| | Zeit:
28.11.2024 22:14:03 |
Zitat von PundC Der Wert steht bei Codes Parameter D.070.
Der Wert sollte auf keinen Fall auf Werkseinstellung (0) stehen. Denn die Anlage ist definitiv kein "Normalbetrieb". |
| Zeit:
29.11.2024 05:38:57 |
Stell
das Teil mal auf Parallelbetrieb (1). Es kann sein, dass Du die Therme danach ausschalten musst. Höre bitte genau hin,ob es Geräusche gibt von innerhalb der Therme.
Das ist jetzt erstmal nachTry and Error Prinzip,um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen.
|
| Zeit:
29.11.2024 07:29:01 |
Umstellen muss man das bestimmt bei den Geräteeinstellungen und nicht im Diagnoseprogramm, richtig?
Kann dadurch etwas kaputt gehen?
Zwischen 9-12 Uhr soll die heizungsfirma hier noch mal auftauchen
|
| Zeit:
29.11.2024 07:41:26 |
Zitat von Mel80
Siehe Foto ( Anschluss Hydraulikschema 2) und unsere Leitungen[...]
Warum hast du Leitung 6 jetzt durchgestrichen? Der Heizungsrücklauf geht doch hoffentlich noch in den Puffer, sonst kann das nichts werden. Auf dem Bild vom Inneren ist die interne Umwälzpumpe rechts etwas verdeckt, neben dem Manometer. Links davon gibt es laut Installationsanleitung ein Umschaltventil. Im Normalbetrieb sind da unten fünf Anschlüsse, von links: Heizung Vorlauf WW Vorlauf (bei dir unbenutzt) Gas WW Rücklauf Heizung Rücklauf Die Rückläufe werden durch das interne Ventil umgeschaltet und durch die interne Pumpe über den Brenner zu den Vorlaufausgängen geschickt. Im Prinzip kann die Therme so Heizung und WW alleine bedienen. Mit der auromatic wird es komplizierter: Das externe UV1 schickt den Vorlauf oben(5) oder in der Mitte(3) in den Speicher, das interne UV2 holt den Rücklauf aus der Mitte (4) oder unten (1) aus dem Speicher. Um den Speicher komplett für Heizung zu nutzen, muß UV2 auf "unten" (1) stehen, was es nicht tut. Anders Thema sind die Speicher- Vorlauftemperaturen: oben 62°C Mitte 38°C unten 23°C Der Heizkreisvorlauf wird durch Leitung 2 mittig abgenommen, trotzdem kommen hinter Mischer und Pumpe nur 22°C an. Also ist was an dem Mischer faul. Wenn der zuviel Rücklauf zum Vorlauf mischt, kommt der Vorlauf nicht in die Gänge. Eventuell greift da eine Bypasseinstellung, die man nur mit abgezogenem Stellmotor sieht. Der einzige Weg zu warmem Heizungsvorlauf ist wohl der Schornsteinfegermodus. Dabei werden sämtliche Ventile auf maximalen Durchfluss gestellt. Das ist aber nicht dauerhaft zu empfehlen, weil die Therme dann nicht eigenständig abschaltet. Du könntest folgende Testreihe starten: Schornsteinfegermodus an, und alle 5 Minuten die drei Spiechertemperaturen und VL/RL notieren. Dann sehen wir, wie lange die vollständige Aufheizung des Speichers dauert. Dann Schornsteinfegermodus aus, und weiter notieren bis die Heizung kalt wird. Dann kann man dem HB bzw Vaillant gegenüber dokumentieren, dass die Heizung läuft, wenn der Speicher bis unten hin warm wird. Entweder klemmt das interne 3WU, oder der Mischer. Oder Therme und auromatic können sich nicht einigen, wer das Sagen hat.
|
| Zeit:
29.11.2024 08:03:34 |
Zitat von ajokr Zitat von Mel80 [...] Mit der auromatic wird es komplizierter: Das externe UV1 schickt den Vorlauf oben(5) oder in der Mitte(3) in den Speicher, das interne UV2 holt den Rücklauf aus der Mitte (4) oder unten (1) aus dem Speicher. Um den Speicher komplett für Heizung zu nutzen, muß UV2 auf "unten" (1) stehen, was es nicht tut. [...] Moment. UV1 schickt bei uns entweder in 5 (derzeit ja leider dauerhaft) oder in die 2 (seitlich am Puffer direkt über der 1=RL Heizung zur Therme) Leitung 3 ist immer kalt Manchmal sind alle 3 Leitungen die an der Therme abgehen kochend heiß. Aktuell ist dort Heizungvorlauf heiß WW Rücklauf heiß Heizung Rücklauf gut warm, aber noch anfassbar Das mit dem schonsteinfegermodus werd ich mal testen. Bin aber erst im 9 wieder im Haus. Heizung Rücklauf gut warm aber anfassbar
|
| Zeit:
29.11.2024 08:04:35 |
Mel Also wenn der Fachbetrieb nachher nochmal erscheint,dann so lassen und fragen,warum das interne 3WU auf 0 steht bei dieser Anlage,die definitiv nicht normal aufgebaut ist. ajokr Das ist alles korrekt. Was absolut nicht sein kann ist,dass die Therme "Keine Wärmeanforderung" meldet und Mischer voll offen und HUP an ist. Bei Meldung "Keine Wärmeanforderung" MUSS der Mischer zu sein UND die Pumpe aus (außer es greift Frostschutz). Der Verdacht liegt einfach nahe,dass irgendwas falsch eingestellt ist oder sich gegenseitig behindert oder ein Fühler falsche Werte fühlt.
|
| Zeit:
29.11.2024 08:12:45 |
Zitat: Das ist alles korrekt. Was absolut nicht sein kann ist,dass die Therme "Keine Wärmeanforderung" meldet und Mischer voll offen und HUP an ist. Bei Meldung "Keine Wärmeanforderung" MUSS der Mischer zu sein UND die Pumpe aus (außer es greift Frostschutz). Den Mischerzustand kann man ja abfragen. Kommt dann darauf an, was "offen" und "zu" bedeutet: Vorlauf vom Speicher her "offen" oder "zu", oder die Verbindung vom Rücklauf zum Vorlauf "offen" oder "zu"? Eventuell ist der Stellmotor falschrum angeschlossen.
|
| Zeit:
29.11.2024 09:01:51 |
Nachdem das 3WU gestern geändert werden musste dann auch noch der Patzer? Das ist ein bisschen arg viel;)
|
| Zeit:
29.11.2024 09:26:33 |
Hier schon mal ein paar Fotos mit aktuellen Werten und Zuständen: Therme: Regler: Trinkwasserstation: |
| Zeit:
29.11.2024 10:13:59 |
Hatte gerade den Schornsteinfeger Modus 5 min an. Jetzt geht dabei noch nicht mal mehr die VL temp hoch 😰 Dafür wird Leitung 5 dann kalt, die 2 blieb auch kalt
|
| Zeit:
29.11.2024 10:30:43 |
Frustrierend
verständlich. Ich weiß es jetzt auch nicht besser. Therme "spinnt" in meinen Augen. Läuft auf 62°,um den HK2 zu bedienen. Schreibt aber: Keine Anforderung.
Schauen wir uns nochmal den Mischer an. Der graue Pfeil. Der steht auf Auto. Stell mal auf Hand und verdrehe ihn (sinnig). Aber hatten wir das nicht schon mal?🤔
|
| Zeit:
29.11.2024 10:44:53 |
Sieht dann so aus Also eigentlich dann zu. Aber das Teil knattert dann die ganze Zeit, als wenn er sich verstellen würde. Die auroMatic steht auch die ganze Zeit auf fachhandwerker Ebene. Eigentlich sollte die nach 15 min aus dem Modus rausgehen. Ich war länger als 15 min dort nicht drin, und hier war auch kein Handwerker 🤔
|
| Zeit:
29.11.2024 10:59:00 |
Zitat von Mel80 Zitat von ajokr [...] Moment. UV1 schickt bei uns entweder in 5 (derzeit ja leider dauerhaft) oder in die 2 (seitlich am Puffer direkt über der 1=RL Heizung zur Therme) Leitung 3 ist immer kalt Du hast die Leitungen 2 und 3 in dem Hydraulikplan gegenüber der vorherigen Handzeichnung vertauscht. Mit welcher Nummerierung sollen wir weiterarbeiten? Zitat von Mel80 Sieht dann so aus [Bild]
Also eigentlich dann zu. Aber das Teil knattert dann die ganze Zeit, als wenn er sich verstellen würde. Das ist ja auch nicht der Mischer, sondern sein Stellmotor. Den kann man abziehen, und sieht dann den richtigen Mischer. Wenn der Motor knattert, will er den Mischer umstellen und darf nicht, weil ja der graue Schalter auf Auto steht.
|
| Zeit:
29.11.2024 11:11:40 |
🫣
Okay. Also auf Hand stellen und dann einfach abziehen? Ich such grad ne Anleitung dazu…
Wäre nur blöde, wenn genau dann die heizungsfirma kommt.
Wie gesagt, ich will da auch nix kaputt machen
|
| Zeit:
29.11.2024 11:15:06 |
Ich denke mal, diese Anleitung sollte deiner Apparatur entsprechen. Der Heizi wollte vor 12 Uhr kommen, also warte bis heute abend ;-)
|
| Zeit:
29.11.2024 11:47:17 |
Mel
Konzentration bitte ;). Nix abziehen! Diesen Pfeil auf Handsymbol drehen (siehe Abb. daneben auf dem schwarzen Kasten). Kann etwas hakeln. Danach an dem großen 90° Verstellerdrehdingens drehen!!! Aber sinnig! Wir wollen keine 62° in die FBH jagen;). Am besten verstellst Du ihn so wie er ist nur spiegelverkehrt. Steht das Ding also aktuell auf 4 Uhr, dann auf 2Uhr (zB)
|
| Zeit:
29.11.2024 12:12:26 |
Zitat von PundC Mel
Konzentration bitte ;). Nix abziehen[...] Ich bin konzentriert 😄 Das was ich gemacht habe: Also von Auto auf Hand Und dann den Drehregler von 4 Uhr (Maximale Position nach unten ) auf 2 Uhr (maximale Position nach oben). Mehr geht nicht ! |
| Zeit:
29.11.2024 13:10:33 |
Ja,alles gut;) Solche Geräte stellen sich immer nur um 90°. Und? Ändert(e) sich etwas an den Temperaturen für den VL?
|
| Zeit:
29.11.2024 13:11:00 |
Mein Vermieter rief gerade an.
Eventuell kommt bis heute Nachmittag noch jemand vorbei oder eventuell morgen. Ansonsten nächste Woche.
Bis jetzt war die Heizungsfirma nämlich noch nicht da.
|
| Zeit:
29.11.2024 13:21:46 |
Zitat von PundC Ja,alles gut;) Solche Geräte stellen sich immer nur um 90°. Und? Ändert(e) sich etwas an den Temperaturen für den VL? Nein.
|
| Zeit:
29.11.2024 13:25:03 |
Zitat von ajokr Zitat von Mel80 [...] Du hast die Leitungen 2 und 3 in dem Hydraulikplan gegenüber der vorherigen Handzeichnung vertauscht. Mit welcher Nummerierung sollen wir weiterarbeiten? Die HANDZEICHNUNG ist das, so wie es unten angeschlossen ist !!!!!
|
| Zeit:
29.11.2024 13:25:37 |
Unabhängig vom Mischer: Wenn der Speicher nicht bis unten geladen wird, gibt das nichts mit der Heizwärme. Dazu muß das interne 3WV umgestellt werden. Im Prinzip würde es reichen, wenn der Puffer immer ganz oben beladen und ganz unten zurückgeführt wird. Dann braucht man beide 3WV nicht. Die FriWa hat genug Wärme, und die Temperatur im Heizkreis regelt der Mischer. Vielleicht kannst du den Heizi dazu bringen, die Leitung 4 am roten Kugelhahn am Puffer abzusperren. Wenn dann das interne 3WV auf Leitung 1 steht (freiwillig oder manuell), wäre der Speicher dauerhaft voll geladen.
|
| Zeit:
29.11.2024 13:46:39 |
Es ist außer mir grad keiner im Haus, und ob der Heizi noch kommt ist ja fraglich.
Ich könnte versuchsweise jetzt mal das interne 3WV von 0 auf 1 umstellen und schauen was passiert 🙈
|
| Zeit:
29.11.2024 15:02:11 |
Und?
Stell aber den Mischer erstmal wieder auf Automatik. Immer nur ein Step.
|
| Zeit:
29.11.2024 15:40:43 |
Hab ich vorher gemacht.
Ihr bekommt gleich ne Menge Daten von mir !
|