werden, damit z.B. das Badezimmer ausreichend warm wird. Zwischen diese beiden Punkte legt man dann die Heizkennlinie.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 26.12.2023 13:33:25
0
3641536
Zitat von Rafael75 Beitrag anzeigen
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
[...]


Hier wird das Thema mit dem Eninergieintervall bzw. der falschen Berechnung sehr intensiv diskutiert: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/
Scheinbar ist Vaillant halbwegs kulant, und baut bei entsprechender Reklamation eine neue Platine[...]


Danke für die Verlinkung. Der Faden in dem Nachbarforum hat ja inzwischen satte 624 Seiten... Ich habe nur 2 Fragen dazu, vielleicht kann mir die jemand kurz beantworten:

1.) Welches ist denn der relevante Software-Stand, ab dem die WP ohne den Bug ausgeliefert wurde und man dann den Werkskundendienst nicht bemühen muss?

2.) Ist irgendwo die Funktionsweise dieses Energieintegrals gut beschrieben für den Laien ohne zu viel fachchinesisch?

Vielen Dank vorab.

Verfasser:
Hausbau2009
Zeit: 26.12.2023 13:49:36
0
3641548
Zitat von RandomHaeuslebauer Beitrag anzeigen
Ich bin da gerade ebenfalls wieder dran, nachdem ich gesehen habe, dass das Problem jetzt "in der Masse" angekommen ist (am Anfang wusste bei Vaillant niemand was davon).

Ich hoffe, dass das bei euch klappt :)

Für meinen Teil erreiche ich aber gerade den Kundenservice[...]


Die Berechnung des Energieertrags aller 30 sec wird oft als fehlerhaft bezeichnet. Ich behaupte mal, dass diese alte Berechnung nicht bei jedem Arotherm-Nutzer ein Mangel darstellt. Wer von seiner Behauptung richtig überzeugt ist, der kann ja Vaillant herausfordern? Ich kann den Hersteller verstehen, wenn er sich nicht auf ein flächendeckenden Wechsel aller Platinen einlassen wird.

Verfasser:
Hausbau2009
Zeit: 26.12.2023 13:51:46
0
3641551
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
Zitat von Rafael75 Beitrag anzeigen
[...]


Danke für die Verlinkung. Der Faden in dem Nachbarforum hat ja inzwischen satte 624 Seiten... Ich habe nur 2 Fragen dazu, vielleicht kann mir die jemand kurz beantworten:

1.) Welches ist denn der relevante Software-Stand, ab dem die WP ohne den Bug ausgeliefert wurde und[...]



Zu 1) 09.01 oder 09.02
Zu 2) nimm dir einfach etwas Zeit und recherchiere. Die Berechnung wurde in verschiedenen Themen behandelt.

Verfasser:
Kerni64
Zeit: 26.12.2023 14:11:54
0
3641558
Zitat von Hausbau2009 Beitrag anzeigen
Zitat von RandomHaeuslebauer Beitrag anzeigen
[...]


Die Berechnung des Energieertrags aller 30 sec wird oft als fehlerhaft bezeichnet. Ich behaupte mal, dass diese alte Berechnung nicht bei jedem Arotherm-Nutzer ein Mangel darstellt. Wer von seiner Behauptung richtig überzeugt ist, der kann ja Vaillant herausfordern? Ich kann den[...]


Genau da bin ich gerade dabei. Vaillant äußerte sich mir gegenüber bisher auch so, dass es nicht für alle Anwendungen relevant sei. Darum wird mein Fall jetzt angeblich in einem internen QS-Zirkel diskutiert, danach will man sich wieder melden und mir die Entscheidung mitteilen.
Ich habe keinen Puffer und auf 5333 Betriebstunden 2833 Takte.

Verfasser:
Hausbau2009
Zeit: 26.12.2023 14:51:12
0
3641571
Zitat von Kerni64 Beitrag anzeigen
Zitat von Hausbau2009 Beitrag anzeigen
[...]


Genau da bin ich gerade dabei. Vaillant äußerte sich mir gegenüber bisher auch so, dass es nicht für alle Anwendungen relevant sei. Darum wird mein Fall jetzt angeblich in einem internen QS-Zirkel diskutiert, danach will man sich wieder melden und mir die Entscheidung[...]


Erstmal wünsche ich dir viel Glück bei deinem Anliegen.
Wenn der kostenlose Wechsel nicht funktioniert, dann würde ich mir für 200 oder 250 Euro so eine Platine für die Außeneinheit kaufen und selbst einbauen, oder von einem Fachkundigen Elektriker einbauen lassen. Ich hatte schon gelesen, dass jemand sich so ein Teil im Internet besorgt hat.

Verfasser:
Ditschi
Zeit: 26.12.2023 18:13:52
0
3641684
Zitat von Kerni64 Beitrag anzeigen
Zitat von Hausbau2009 Beitrag anzeigen
[...]


Genau da bin ich gerade dabei. Vaillant äußerte sich mir gegenüber bisher auch so, dass es nicht für alle Anwendungen relevant sei. Darum wird mein Fall jetzt angeblich in einem internen QS-Zirkel diskutiert, danach will man sich wieder melden und mir die Entscheidung[...]


Das ist ja nix! Habe bei 10.000 Betriebsstunden 9300 Kompressorstarts. Dabei habe ich erst seit letzem Jahr optimiert. Davor waren es 2-4 Takte pro Stunde. Jetzt bin ich bei 2-4 Takte am Tag... Vielleicht sollte ich auch mal reklamieren?! Wobei ich mit meinen jetzigen Einstellungen sehr zufrieden bin.

Verfasser:
MD2000
Zeit: 26.12.2023 19:58:58
0
3641730
Die verkürzte Aktualisierung des EI ist ja nur ein Teil des Problems. Hauptproblem ist, dass die Kompressorstartzeiten nicht eingestellt werden können. Die Pumpe startet immer mit der Werkseinstellung -60. Zudem startet die Pumpe immer mit 40 Prozent Leistung und erst nach ca. 2- 3 Minuten moduliert sie dann langsam runter. Oft ist das EI dann schon zur Hälfte abgebaut.

Da die WP aber grundsätzlich läuft und auch das Haus warm macht, wird von Vaillant kein Mangel anerkannt. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil sonst eine Kostenlawine auf das Unternehmen zukommen würde.

Für den Wechsel der Platine in der Außeneinheit braucht man keinen Elektriker.

Verfasser:
HeizungInteressierter
Zeit: 05.01.2024 17:40:34
0
3646809
Wenn bei euch WW gemacht wird, steht dann die Gebauedeheizkreispumpe im Testmenü in der fachhandwerkereben auch auf 100 Prozent? Ist das die gleiche Pumpe, die sonst dad Wasser durchs Gebäude pumpt, nur in diesem Fall dann den Warmwasserspeicher "voll pumpt"? Der Durchfluss ist bei mir dann ca 2160l/h.

Und noch eine zweite Frage: man kann sich im Livemonitor ja die momentane Kälteleistung und die momentane Stromaufnahme anzeigen lassen. Wie errechnet sich dann die momentane AZ? (Stromaufnahme + Kälteleistung) / Stromaufnahme oder nur Kälteleistung/Stromaufnahme?

Vielen Dank!

Verfasser:
Oliver S.
Zeit: 05.01.2024 21:52:14
0
3646953
Zitat von HeizungInteressierter Beitrag anzeigen
Wenn bei euch WW gemacht wird, steht dann die Gebauedeheizkreispumpe im Testmenü in der fachhandwerkereben auch auf 100 Prozent? Ist das die gleiche Pumpe, die sonst dad Wasser durchs Gebäude pumpt, nur in diesem Fall dann den Warmwasserspeicher "voll pumpt"? Der Durchfluss ist bei mir dann ca[...]


Die erste Frage das ist bei mir auch so, da wird das Heizungswasser umgeschaltet auf den Warmwasserspeicher und da läuft es dann in Spiralen um das Brauchwasser und erhitzt es... bei der zweiten bin ich mir nicht sicher

Verfasser:
HeizungInteressierter
Zeit: 06.01.2024 09:24:30
0
3647059
Zitat von Oliver S. Beitrag anzeigen
Zitat von HeizungInteressierter Beitrag anzeigen
[...]


Die erste Frage das ist bei mir auch so, da wird das Heizungswasser umgeschaltet auf den Warmwasserspeicher und da läuft es dann in Spiralen um das Brauchwasser und erhitzt es... bei der zweiten bin ich mir nicht sicher


Danke! Mich wundert es etwas, dass die Pumpe auf 100 Prozent läuft und trotz des kurzen Weges durch dicke Rohre zum WW-Speicher "nur" 2160 Liter schafft. Hätte vermutet, daas sie entweder mit weniger Leistung läuft oder, wenn sie schon so hochdreht, dann (unnotigerweise) ein höherer Volumenstrom durchgeht?

Aktuelle Forenbeiträge
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik