Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Wissensaustausch - Smart Home Anbindung u. Kommunikationsschnittstellen -> Rotex HPSU & Daikin Altherma 3 ECH2O
Verfasser:
wysel
Zeit: 05.09.2024 09:58:43
0
3740238
Soweit ich weiß unterstützt das pyHPSU von Haus aus nicht.

Das müsstest du dur selbst basteln:
- In Python einen MQTT Empfänger bauen, der MQTT Nachrichten empfängt Link
- Aus dem MQTT holst du dir die notwenidgen Informationen (Welcher Parameter auf welchen Wert geschrieben werden soll)
- Dann rufst du mit den Infos in deinem Python Programm pyHPSU mit den dementsprechenden Argumenten auf und schreibst damit den Sollwert in die HPSU

ChatGPT oder diverse Python Foren helfen dir hier weiter.

lg Michl

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 05.09.2024 13:02:43
0
3740296
Ich habe von pyHPSU auf ioBroker.canbus umgesattelt. Das ist ein gewaltiger Fortschritt! Der Adapter ioBroker.canbus frisst auf meinem Raspberry Pi 3+ zwar deutlich mehr Ressourcen, kann aber alles steuern, was man sich vorstellen kann!

ioBroker.canbus auf github

Der Entwickler hat auf meine Anregung hin sogar eine Funktion integriert, mit der ich an meiner HPSU Ultra (2018-2022) die drei Relais für die Heizstäbe unabhängig ansteuern kann. So realisiere ich jetzt per ioBroker eine automatische PV Überschussheizung des Speichers. Weil die Staffelung 3, 6 und 8kW zu viel für meine Anlage ist, habe ich durch einfache Reihenschaltung der Heizstäbe und Betrieb mit nur einer Phase auf 1, 1,5 und 3kW umgestellt. Ich bin begeistert!

Gruß Karl

Verfasser:
CB187
Zeit: 07.09.2024 08:59:10
0
3740700
Oder Esp can Projekt nutzen.😉

Verfasser:
Uruviel
Zeit: 10.09.2024 22:37:49
0
3741786
Hallo in die Runde, ich habe eine potenziell dumme Frage - finde aber bisher nichts dazu:
Unsere HPSU Compact 508 ist Baujahr 2012 und hat daher nicht wie ich erwartet hatte eine RoCon BM1 sondern die XR1P Platine. ;(

Hat die auch einen CAN Bus?
Ich hatte drauf gehofft, weil sie ja auch die Option für ein Raumthermostat hat.
Irgendwie muss das ja auch in die Steuerung eingebunden sein. Ich sehe da auch RT H und RT L Klemmen - bin logischerweise aber vorsichtig, da einfach was anzuklemmen.

Update/Ergänzung: ansteuern würde ich das dann mit iobroker, was seit dem Wochenende auf 'nem Rasipi5 läuft. Spielt soweit gut mit dem Rest der Haustechnik (Fronius PV) zusammen aber eigentlich war das Ziel, die HPSU besser zu steuern.

Ein kurzer Hinweis wäre sehr nett.
Liebe Grüße,
Mike

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 11.09.2024 07:51:40
0
3741821
Zitat von Uruviel Beitrag anzeigen
…Unsere HPSU Compact 508 ist Baujahr 2012 und hat daher nicht wie ich erwartet hatte eine RoCon BM1 sondern die XR1P Platine. ;(
Hat die auch einen CAN Bus?[...]
Nein! Die Schnittstellte zum Raumthermostat (RT) hat die Anschlüsse H (heating), C (cooling), L (Phase) und N (Null).

Allerdings gibt es die Reglerplatine A1P mit Serviceschnittstelle X10A. Da ist ggfs. ESPAltherma eine Option zum Auslesen von Daten (keine Steuerung möglich).

Gruß Karl

Verfasser:
Uruviel
Zeit: 11.09.2024 20:49:13
0
3742076
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Nein! Die Schnittstellte zum Raumthermostat (RT) hat die Anschlüsse H (heating), C (cooling), L (Phase) und N (Null).

Allerdings gibt es die Reglerplatine A1P mit Serviceschnittstelle X10A. Da ist ggfs. ESPAltherma eine Option zum Auslesen von Daten (keine Steuerung[...]


Danke für die Bestätigung, Karl.
Ich hatte es befürchtet.
Aber Auslesen ist zumindest halb Interessant - ich schau mir ESPAltherma mal an.

LG
Mike

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 13.09.2024 17:32:24
0
3742748
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
ioBroker.canbus … Der Entwickler hat auf meine Anregung hin sogar eine Funktion integriert, mit der ich an meiner HPSU Ultra (2018-2022) die drei Relais für die Heizstäbe unabhängig ansteuern kann. So realisiere ich jetzt per ioBroker eine automatische PV Überschussheizung des Speichers. Weil die Staffelung 3, 6 und 8kW zu viel für meine Anlage ist, habe ich durch einfache Reihenschaltung der Heizstäbe und Betrieb mit nur einer Phase auf 1, 1,5 und 3kW umgestellt. Ich bin begeistert!
Wichtiger Hinweis: Die Ansteuerung der Heizstäbe per ioBroker.canbus ist aktuell nur bei der HPSU 10/2018 - 02/2022 möglich.

Verfasser:
chilli79
Zeit: 24.09.2024 16:16:33
0
3746101
Moin.
Ich hab meinen Stick M5 c plus programmiert und er läuft.
Angeschlossen an meine HPSU Compact 308 von 2016 spuckt er allerdings Communications error aus.

Da im Platformio diese HPSU nicht aufgeführt ist (HPSU6 ebenfalls nicht mehr), welche Alltherma wäre für mich die richtige?

Ich hatte die def/German/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH20).h genommen.
Anscheinend ist die nicht die richtige

Verfasser:
chilli79
Zeit: 24.09.2024 16:32:05
0
3746109
Aha. Rx und Tx verwechselt.
Es kommen Daten.

Trotzdem ist die oben genannte def die richtige?

Verfasser:
chilli79
Zeit: 02.10.2024 20:20:43
0
3749497
ok.
Laut dem Wiki wäre meine Rotex HPSU Compact 308 wohl eine EHSX08P30D2
Nur auch diese findet sich nicht in den def - files

Kann jemand helfen? Irgendwer wird doch einen ESPAltherma an einer HPSU Compact 308 von 2016 betreiben oder?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 03.10.2024 11:16:36
1
3749653
Zitat von chilli79 Beitrag anzeigen
ok.
Laut dem Wiki wäre meine Rotex HPSU Compact 308 wohl eine EHSX08P30D2
Nur auch diese findet sich nicht in den def - files

Kann jemand helfen? Irgendwer wird doch einen ESPAltherma an einer HPSU Compact 308 von 2016 betreiben oder?

Nimm die da: Altherma(LT_CA_CB_04-08kW)

Gruß Karl

Verfasser:
FungusAmongus
Zeit: 06.10.2024 08:08:03
0
3750734
Guten Morgen zusammen, alle eine fröhliche und warme Heizsaison 😊!!!

Ich spiele mit ESP Altherma und Homeassistant herum. Wichte aber fehlende Werte habe ich versucht selbst zu erstellen. Für den ein oder anderen der die auch bei sich haben möchte😉!

Bitte an alle Profis die Codes hier einmal durchschauen 🙏!

Heizleistung/Thermische Energie:

espaltherma_heizleistung:
friendly_name: "Heizleistung Altherma"
unit_of_measurement: "W"
value_template: >
{% set vorlauf = states('sensor.espaltherma_vorlauftemp') | float %}
{% set ruecklauf = states('sensor.espaltherma_ruecklauftemp') | float %}
{% set durchfluss_l_min = states('sensor.espaltherma_flow') | float %}
{% set durchfluss_l_h = durchfluss_l_min * 60 %}
{% if vorlauf > ruecklauf and durchfluss_l_min >= 0 %}
{{ ((vorlauf - ruecklauf) * durchfluss_l_h * 1.163) | round(3) }}
{% else %}
0.0
{% endif %}

Der aktuelle COP:

espaltherma_cop2:
friendly_name: "COP2"
unit_of_measurement: 'COP'
value_template: >
{% set heizleistung = states('sensor.espaltherma_heizleistung') | float %}
{% set ruecklauf = states('sensor.espaltherma_ruecklauftemp') | float %}
{% set vorlauf = states('sensor.espaltherma_vorlauftemp') | float %}
{% set aktuelle_leistung = states('sensor.stromzahler_warmepumpe_aktueller_verbrauch_altherma') | float %}
{% if vorlauf > ruecklauf and aktuelle_leistung >= 0 | float %}
{{ ( heizleistung / aktuelle_leistung / 1000 ) | round(2) }}
{% else %}
0.0
{% endif %}

Liebe Grüße

Verfasser:
CB187
Zeit: 06.10.2024 19:59:37
0
3751166
Zitat von FungusAmongus Beitrag anzeigen
Guten Morgen zusammen, alle eine fröhliche und warme Heizsaison 😊!!!

Ich spiele mit ESP Altherma und Homeassistant herum. Wichte aber fehlende Werte habe ich versucht selbst zu erstellen. Für den ein oder anderen der die auch bei sich haben möchte😉!

Bitte an alle Profis[...]


Hey was hast du für eine WP wenn ich fragen darf?

Verfasser:
FungusAmongus
Zeit: 07.10.2024 07:00:18
0
3751287
Natürlich!

ECH2O 500l mit BG 18 Aussengerät. Modelljahr ab 22‘ !

Verfasser:
CB187
Zeit: 07.10.2024 13:05:06
0
3751427
Zitat von FungusAmongus Beitrag anzeigen
Natürlich!

ECH2O 500l mit BG 18 Aussengerät. Modelljahr ab 22‘ !



Ah ok deswegen Espaltherma.
Aber das wird jetzt auch noch demnächst von einem anderen Projekt unterstützt.Was meiner Meinung nach noch einfacher installiert werden kann.
Leider geht nur bei die serielle Nutzung.

Verfasser:
FungusAmongus
Zeit: 07.10.2024 18:56:49
0
3751561
Verfolge dein Projekt sowie auch P1P2 mit großem Interesse! Klasse was ihr dort für Arbeit leistet!!! Daikin sollte sich für ihre App schämen und lieber euch ins Entwicklerteam nehmen 😂 Überhaupt alle klugen Köpfe hier im Forum….

Aber zu deinem und P1P2 Projekt?! Bei beiden habe ich mal irgendwo gelesen das es auch die neuen Modelle unterstützt oder?

Verfasser:
CB187
Zeit: 07.10.2024 19:50:24
0
3751592
Zitat von FungusAmongus Beitrag anzeigen
Verfolge dein Projekt sowie auch P1P2 mit großem Interesse! Klasse was ihr dort für Arbeit leistet!!! Daikin sollte sich für ihre App schämen und lieber euch ins Entwicklerteam nehmen 😂 Überhaupt alle klugen Köpfe hier im Forum….

Aber zu deinem und P1P2 Projekt?! Bei beiden habe ich[...]


Can definitiv nicht und bei der seriellen. Schnittstelle bin ich mir gerade nicht sicher.p1p2 kann ja glaub auch steuern ne?

Verfasser:
FungusAmongus
Zeit: 08.10.2024 08:56:18
0
3751757
Steuern kann P1P2 auch, genau! Finde nur keine Bauanleitung für die Hardware oder übersehe ich da was ?

Verfasser:
baalsdorfer
Zeit: 08.10.2024 11:31:58
0
3751856
https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT

Da geht prima...

Verfasser:
FungusAmongus
Zeit: 09.10.2024 18:46:16
0
3752577
Tolle Sache aber nicht zum selbst basteln gedacht? Oder habe ich Tomaten auf den Augen und sehe keine Beschreibung/Zeichnung?

Hab jetzt die Seite und den main Branch durch und sehe nichts 🤷‍♂️ Oder kann es sein das man sich fertige Boards kaufen soll?

Viele Grüße

Verfasser:
baalsdorfer
Zeit: 09.10.2024 19:14:50
0
3752593
Doch wenn du Lust aufs selber zusammenbasteln hast steht doch alles dort beschrieben. Aber ehrlich ich spiele auch gerne mit den esps und arduinos herum, aber das fertige Projekt mit Gehäuse ist mir perfekt und auch das Geld wert.


https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT/blob/main/doc/circuits/Daikin_P1P2_Uno_version2.pdf

Verfasser:
CharlyBrown
Zeit: 22.10.2024 11:24:56
0
3758093
Hallo an Alle.

Kann mir jemand erkllären warum mein "ESP32" im Homeassistent Werte unter sensor.none_althermasensors liefert.

Standard ist doch sensor.althermasensors.

mfg CharlyBrown

Verfasser:
joe115
Zeit: 31.10.2024 16:49:40
0
3762162
Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a

Seit dem 1. Januar 2024 müssen sich steuerbare Verbrauchseinrichtungen dimmen lassen. Der Netzbetreiber darf den Strombezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung temporär auf bis zu 4,2 kW reduzieren, um eine Überlastung des lokalen Stromnetzes abzuwenden. Diese Mindestleistung muss immer zur Verfügung stehen, sodass Wärmepumpen betrieben und E-Autos weiter geladen werden können. Der reguläre Haushaltsstrom ist davon nicht betroffen. Im Gegenzug erhalten Sie als Verbraucherin oder Verbraucher eine Netzentgeltreduzierung.

Soweit so bekannt.

Wie erreiche ich das mit einer zB Erga08EAV? Wie kann ich die auf die geforderten 4,2kW drosseln? Sie zieht maximal knapp 4,6kW + den "Heizstab" (Durchlauferhitzer) mit 3 oder 9kW.

Klar kann ich den Heizstab per zB Schütz abschalten, wenn das Signal vom iMsys + Steuerbox (wie auch immer das Protokoll da aussieht und wann auch immer das realisiert wird - hier egal) oder vom RSE kommt. Aber es interessiert mich doch, ob Jemand der Mitlesenden mehr Informationen hat, ob und wie Daikin das zu lösen gedenkt?

Danke und Gruß

Verfasser:
baalsdorfer
Zeit: 31.10.2024 18:00:58
0
3762184
Bei mir ist es mit einem Schütz vorbereitet. Der Schütz hat im stromlosen Zustand geschlossene Kontakte. Sollte er angesteuert werden werden die 3 Phasen des Zusatzheizers weggeschaltet.

Wie es mal gesteuert werden soll, da gibts nur Prinzipschaltpläne vom Netzbetreiber.
Bei unserem Netzbetreiber muss ein freier Zählerplatz für das irgendwann mal einzubauende Steuergerät verwendet werden.

Aber nichts genaues weis man nicht ...

Verfasser:
joe115
Zeit: 01.11.2024 12:56:12
0
3762470
Wünschen würde ich mir einen Kontakt, analog dem on/off über RSE, der die Anlage auf 4,2kW in der Leistung begrenzt. Den 3kW Heizstab zB kann die Steuerung in 1kW Schritten schalten. Wenn die WP bsplw. bereits 3kW zieht, könnte sie in den Heizstab noch in der 1kW Stufe dazuschalten. Usw.

Ist ja bald Weihnachten ;-)

Aktuelle Forenbeiträge
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Haustechnische Softwarelösungen
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik
ANZEIGE