Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Vaillant VC 146/4-7 Con Kommunikationsfehler Schnittstellenprüfung
Verfasser:
Bauherr2010
Zeit: 07.07.2016 12:14:16
0
2389580
Hallo,
bei meiner VC 146/4-7 fiel nach Anzeige "Con Kommunikationsfehler Schnittstelle prüfen" die Therme komplett aus (willkürliches Heizen trotz Sommerbetrieb und ausgeschalteter Heizung bzw WW-Speicherladung auf max Temperatur; Betriebszähler an VRS 620/2 für Starts auf 1 zurückgestellt, wirre Zeichen für die Betriebsstunden; thermische Zirkulation aus dem WW-Speicher in das Heizungssystem; kein Zugriff auf Betriebsdaten am Display der Therme usw.)

Kann hierzu jemand eine Stellungnahme abgeben:
- Fehlerursache ?
- Was ist defekt (Platine -Haupt und/oder Display, Kontakte zw. VC 146/4-7, VRS 620/2, VR 80) ?
- Kann evtl nur ein Softwarefehler (Bus) vorliegen der durch ein Reset bzw. Up-Date behoben werden kann (zu VRS 602: i/0 Karte 3.06, user Interface 3.24; VR 80: 2.21). Können die Geräteeinstellungen gesichert und wieder aufgespielt werden?

Vaillant ist üblicherweise sehr schnell dabei die Platinen zu tauschen:
- Welchen Preis verlangt Vaillant für das Display bzw die Hauptplatine?
- Kann eine Platine auch repariert werden? Welche Bauteile z.B. Kondensatoren fallen üblicherweise aus?
- Gibt einen Zweitmarkt für Platinen?
- Gibt es neue Ausführungen der Platine - bitte Seriennummer angeben

Im Forum wird wiederholt über Platinentausch berichtet. Offensichtlich ist das von Vaillant so gewollt. Pumpe und CO-Sensor sind leidvollerweise weitere mir bereits persönlich bekannte mangelhafte Vaillant Bauteile. Auch so kann man sich finanzieren!

Danke für zeitnahe Antworten - der Vaillant Werkskundendienst wurde bereits beauftragt

Vielen Dank

Verfasser:
mc.stoni
Zeit: 07.07.2016 12:46:54
0
2389589
Hallo

Wenn der Werkskundendienst die Platine Tauscht kostet Sie nach Listenpreis inkl. Mwst ca 303€

Eine Reparatur der Platinen ist nicht vorgesehen und auch nicht Ratsam da hier auch Sicherheitstechnische Dinge verbaut worden sind, wenn man hier einen Fehler macht kann es sein das der Endkunde keine Heizung mehr braucht.

Es gibt auch meines Wissens nur orginal Platinen und Ersatzteile.
Der Ersatzteile Markt wir einmal durch Patentrechte geschütz und wenn die Rechte auslaufen läuft sind die Geräte schon ersetzt worden aus Altergründen.

Gruß

Verfasser:
Bauherr2010
Zeit: 07.07.2016 21:50:58
0
2389721
Hallo mc.stoni,

vielen Dank für die Info.

Gibt es noch Infos zur Fehlerursache? Lt. Forum fallen diese Platinen in großer Anzahl aus - auch so kann man als vermeintlicher Premiumlieferant neben den hohen Gerätepreisen auch noch über mangelhafte Bauteile die Kunden abzocken.

Grüße an das grüne Karnickel in Remscheid.

Verfasser:
Frank.Fr
Zeit: 08.07.2016 09:23:45
0
2389768
Kommunikationsfehler bedeutet genau nur das was das Wort aussagt, die Regelung kann mit dem DIA-System nicht kommunizieren.
Das kann die Hauptplatine sein muss es aber nicht.
Ein einfacher Kontaktfehler löst die selbe Meldung aus.
Also erstmal Steckerkontakte und Kabel prüfen.

Verfasser:
mmartinesslingen
Zeit: 29.12.2017 14:59:17
0
2588765
Dasselbe Problem: Platinentausch für 500 Euro (Platine + Techniker + Anfahrt) nach 6 Jahren Betrieb am Gerät Vaillant Vc de 146/4-7.

Gibt es Information, wo das sonst noch vorkam? Ich bitte darum.

Ich will mich gerne mit Vaillant über die miese Platinenqualität streiten. Schließlich zeigen sich Autofirmen auch kulant, wenn ihre Autos rosten.

Also bitte gerne Infos zu Platinentausch an Vaillantgeräten. Vielen Dank!

Verfasser:
JoeKing
Zeit: 07.01.2018 20:36:56
0
2593368
Sollbruchstelle?

Habe seit 09/2010 zwei VC 146/4-7 im Einsatz.
Eine Platine vor ca. einem halben Jahr defekt, zweite gestern mit CON-Fehler.

Zusammen an beiden Geräten wurden bisher 6x die Pumpen getauscht, 3x der CO-Sensor und 3x die Platine, plus diverse Kleinigkeiten.

Herzlichen Glückwunsch Vaillant zu diesem Geschäftsmodell. Sichert dauerhafte Kundenkontakte und regelmäßige Umsätze.

Gruß aus Torgau

Verfasser:
Darkfield
Zeit: 21.01.2019 10:00:32
0
2738318
Ich habe ebenfalls eine Vaillant VC 146/4-7 mit dem Fehlercode F.70 und "Con Kommunikationsfehler Schnittstelle prüfen".

Zum Glück heizt sie aber noch weitgehend, nach einem Neustart gestern und heute früh.

In den vergangenen Monaten hatte ich bereits am Steuerungsmodul calorMatic 470 das Phänomen, dass die blaue Beleuchtung fast dauerhaft an war - ab und zu ging sie mal aus, dann aber nach wenigen Sekunden wieder an. Kann das damit zusammenhängen?

Ich tendiere dazu, eine neue Leiterplatte 0020146365 zu bestellen und einzubauen in der Hoffnung, dass dies das Problem löst. Oder gibt es noch Tipps, was ich vorher prüfen sollte?

Verfasser:
Darkfield
Zeit: 21.01.2019 10:58:55
0
2738367
Was mich noch stutzig macht, ist die Beschreibung in der Anleitung für Fehler F.70: "Ungültige Gerätekennung - Ersatzteilfall: Display und Elektronik gleichzeitig getauscht und Gerätevariante nicht neu eingestellt."

Ist es vielleicht doch nur ein Einstellungsfehler, den man irgendwie beheben kann? Wenn ich nun eine neue Platine kaufe, muss ich das eventuell an der neuen Platine auch einstellen? Weiß jemand, wo man die "Gerätevariante" einstellen kann?

Verfasser:
Darkfield
Zeit: 25.01.2019 14:53:25
1
2740812
Ich habe nun eine neue Steuerung bestellt und eingebaut. Alles läuft!

Was wirklich positiv ist:
1.
Laut Anleitung speichern sowohl die Displayeinheit als auch die Platine alle Einstellungen (auch die im Beitrag zuvor erwähnte DSN).Tauscht man nur eines der beiden Teile gegen ein neues aus, übernimmt das andere alle Parameter, so dass man nichts neu einstellen muss. Nur, wenn man beide gleichzeitig tauscht, muss man alles neu einstellen.
(Allerdings frage ich mich, was passiert, wenn man eine gebrauchte Platine einbaut. Welches Teil übernimmt dann die Parameter des anderen? Kann man eine Platine vor dem Einbau auf Werkszustand zurücksetzen?)

2.
Der Wechsel ist wirklich sehr einfach gemacht und auch für technisch weniger versierte Menschen zu bewerkstelligen.
i. Strom abstellen.
ii. Stellung der beiden Temperaturräder links am Display merken oder fotografieren und dann ganz nach links drehen - das ist wichtig, da sonst die neue Platine evtl nicht passt oder die Potentiometer in falscher Stellung sind. Ebenso den Hauptschalter auf 0 stellen.
iii. Schraube mittig unter dem Gerät lösen (nicht ganz herausdrehen) und Abdeckung nach vorne klappen und nach oben abheben.
iv. Laschen oben am Displayteil links und rechts lösen und Displayteil nach unten klappen.
v. Laschen am Rückdeckel links, rechts und zwei mal vorne lösen und Deckel nach oben klappen
vi. Laschen hinten links und rechts an der Platine lösen, Platine anheben. Am besten Foto machen, wie alles aussieht. Es sind aber alle Stecker farblich gekennzeichnet oder haben eine einmalige Form, so dass man eigentlich fast nichts verkehrt verbinden kann.
vii. Alle Steckverbindungen lösen und alte Platine herausnehmen.
viii. Alle Stecker auf neue Platine stecken.
ix. Platine vorsichtig in ihren Platz drücken. Dabei darauf achten, dass die beiden Drehregler in die Potentiometer passen und der Knop vom Hauptschalter in das Loch hinten rechts passt. Sicherstellen, dass alle vier Laschen einrasten und die Platine fest sitzt.
x. Rückdeckel wieder aufsetzen - dabei beachten, dass die Kabeleinführungen in die Box alle richtig sitzen. Rundum festdrücken, bis alle Laschen eingerastet sind.
xi. Displayteil hochklappen und ins Gehäuse einrasten.
xii. Abdeckung wieder aufsetzen und Schraube unten festziehen.
xiii. Temperaturdrehregler wieder in die ursprünglliche Stellung drehen, Strom anschalten und Hauptschalter auf 1 stellen.

Auch wenn es ärgerlich ist, dass die Platine überhaupt kaputt geht - den Wechsel hat Vaillant aus meiner Sicht vorbildlich gestaltet. Durch die farbigen Stecker, die fast werkzeuglose Befestigung und die Speicherung aller Einstellungen im Displayteil kann das wirklich fast jeder selbst machen.

Kosten auf diese Weise 240 € statt 500 €, und ich überlege noch, ob ich die alte Platine reparieren lasse (gibt Angebote auf eBay hierfür für 90 €), um beim nächsten Defekt direkt eine da zu haben.

Verfasser:
Wittif
Zeit: 11.02.2020 17:24:40
2
2912362
Hallo zusammen,
bei meinem Gerät traten exakt die gleichen Fehler auf und ich war kurz davor mir eine neue Platine zu bestellen.
da habe ich irgendwo im Netz gelesen, dass häufig die beiden Kondensatoren 470uF in der Nähe des Trafos defekt wären. Also 1,70 € investiert und die beiden Bauteile gewechselt.
zu meinem Erstaunen arbeitet das Gerät seitdem wieder einwandfrei 😀😀😀😀😀

Verfasser:
Berger67
Zeit: 02.03.2020 12:35:13
0
2923861
Zitat von Wittif Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
bei meinem Gerät traten exakt die gleichen Fehler auf und ich war kurz davor mir eine neue Platine zu bestellen.
da habe ich irgendwo im Netz gelesen, dass häufig die beiden Kondensatoren 470uF in der Nähe des Trafos defekt wären. Also 1,70 € investiert und die beiden[...]



Hallo, handelt es sich dabei um den Fehler der Displaybeleuchtung? Mein calorMatic 470 schaltet die Beleuchtung jetzt auch immer öfters von alleine ein.

Verfasser:
ckrebs
Zeit: 28.10.2022 13:00:58
2
3409868
Halo zusammen,

dieser Beitrag ist zwar schon alt. Aber er hat mir viel Geld gespart. Auch ich hatte den Com Fehler. Mit dem Tausch der beiden 470µF Elkos ist der Fehler weg und die Heizung funktioniert wieder einwandfrei.

Schöne Grüße
Carsten

Verfasser:
Vaillantche
Zeit: 30.10.2022 19:56:45
1
3410818
Das ist ja mal der Klopper!
Genau die gleichen Meldungen wie oben. Das gleiche Verhalten (nach Neustart läufts erst mal wieder).
Nach den Fehlermeldungen gegoogelt und hier den Beitrag gefunden.
2 Kondensatoren bestellt und gewechselt.
Das ist jetzt 5 Tage her. 5 Tage keine Fehlermeldung mehr und eine Heizung, die wieder geregelt läuft.

1000 DANK AN EUCH ALS IDEENGEBER !!!
Das hat vorzüglich geklappt.

Sehr sehr traurig was Vaillant da für ein Bild abgibt.
Toll, wie man sich selbst die Einnahmequellen sichern kann. Ich könnte Ko….
Wenn es keine Absicht wäre (Sollbruchstelle), dürfte die Platinen auf Kulanz oder zumindest zu einem kulanten Preis getauscht werden.

Nochmals Besten Dank für den super Tipp!

Schönen Abend noch

Verfasser:
Martin Lang
Zeit: 19.12.2022 09:35:11
0
3445413
Hi,

habe bei meiner Icovit 246 genau das selbe Problem. Frage, habt ihr die Elkos auf der Platine vom Heizgerät selbst getauscht oder an der Hauptsteuerung (Auromatic, etc.)

Danke!

LG Martin

Verfasser:
Schretzi
Zeit: 12.05.2023 06:28:34
0
3533791
Auch bei mir: Elkos getauscht und Heizung läuft wieder! Vielen Dank für den Tipp

Verfasser:
Sealpro
Zeit: 18.12.2023 20:06:45
0
3637782
Genial!!! Herzlichen Dank für die Info!!!! Beide Elkos getauscht und der Ofen läuft wieder! Symptom: F20 Fehler, Warmwasser über den eingestellt Wert aufgeheizt, Display immer beleuchtet, ständiges wechseln der Anzeige, dazwischen immer wieder Con.Mein Gerät: VKK 226/4, BJ2012. Habe 470er Elkos eingebaut, allerdings nicht mit 35V sondern mit 100V. Funktioniert!!!

Verfasser:
ChrisPP
Zeit: 22.12.2023 21:35:15
0
3640049
Das ist ein Hammer. Bei mir hat es genauso geklappt. Beide Alkos auf der Hauptplatine vom Heizgerät getauscht (VC 146/4-7, Baujahr 2013). 0.38€ statt 500€!! Besten Dank!

Verfasser:
Shareef
Zeit: 27.01.2024 08:23:26
0
3662952
Hallo,

ich habe dasselbe Problem.

Muss man die Kondensatoren löten oder sind die zum Einstecken?

Nächste Woche kommt mein Monteur zur Wartung. Hat er normalerweise solche Teile mit dabei?

Verfasser:
Darkfield
Zeit: 27.01.2024 08:55:43
0
3662960
Zitat von Shareef Beitrag anzeigen

Muss man die Kondensatoren löten oder sind die zum Einstecken?

Nächste Woche kommt mein Monteur zur Wartung. Hat er normalerweise solche Teile mit dabei?

Die muss man löten, und der Heizungsbauer wird das kaum tun. Der baut dir nur eine komplette neue Steuerung ein.

Verfasser:
Shareef
Zeit: 27.01.2024 08:56:59
0
3662961
Ich habe die vaillant VKK286/4

Verfasser:
Shareef
Zeit: 27.01.2024 08:57:49
0
3662962
Schade

Verfasser:
MiFu68
Zeit: 19.02.2024 11:49:45
0
3675526
Hallo,
mein Heizungsinstallateur möchte auch wegen des "Con"-Fehlers die Leiterplatte 0020146365 (brutto 420,07 €) und das Display 00200060811 (158,27€) wechseln zzgl. Montagekosten. Ich habe die beiden Teile im Internet für ca. 250 € und 95 € gefunden.
Einen Austausch der beiden Teile würde ich mir noch selbst zutrauen.
Oder gibt es da zu viele "Fachmann"-Einstellungen, die man wieder vornehmen muss.
Mir ist auch nicht plausibel warum das Display unbedingt direkt mit getauscht werden muss.
Die hier angesprochene Idee der Reparatur (2x Kondensatoraustausch ELKO 470µF) finde ich nicht nur preislich attraktiver sondern auch nachhaltiger.
Kann man sich da als absoluter Laie rantrauen oder einen Elektriker fragen, der die Kondensatoren austauschen kann?
kann jemand die Kondensatoren auf dem verlinkten Bild kenntlich machen ?

Vielen Dank im Voraus!
Bin immer wieder begeistert wieviel Kompetenz sich zum Teil in Fachforen findet !!!

VAILLANT Leiterplatte 0020146365

Verfasser:
Darkfield
Zeit: 27.02.2024 19:34:39
0
3679609
Zitat von MiFu68 Beitrag anzeigen
Mir ist auch nicht plausibel warum das Display unbedingt direkt mit getauscht werden muss.

Mir auch nicht. Ich habe den Eindruck, da will jemand entweder unnötig Geld verdienen oder er hat einfach keine Lust auf Fehlersuche und macht einfach alles neu.

Zitat:
Kann man sich da als absoluter Laie rantrauen oder einen Elektriker fragen, der die Kondensatoren austauschen kann?

Hängt von deinem technischen Geschick und deiner Risikobereitschaft ab. Nicht auszuschließen, dass du auch andere Bauteile der Platine zerstörst.

Der reine Wechsel der Platinen ist aber sehr simpel. Ich habe das in einem der Beiträge oben bereits beschrieben.

Verfasser:
Christan_SH
Zeit: 06.05.2024 12:04:29
0
3705834
Auch bei mir hat der Tausch der Kondensatoren die Fehler behoben.
VKO 246/7 icoVIT, unkontrolliertes Aufheizen WW, Display schaltet sebsttätig ein, springt, Con-Fehler.
Besten Dank für den Hinweis!!

Verfasser:
Rarotonga
Zeit: 01.01.2025 21:48:35
0
3796966
Hallo Leute,

vielen Dank für den Hinweis auf die beiden Kondensatoren. Das hat mal eben mehrere Hundert Euros gespart.

Nachdem bei mir auch der Fehler Con aufgetreten ist, habe ich sie heute ausgetauscht und die Heizung war sofort wieder funktionsfähig.
Die beiden ausgelöteten 470uF Elkos habe ich mit einem LCR-Meter geprüft. Einer hatte nur noch eine Kapazität von 380uF mit hohem Verlustfaktor, der andere überhaupt keine messbare Kapazität.
Das passiert häufig, wenn Elkos im Dauerbetrieb an einer nicht ordentlich gleichgerichteten Wechselspannung betrieben werden. Das ist auf schlechtes Schaltungsdesign zurückzuführen.

Aktuelle Forenbeiträge
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik