Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Zu viele Takte + weiterer Probleme
Verfasser:
de Schmied
Zeit: 21.11.2024 14:22:17
0
3774503
Rastelli hat weiter oben bereits geschrieben

Du kannst auch die HUP Spannung etwas erhöhen

Ob Ich jetzt gleich von 6,5 auf 9V erhöhen würde, na ja. Aber 7,5 - 8V würde Ich machen, bei mehr mußt du unten zuviel zudrehen.

Und man sollte mal wieder ein aktuelles Dta sehen, ansonsten stochern Wir nur im Nebel

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 21.11.2024 21:28:34
0
3774721
Ich stelle morgen ein neues ein

Verfasser:
SebDob
Zeit: 22.11.2024 10:32:52
0
3774974
Ich habe ne LAD5, inwieweit die Pumpe da schwächer ist???

Bei mir haben wir damals 8,5V "herausgefunden". Wenn man jetzt noch bedenkt, dass ich kein OG habe... Du musst ja nochmal ca 3m höher wo schon jetzt nicht genug durchkommt.

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 22.11.2024 10:50:04
0
3774984
Hallo Zusammen,

bin gerade heimgekommen und habe zum Glück eine Heizphase erwischt.
Habe die HUP von 6,5 V auf 7,5 V gestellt.

Danach habe ich die Durchflüsse wie folgt neu eingeregelt von OG nach KG:

OG:
Badezimmer >>> 3 l/min
Kinderzimmer 1 >>> 2,4 l/min (Elternschlafzimmer)
Flur >>> 1,7 l/min
Die 2 Zimmer grenzen an das Badezimmer

Kinderzimmer 2 (Büro) >>> 1,5 l/min
Schlafzimmer >>> 3 l/min (da schläft unser Kind)

EG:
Wohnzimmer (2 Kreisläufe) >>> 2,5 l/min pro Kreislauf
Küche >>> 1,7 l/min

Windfang >>> 0,5 l/min
Speis >>> 0,5 l/min
Gäste-WC >>> 0,5 l/min
Die 3 kurzen Kreisläufe

KG:
Hobbyraum (2 Kreisläufe) >>> 1,5 l/min pro Kreislauf

Werde heute Abend ein neues DTA einstellen.
Was noch zu erwähnen ist das bei uns immer alle Türen offen stehen.

Bis später

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 22.11.2024 17:51:14
0
3775296
Anbei die CSV:

Inbetriebnahme WP

22.11.2024 17:46
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5

IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 7.50 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 27.0C 22.5C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2901h
Impulse Verdichter 1 13384
Laufzeit Ø VD1 00:13
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2901h
Betriebstunden Heiz. 2124h
Betriebstunden WW 776h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 33.5°C
Rücklauf 27.1°C
Rückl.-Soll 27.4°C
Heissgas 69.6°C
Außentemperatur 0.8°C
Mitteltemperatur 1.1°C
Warmwasser-Ist 50.9°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 1.3°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD -6.8°C
Ansaug-Verdamp -8.1°C
VD-Heizung 77.2°C
Überhitzung 0.4 K
Überhitzung Soll 7.0 K


Ja = Ja

Abschaltungen:
22.11.24 16:55 keine Anf.
22.11.24 10:45 keine Anf.
22.11.24 06:50 keine Anf.
22.11.24 05:09 keine Anf.
21.11.24 23:42 keine Anf.


Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0

und die DTA:

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/fzPeTFzAqZGqntP

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 22.11.2024 19:37:48
0
3775344
Was hat sich in den Räumen verändert?

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 22.11.2024 20:02:49
0
3775354
Aktuell noch nichts. Im OG wirds noch nicht wärmer

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 23.11.2024 15:48:04
0
3775820
Anbei das neue DTA nach mehr als 24 Stunden mit 7,5 V.

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/fspWDMcGoiatRpp

Sind die Heiztakte ok?

Macht es Sinn die Heizkurve auf 28 Grad zu erhöhen?
Soll ich parallel den Fußpunkt auch um 1 Grad von 22,5 auf 23,5 erhöhen?

Dann sollte es ja oben tendenziell auch wärmer werden?

Gruß Patrick

Verfasser:
SebDob
Zeit: 23.11.2024 22:49:54
0
3776070
An den Takten dürfte es nicht schlechter werden wenn du mehr Durchsatz hast.

Die passende heizkurve wirst du eh noch ein paarmal nachstellen müssen. Bei -15 weißt du halt erst ob es passt, nicht bei 12 grad.

Also stell jetzt höher, sodass es auch warm wird oben. Unten soweit reduzieren, dass es zum og passt.

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 23.11.2024 23:07:24
0
3776085
Aber dann auch Heizkurve und Fusspunkt immer zusammen um 1 grad erhöhen oder nur die Heizkurve? Gibts da ne Faustregel?

Verfasser:
SebDob
Zeit: 24.11.2024 08:11:15
0
3776152
Mal es dir auf, um es zu verstehen. Hört sich doof an, ist aber so.

Das eine ist die „Kurve“, das andere schiebst du hoch und runter…

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 24.11.2024 17:43:57
0
3776534
Bevor du rum zeichnet kannst duhier mit herum spielen und sehen wie sich die Heizkurve verändert

Verfasser:
Neightmaehr
Zeit: 24.11.2024 18:30:24
1
3776563
Vielen Dank für das Kurvendiagramm, das ist sehr interessant!

Ich (als jemand der keine Ahnung hat) hätte ja gedacht, dass die Einstellungen den Fuß- und Endpunkt fest vorgegeben. Aber die Änderung des Fußpunktes sieht mir nach einer Parallelverschiebung aus, so dass der Endpunkt dann höher ist als der tatsächlich eingestellte Wert dafür.

Verfasser:
Musil
Zeit: 24.11.2024 19:26:54
0
3776612
Hallo,

1. Normalerweise ist es so, dass eine Erhöhung des Fusspunkts die gesamte Kurve um den Betrag parallel nach oben schiebt --> damit wird der "Endpunkt" natürlich um den gleichen Betrag mit nach oben verschoben. Um den "Endpunkt" dann wieder auf den "alten" Wert herunter zu bekommen, muss die Steigung angepasst werden (flacher dann).

Das ist der Fall, wenn man Fusspunkt und Steigung in der Steuerung (Software) verändern kann / muss.

2. Gibt aber auch eventuell den Fall das man Fusspunkt UND Endpunkt eingeben kann --> dann ergibt sich die jeweilige Steigung von selber (zwei "definierte" Punkte - verbunden durch eine Gerade).

3. Gibt auch Steuerungen (sehr selten), wo man mehrere Punkte definieren kann --> gibt dann die Möglichkeit mit der Steigung von einer durchgehenden, geraden Linie abzuweichen (halt dann "Knicke in der Kurve der Steigung").

4. Die "Königsdisziplin" (sehr, sehr, sehr selten) ist dann 3., und die Software legt da eine kontinuierlich "geschwungene" Kurve rein --> halt dann ein Polynom dafür.

Gruß Musil

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 24.11.2024 21:50:39
0
3776743
Guten Abend Zusammen,

anbei mein aktuelles DTA:

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/cF2tGAWgeFGGKaq

Kann mir wer sagen ob meine Heizung aktuell gut läuft, oder ob ich noch was verbessern, ändern soll.
Hab aktuell die Heizkurve und den Fußpunkt um 0,5 Grad auf 27,5 und 23 Grad erhöht und die Nom. Spannung auf 7 V.

Anbei noch die CSV:

Inbetriebnahme WP

24.11.2024 21:42
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5

IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 7.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 27.5C 23.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2912h
Impulse Verdichter 1 13392
Laufzeit Ø VD1 00:13
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2912h
Betriebstunden Heiz. 2134h
Betriebstunden WW 778h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 25.7°C
Rücklauf 26.1°C
Rückl.-Soll 27.9°C
Heissgas 18.2°C
Außentemperatur 3.2°C
Mitteltemperatur 6.1°C
Warmwasser-Ist 50.7°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 4.2°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 24.8°C
Ansaug-Verdamp 8.2°C
VD-Heizung 52.3°C
Überhitzung 22.8 K
Überhitzung Soll 7.0 K


Ja = Ja

Abschaltungen:
24.11.24 19:09 keine Anf.
24.11.24 17:40 keine Anf.
24.11.24 07:30 keine Anf.
24.11.24 03:01 keine Anf.
23.11.24 21:59 keine Anf.


Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0

Verfasser:
SebDob
Zeit: 25.11.2024 06:30:29
0
3776797
Meine Pumpe steht auf 8,5v und eingestellt ist 28,5/20,5.

Auch kfw55 mit 3 fach Fenster, gedämmter bodenplatte etc.

Ob deine Heizung Gut läuft? Wenn es oben nicht warm genug wird, was nutzt es dann???

Du kannst und solltest es erstmal selbst einstellen und dann schauen. Gut laufen heißt, dass die Kiste ne lange Laufzeit bekommt. Das siehst du selbst.

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 26.11.2024 10:40:22
0
3777634
Durch die Umstellung wird es jetzt im OG auch wärmer, nur im Badezimmer nicht. Da haben wir jetzt auch das nächste Problem. Dadurch, das es nicht warm genug wird haben wir in einem Eck eine feuchte Stelle. Vermuten dort eine Wärmebrücke.

Ich geh jetzt mal schwer davon aus, das ohne die Heizkurve massiv zu erhöhen es dort nicht warm wird und wir nicht um ein Infrarotheizung drum herumkommen werden.

Verfasser:
SebDob
Zeit: 26.11.2024 11:10:20
0
3777655
Im Regelfall habe ich gelesen, dass du nur 50-60% Abdeckung durch die FBH hast. Wie soll denn dort auch noch wärmer werden wie der Rest des Hauses?

Kannst du mit Laserthermometer messen, ob es dort kälter ist??

Hast du eine Lüftung im Badezimmer? Was macht ihr nach dem Baden/Duschen? Tür offen? Sonst immer Tür offen?

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 26.11.2024 12:31:46
0
3777705
Im Regelfall habe ich gelesen, dass du nur 50-60% Abdeckung durch die FBH hast. Wie soll denn dort auch noch wärmer werden wie der Rest des Hauses?

Es fehlen einfach die Rohrmeter im Bad. Und Bad ist leider allgemein der kälteste Raum im OG.

Kannst du mit Laserthermometer messen, ob es dort kälter ist??

Die Rückläufe oder was meinst du? Haben letztes Jahr schon mal gemessen an der Stelle wo es feucht ist und das Eck ist einfach kalt. Wir würden falsch lüften war letztes Jahr die Aussage.

Hast du eine Lüftung im Badezimmer? Was macht ihr nach dem Baden/Duschen? Tür offen? Sonst immer Tür offen?

Ja, haben eine Lüftung, aber um die Feuchtigkeit aus dem Bad zu bringen müsste die den ganzen Tag laufen. Beim Baden oder Duschen ist die Tür immer zu, danach lüften wir durch bis die Feuchtigkeit raus ist. Aber so ist die Tür vom Badezimmer immer offen das die Wärme vom EG auch da hin kommt.

Verfasser:
SebDob
Zeit: 26.11.2024 16:48:21
0
3777878
Abluft oder mit WRG?

Eigentlich die Tür offen lassen sollte reichen.

Ich denke die Feuchtigkeit wäre erstmal das größere Problem. Ich habe durch die offene Tür die gleiche Temperatur. Gehst du Baden oder Duschen, erhöht sich ja die Temperatur ebenso.

Ich habe ja schonmal geschrieben. Ich würde oben abstimmen, das Bad ggf sogar erstmal drosseln. Stimmt oben alles, das Bad dazugeben. Aber ohne Kurzschluss in der Hydraulik. Ich habe das mit dem Laserthermometer gemessen. Auch wenn es hier viele bezweifeln. Aber so kannst du es messen, wenn der RL vom Bad zu früh hochschnellt.
Passt oben alles, kommt unten angepasst das.

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 26.11.2024 16:56:30
0
3777882
Wenn ich das Bad drossel, sollte ja rein theoretisch der RL relativ spät hochschnellen, oder gar nicht? Nur so als Verständnisfrage.

Verfasser:
SebDob
Zeit: 26.11.2024 17:35:22
0
3777901
Genau, der geht spät hoch. Bzw bei mir so schnell wie alle anderen Kreise.

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 26.11.2024 18:06:52
0
3777922
Dann werde ich das Bad mal bisschen drosseln, aber durch zu wenig Rohrmeter wirds denk ich nicht besser. Hab auch erfahren das es keinen Heizungsplan gibt. Sondern nur pi mal Daumen auf Papier geschmiert vom Heizungsbauer

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 29.11.2024 23:11:50
0
3779958
Hallo Zusammen.

Hab jetzt den Durchfluss im Bad etzwas gedrosselt. Müsste so knapp bei 2,5 l/min sein.
Wollte mal fragen wie bei euch so die Heizphasen sind.

Hatte jetzt bei den aktuellen 4-5 Grad Außentemperatur Heizphasen von knapp 1 Std.
Bei den Temperaturen unter 0 zwischen 1:30 Std bis knapp 2:00 Std.
Findet ihr das o.k.?

Anbei würd ich euch noch die DTA und die CSV da lassen:

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/ppBeLTG9JJd9y75


Inbetriebnahme WP

29.11.2024 22:56
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5

IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 7.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 27.5C 22.5C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2938h
Impulse Verdichter 1 13418
Laufzeit Ø VD1 00:13
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2938h
Betriebstunden Heiz. 2158h
Betriebstunden WW 780h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 26.1°C
Rücklauf 26.6°C
Rückl.-Soll 28.2°C
Heissgas 15.2°C
Außentemperatur -2.4°C
Mitteltemperatur 3.5°C
Warmwasser-Ist 45.1°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 1.6°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 22.7°C
Ansaug-Verdamp 6.3°C
VD-Heizung 53.1°C
Überhitzung 21.1 K
Überhitzung Soll 7.0 K


Ja = Ja

Abschaltungen:
29.11.24 20:45 keine Anf.
29.11.24 16:28 keine Anf.
29.11.24 09:24 keine Anf.
29.11.24 08:20 keine Anf.
29.11.24 03:50 keine Anf.


Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0

Verfasser:
Patrick1310
Zeit: 30.11.2024 21:05:03
0
3780449
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Abluft oder mit WRG?

Eigentlich die Tür offen lassen sollte reichen.

Ich denke die Feuchtigkeit wäre erstmal das größere Problem. Ich habe durch die offene Tür die gleiche Temperatur. Gehst du Baden oder Duschen, erhöht sich ja die Temperatur ebenso.

Ich habe[...]


Hast du dich dann 1-2 Stunden vor den Kreislauf gesetzt und gewartet und gemessen bis der RL hochschnellt, oder wie hast du die Messung gemacht?