Ok das mit der Wanne schaue ich mir dann auf jeden Fall mal an, vielleicht gibt es ja eine pragmatische Lösung das Ding anzuheben oder so.
Gerade mal wieder ein wenig im Holländischen Forum gelesen und mein zumindest verstanden zu haben das mit dem Update bei den meisten alles läuft wie es soll. Nun ja wir werden sehen, jetzt habe ich zumindest mal alle Adressen und den Prozess falls wirklich mal was defekt sein soll :-)
Mal was anderes: Seit der Inbetriebnahme im Juli 23 habe ich eigentlich noch nie was am Modus "Wärmepumpe" geändert. Hat jemand mal damit probiert und liefert der "Automatikmodus" andere Ergebnisse auch hinsichtlich Verbrauch?
|
| | Zeit:
28.02.2024 13:43:43 |
Zitat von Loxodan  Ok das mit der Wanne schaue ich mir dann auf jeden Fall mal an, vielleicht gibt es ja eine pragmatische Lösung das Ding anzuheben oder so.
Gerade mal wieder ein wenig im Holländischen Forum gelesen und mein zumindest verstanden zu haben das mit dem Update bei den meisten alles läuft[...] Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der effizienteste Modus der Automatik Modus ist bzgl. Stromverbrauch. Im Wärmepumpenmodus darf das Teil ja den Heizstab nicht anmachen und daher läuft der Kompressor viel länger und öfters. Im Automatikmodus schafft Sie es durch intelligentes kurzes einsetzen des Heizstabs und sehr weites abfallen der Soll- Temperatur im Schnitt weniger Strom zu verbrauchen. Muss man mal über einen langen Zeitraum messen und testen. Ich hatte es mal eine Woche nur getestet und bei mir war es auch so, dass der Automatikmodus weniger Strom in der Woche verbraucht hat. Allerdings ist der Verbrauch ja nicht immer gleich, daher keine Ahnung, ob eine Woche jetzt repräsentativ ist.
|
| | Zeit:
29.02.2024 16:20:25 |
So also gestern war der Techniker da. Hatte meinen Vater aber beauftragt vorher die Schrauben an der Seite zur Wand lösen, war gar nicht so einfach. Jetzt habe ich eine SW Nummer hinten mit 704.0 (vor dem Besuch 702.0) und die andere nach wie vor mit F3B.0. Hat auch nicht wirklich was gesagt nur das der Abluftschlauch von 200mm besser wäre wie der mit 160mm. Gut das weiß ich auch aber geht halt nicht baulich :-) Nun gut bevor ich jetzt Versuche mit den verschiedenen Modus mache lasse ich jetzt erstmal mit dem neuen SW Stand einige Woche laufen und beobachte. Nächste Woche bin ich mal ein paar Tage vor Ort, dann schaue ich mir auch mal die Wanne an.
|
| | Zeit:
29.02.2024 16:40:32 |
Zufällig gerade gesehen, jetzt hat sich über Nacht auch die Modem SW selber geupdated von 1..9.198.RT gestern auf 1.9.203.RT heute
|
| | Zeit:
05.03.2024 12:39:30 |
ich hab auch ne Frage zu dieser BWWP.
Was ist eure Deckenhöhe?
Habt ihr die 50cm auch schon mal unterschritten? Ich habe knapp 2,10m wäre aber gerne die grössere einbauen. Befürchte jedoch, dass ich diese (selbst wenn ich gegen die 50cmLuft nach obern verstosse) die wahrscheinlich nicht einmal aufgestellt bekäme, wegen der diagonalen Länge. Also vom Kippen ins Senkrechte. Hier schrieb jemand, dass er sich ärgert nicht die 270lö anstelle der 200l Variante genommen zuhaben. Hier wäre ich quasi gezwungenm, die kleinere zu nehmen. Danke für euer Feedback.
|
| | Zeit:
06.03.2024 09:08:57 |
Zitat von erbes  ich hab auch ne Frage zu dieser BWWP.
Was ist eure Deckenhöhe?
Habt ihr die 50cm auch schon mal unterschritten? Ich habe knapp 2,10m wäre aber gerne die grössere einbauen. Befürchte jedoch, dass ich diese (selbst wenn ich gegen die 50cmLuft nach obern[...] 2,10 wird schwierig. Vermutlich musst du ja durch eine 2m Tür in den Raum und das geht nur gekippt, dann musst du innen auch wieder aufkippen und das reicht nicht. Selbst wenn du die hochkant an den Ort bekommst sind es halt nur 10cm und da kommt oben kein Service etc. ran, vermutlich auch Probleme mit Garantie etc.
|
| | Zeit:
06.03.2024 10:28:21 |
Zitat von erbes  ich hab auch ne Frage zu dieser BWWP.
Was ist eure Deckenhöhe?
Habt ihr die 50cm auch schon mal unterschritten? Ich habe knapp 2,10m wäre aber gerne die grössere einbauen. Befürchte jedoch, dass ich diese (selbst wenn ich gegen die 50cmLuft nach obern[...] Wie schon von Loxodan geschrieben, wird das nicht gehen. Kippmaß ist größer 2,10m und du brauchst oben auch Luft, für die Wartung. Dazu muss man die Seitenteile nach oben wegheben. Bei der geringen Deckenhöhe würde ich eine Vailant oder Buderus empfehlen, weil die alle nur 1,7m hoch sind. Mittlerweile sind diese auch wieder lieferbar.
|
| | Zeit:
23.03.2024 10:21:04 |
Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel der Abluft-Anschlusskit inkl. DN160 oder DN200 90°-Bogen hinter dem Gerät (LG WH20S) aufbaut?Ich finde leider kein Maßbild des Luftkanal-Anschlusses im Netz. Und meine 2. Frage: Reicht der DN160 bei einer Abluftstranglänge von 150 cm? Danke und schönes WE...
|
| | Zeit:
25.03.2024 07:07:25 |
Zitat von DeMagguz  Zitat von erbes  [...] Wie schon von Loxodan geschrieben, wird das nicht gehen. Kippmaß ist größer 2,10m und du brauchst oben auch Luft, für die Wartung. Dazu muss man die Seitenteile nach oben wegheben. Bei der geringen Deckenhöhe würde ich eine Vailant oder Buderus empfehlen, weil die alle nur 1,7m[...] Empfehlen tatsächlich die Vaillant? Ich tu mich gerade schwer damit. Wenn ich von den Kompressorproblemen und langen Bearbeitungszeiten bei VAillant höre/lese, werd ich mir doch eher was anderes suchen. Buderus hab ich mir noch nicht angeschaut. Wird jetzt nachgeholt.
|
| | Zeit:
25.03.2024 08:14:52 |
Zitat von mp3junkie  Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel der Abluft-Anschlusskit inkl. DN160 oder DN200 90°-Bogen hinter dem Gerät (LG WH20S) aufbaut? Ich finde leider kein Maßbild des Luftkanal-Anschlusses im Netz. Und meine 2. Frage: Reicht der DN160 bei einer Abluftstranglänge von 150[...] Moin, ich meine die Frage kam schonmal hier im dem Thread auf, finde es gerade nur nicht. Wenn ich am Wochenende am Objekt bin kann ich nochmal nachmessen. Ich habe aber 2 x 45° Bögen genommen, das ist strömungsseitig etwas besser als die harte 90° Umlenkung. Ich habe auch ca. 1,8m 160er Schlauch gelegt und gehe dann nochmal in einen alten Absbestschacht ca. 1,60m nach draußen. Läuft jetzt seit 9 Monaten ohne Probleme und Fehlermeldungen etc.. Sicher wären wahrscheinlich noch mal ein paar % weniger Stromverbrauch mit einem 200er Schlauch drinnen, aber geht bei mir leider baulich nicht.
|
| | Zeit:
28.03.2024 18:17:06 |
Habe es im Thread nicht gefunden. Hinter dem Gerät habe ich 33 cm " Luft".
|
| | Zeit:
02.04.2024 08:40:01 |
Zitat von mp3junkie  Habe es im Thread nicht gefunden. Hinter dem Gerät habe ich 33 cm " Luft". Hm dann habe ich mich getäuscht, evtl. war es auch hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/204037-%C3%BCberlegung-anschaffung-einer-lg-bwwp/?pageNo=11 Leider war ich jetzt am, Wochenende nicht am Objekt, kann jetzt etwas dauern..
|
| | Zeit:
02.04.2024 20:20:32 |
Hallo zusammen hab da ein problem. Hab die LG WH20s Sobald ich die Zirkulationspumpe anmache bekomme ich heisses Wasser aber nur für kurze Zeit dann nur noch lauwarm dann Dreh ich den Wasserhahn wieder zu und dann wieder auf wird es wieder heiss aber dann kurz später wieder nur warm bekomme die Badewanne nicht heiss. Was könnte das sein? Gruß Thomas
|
| | Zeit:
03.04.2024 17:34:42 |
Zitat von Lohmar  Hallo zusammen hab da ein problem. Hab die LG WH20s Sobald ich die Zirkulationspumpe anmache bekomme ich heisses Wasser aber nur für kurze Zeit dann nur noch lauwarm dann Dreh ich den Wasserhahn wieder zu und dann wieder auf wird es wieder heiss aber dann kurz später wieder nur warm[...] Hi, es würde vermutlich helfen wenn du uns kurz erklärst wie du die Zirkulationspumpe eingebunden hast, denn der WH2X hat erstmal dafür keinen Anschluss.
|
| | Zeit:
08.04.2024 10:58:36 |
Hallo zusammen, seit ca. einer Woche zeigt das LG Add-on in Home Assist und einen Fehler und die Daten der WH27 kommen nicht mehr an. Da ich was HA betrifft absoluter Beginner bin wollte ich erst mal fragen ob das anderen auch so geht oder ich bei mir suchen muss? DANKE
|
| | Zeit:
09.04.2024 08:50:03 |
Zitat von Loxodan  Hallo zusammen, seit ca. einer Woche zeigt das LG Add-on in Home Assist und einen Fehler und die Daten der WH27 kommen nicht mehr an. Da ich was HA betrifft absoluter Beginner bin wollte ich erst mal fragen ob das anderen auch so geht oder ich bei mir suchen muss? DANKE Problem gelöst, gab ein Update des Addons das nicht ausgeführt wurde, läuft wieder
|
| | Zeit:
12.04.2024 09:12:31 |
Hallo! Da der Zeitplan wieder nicht funktioniert habe ich bei LG nachgefragt. Diese wollen mir aber nicht helfen, da das Gerät laut Seriennr. wohl nicht von LG Deutschland kommt und ich soll mich an den Internetverkäufer wenden. Das habe ich jetzt getan und warte auf Antwort. Vielleicht hat hier aber noch jemand den ultimativen Tipp, wie ich den Zeitplan zum Laufen bekomme, da die Pumpe immer nachts anspringt. Habe schon alles probiert. Zeitplan aus/ein, Zeitplan geändert, Zwei Zeitpläne erstellt, unterschiedliche W-Lan Verbindungen ausprobiert, unterschiedlichen Heizmodus Auto/Wärmepumpe probiert, Gerät an/aus. Diese Woche funktionierte der Heizplan nur am Mittwoch. Das nervt mich tierisch, den Strom zuzukaufen, statt das der Strom von der PV kommt. Firmware laut App: -704.0 und -F3B.0 Beste Grüße Addi
|
| | Zeit:
12.04.2024 13:00:35 |
Zitat von Schnakel  Hallo! Da der Zeitplan wieder nicht funktioniert habe ich bei LG nachgefragt. Diese wollen mir aber nicht helfen, da das Gerät laut Seriennr. wohl nicht von LG Deutschland kommt und ich soll mich an den Internetverkäufer wenden. Das habe ich jetzt getan und[...] Hmm, du hast eigentlich alles gemacht was mir auch einfallen würde, höchstens mal noch stromlos machen. Was man noch machen könnte ist zeitgesteuert oder gar von der PV in den Urlaubsmodus und zurück zu schalten.
|
| | Zeit:
23.04.2024 11:15:28 |
Moin, die LG-BWWP ist bei mir in den engeren Auswahl für die Anschaffung. Wir sind 2 Erw und 2 Kinder, die bald pubertieren. Bin noch am rätseln, ob ich wirklich die 270L-Variante benötige... derzeit kommen wir mit 160L aus. Beim 200L-Gerät hätte ich auch Art Lenkungsfunktion, um nicht ewig unter der Dusche zu stehen. OP hat ja schon im ersten Post darauf hingewiesen, es sich gründlich zu überlegen. Frage: Sehe ich es richtig, dass der Luftauslass auf der Rückseite ist? Wie groß soll der Abstand zur Wand sein, damit die Luft auch vernünftig weggeblasen werden kann? Und wird die abgekühlte Luft nicht gleich wieder oben eingesaugt (thermischer Kurzschluss), insbesondere wenn das Gerät in einer Ecke steht?
|
| | Zeit:
23.04.2024 11:55:15 |
Ich empfehle die 270L wenn eine Badewanne installiert ist im Haus. Für vier sehr ausufernde duschen reicht es völlig problemlos. Für eine volle Wanne und drei duschen auch. Aber es gibt Tage, da wollen zwei in die Wanne. 30-40cm Abstand reichen. Kalte Luft fällt hinten runter und er zieht vorne oben warme Luft rein. Kein Kurzschluss. PS: die 270L können im Zweifel weniger hoch temperieret werden und sparen dann wirklich Strom. Besser 270L auf 50° als 200 auf 55°!!! Habe das falsch bedacht. Dann Pv nicht so wild, ich lade dann mit dem Heizstab nach (automatisier über Hoemassistant…)
|
| | Zeit:
23.04.2024 16:15:41 |
@mp3junkie: So heute habe ich mal dran gedacht nachzumessen: Ich brauche 38cm zur Wand mit Adapter und 2x160er Rohrbögen welche dann fast press an der Wand liegen. Eventuell könnte man mit einem 90Grad Bogen 5cm sparen und mit deinen 33cm hinkommen, habe aber kein Material da das auszuprobieren. Am besten mal im Baumarkt messen.
|
| | Zeit:
23.04.2024 16:17:15 |
Zitat von JoeMiller  Moin, die LG-BWWP ist bei mir in den engeren Auswahl für die Anschaffung. Wir sind 2 Erw und 2 Kinder, die bald pubertieren. Bin noch am rätseln, ob ich wirklich die 270L-Variante benötige... derzeit kommen wir mit 160L aus. Beim 200L-Gerät hätte ich auch Art Lenkungsfunktion, um nicht ewig unter[...] Mit was erwärmst du heute deinen 160l Tank? Mit Gas geht das halt deutlich schneller, ich würde auch jederzeit wieder die 270l nehmen.
|
| | Zeit:
24.04.2024 07:36:04 |
Zitat von Loxodan  Zitat von JoeMiller  [...] Mit was erwärmst du heute deinen 160l Tank? Mit Gas geht das halt deutlich schneller, ich würde auch jederzeit wieder die 270l nehmen. Derzeit erwärmt Gas den 28jährigen Viessmann RudoCell-V. Ich gehe mal in die Feinplanung. Deckenhöhe im Keller ist 2,35m dann habe ich zwar nicht mehr die vorgegebenen 50cm Platz über dem Gerät aber mit dem Kippmaß müsste es gerade so noch klappen. Allerdings stört mich, dass die ganzen Anschlüsse auf der rechts Seite des Gerätes sind; links wäre mir lieber.
|
| | Zeit:
24.04.2024 09:42:23 |
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen die WH200S am Start. Was ich beim Einbau vermisst habe und worüber ich vorher nicht nachgedacht habe: Der fehlende Anschluss für die Zirkulation. Ohne über die jeweilige Sinnhaftigkeit einer Zirkulation diskutieren zu wollen: Wie habt ihr die Zirkulationsleitung angeschlossen? Auf Youtube habe ich jemanden gesehen, der hat sie einfach per T-Stück ganz unten am Frischwasser-Eingang angeschlossen. Ist das in der Praxis gut? (Schichtung, Vermischung usw..) Dann wurde hier schon Zirkulationslanze genannt. Hat das jemand erfolgreich am laufen an dem Gerät? Der 3/4" Warmwasser-Auslass hat innen einen recht kleinen Querschnitt - hätte etwas Angst dass mit die Zirkulationslanze den Auslass zu sehr verengt. Weitere Idee: Das Überdruck-Ventil welches recht weit oben sitzt um ein T-Stück weitern. Da dann der Fühler des Über- Temperatur Ventis nicht mehr so weit in den Speicher ragt evtl. auch keine gute Idee? Bin gespannt wie ihr es gelöst habt. Falls mit Lanze, gerne konkretes Produkt nennen. Ich danke euch!
|
| | Zeit:
27.04.2024 12:25:52 |
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich weiter vorne in diesem thread schon geschrieben, dass ich die Zirkulationsleitung unten am Ablauf mit einem T-Stück angeklemmt habe, funktioniert einwandfrei.
|