Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Wandheizung nach Umstellung auf Wärmepumpe installieren
Verfasser:
Sven1605
Zeit: 14.10.2024 21:10:52
0
3754882
Hallo zusammen,

ich plane, in einem Kinderzimmer von 12 qm mit den Wandmaßen 3,30 m x 2,45 m eine Wandheizung zu installieren, da der Raum nicht richtig warm wird. Der aktuelle Heizkörper (33er) ist zu klein, um das Zimmer ausreichend zu heizen (Vorlauftemperatur 31-34 Grad) . Die Außenwand hat nur eine 2 cm dicke Luftdämmung, und die Temperatur im Raum bleibt trotz laufender Heizung bei maximal 18°C, eher weniger.

Vor zwei Jahren wurde bei uns eine Wärmepumpe installiert. Alle Zimmer im Haus haben eine Fußbodenheizung, bis auf dieses und ein weiteres Zimmer, die noch Heizkörper haben. Um die Vorlauftemperatur an die Fußbodenheizung anzupassen, möchte ich nun in beiden Zimmern eine Wandheizung nachrüsten. Zunächst in diesem Zimmer, und später auch im zweiten Kinderzimmer.

Ich möchte die Wandheizung mit Lehmputz und einer Innendämmung kombinieren, um das Schimmelrisiko zu reduzieren und eine bessere Wärmeverteilung zu erreichen. Geplant ist eine Rohrverlegung im Schlangenmuster mit einem Abstand von 10 cm zwischen den Heizschlaufen. Der Heizkörper befindet sich an der Wand, die die Heizung erhalten soll. Da der Verteiler der FBH weit weg ist, habe ich vor, ein RTL Ventil zu nutzen. Außerdem plane ich eine Dämmung mit diffusionsoffenen mineralischen Dämmplatten (Multipor) und eine Putzschicht aus Lehm.

Meine Fragen:

Habe ich das richtige Material und die richtigen Maßnahmen ausgewählt, um den Raum effizient zu beheizen und das Schimmelrisiko zu minimieren?

Gibt es in Bezug auf den Taupunkt Bedenken, die ich noch berücksichtigen sollte, damit es nicht zu Feuchtigkeits- oder Schimmelproblemen kommt?

Ist der geplante Abstand von 10 cm zwischen den Heizschlangen ausreichend oder sollte ich hier etwas anpassen?


Ich freue mich über eure Einschätzung und Ratschläge, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich noch etwas verbessern sollte.

Vielen Dank im Voraus!

Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.10.2024 21:18:42
0
3754887
1. RTL Ventil scheint mir unnötig zu sein.
2. Wenn du weniger als 10cm.VA hinbekommst, wäre es besser

Grüße Nika

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 14.10.2024 21:48:48
0
3754896
Kleinere Schlangen mit dem Alu - Verbundrohr muss ich mal schauen, ob das von der "Knickung" her funktioniert.

Probleme mit dem Taupunkt, mein Schwager (Schreiner) meinte, das könnte Probleme geben und man muss das ausrechnen. Was ich bisher gelesen habe, sollte das aber alles passen. Puh, schwierig.

Verfasser:
godek
Zeit: 14.10.2024 22:09:12
1
3754907
Was spricht dagegen tagsüber Hiezkörper Verstärker aka Lüfter einzusetzen?

Beim Schlafen wollen die meisten Leute ja eh geringere Temperaturen.

Verfasser:
TimoB
Zeit: 14.10.2024 22:11:15
1
3754909
Bei Schneckenverlegung sollten niedrigere VA möglich sein.
Welchen Rohrdurchmesser planst du denn?

6 cm Innendämmung sollte funktionieren. In Verbindung mit einer Wandheizung sowieso unkritisch.

Ich verwende Holzfaserdämmplatten unter dem Lehmputz.

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 14.10.2024 22:28:19
0
3754924
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Was spricht dagegen tagsüber Hiezkörper Verstärker aka Lüfter einzusetzen?

Beim Schlafen wollen die meisten Leute ja eh geringere Temperaturen.


Habe schon Lüfter unter dem Heizkörper, ist leider Maximum. Und da es es Kinderzimmer ist, ist das schon kalt.

Als Rohrdurchmesser habe ich 16*2 geplant.

Verfasser:
godek
Zeit: 14.10.2024 23:21:31
0
3754936
Ok, wenn Typ 33 mit Lüfter nicht reicht muss mehr Fläche her

Verfasser:
TimoB
Zeit: 15.10.2024 09:25:47
0
3755023
Ich weiß nicht, ob das in Frage käme, aber hast du mal darüber nachgedacht, die FBH ggfs. einfräsen zu lasen?

Da es sich ja um Kinderzimmer handelt, ist es sicher nicht verkehrt, wenn der Boden nicht zu kalt wäre.
Man könnte auch beides kombinieren.

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 15.10.2024 12:58:57
0
3755119
Zitat von TimoB Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht, ob das in Frage käme, aber hast du mal darüber nachgedacht, die FBH ggfs. einfräsen zu lasen?

Da es sich ja um Kinderzimmer handelt, ist es sicher nicht verkehrt, wenn der Boden nicht zu kalt wäre.
Man könnte auch beides kombinieren.


Das habe ich auch überlegt, aber ich glaube, dass da ein deutlich größerer Aufwand ist.


Die Materialien fürs dämmen und das Alu - Verbundrohr bekomme ich günstig über Kleinanzeigen.

Leider hat mein alter Heizungsbauer einen Herzinfarkt erlitten, sodass ich noch auf der Suche nach jemanden bin, der mir den alten Heizkörper demontiert und später die Leitungen miteinander verbindet (also Verbundrohr - RTL Verteiler - Leitung zur Wärmepumpe)

Verfasser:
chixlol
Zeit: 15.10.2024 13:38:53
0
3755136
Wofür ein RTL Ventil? Du fährst doch alles auf 31-34 grad. Ein RTL bräuchtest du nur, wenn du einen zu hohe VL-Temperatur hast.

Ich kenne die örtlichen begebenheiten natürlich nicht, aber auf anhieb fällt mir ein:

Die Heizungsrohre kommen wahrscheinlich aus der Wand oder aus dem Boden nahe der Wand?
Heizung abnehmen und auf die vorhandenen beiden Rohre für VL und RL ein Gewinde setzen (3/4 Zoll Eurokonus?). Durch einen 10cm Trockenbau-Vorbau müssten die Heizungsrohre dahinter verschwinden und du schaffst dir direkt Platz für eine Dämmung. Die Wandheizung kann auf dem Trockenbau angebracht werden.

Dazu ob und wieviel du von innen "einfach" Dämmen kannst müsste man ausrechnen. Ich halte das Risiko der Bildung von Tauwasser / Schimmel an einer beheizten Wand aber für fast ausgeschlossen.

Die Frage wie man den Durchfluss der Wandheizung steuert wäre noch zu klären. Ggf. hängt dein Heizkörper ja schon an einem zentralen Heizkreisverteiler, da du sonst auch schon FBH hast!?

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 15.10.2024 14:22:36
0
3755156
Zitat von chixlol Beitrag anzeigen
Wofür ein RTL Ventil? Du fährst doch alles auf 31-34 grad. Ein RTL bräuchtest du nur, wenn du einen zu hohe VL-Temperatur hast.

Ich kenne die örtlichen begebenheiten natürlich nicht, aber auf anhieb fällt mir ein:

Die Heizungsrohre kommen wahrscheinlich aus der Wand oder[...]



Danke für die vielen nützlichen Tipps!

Es ist schon ein zentraler Heizkreisverteiler für die FBH vorhanden.

Von der WP im heller Keller geht eine Abzweigung in Richtung Fußbodenheizungsverteiler und der zweite in den Kreislauf für die Heizkörper (da, wo auch jetzt die Wandheizung installiert werden soll). Ich dachte, mit dem RTL Ventil könnte ich den Durchfluss regeln, damit ich hier evtl. anpassen kann.
Die Rohre für den Heizkörper kommen direkt aus der Wand, an der die Wandheizung installiert werden soll. Dort müsste ich auch noch die Steckdosen "verlängern".

Plan war, Mineraldämmplatten mit Leichtmörtel an die Wand zu bringen. Und dann darauf die Schienen für das Verbundrohr zu kleben (Frage ist, ob das hält 🤔).

Verfasser:
naepper
Zeit: 15.10.2024 18:14:44
3
3755255
Hatte die gleiche Situation wie du! Habe eine Wandheizung mit Holzfaserplatten und lehmputz gebaut. Weniger als 10cm Verlegeabstand ist schwierig. Brauchst du auch nicht. Die Holzfaserplatten mit lehmputz oder besser noch lehmkleber an die wand kleben. Dann noch dübeln. Rohrschiene möglichst flache wählen, damit du nicht so viel Lehm aufbringen musst. Rohre einfach mit T Stück anschließen . Ich habe mir noch putzschienen aufgeklebt. Mit lehmschlämme vorstreichen damit der Lehm auf den Holzfaserplatten besser hält . Lehm aufputzen. Besser wenn dann schon die Heizung funktioniert . Dann trocknet es schneller. Ist schon ne ordentliche maloche! Aber wenn es läuft ne super Wärme . Mit Schimmel wirst du nichts zu tun haben. Ist dann alles diffusionsoffen.

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 15.10.2024 23:32:23
0
3755385
Zitat von naepper Beitrag anzeigen
Hatte die gleiche Situation wie du! Habe eine Wandheizung mit Holzfaserplatten und lehmputz gebaut. Weniger als 10cm Verlegeabstand ist schwierig. Brauchst du auch nicht. Die Holzfaserplatten mit lehmputz oder besser noch lehmkleber an die wand kleben. Dann noch dübeln. Rohrschiene möglichst flache[...]


Darf ich fragen, welche Holzfaserdämmplatten du genommen hast (Hersteller, Typ und Dicke wäre nett).

Die Dübel zur zusätzlichen Befestigung an der Wand habe ich gefunden, auch die Dübel für die Schiene.

Bin gerade noch auf der Suche nach einem passenden Durchflussminderer 🤔

Verfasser:
carsten_m
Zeit: 15.10.2024 23:49:05
0
3755390
Es gibt auch Dämmplatten mit Einfräsungen für Heizrohre; oder gleich komplett in Dämmelemente eingebettete Heizungen.
Sind wahrscheinlich etwas teurer aber DIY evt einfacher zu verbauen.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 16.10.2024 06:25:56
1
3755405
Vielleicht gibt es noch eine Alternative. Die Jaga Ecoreviva Heizkörper bringen bei 35 Grad VT und Lüfterstufe 1 ca. 90% mehr Wärmeabgabe als ein entsprechender Typ 33 ( ca 800W/m). 1m als Typ 21 kostet ca. 1.000 €.

Verfasser:
TimoB
Zeit: 16.10.2024 08:08:38
1
3755442
Zitat von Sven1605 Beitrag anzeigen

Darf ich fragen, welche Holzfaserdämmplatten du genommen hast (Hersteller, Typ und Dicke wäre nett).
[...]


Ich habe Steico und Claytec verbaut. 6 cm Steico an der Wand und 2 cm Claytec an den Fensterlaibungen.

Claytec

Steico

Die Claytecplatten sind etwas fester, da auch für Trockenbau geeignet. Aber da ich damit die Laibungen der Terrassentüren gedämmt habe, war mir das lieber.

Ob die Hersteller sich grundsätzlich unterscheiden kann ich nicht sagen, glaube ich aber fast nicht.

Bei Claytec findest du auch einige Infos und Videos über Innendämmung/Wandheizung/Lehmputz.

Verfasser:
Effizient
Zeit: 16.10.2024 08:32:52
0
3755452
Hi,

viel zuviel Aufwand,.
Wandheizung an Außenwand vermeiden.

Vorschlag Niedertemperaturheizkörper wählen, keine Speichermasse und wenns ans Schlafen geht ist der Raum auch schnell wieder bei Schlaf-gesunden 18°C

Gruß
Markus

Verfasser:
naepper
Zeit: 16.10.2024 08:36:08
0
3755454
Ich hatte auch die Steico. 4cm. Vom Preis der Materialien wäre meine Variante die günstigste. Kommt man bei deinen 12qm (?) auf 700-1000 EUR.
Bei uns hat das genau den nötigen Effekt gehabt. Heizlast durch Dämmung reduziert. Und zusätzliche Heizleistung durch ca. 70m 16er MSVR. Am vorhandenen Heizkörper kann man dann am Thermostatventil die Raumwärme noch regulieren. Die Wandheizung läuft immer mit der Systemtemperatur. 31-36 Grad.

Verfasser:
naepper
Zeit: 16.10.2024 08:38:30
1
3755457
Na klar ist der Aufwand größer! Aber bei DIY kann es ja auch Spaß machen. Auf jeden Fall eine schöne Wärme und mit Lehm ein "gesunder" Baustoff.

Verfasser:
DMS20
Zeit: 16.10.2024 12:23:23
0
3755591
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Vielleicht gibt es noch eine Alternative. Die Jaga Ecoreviva Heizkörper bringen bei 35 Grad VT und Lüfterstufe 1 ca. 90% mehr Wärmeabgabe als ein entsprechender Typ 33 ( ca 800W/m). 1m als Typ 21 kostet ca. 1.000 €.
Wenn ich die Infos auf der Jaga-Seite und einem der dort verfügbaren pdf-Dokumente richtig interpretiere, gibt es einen "Typ21" dort nicht.
Es gibt etliche Modelle mit einer Tiefe von 21cm, was noch dicker ist als ein Typ-33-HK (15,7cm).
Nehme ich davon das niedrigste Modell mit einer Länge von 105cm (ECRW.040 105 21 /133 /HYB), wird ein Listenpreis von 1512€ genannt. Bei Auslegung 35/30 leistet diese HK dann -je nach Lüfterdrehzahl- 821 bis 1211 Watt. Elektrische Leistungsaufnahme 7,9 bis 12,5W, Geräusch 26 bis 44,1 dB(A).
Wenn beim TE das Verlegen einer Wandflächenheizung eine gut machbare Alternative ist, würde ich die auch bevorzugen, denn "schön" sind diese Jaga.HK nicht. Und der Preis ist happig. Und noch ein Dauerstromverbraucher mehr.

(Die Tabelle auf der Internetseite von Jaga ist "lustig": Geräuschpegel 260dB(A), elektrische Leistungsaufnahme 79W ...)

Verfasser:
Gueho
Zeit: 16.10.2024 14:09:41
0
3755637
Jaga Ecoreviva Hybrid 95 breit, 40 hoch, Typ 21 782 w bei Lüfter Stufe 1, Preis lt. Liste 1463 €, bei meinem Installateur über Großhandel ca. 30% billiger. Gibts auch höher, Preise weichen dann nur geringfügig ab.

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 17.10.2024 14:35:50
0
3756111
Ich habe jetzt bei einem Baustoffhändler Glück gehabt, der diese ökologischen Baustoffe führt. Habe mit einer Dame gesprochen, die lt. Aussage da Expertin ist (kam auch so rüber).
SIe hat noch gefragt, wie die Verbindung zwischen Wand und Lehmkleber / Holzfaserdämmplatten ist. Die Wand ist mit Ardex 828 behandelt worden nach dem Umbau 2016, dahinter sind solche (ich glaube es sind) Kalksandsteine.
Evtl. wird laut Ihrer Aussage as Arex 828 aufgeweicht, sie war sich aber nicht ganz sicher.
So sah die Wand beim Umbau 2016 aus.

Verfasser:
DMS20
Zeit: 17.10.2024 17:49:59
0
3756194
Zitat von Sven1605 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt bei einem Baustoffhändler Glück gehabt, der diese ökologischen Baustoffe führt. Habe mit einer Dame gesprochen, die lt. Aussage da Expertin ist (kam auch so rüber).
SIe hat noch gefragt, wie die Verbindung zwischen Wand und Lehmkleber / Holzfaserdämmplatten ist. Die Wand ist[...]
Ist das ein Kellerraum?
Wenn ja: wohnst Du in einem Radon-Gebiet und hast die Werte dann ggf. messen lassen? Ggf. gehört dort dann kein Wohnraum hin und schon gar nicht ein Kinderzimmer.

Verfasser:
Sven1605
Zeit: 17.10.2024 18:18:57
0
3756209
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Zitat von Sven1605 Beitrag anzeigen
[...]
Ist das ein Kellerraum?
Wenn ja: wohnst Du in einem Radon-Gebiet und hast die Werte dann ggf. messen lassen? Ggf. gehört dort dann kein Wohnraum hin und schon gar nicht ein Kinderzimmer.

Nein, ist kein Kellerraum, vielleicht ungünstig fotografiert 😁

Jetzt sieht es so aus

Verfasser:
DMS20
Zeit: 17.10.2024 19:20:56
0
3756233
Zitat von Sven1605 Beitrag anzeigen
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
[...]

Nein, ist kein Kellerraum, vielleicht ungünstig fotografiert 😁

Jetzt sieht es so aus
[Bild]
Schön sieht es aus!
Und auf dem Renovierungsfoto kann man es erahnen, dass rechts ein großes Fenster ist: der Besen wirft einen kräfitgen Schatten.

Ich schätze, dass der vohandene 33-er HK 90cm hoch und 40cm breit ist. Bei 35/30/20 wird der nur noch ca. 220Watt abgeben können bei 20°C Raumtemperatur.
Was gibt denn da eine Wandheizung so her? Da steht ja auch noch der Schrank und das Regal davor.
Eine Deckenheizung wäre "unverbaut" und großflächig. Und würde, da die Profilholzdecke weichen könnte, auch keinen Raumhöhenverlust bedeuten.

Was ist mit den Fenstern als potentielles Wärmeverlust"loch"?
Deckenhoch an der einen Seite und fußbodentief auf der anderen Seite.
Wenn das noch relativ alte Fenster ohne Wärmeschutzverglasung, dünnen Rahmen und suboptimalen Dichtungen sind, wäre da m.E. (ebenfalls) eine sinnvolle Renovierungsmaßnahme zu beackern. Sowohl von der Luftdichtigkeit (Durchzug) her als auch vom Dämmvermögen.
Zumal Du dem ohnehin schon eher kleinen Zimmer nochmals Fläche nimmst durch den zusätzlichen Wandaufbau um die Heizschlangen herum.

Und: eine eher schlecht gedämmte Außenwand gezielt per Wandheizung auf 30°C zu erwärmen, wird zu hohen Energieverlusten führen.
Die Deckenheizung -so darüber ein Wohnraum sich befindet- beließe die Wärme im Haus.