| | | | Zeit:
18.11.2003 18:34:31 |
lässt sich oben gennanter Brennwertkessel auch über Co2-Wert einstellen ? Ist dazu ein teures Differenzdruckmessgerät (Pa-Anzeige) nötig? Bin um jeden Tipp dankbar ... ... Inbetriebnahme Morgen |
| | Zeit:
18.11.2003 22:00:29 |
hat nicht vieleicht noch jemand einen Típp heute ??
|
| | Zeit:
19.11.2003 07:57:47 |
Ja, laß bei fehlenden Gerätscjaften die IBN durch das Buderus Servicecenter machen, die IBN ist doch sowieso separat angeboten.
|
| | Zeit:
19.11.2003 17:03:06 |
Es wäre der erste Kessel, den ich nicht selbst in Betrieb nehme. Habe in der Serviceanleitung von der Einstellung über das Gas- Luft-Gemisch gelesen (-5PA). Ich weiss nicht ob es auch andere Möglichkeiten zur Einstellung gibt, bzw. ob das normale Messgerät mit so niedrigen Differenzdrücken umgehen kann. Wäre auf Eure Erfahrungen sehr gespannt, denn ich bin doch sicher nicht der Erste, der diesen Kessel einbaut. vielen Dank, bitte geht doch ein bisschen ins Detail schönen Gruß Hans-Olaf
|
| | Zeit:
19.11.2003 20:32:49 |
Geht es denn jetzt um verletzte Ehre ?
Hast Du das problem denn mal bei einer entsprechenden Schulung bei Buderus angesprochen, oder mal nachgefragt ob dein Gerät für diese Messung geeignet ist.
Manoman fragt doch mal beim hersteller sprich Service center nach, dafür sitzen die Leute doch da....
|
| | Zeit:
20.11.2003 07:26:52 |
Hallo Einstellung über den Differenzdruck gibt es schon seit dem GB 112 ! (1995). Wobei wir dies eigentlich immer im Zusammenspiel mit den Abgaswerten (co2 und co) sowie dem Flammenbild machen. Ein digitales Druckmanometer ist heute schon Stand der Technik und liegt preislich zwischen 50 und 300 Euro je nach Hersteller und Qualität. Mfg Ralf Sparwel
|
Verfasser: Koeppe, Reinhard | Zeit:
20.11.2003 16:31:52 |
Für Einstellarbeiten von Gasgeräten haben wir für die Neuentwicklungen einiger Gerätehersteller besonders genaue auflösende Druck und Differenzdruckmessgeräte entwicket. Schaut einmal unter www.messtechnik-eheim.de die Visit 07 und Visit 08 Euch genauer an. Achtung, nicht exakt auflösende Messgeräte bergen die Gefahr des Flammenrückschlages und somit die Zerstörung des Brenners in sich. Die Einstellung dieser Gasarmaturen ist mit Differenzdrücken um 2Pa mit Auflösung von 0,1Pa schon erforderlich. Das sind für alte Hasen 1/100mmWS! Das hat also nichts mehr mit der Messtechnik für Kaminzug oder ähnlichem tolaranzseitig relativ unproblematischem zu tuhen. Nebenbei, stellt doch bitte die Brenner nach O2, CO, ... und unter Kontrolle der Taupunkttemperatur der Abgase ein. Neben anderen sicher wichtigen Parametern freut sich auch Ihr Kunde, wenn Sie ihm exakt den Wirkungsgrad nach Hu mit Kondensationswärmegewinn also mit dem Brennwerteffekt einmessen (Ho wurde für die Harmonisierung der Messtechnik in der EU leider wiederum nicht umgesetzt). Die passende Messtechnik dazu gibt es mitlerweilen seit 1996. Bitte schaut bei der Werkzeugbeschaffung nach "Vorn", die Geräteentwicklung der Feuerungstechnik geht hin zu kleinsten Feuerungsleistungen bei Gas wie auch Öl und macht die Steuerungs- und Regelungstechnik dazu immer Anspruchsvoller... viel Erfolg Reinhard
|
| | Zeit:
23.11.2003 14:50:31 |
Hallo, der GB142 sollte nur nach Differenzdruck eingestellt werden. Die Einstellung über CO2 ist bei diesem großen Modulationsbereich zu ungenau. Auch der GB112 sollte eigentlich nach Differenzdruck eingestellt werden, die Einstellung nach CO2 ist eigentlich hier auch mehr ein Provisurium. Die dP-Methode spart auch eine Menge Zeit, da der Kessel nur in Kleinlast eingestellt wird und dann ist gut. Bei der CO2-Methode muß ständig der Unterschied Kleinlast-Großlast kontrolliert und korrigiert werden. Das ist aber dann aufgrund der verschiedenen Gasqualitäten auch nicht allzu genau! Also, Messgerät kaufen und besser machen!!! Gruß, Carsten ach ne... Me Carsten |
| | Zeit:
23.11.2003 15:03:00 |
@Carsten
Du bist nicht auf dem laufenden. Das muss heissen me. Carsten oder bist Du ein falscher Meister , dann darfst Du Me schreiben.
Mit freundlichen Grüssen Otto
|
| | Zeit:
23.11.2003 18:56:40 |
Aber den CO2-Gehalt muß ich doch auch messen und kontrollieren, da komm ich doch nicht rum. An den beiden Lastendpunkten Mindest- und Vollast.
Gruß me(hr als nur Glück bringen).Falk Nienaber
|
| | Zeit:
25.11.2003 21:44:01 |
Kontrollieren ist klar. Aber nicht einstellen! Bei richtiger Differenzdruck-Einstellung passen die CO2-Werte auch zu 99,9%. Bei mir bis jetzt zu 100%. Wenn die CO2-Werte nicht passen, dann nicht gleich nachstellen, sondern lieber mal auf die Suche machen, ob noch was anderes im Argen ist. Ich habe bis jetzt nur beste Erfahrungen mit der Einstellung über Differenzdruck, egal ob GB112, GB122 oder GB142. Ist absolut einfach und sicher. Wer's noch nicht kennt, mal ne Buderus-Schulung besuchen...
Gruß
|