| | Zeit:
23.04.2022 15:47:00 |
Hallo zusammen, komme gerade aus dem Urlaub zurück und muss feststellen, dass der Speicher kalt ist. Obwohl 5 Tage die Sonne schien. Den Brenner hab ich vorher schon ausgesteckt, aber der würde eh nicht aktiv werden solange die Solarthermie ausreicht: Aktuell habe ich folgende Werte: Kollektor: 90° Kollektorvorlauf: 85°C Ladetemperatur: 85°C Ladevorlauf: 27°C Also irgendwas scheint beim Laden nicht zu klappen. Die Ladepumpe hab ich auf Stufe 3 erhöht, hilft leider nicht. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank
|
| Zeit:
23.04.2022 15:50:44 |
Noch mal ein Versuch die Bilder einzubringen: |
| Zeit:
23.04.2022 15:51:33 |
Luft in der Anlage. Stagnation.
Muss mal gespült und entlüftet werden denke ich.
|
| Zeit:
23.04.2022 15:53:43 |
|
| Zeit:
23.04.2022 16:11:32 |
Wäre es auch denkbar, dass das Ventil defekt ist? |
| Zeit:
23.04.2022 18:34:05 |
Alles ist möglich. Das Ding mit dem Schauglas unter der Solarpumpe ist ein Durchflussmesser. Der zeigt dir, ob’s im Solarkreis fließt oder nicht. Wenn nicht, kannst du die Ladepumpe auf Superturbo stellen, warm wird es dadurch trotzdem nicht. Oliver
|
| Zeit:
23.04.2022 18:55:47 |
Die Thermometer an der Station zeigen beide 90 Grad. Dann läuft die auch. Sonst würden die das nicht anzeigen können.
Dann müsste der Puffer aber auch 90* haben 🤔
|
| Zeit:
23.04.2022 19:02:52 |
Achso, ein Tauschersystem.
Joh dann hängt die Ladepumpe wohl… unten links im Bild.
|
| Zeit:
23.04.2022 19:08:21 |
Bei 90 Grad unten müsste der Puffer weiter oben mittlerweile ziemlich an der Grenze sein.
Sollte man vielleicht über Nacht mal Rückkühlung machen.
|
| Zeit:
23.04.2022 19:14:50 |
Jetzt habe ich mal den Brenner angemacht damit er oben wieder auf 60°C heizt.
Anschließend hat das System auf Mitte Laden für Solar umgestellt. Das scheint zu funktionieren, die Mitte hat sich wirklich aufgeheizt.
Somit kommt eigentlich nur noch das Ventil in Frage, oder?
Bei Mitte-Laden geht der Hebel des Ventils auch sehr schwer auf Manuell. Vorher, also Oben-Laden aktiv war hatte der Hebel überhaupt keinen Gegendruck, war sehr leichtgängig hin und her zu schieben.
Kenne mich mit diesen 3-Wege-Ventilen leider nicht besonders gut aus.
|
| Zeit:
23.04.2022 19:22:25 |
Wie jetzt? Du hast doch einen separaten Trinkwasser Speicher, oder?
|
| Zeit:
27.04.2022 08:58:49 |
Nein, habe nur einen Speicher.
Werde heute noch mal testen ob er nur oben nicht lädt, oder generell.
Vielleicht sollte ich mal das Ventil nachbestellen
|
| Zeit:
27.04.2022 10:00:31 |
Habe nun doch den Eindruck, dass der Speicher gar nicht über Solar geladen wird. Es scheint wirklich keinerlei Durchfluss im Ladekreislauf stattzufinden, wenn ich den Messer richtig interpretiere: |
| Zeit:
27.04.2022 16:24:35 |
Aktuell lädt der Speicher über Solar. Sehr komisch bin wirklich verwirrt.
|
| Zeit:
27.04.2022 16:51:26 |
Mahlzeit, bei der proSolar-Station muss zwingend eines der beiden Umschaltventile angefahren werden (und sich auch bewegen), sonst gibt es im Sekundärkreis (zwischen Wärmetauscher und Puffer) keinen Durchfluss. Wenn die Beladung in der Mitte funktioniert, würde ich tippen, dass das Ventil für oben nicht fährt. Ich würde das Umschaltventil prüfen und ggf. tauschen (schon zweimal so gemacht). Vorher aber auch checken, ob das Ventil auch angesteuert wird. In drei Fällen lag ein Defekt am Regler vor, dadurch wurde das Ventil nicht geschaltet. Gruß Bene
|
| Zeit:
11.09.2023 09:11:15 |
Hallo zusammen, leider ist das Problem immer noch nicht gelöst, obwohl ich mittlerweile eines der 3-Wege-Ventile getauscht habe. Die Ursache scheint woanders zu liegen. Nach einer gewissen Zeit, wenn der Ladekreislauf z.B. eine Woche nicht aktiv war und das Wasser abgekühlt ist, scheint der Kreislauf zu klemmen. Trotz laufender Pumpe fließt erst mal kein Wasser im Kreislauf. Somit wird der Speicher auch nicht geladen. Das wiederholt sich leider immer wieder. Kann es sein, dass ich eine Verstopfung oder Verengung im Kreislauf habe, z.B. im Wärmetauscher? Durch Erhöhung des Drucks im Kreislauf oder durch mehrmaliges Schalten der Pumpen und Ventile konnte ich den Fluss bis jetzt immer wieder starten. Vielen Dank schon mal
|
| Zeit:
11.09.2023 10:35:26 |
Ist denn zwischenzeitlich die Solaranlge einmal gut gespült und neu befüllt worden?
|
| Zeit:
11.09.2023 14:12:48 |
Nein, der solare Kreislauf ist separat und funktioniert. Nur der Ladekreislauf durch den Wärmetauscher scheint zu klemmen. Das ist im Prinzip der Heizungskreislauf. Wenn ich den Druck erhöhe, scheint es besser zu gehen. Versteht das jemand?
|
| Zeit:
12.09.2023 10:23:15 |
Zitat von Spohl  Nach einer gewissen Zeit, wenn der Ladekreislauf z.B. eine Woche nicht aktiv war und das Wasser abgekühlt ist, scheint der Kreislauf zu klemmen. Da scheint sich dann etwas abzulagern. Womit ist dieser Teil der Anlage gefüllt? Schwarzwasser? Steht das im Austausch mit anderen Teilen der Anlage (Heizungssystem)?
|
| Zeit:
12.09.2023 16:41:26 |
Der Ladekreis ist direkt mit dem Heizungskreis und dem Speicher verbunden. Sind Ablagerungen im Wärmetauscher denkbar?
|
| Zeit:
12.09.2023 19:16:53 |
Sind denn im Heizungskreis Schlamm- (" Magnetit-) abscheider verbaut? Und wenn ja, werden die regelmäßig gereinigt?
|
| Zeit:
26.11.2024 08:25:06 |
Die Lösung war denkbar einfach. Der Durchflussmesser hat geklemmt. Die Kugel welche nach oben schwimmt und dadurch den Wasserfluss im Fenster anzeigt war fest. Bei genügend hohem Druck ging es manchmal trotzdem. Wir haben das innere mit einem Schraubenzieher rausgemeißelt und wieder eingebaut. Jetzt läuft alles!
|