| | Zeit:
29.06.2024 22:28:19 |
Irgendwie velwechserst du da was - keiner will 2 blanke Elektroden ins Wasser stecken, sondern einen Tauchsieder, falls du sowas kennst.
|
| Zeit:
30.06.2024 08:43:05 |
Wer lesen kann ist klar von Vorteil... Ich habe nichts von zwei Drähten im Wasser geschrieben. Im FEHLERFALL steht dort. Und der Gleichstrom sucht sich eventuell auch seinen Weg durch dein molliges Duschwasser.
|
| Zeit:
30.06.2024 12:36:26 |
Mit Fehlerfall meinst du, wenn die Legionellen das Glührohr durchgefressen haben ?
|
| Zeit:
22.07.2024 10:52:52 |
Zitat von JanRi  Lohnen tut das nur, wenn die Teile wenig kosten.
...300W[...] Haha, was soll das denn werden, wenn man kiloWatt benötigt...? Der gesunde Menschenverstand scheint auszusterben. Gleichstrom benötigt wenns Leistung übertragen soll armdicke Leitungen und wegen des Abrißfunken beim Schalten im Lastzustand Kontaktelemente, die hier eine Amortisation ebenso unwahrscheinlich erscheinen lassen, wie der Wunsch nach "billig"-Komponenten. Der Markt macht Wechselstrom, weil die Querschnitte der Leitungen und andere physikalische Gegebenheiten hier die Komponenten günstig machen. Nein, der mögliche Wandlungsverlust übersteigt nicht die damit einhergehende Kostensteigerung für Gleichspannung-/Gleichstrom-Komponenten Wiki Westinghouse /Edison Stromkriegund nicht vergessen der Versicherung Bescheid sagen, beim Ausbau des Hausnetzes auf Gleichstrom, die kündigen dann die Versicherung, weil sie wissen, dass das verbundene Risiko erheblich steigt... Sonst würden es alle längst anders machen... Grüsse Markus
|
| Zeit:
22.07.2024 12:07:06 |
Zitat von Effizient  Gleichstrom benötigt wenns Leistung übertragen soll armdicke Leitungen und wegen des Abrißfunken beim Schalten im Lastzustand[...]
Der Markt macht Wechselstrom, weil die Querschnitte der Leitungen ...hier Komponenten günstig machen.
Ganz schön viele Buchstaben für so wenig Ahnung. Da frag ich mich doch glatt, warum ich die 8kWp PV-Anlage letztens nur mit 6mm² DC-Kabeln angeschlossen habe?
|
| Zeit:
26.07.2024 09:59:18 |
Zitat von elelom2  Zitat von Effizient  [...] Ganz schön viele Buchstaben für so wenig Ahnung. Da frag ich mich doch glatt, warum ich die 8kWp PV-Anlage letztens nur mit 6mm² DC-Kabeln angeschlossen habe? Hi, naja, 8kWp keine Detailangaben und wer den Leitungsquerschnitt, sowie deren Verluste zwischen Gleichspannung und Wechselspannung kleinredet, kann ja mal den Energieversorgern erklären was sie so falsch machen bisher. Zusätzlich: angewandte Stilmittel der Rhetorik nicht erkannt - jedoch selber argumentum ad hominem benutzen; Knaller
|
| Zeit:
26.07.2024 11:13:57 |
Zitat von elelom2  Zitat von Effizient  [...] Ganz schön viele Buchstaben für so wenig Ahnung. Da frag ich mich doch glatt, warum ich die 8kWp PV-Anlage letztens nur mit 6mm² DC-Kabeln angeschlossen habe? Und mit welcher Spannung? Der Tauchsieder läuft mit...wahrscheinlich 48V... Immer schön den Ball flach halten....
|
| Zeit:
29.07.2024 15:36:28 |
Zitat von Effizient  Zitat von elelom2  [...] Hi, naja, 8kWp keine Detailangaben und wer den Leitungsquerschnitt, sowie deren Verluste zwischen Gleichspannung und Wechselspannung kleinredet, kann ja mal den Energieversorgern erklären was sie so falsch machen bisher. Zusätzlich: angewandte[...] Egal ob Gleichstrom oder Wechselstrom -- die ausschlaggebende Kenngröße für die Dicke der Leitung ist die übertragene Stromstärke in Ampere. Deshalb werden für die Gleichstromleitungen von den PV- Strings in der Regel nur 4qm benötigt. Da die Module in Reihe geschaltet werden erhöht sich nur die Spannung, nicht aber die Stromstärke, welche in diesem Fall bei aktuellen Modulen so um die 10-13A beträgt. 6qm bringt gerade für die längere Zuleitung ein wenig geringere Verluste und kostet kaum mehr, die Verbindungen von Modul zu Modul sind allerdings immer 4qm. Für einen Heizstab mit 300W (der oftmals für die WW-Erzeugung durchaus ausreicht) reichen also relativ dünne Kabel (bei 48V fließen z.b. nur 6,25A) und für diese Leistungsklasse gibt es auch günstige Gleichstromtaugliche Sicherungen. Cu KyleFL
|
| Zeit:
29.07.2024 21:32:56 |
Zitat von Kyle  die ausschlaggebende Kenngröße für die Dicke der Leitung ist die übertragene Stromstärke in Ampere Na wenigsten einer, der verstanden hat auf was ich hinweisen wollte. Ich bezog mich explizit auf die Aussage "armdicke Leitungen" aus dem Zitat über meinem Kommentar. Ansonsten wenn es Interessiert, was Netzbetreiber von Gleichstrom halten, kann sich ja mal über HGÜ informieren. Und zum Thema: PV-Strom über einen Heizstab zu verbrennen, halte ich für grundsätzlich falsch. Und in der Kombination PV-Module und Widerstandsheizstab arbeitet das System immer fehlangepasst und damit weit weg von sinnigem Betrieb. Ansonsten bin ich hier jetzt raus.
|
| Zeit:
01.11.2024 19:40:56 |
Hallo zusammen, ich habe eine DC Insel gebaut. Ein Pufferspeicher mit 200 Liter Volumen und 2 Wärmetauscher dieser ist im Rücklauf zur Heizung vorgeschaltet mit 3 KW DC Heizstab seitlich montiert 2 KW DC im oberen Bereich montiert. Eine Umwälzpumpe. 7 Platten mit je 415 Watt betreiben den 3 KW und 5 Platten mit je 415 Watt betreiben den 2 KW Heizstab. Es ist ein Hauptschalter danach ein Sicherungskasten und eine Regelung von ACTII montiert welche eine MPPt Regelung hat und eine Maximal Temperatur Abschaltung hat. Das ganze läuft Autark und hat Erdung und ist vom Haus Strom getrennt, also keine Anmeldung notwendig. Das ganze werde ich bald auf Youtube präsentieren. Den Link teile ich mit. Im ersten Jahr hat es eine Gasersparnis von 10000 kw/h Gas eingebracht. Ich würde mich freuen wenn mehr Menschen das machen würden. Gruß Sascha
|
| Zeit:
14.11.2024 11:33:05 |
Zitat von sascha DC Insel  Hallo zusammen, ich habe eine DC Insel gebaut. Ein Pufferspeicher mit 200 Liter Volumen und 2 Wärmetauscher dieser ist im Rücklauf zur Heizung vorgeschaltet mit 3 KW DC Heizstab seitlich montiert 2 KW DC im oberen Bereich montiert. Eine Umwälzpumpe. 7 Platten mit je 415 Watt betreiben[...] 10MWh Gasersparnis bei 5MWh PV-Erzeugung klingt nicht plausibel. Zudem man dann auch noch einen großen Teil der PV-Erzeugung nicht sinnvoll nutzen kann, da er im Sommer anfällt.
|
| Zeit:
15.11.2024 07:00:08 |
Diese Werte sind aus meiner Dokumentation entnommen. Der Sommer wird für warmwasseraufbereitung genutzt. Im peak sinkt der Verbrauch auf 2 m3 Gas am Tag. Warmwasser wird dann im Pufferspeicher und trinkwasserspeucher gespeichert. Temp überschreitet nicht die norm, also nicht zu heiss.
|
| Zeit:
15.11.2024 07:14:23 |
Zitat von Bramme  Zitat von sascha DC Insel  [...] 10MWh Gasersparnis bei 5MWh PV-Erzeugung klingt nicht plausibel. Zudem man dann auch noch einen großen Teil der PV-Erzeugung nicht sinnvoll nutzen kann, da er im Sommer anfällt. Je nach wie grottenschlecht der Kessel ist und unsinnig die Einstellungen bei WW-Bereitung mit Gas, könnten die 10MWh vielleicht gar nicht so falsch sein. Viele wissen einfach gar nicht wie grottenschlecht ineffizient ihre Gasheizung läuft. Könnte auch hier der Fall sein.
|