zur meiner Person Baujahr 1960 , selbstständiger Trockenbauer ,
Seit 1999 Mitbesitzer eines freistehenden EFH Baujahr 1898 , anderer Teil gehört meiner besseren Hälfte
Durch Takten und Entäuschung durch Hb zum Forum gekommen .
Ziel : Reduzierung des Heizenergieverbrauchs Seit 7.2001 Besitzer eines umgebautem
Brennwertgerätes (reduziert von 6,6 -21,2kw auf 3,1-10,8 kw ) dem Forum und Pockehr sei Dank .
Bisherige Reduzierung ohne die Daten vom Vorbesitzer ( 48000 - 65000 Kwh ) 2000 -----35788 kWh Gas
2001 -----32574 kWh Gas
2002 -----30820 kWh Gas
2003 -----30851 kWh Gas
2004 -----27174 kWh Gas und 3620 kWh Strom
2005 -----21682 kWh Gas und 4716 kWh Strom
2006 -----21007 kWh Gas und 4675 kWh Strom
2007 -----18590 kWh Gas und 4540 kWh Strom
2008 -----18381 kWh Gas und 4488 kWh Strom
2009 -----21776 kWh Gas und 4199 kWh Strom
2010 -----26658 kWh Gas und 5551 kWh Strom
2011 ------23299 kWh Gas und 4308 kWh Strom
2012 -----20459 kWh Gas und 4255 kWh Strom
2013 -----23487 kWh Gas und 4582 kWh Strom
2014 -----18453 kWh Gas und 2246 kWh Strom
2015 -----18895 kWh Gas und 1150 kWh Strom
2016 ----18691 kWh Gas und 1128 kWh Strom
2017 -----16149 kWh Gas und 1626 kWh Strom
2018 -------1557 kWh Gas und 4821 kWh Strom
2019 ------5056 kWh Strom für HH, WW und Heizung
2020 ------4596 kWh Strom für HH, WW und Heizung
2021-------6597 kWh Strom für HH, WW und Heizung und 1/2a Ladestrom
2022-------6998 kWh Strom für HH,WW, Heizung und Ladestrom für 2 Eautos
+201,89 kWh An öffentlichen Schnellladestationen
4467 kWh Einspeisung
2023
6517 kWh Stromzukauf
zur meiner Person Baujahr 1960 , selbstständiger Trockenbauer ,
Seit 1999 Mitbesitzer eines freistehenden EFH Baujahr 1898 , anderer Teil gehört meiner besseren Hälfte
Durch Takten und Entäuschung durch Hb zum Forum gekommen .
Ziel : Reduzierung des Heizenergieverbrauchs Seit 7.2001 Besitzer eines umgebautem Brennwertgerätes (reduziert von 6,6 -21,2kw auf 3,1-10,8 kw ) dem Forum und Pockehr sei Dank .
Bisherige Reduzierung ohne die Daten vom Vorbesitzer ( 48000 - 65000 Kwh ) 2000 -----35788 kWh Gas
2001 -----32574 kWh Gas
2002 -----30820 kWh Gas
2003 -----30851 kWh Gas
2004 -----27174 kWh Gas und 3620 kWh Strom
2005 -----21682 kWh Gas und 4716 kWh Strom
2006 -----21007 kWh Gas und 4675 kWh Strom
2007 -----18590 kWh Gas und 4540 kWh Strom
2008 -----18381 kWh Gas und 4488 kWh Strom
2009 -----21776 kWh Gas und 4199 kWh Strom
2010 -----26658 kWh Gas und 5551 kWh Strom
2011 ------23299 kWh Gas und 4308 kWh Strom
2012 -----20459 kWh Gas und 4255 kWh Strom
2013 -----23487 kWh Gas und 4582 kWh Strom
2014 -----18453 kWh Gas und 2246 kWh Strom
2015 -----18895 kWh Gas und 1150 kWh Strom
2016 ----18691 kWh Gas und 1128 kWh Strom
2017 -----16149 kWh Gas und 1626 kWh Strom
2018 -------1557 kWh Gas und 4821 kWh Strom
2019 ------5056 kWh Strom für HH, WW und Heizung
2020 ------4596 kWh Strom für HH, WW und Heizung
2021-------6597 kWh Strom für HH, WW und Heizung und 1/2a Ladestrom
2022-------6998 kWh Strom für HH,WW, Heizung und Ladestrom für 2 Eautos
+201,89 kWh An öffentlichen Schnellladestationen
4467 kWh Einspeisung
2023
6517 kWh Stromzukauf für HH,WW, Heizung und Ladestrom für 2 Eautos
306,29 kWh Ladestromzukauf an öffentlichen Ladesäulen .
10866 km Kona
6983 km Saic Maxus
12924 kWh Wärmeenergie
3004,7 kWh Strombedarf für die LWP
JAZ 2023 4,30
Heizbetrieb umgestellt von Gas auf LWP Junkers Supraeco A ASE 6und einer Absenkung der RT. am 13.1.2017
Externer Strom und Wärmemengenzähler ist seitdem vorhanden.
Kosten der Umstellung auf WP 4990 €für die WP 350 € für Kleinmaterial für Anschluss
Wasserseitig (Preis günstig wegen Mitarbeiter
Rabatten ).
125 € 5x10mm2 Kabel 69,98 Unterverteilung Vorsicherungen waren umsonst .-)))
52,75 € FI
69,90 € Zweirichtungszähler
24,00 € 3 St . Sicherungsautomaten
39,00 € 3 St. Zwischenzähler
Arbeitslöhne fielen durch
Eigenleistung nicht an .
2022 wurden 2 neue
Fenster dreifach montiert.
2023 wurden 5 neue Fenster dreifach montiert ,neue Küche incl.neuer Fussbodenaufbau mit Fbh.