Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Rücklaufpuffer während der Warmwasserbereitung umgehen?
Verfasser:
Alzen
Zeit: 03.08.2024 18:22:21
0
3730552
Hallo,

Macht es Sinn den Reihenrücklaufpuffer während der Warmwasserbereitung durch die WP komplett zu umgehen?
Die angedachte Hydraulik würde sehr stark vereinfacht wie folgt aussehen:


- Wenn Heizung läuft das Wasser aus der WP durch die FBH, dann durch den Reihenrücklaufpuffer und über das 3-Wegeventil wieder zurück in die WP.
- Wenn WW läuft das Wasser über das T-Stück in den WT im Brauchwasserspeicher und über das geschaltete 3-Wegeventil zurück in die WP.

Vorteil von dem Umgehen wäre, dass der Puffer so gegen Ende der Warmwasserbereitung, nicht unnötig überhitzt wird und der Rücklauf zur WP somit wärmer bleibt und das zu hebende deltaT in der WP kleiner bleibt. Es kann sein, dass es in der Realität auch kaum einen Unterschied macht, da ein überhitzter Puffer ja beim nächsten Heizvorgang automatisch als weitere Wärmequelle genutzt wird und somit dann auch wieder etwas Energie einspart. Der größte Unterschied neben thermischen Verlusten dürfte somit der elektrische Wirkungsgrad der WP bei den unterschiedlichen Temperaturniveaus sein.

Verfasser:
Armin53
Zeit: 04.08.2024 10:50:02
0
3730694
Ja es macht Sinn beim WW bereiten den Pufferspeicher zu umgehen.

Begründung:
Der Pufferspeicher soll die Taktzeiten der WP verlängern.
Der WW Speicher ist ja schon ein Pufferspeicher.
------
Wird der Pufferspeicher genutzt wird auf die Temperatur des WW Speichers erwärmt. Das geschieht mit einem niedrigen COP. Zwar wird die Wärme dann in das Heizungssystem eingebracht aber zu höheren Kosten als nötig.

Ausnahme:
Sollte der WW Speicher sehr klein und dei WP sehr groß sein. Also sich eine sehr kurze Taktzeit einstellen, dann kann es zur Erhöhung der WP-Lebensdauer vortehlhaft sein den Pufferspeicher mit einzubinden. (Könnte unter besonderen Situationen nötig sein. - z.B.: hoher WW Bedarf bei kleinem WW Speicher -)

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 04.08.2024 11:19:49
0
3730705
Ich würde es mit 2 Kugelhähnen umschaltbar bauen wenn du den Heizstab deaktiviert lassen möchtest htest.
Im Winter können Abtauprozesse mal länger dauern. Der WW Speicher wird dann schnell wieder kalt und auch der Wärmeübertrag ist geringer.

Wobei es auf die WP ankommt. Meistens nimmt die WP während der WW Ladung die Abtauenergie aus dem Heizkreis. Also zum abtauen wird dann umgeschaltet. Ich weiß aber das nicht alle WP das so machen.

Im Winter macht der R Puffer im Heizkreis Sinn, im Sommer nicht.

Grüße

Verfasser:
Eddi Lang
Zeit: 04.08.2024 11:23:57
0
3730707
Zitat von Alzen Beitrag anzeigen
Hallo,

Macht es Sinn den Reihenrücklaufpuffer während der Warmwasserbereitung durch die WP komplett zu umgehen?
Die angedachte Hydraulik würde sehr stark vereinfacht wie folgt aussehen:

[Bild][...]


Ja, macht 100%ig Sinn!!! Der Reihenpuffer im Heizkreisrücklauf, wenn er denn überhaupt notwendig ist, sollte nie unnötig hochgeheizt werden.

Wann kann der Reihenpuffer im RL überhaupt nötig sein?

Geringes Wasservolumen im Heizkreis z.B. nur ~80 - 100 L. Aus dem Heizkreis holt die WP die Wärme für den Abtauprozess, der im Winter bei Temp um 0° auftreten kann und bei mir mit einer 5kW Pumpe etwa 3 Min. braucht.

Sehr geringe Heizlast (Beispiel: 5 kW bei NAT) und eine R290er Monobloc, die typischerweise nicht unter 2,x kW Modulationsuntergrenze kommt (z.B. Vaillant VWL 35 u 55/6 und meines Wissens auch 99% der dt. Anbieter mit R290ern). Die taktet dann schon bei ca. 3° AT. Der größte Teil d.h. 70 - 90% der Heizsaison spielt sich bei > 2° AT ab. Bei mir sinds ~85% wg. NAT - 8° = Rheinland Nähe Köln/Düsseldorf. Samsung und Panasonic kommen tiefer ~1,6 kW, die kleinste Bosch kommt runter auf 1,8 kW.

Gruß Eddi

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 04.08.2024 11:49:52
1
3730713
Darum sollte man ja generell schauen, ob man überhaupt einen Rücklaufpuffer benötigt.

Bei ausreichend thermischer Masse = FBH geht es ja oft auch ganz ohne, dann braucht man auch nichts "umgehen" im WW-Betrieb.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW

Verfasser:
Alexander_der_xte
Zeit: 04.08.2024 20:12:38
0
3730873
empfehlenswerte Lektüre aus der Schweiz:

Seite 89

https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/3188

Verfasser:
dreamy1
Zeit: 04.08.2024 22:26:28
0
3730898
Also bei uns sitzt das 3-Wege-Ventil im Vorlauf und schaltet zwischen WW und Heizkreis um. Wir haben auch einen Rücklaufpufferspeicher für die Heizung - hier ist, wie auch im Dokument oben verlinkt, die Position der RL-Zusammenführung wichtig!

Der Rücklaufpufferspeicher muss aus Sicht der WP hinter dem T-Stück eingebunden sein, dann wird dieser bei der WW-Erzeugung auch nicht durchströmt.

Unser HB hatte dies auch erst falsch verbaut, weil es örtlich einfacher war - als ich ihn darauf hingewiesen habe, kam die Antwort "das ist doch wurscht, wo das kalte Wasser zusammenläuft". Ich habe dann versucht zu erklären, dass dies die Effizienz der WW-Bereitung merklich beeinflusst und er kam dann doch ins Nachdenken...wurde dann (mit Meckern) umgebaut.

Als dann der Servicetechniker zur IBN kam, hatte ich ihm davon erzählt...der hat nur den Kopf geschüttelt.

Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 05.08.2024 08:06:36
1
3730927
Kann es sein, dass hier mit den Begriffen VOR und NACH etwas Verwirrung entsteht?

Wichtig ist doch, dass während der WW-Bereitung der Reihenpuffer (egal, ob RL-oder VL-Reihenpuffer) nicht vom heißen VL-Wasser durchströmt wird, welches nur für die WW-Bereitung gedacht ist und deshalb nur den Wärmetauscher des WW-Speichers bzw. den WW-Speicher selbst durchströmen soll.

Nun zum VOR vs. NACH - nach meinem Verständnis:
Ich habe mal die Hydraulik perspektivisch so umgezeichnet, dass man wahlweise von VOR, NACH oder auch HINTER sprechen kann - egal: sobald das 3-Wegeventil in einer gewünschten Stellung ist, wird der andere Strang nicht durchströmt. Egal, ob der Warmwasserspeicher weiter rechts oder weiter links positioniert ist (was dann auch für den Heizstrang zutrifft).
Und dabei sollte auch egal sein, ob das 3-Wegeventil an Position A (im Vorlauf) oder Position B (im Rücklauf) ist. Man findet hier bei verschiedenen Herstellern beide Varianten.


Verfasser:
DMS20
Zeit: 05.08.2024 17:23:07
0
3731039
Zitat von Oelwechsler Beitrag anzeigen
Kann es sein, dass hier mit den Begriffen VOR und NACH etwas Verwirrung entsteht?

Wichtig ist doch, dass während der WW-Bereitung der Reihenpuffer (egal, ob RL-oder VL-Reihenpuffer) nicht vom heißen VL-Wasser durchströmt wird, welches nur für die WW-Bereitung gedacht ist und deshalb
... nein - ich sehe keine Verwirrung.
Dein Bild wäre dann das gleiche wie es der TE schon ganz zu Beginn geliefert hat - bloß in bunter und anders platziertem Umschaltventil ...

Verfasser:
dreamy1
Zeit: 05.08.2024 19:27:42
0
3731066
Stimmt, eigentlich sollte es auch bei ersten Bild keine Probleme geben. Bei Wegstellung WW kann da kein Durchfluss in Richtung Heizung und Rücklaufspeicher erzeugt werden.

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 05.08.2024 20:34:03
1
3731080
Bei der Warmwasserbereitung geht eigentlich überhaupt nichts über einen Rrihenpuffer. Höchstens bei Selbstbastlern. Dann ist aber was schief gelaufen.

Aktuelle Forenbeiträge
Torsten2006 schrieb: Guten Tag, ich würde gerne eure Meinung wissen: Wir haben...
M. W schrieb: Hallo zusammen, ich habe mir die Panasonic Jeisha inkl. neuem...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).

ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
 
Haustechnische Softwarelösungen
Website-Statistik