| | Zeit:
29.10.2024 09:56:08 |
Hallo Zusammen, ich habe seit gut zwei Tagen ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Ich bekomme die Fehlermeldung 717 Durchfluss. Habe bewusst nichts an der Anlage geändert. War aber in den Einstellungen und habe mit die Werte der Effizienspumpe nom. angesehen. Ob ich dort mit meinen nervösen Fingern beim auswählen noch was verstellt habe weiß ich leider nicht. Die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung läuft aktuell immer. Die Pumpe zum Wasserkreislauf zur Wärmepumpe springt an, geht nach ca. 60 Sekunden wieder aus und die Luxtronik meldet das die Wärmepumpe abgeschaltet wurde und die Schaltspielsperre greift. Das wiederholt sich dann immer wieder. In der Startanzeige steht zwischendurch Verdichter heizt auf. Dies aber über einen sehr langen Zeitraum und die Temperatur scheint sich nicht zu verändern. Dann zeigt das Startmenü keine Anforderung. Dabei liegt Rücklauf- und WarmwasserIST unter den Sollwerten. Anbei mal die Log-Daten. Wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen kann. Lg Christian Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD9 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1001 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand Heizen System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Lade Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Ja Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein SWB-Ber. mit ZUP SWB-Min 0.0 h Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Ja Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge V 20-400 Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 50 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Schwimmbad ohne HUP Regelung MK1 mittel Regelung MK2 mittel Regelung MK3 mittel Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 68.0°C T-Diff. Ein 5.0 K T-Diff. Aus 4.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K VL-max MK1 40.0°C min. AT VL max. -2.0°C Vorlauf EG 58.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 21.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 15.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 9.00 V Effizienzp. Min. 3.50 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge V 20-400 Prioritäten : Warmwasser 2 Heizung 1 Schwimmbad 3 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 29.5C Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 13130h Impulse Verdichter 1 19381 Laufzeit Ø VD1 00:40 Betriebstunden ZWE1 14h Betriebstunden WP 13130h Betriebstunden Heiz. 10770h Betriebstunden WW 2358h Anteil PV 125h Informationen Temperaturen: Vorlauf 20.0°C Rücklauf 20.2°C Rückl.-Soll 24.6°C Rückl.-Extern 20.5°C Heissgas 22.3°C Außentemperatur 11.5°C Mitteltemperatur 9.7°C Warmwasser-Ist 37.4°C Warmwasser-Soll 45.0°C Wärmequelle-Ein 15.6°C Mischkreis1-Vorlauf 20.5°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ. Quelle 5.0°C Vorlauf max. 68.0°C Ansaug VD 26.0°C Ansaug-Verdamp 17.7°C VD-Heizung 40.8°C Überhitzung 10.7 K Überhitzung Soll 8.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 28.10.24 19:46 Durchfluss 28.10.24 19:40 Durchfluss 28.10.24 19:34 Durchfluss 28.10.24 19:25 Durchfluss 28.10.24 19:19 Durchfluss Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0
|
| Zeit:
29.10.2024 11:03:36 |
Dta über google Drive, dropbox, filemail.com, ........... einstellen und hier Kink setzen
|
| Zeit:
29.10.2024 12:47:19 |
Anbei der Link zu den Dta-Daten
https://www.dropbox.com/scl/fo/frbwq2ohb13l147hwv7ns/AF2qu2v5wNwRQ8_jZbIIpjo?rlkey=k0ye734muumig250lwzcl1z51&st=uorgyi9z&dl=0
|
| Zeit:
29.10.2024 23:06:03 |
Hallo Zusammen, habe gerade nochmal das ein oder andere getestet, was ich hier und bei alpha innotec so lesen konnte. Wenn ich auf Notbetrieb schalte und das System über den Heizstab arbeiten soll, passiert das gleiche. Die Umwälzpumpe springt kurz an (ca. 50 Sekunden) und die Anlage schaltet wieder ab. Meldung Durchfluss. .Den DurchflussWächter habe ich gereinigt. Ich ein "Kippschalter" bzw. Prallelement zur Überwachung. Wenn ich die Umwälzpumpe (ZIP ? ) entlüften möchte, dann springt Sie nicht an. Laut Bedienungsanleitung, sollte sie dies beim anwählen ja sofort tun.
Ideen oder Vorschläge sind weiter willkommen. LG Christian
|
| Zeit:
30.10.2024 14:50:15 |
Hallo Zusammen,
habe jetzt den Tipp bekommen, dass ich mal das Schmutzsieb am Eingang (Rücklauf) zur Wärmepumpe selbst prüfen soll. Dies könnte zu sitzen und deshalb kein Durchfluss zu realisiert werden. Hat hier jemand Erfahrungen zu? Weiß jemand wo ganz genau das Sieb sitzt? Ist die besser eine Arbeit für den Fachmann?
Lg und Danke
|
| Zeit:
30.10.2024 20:12:50 |
Zitat von de Schmied Dta über google Drive, dropbox, filemail.com, ........... einstellen und hier Kink setzen Habe jetzt an mechanischen Teilen glaube ich so alles ausschließen können. Die ZUP läuft und es ist durchfluss gegeben. Hatten Sie zufällig schon die Möglichkeit in meine Daten zu gucken, ob ich doch eine Einstellung geändert habe, welche mir dies Problem beschert? Sorry fürs nachfragen.
|
| Zeit:
30.10.2024 21:37:13 |
Wenn die Pumpe läuft, geh mal ins Menü Informationen -> Eingänge und scroll runter, da sollte die gemessene Durchflussmenge in l/h stehen. Was zeigt es dir an? Wir hatten mal den Defekt dass der Durchflussmesser falsche Werte geliefert hat (6000l/h), folglich die Pumpe falsch angesteuert wurde. Vielleicht ist es bei dir umgekehrt und er liefert 0l/h?
|
| Zeit:
30.10.2024 22:17:56 |
Zitat von RivaCom Wenn die Pumpe läuft, geh mal ins Menü Informationen -> Eingänge und scroll runter, da sollte die gemessene Durchflussmenge in l/h stehen. Was zeigt es dir an? Wir hatten mal den Defekt dass der Durchflussmesser falsche Werte geliefert hat (6000l/h), folglich die Pumpe falsch[...] Hey und danke für die Antwort. Im Menü wird mir bei Durchfluss nur ---- l/min angezeigt. Der Durchflusswächter ist nach meiner Einschätzung ein Prallplattensensor der nur feststellt, ob Durchfluss vorhanden ist oder nicht. Oder gibt es noch einen anderen der den Durchfluss wirklich bestimmt? Was war dann eure Fehlerbehebung? Neuer Sensor? LG Christian
|
| Zeit:
31.10.2024 07:59:24 |
Zitat von cb82 Was war dann eure Fehlerbehebung?
Techniker kam zum Tausch. Wenn die Pumpe läuft muss zwingend l/min oder l/h angezeigt werden. So kannst Du dem Techniker wenigstens einen Tipp geben, dann muss er nicht sein ganzes Fehlerprogramm durchlaufen und vielleicht nimmt er dann die passenden Ersatzteile gleich mit, dann zahlst Du nur 1x die Fahrt...
|
| Zeit:
31.10.2024 08:28:08 |
Zitat von RivaCom Zitat von cb82 [...] Techniker kam zum Tausch. Wenn die Pumpe läuft muss zwingend l/min oder l/h angezeigt werden. So kannst Du dem Techniker wenigstens einen Tipp geben, dann muss er nicht sein ganzes Fehlerprogramm durchlaufen und vielleicht nimmt er dann die passenden[...] Besten Dank für die Antwort. Gestern Abend ist die Anlage dann wirklich nochmal angesprungen und hat den Heizungskreislauf aufgewärmt, als sie dann wohl auf Warmwasser umstellen wollte, ist Sie wieder mit der Meldung "Durchfluss" abgeschaltet worden. Habe jetzt irgendwie das Umschaltventil in Verdacht. Habe hier auch schon den ein oder anderen Beitrag dazu gelesen, dass dies wohl nicht immer sauber seine Durchflussstellung ansteuert. Hat jemand zu dem Ventil EMV110-K 89i0 8s/60°" Erfahrungen? Wie weiß das Ventil überhaupt erkennt, in welchen Kreislauf es gerade läuft? habe es so verstanden, dass es 6 Stellungen gibt. 3 in A und 3 in B, diese immer wechseln. Jemand schonmal das Problem gehabt, dass das Ventil den Durchfluss behindert oder ggf. verdreckt ist? Lg Christian
|
| Zeit:
31.10.2024 13:19:22 |
Da bist Du auf dem Holzweg.
|
| Zeit:
31.10.2024 14:21:20 |
das dta sind seltsam aus ich denke, das 3-Wege-Ventil fährt nicht mehr in die korrekte Position der Fehler ist gar nicht so selten
|
| Zeit:
31.10.2024 14:33:57 |
Zitat von psy.35i das dta sind seltsam aus ich denke, das 3-Wege-Ventil fährt nicht mehr in die korrekte Position der Fehler ist gar nicht so selten Hey und besten Dank für deine Antwort. Das war/ist ja auch meine Vermutung. Hatte den Stellmotor mal abgezogen und das Ventil von Hand ein paar mal gedreht und dann in Position gebracht. Dann ist die Wärmepumpe auch angesprungen, bis Sie halt das nächste mal automatisch umgeschaltet hat. Hast du zufällig Erfahrungen ob es hier Hersteller vom 3-Wege-Ventil gibt, welche dort besser sind oder Alternativen mit nur zwei Schaltpositionen? Lg Christian
|
| Zeit:
31.10.2024 15:18:20 |
der Motor kann nur an oder Aus also da gibt es nur 2 Positionen (WW oder Heizbetrieb) die Frage ist, liegt es am Ventil? oder nur am Motor, den kannst du ja selber tauschen
|