| | Zeit:
30.07.2024 17:02:42 |
Zitat von Marc_1976 Das würde bedeuten ich müsste die Vorlauftemperatur ein wenig hochsetzen? Ich würde das „dT Kühlen“ von ab Werk 5K auf 4K reduzieren (weniger geht m.W. nicht). Das treibt den Volumenstrom hoch und macht die Regelung stabiler. Die genannten 1300l/h im Leerlauf solltest Du bei eingeschaltetem Verdichter haben!
|
| Zeit:
30.07.2024 17:28:42 |
Gerade mal beobachtet....lief jetzt ca 10min bei Soll 18Grad Vorlauf.....Vorlauf ging dann stetig runter bis ziemlich 18Grad und der Rücklauf lag bei 22,3Grad....dann war Schluss. Leistung lag nach meiner Rechnung bei ca 4,6kw (936l/h x 4,3K x 1,163) Leistungsaufnahme waren ca 600W Was meinst Du dazu?
|
| Zeit:
30.07.2024 18:47:22 |
Zitat von Marc_1976 Das würde bedeuten ich müsste die Vorlauftemperatur ein wenig hochsetzen? nicht unbedingt. setzt du den Vorlauf-soll auf 20 Grad, geht sie aus, wenn der Vorlauf unter 18 fällt. das drei Wege Ventil geht auf?
|
| Zeit:
30.07.2024 19:42:15 |
Zitat von lichtbricht Zitat von Marc_1976 [...] nicht unbedingt. setzt du den Vorlauf-soll auf 20 Grad, geht sie aus, wenn der Vorlauf unter 18 fällt. das drei Wege Ventil geht auf? Geht
|
| Zeit:
31.07.2024 07:52:39 |
Zitat von Marc_1976 Gerade mal beobachtet....lief jetzt ca 10min bei Soll 18Grad Vorlauf.....Vorlauf ging dann stetig runter bis ziemlich 18Grad und der Rücklauf lag bei 22,3Grad....dann war Schluss… Soll heißen, das bei 18°C Vorlauf-Soll die WP bei Erreichen von 18°C Vorlauf aus ging? Wenn ja, dann stimmt was nicht. Ist „fixe Vorlauftemperatur“ im Menü ausgewählt, oder versehentlich noch „witterungsgeführt“? Gruß Karl
|
| Zeit:
31.07.2024 08:23:23 |
Zitat von Kala Nag Zitat von Marc_1976 [...] Soll heißen, das bei 18°C Vorlauf-Soll die WP bei Erreichen von 18°C Vorlauf aus ging? Wenn ja, dann stimmt was nicht. Ist „fixe Vorlauftemperatur“ im Menü ausgewählt, oder versehentlich noch „witterungsgeführt“? Gruß Karl Stimmt....das könnte sein....das die Witterungsgeführt steht. Prüfe ich nachher..... Könnte das die Lösung sein? Was ist der Unterschied?
|
| Zeit:
31.07.2024 09:26:44 |
Zitat von Marc_1976 Stimmt....das könnte sein....das die Witterungsgeführt steht. Prüfe ich nachher..... Könnte das die Lösung sein? Was ist der Unterschied? Bei „witterungsgeführt“ wird die manuell eingegebene VL-Solltemperatur ignoriert und der Sollwert intern berechnet. Sollte dabei 20°C Sollwert rauskommen, ist bei 18°C Schluss. Ich persönlich traue der witterungsgeführten Regelung beim Kühlen nicht mehr und fahre fixe 18°C. Gruß Karl
|
| Zeit:
31.07.2024 16:05:15 |
Zitat von Kala Nag Zitat von Marc_1976 [...] Ich würde das „dT Kühlen“ von ab Werk 5K auf 4K reduzieren (weniger geht m.W. nicht). Das treibt den Volumenstrom hoch und macht die Regelung stabiler. Die genannten 1300l/h im Leerlauf solltest Du bei eingeschaltetem Verdichter haben! Es gehen auch 3k - macht das Sinn?
|
| Zeit:
31.07.2024 18:32:38 |
Zitat von NyKoN Es gehen auch 3k - macht das Sinn? Es führt zu höherem Volumenstrom, was im Kühlbetrieb die Regelqualität positiv beeinflussen kann. Probieren kostet nichts und macht auch nichts kaputt.
|
| Zeit:
06.08.2024 09:11:43 |
Zitat von Kala Nag Diese „1001“ galt für die HPSU/ECH2O mit CAN-Bus bis zum Modellwechsel in 2/2022. Eine Rückstellung aus Standardnutzer erfolgt automatisch nach ca. 5 Minuten. Die „5678“ gilt schon immer für die Inneneinheiten F und W sowie die neue ECH2O ohne CAN.
Für die HPSU Ultra mit[...] Karl, fährt die aktuelle Version der HPSU/ECH2O auch mit CAN-Bus oder hat Daikin das geändert? Gruß Eddi
|
| Zeit:
07.08.2024 06:53:46 |
Zitat von Eddi Lang …fährt die aktuelle Version der HPSU/ECH2O auch mit CAN-Bus oder hat Daikin das geändert? Die HPSU war bzgl. Steuerung ein Wolperdinger aus dem Daikin-Regler, den alle Daikin-WP haben, und einem aufgepropften Kromschröder-Regler mit CAN-Bus aus der klassischen Rotex-Brennersteuerung. Entsprechend ist jede Software-Aktualisierung der HPSU ein aufwändiges, mehrstufiges Verfahren für den Werkskundendienstler. Mit Einführung der ECH2O-Generation 2022 wurde da aufgeräumt, und die Regelelektronik ist jetzt 100% Daikin (ohne CAN-Bus), wie schon immer bei den F und W innengeräten. Damit ist auch ein Softwareupdate übers Internet möglich. Gruß Karl
|
| Zeit:
07.08.2024 15:13:48 |
..danke für die gute Erklärung, Karl!
Gruß Eddi
|
Verfasser: AltF4 | Zeit:
26.08.2024 14:20:20 |
| Zeit:
26.08.2024 14:56:22 |
Notwendigkeit sehe ich nicht. JAZ von 4,x ist doch klasse. Wenns dir aber Spaß macht, dann verbau den Zähler.
|
| Zeit:
26.08.2024 15:01:19 |
Zitat von Kala Nag Zitat von Eddi Lang [...] Die HPSU war bzgl. Steuerung ein Wolperdinger aus dem Daikin-Regler, den alle Daikin-WP haben, und einem aufgepropften Kromschröder-Regler mit CAN-Bus aus der klassischen Rotex-Brennersteuerung. Entsprechend ist jede Software-Aktualisierung der HPSU ein aufwändiges, mehrstufiges Verfahren für den[...] Hallo Karl, du liest deine WP doch auch mit einem ESP über die Can-Schnittstelle aus. Kommt bei dir der Kommunikationsfehler 81-BM2 ab und zu auf? Hab seit 18.07. auf einem ESP dieses Projekt hier am Laufen Trunks1982 / Daikin-Rotex-HPSU-CAN18.08: erste Mal den Kommunikationsfehler 26.08: zweite Mal Hab die WP immer nur stromlos gemacht und danach lief sie wieder. Von einem Reset hab ich erstmal bewusst Abstand genommen. Abfrageintervall war auf 10s. Möchte das jetzt mal mit 30s testen. Hast du noch eine Idee?
|
| Zeit:
27.08.2024 07:54:15 |
Zitat von stasihasi Hallo Karl,
du liest deine WP doch auch mit einem ESP über die Can-Schnittstelle aus. Kommt bei dir der Kommunikationsfehler 81-BM2 ab und zu auf?[...] Leider nein! Der CAN hängt bei mir über einen CAN-HAT am Raspberry Pi. Mit einem ESP lese ich zusätzlich die Diagnoseschnittstelle X10A. Gruß Karl
|
| Zeit:
27.08.2024 15:14:20 |
Hallo zusammen, mein Außengerät setzt allmählich Algen an, insbesondere im unteren Bereich (2-3cm) des Lamellenkammes. Habt ihr vielleicht Tipps wie man diese gut wegbekommt? Ggf. ein Hausmittelchen oder ein Reinigungsspray?
Vielen Dank! DaikinHeizer
|
| Zeit:
05.09.2024 10:02:18 |
Zitat von DaikinHeizer Hallo zusammen, mein Außengerät setzt allmählich Algen an, insbesondere im unteren Bereich (2-3cm) des Lamellenkammes. Habt ihr vielleicht Tipps wie man diese gut wegbekommt? Ggf. ein Hausmittelchen oder ein Reinigungsspray?
Vielen Dank! DaikinHeizer Schau mal hier, vielleicht ist da was Brauchbares für dich dabei: Haustechnikdialog - Reinigung-Verdampfer-LWPlg Michl
|
| Zeit:
05.09.2024 10:07:55 |
Grüß euch! Nachdem meine HPSU 1A läuft verschlägt es mich leider immer seltener hier ins Forum. Hatte nun ein Wartungs-Service an der HPSU Anlage von Daikin Österreich und hab dabei ein Softwareupdate auf folgede Version bekommen: Software B1/U1 427.001.AB Software Regler 425.001.FGibts zu diesem Softwarestand von eurer Seite her bekannte Bugs/Features? Danke und lg, Michl
|
| Zeit:
05.09.2024 12:45:45 |
Zitat von wysel …und hab dabei ein Softwareupdate auf folgede Version bekommen: Software B1/U1 427.001.AB Software Regler 425.001 FBei mir führte die Regler-Software 425.001.F zum Ausfall des Flüstermodus. Ich habe jetzt 425.002 D. Allerdings dürfte auch der Softwarestand der A1P-Platine („Hydrobox“) hier entscheidend sein, der 79-A1 war und nun 79-A3 ist (auslesbar mit ESPAltherma). Gruß Karl
|
| Zeit:
12.09.2024 06:34:11 |
Guten Morgen zusammen, da aktuell der Herbst einzieht und meine Regierung dem entsprechend kalte Füße bemängelt ... habe ich heute früh die Heizphase eingeleutet. Leider durfte ich feststellen das die Heizung wohl ein Problem hat. Die WW Temperatur ist nach umstellen auf Heizen rapide abgefallen und ging dann auch erstmal in das WW Programm. Das ganze wiederholt sich nun ... Ich gehe davon aus das der Stellantrieb / das Ventil einen Defekt haben. Nach 2 Jahren Nutzung... Wie gehe ich nun weiter vor? Ich bekomme in kürze Besuch für die jährliche Heizungswartung, kann das über den Kollegen abgewickelt werden oder gehe ich damit direkt an Daikin? Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
|
| Zeit:
12.09.2024 07:23:07 |
Zitat von LB3107 …Wie gehe ich nun weiter vor? Ich bekomme in kürze Besuch für die jährliche Heizungswartung, kann das über den Kollegen abgewickelt werden oder gehe ich damit direkt an Daikin? Der Tausch der Stellmotoren ist kein Hexenwerk, wenn Dein Servicebetrieb die Antriebe beschaffen kann, oder auf Lager hat. Da musst Du halt nachfragen. Oder geht es hier noch um Garantie? Gruß Karl
|
| Zeit:
12.09.2024 08:00:52 |
Aus der Garantie bin ich wohl gerade so raus, unser damaliger Heizi hat mit uns die Thematik der Garantieverlängerung versäumt ... Gut dann hau ich mal meinen Wartungstechniker auf die Stellantriebe an. Parallel werde ich mir schonmal Mikroschalter bestellen um hoffentlich den alten reparieren zu können.
|
| Zeit:
12.09.2024 17:06:09 |
Zitat von LB3107 Aus der Garantie bin ich wohl gerade so raus, unser damaliger Heizi hat mit uns die Thematik der Garantieverlängerung versäumt ... Die Garantieverlängerung funktioniert nur, wenn der Werkskundendienst den jährlichen Service macht. Und der ist sicher teurer als Dein Heizi. Ich habe auch deshalb darauf verzichtet.
|
| Zeit:
12.09.2024 17:08:10 |
Komm doch mal in unsere Telegramgruppe😉
|