| | Zeit:
19.01.2024 08:32:20 |
Ein großer Teil aller Wärmepumpen läuft mit einem Wärmepumpentarif und wird deshalb über den EVU-Kontakt und/oder Schütze täglich ein- bis zweimal ein- und ausgeschaltet. Diese Betriebsweise gehört also für die Entwickler von Wärmepumpen zur Grundauslegung einer Wärmepumpe. Deshalb wäre ich da recht entspannt.
Gruß Karl
|
| Zeit:
19.01.2024 08:06:32 |
Hallo zusammen, ich habe einen dynamischen Stromtarif (Tibber) und steuere derzeit meine Daikin über den EVU-Kontakt. D.h. ich schließe den EVU-Kontakt in den besonders teuren Stunden, sodass Heizung als auch WW-Bereitung deaktiviert wird.
Meine Frage nun: schadet das der Anlage irgendwie? Ich gehe davon aus, dass die Anlage beim aktivieren des EVU-Kontaktes "kontrolliert" ausgeschalten wird, und nicht z.B. wie bei Stromausfall einfach ausfällt, was u.U. dem Verdichter nicht ganz so gefallen würde.
Alternativ könnte ich das ganze über die RT-Schnittstelle anstellen, aber dann kann ich die WW-Bereitung nicht in die günstigeren Zeiten verschieben.
Kann jemand was dazu sagen, ob häufiges EVU-Schalten zu irgendwelchen Problemen führen kann?
Besten Dank,
DaikinHeizer
|
| Zeit:
18.01.2024 22:00:00 |
Zitat von Thomas7000 Hallo in die Runde, wir haben bei uns seit 2023 eine Daikin 3R Ech2O in Betrieb. Während die WP im Sommer und in der Übergangszeit tadellos lief, zeigten sich in der Übergangszeit viele Abtauvorgänge[...] Der Fehler 81-07 erscheint, wenn der Vorlauf- Temperaturfühler R7T nach dem Speicher unplausible Werte zeigt. Das steht in keinerlei logischem Zusammenhang mit ggfs. zu häufigem Abtauen! Die häufigen Abtauungen, die Du zuweilen erlebst, können ihre Ursache in der Wettersituation ( Sonneneinstrahlung auf den AT-Sensor und/oder relative Luftfeuchtigkeit) haben. Solange das Abtauen im 25-Minuten-Takt nicht „zur Gewohnheit“ wird, wie bei der berüchtigten 2015er-Generation, besteht kein Grund zur Sorge! Gruß Karl
|
| Zeit:
18.01.2024 16:42:05 |
Hallo in die Runde, wir haben bei uns seit 2023 eine Daikin 3R Ech2O in Betrieb. Während die WP im Sommer und in der Übergangszeit tadellos lief, zeigten sich in der Übergangszeit viele Abtauvorgänge. Heute hat sie in der Zeit von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr alle 25 min einen Abtauvorgang durchgeführt. Das ist nicht jeden Tag gleich. Aber es gibt viele Tage, in der die WP in dem Rhythmus abtaut. BildWeil ich mir nicht sicher war, ob ein Problem vorliegt, habe ich den Kundendienst bestellt. Der Kundendienst hat bestätigt, dass der Fehler 81-07, den unsere WP anzeigt, auf eine Abtauproblematik hindeutet. Zu meiner Verwunderung hat der Techniker allerdings sonst nichts unternommen, weil er angeblich keinen Ansatzpunkt hätte, was zu reparieren wäre. Hat jemand möglicherweise den gleichen Fehler und ein ähnliches Problem mit dem Abtauen? Und müsste der Fehler im Display permanent angezeigt werden? Der Techniker hat das alles heruntergespielt und meinte, das wäre wohl nicht so schlimm, sonst müsste der Fehler ja immer angezeigt werden. Ist der Abtaurhythmus normal? Ich dachte, das betrifft nur ältere Modelle?
|
| Zeit:
17.01.2024 14:14:23 |
Und bitte den Stromverbrauch der Onecta- App mit einem richtigen Stromzähler (z.B. Shelly 3EM) abgleichen. Ich sehe hier zeitweise eklatante Unterschiede (Shelly 3EM zeigt 30-40 % weniger Verbrauch an, als die Onecta-App).
|
| Zeit:
16.01.2024 07:59:19 |
Zitat von TS09091992 Okay also sind meine Aufzeichnungen aus deiner Sicht normal? Ich habe nämlich einen Stromverbrauch von ca 32kw/h pro Tag und das erst seit wir Minusgrade haben, davor war alles normal. Die Aufzeichnungen sehen völlig normal aus! 32kWh in 24h bedeutet 1,3kW durchschnittliche Leistungsaufnahme. Das ist in Anbetracht des leichten Frostes mit häufiger Abtauung und Warmwasserbereitung nicht besorgniserregend. Gruß Karl
|
| Zeit:
15.01.2024 18:49:30 |
Zitat von Kala Nag Zitat von TS09091992 [...] Nicht wirklich! Alles normal! Die berühmte Abtauproblematik der 2015er Jahrgänge bedeutet Abtauen alle 20-25 Minuten. Gruß Karl Okay also sind meine Aufzeichnungen aus deiner Sicht normal? Ich habe nämlich einen Stromverbrauch von ca 32kw/h pro Tag und das erst seit wir Minusgrade haben, davor war alles normal.
|
| Zeit:
15.01.2024 18:22:27 |
Zitat von knaackee Hallo in die Runde.
Ich möchte aktuell SG1 anschließen. Mein Problem: die Buchsen der ersten 6 Pins des J8 Connectors sind leer. Das heißt, es greift kein Kabel. Der j16 daneben ist auch komplett leer[...] Sehr seltsam!🤨
|
| Zeit:
15.01.2024 17:58:12 |
Zitat von TS09091992 Nachtrag dazu: Nach eindringlichen Recherchen hier im Forum und nach studieren der Aufzeichnungen sieht es für mich etwas nach der "Abtauproblematik", die schon öfter angesprochen wurde....
Nicht wirklich! Alles normal! Die berühmte Abtauproblematik der 2015er Jahrgänge bedeutet Abtauen alle 20-25 Minuten. Gruß Karl
|
| Zeit:
15.01.2024 16:01:19 |
Zitat von TS09091992 Okay, ich habe über den Vormittag hinweg eine Aufzeichnung gemacht: https://ibb.co/yWYz3HzWichtig: Zwischen 11:14 und 11:27 (als die WW Temperatur absank) hat definitiv niemand im Haus WW gezapft. Nachtrag dazu: Nach eindringlichen Recherchen hier im Forum und nach studieren der Aufzeichnungen sieht es für mich etwas nach der "Abtauproblematik", die schon öfter angesprochen wurde....
|
| Zeit:
15.01.2024 13:13:32 |
Hallo in die Runde. Ich möchte aktuell SG1 anschließen. Mein Problem: die Buchsen der ersten 6 Pins des J8 Connectors sind leer. Das heißt, es greift kein Kabel. Der j16 daneben ist auch komplett leer. Wie kann ich das machen, gibt es da Einsätze und wenn ja, welche? Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag! |
| Zeit:
15.01.2024 12:52:24 |
Okay, ich habe über den Vormittag hinweg eine Aufzeichnung gemacht: https://ibb.co/yWYz3HzWichtig: Zwischen 11:14 und 11:27 (als die WW Temperatur absank) hat definitiv niemand im Haus WW gezapft.
|
| Zeit:
14.01.2024 22:23:36 |
So ist das leider nicht zu beurteilen. Man muss gleichzeitig die in Deiner oben geposteten Tabelle gelisteten Temperaturen sehen plus den Durchfluss. Wenn Du alle 2-5 Minuten so eine Liste machst über einen Zeitraum von 15-30 Minuten (also eine Tabelle) kann man wahrscheinlich eine Aussage zum Problem machen. Gruß Karl
|
| Zeit:
14.01.2024 18:33:11 |
Der Vorlauf ist auf unter 25 grad gefallen, dann hat der Heizstab eingesetzt, plötzlich zeigte der Vorlauf wieder 42 grad und ist dann direkt wieder runter auf 28 grad.
Also irgendwie springt der Vorlauf willkürlich.....
|
| Zeit:
14.01.2024 18:20:16 |
Habe jetzt folgendes beobachtet:
Die heizung hat ww gemach, vorlauf ging auf 50 grad hoch und ww auf 46,5.
Im nächsten moment war der vorlauf wieder auf 26,2 grad. Ist das normal, dass der vorlauf so schnell fällt?
|
| Zeit:
14.01.2024 18:11:44 |
Habe jetzt 1,8 bar druck statt 1,5 gemacht. Ist das schlimm? Wenn ja kann ich den druck über den kfe hahn wieder verringern?
Vg
|
| Zeit:
14.01.2024 17:39:43 |
Bei 0,6 bar bekommst Du Luft ins System und die Heizkreise im OG werden ggfs. nicht mehr durchströmt. Also unbedingt auf 1,2 bis 1,5bar anheben! Ob hier das Problem der HPSU liegt, ist aber nicht sicher.
|
| Zeit:
14.01.2024 17:32:15 |
Der wasserdruck beträgt nur 0,6 bar. Könnte es helfen wasser nachzufüllen?
|
| Zeit:
14.01.2024 17:23:40 |
Wenn bei Unterschreitung der Solltemperatur die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf kleiner 1K beträgt, hat die WP ein massives Leistungsproblem. Sollte das so sein, holt sich die HPSU die Heizwärme aus dem Speicher, und der Heizstab heizt den Speicher.
Gruß Karl
|
| Zeit:
14.01.2024 17:16:12 |
Ok da sieht erstmal alles gut aus.Aber wenn er all 20min neues WW macht wird es an einem 3Wege Ventil liegen.Meine vermutung.
|
| Zeit:
14.01.2024 17:11:53 |
T-WE 27.1 T-WE soll 28.6 T aussen -4.4 T-WW 42.4 T-WW soll 46.0 T-Rücklauf 26.1 T-HK 26.6 T-HK soll 28.6
|
| Zeit:
14.01.2024 17:07:07 |
Hast da zufällig die möglichkeit den vl und rl im Heizkreiverteiler zusehn?
|
| Zeit:
14.01.2024 17:05:29 |
Wie schaue ich da rein bzw wie stelle ich das fest?
Hatten letztes jahr ein neues 3 wege umschaltventil bekommen, da sank die temperatur beim ww aber noch extremer ab und wurde auch nicht mehr warm ohne heizstab.
|
| Zeit:
14.01.2024 16:56:35 |
Schonmal die Heizkreisverteiler anguckt? Möchte wetten das das ganze ww ind den Fussboden geht.
|
| Zeit:
14.01.2024 16:52:44 |
Hallo Ich habe derzeit das Problem dass bei mir die WW Temparatur immer wieder sinkt und steigt. Ich habe zb 46 grad WE und nach 20 Minuten wieder 42 grad obwohl kein Wasser gezapft wurde. An den Einstellungen wurde nichts geändert, es ist derzeit lediglich etwas kälter draußen geworden. Mir ist auch aufgefallen, dass momentan öfter mal der heizstab einsetzt, was sonst nie der Fall war. VG
|