| | Zeit:
21.11.2024 14:22:17 |
Rastelli hat weiter oben bereits geschrieben
Du kannst auch die HUP Spannung etwas erhöhen
Ob Ich jetzt gleich von 6,5 auf 9V erhöhen würde, na ja. Aber 7,5 - 8V würde Ich machen, bei mehr mußt du unten zuviel zudrehen.
Und man sollte mal wieder ein aktuelles Dta sehen, ansonsten stochern Wir nur im Nebel
|
| Zeit:
21.11.2024 21:28:34 |
Ich stelle morgen ein neues ein
|
| Zeit:
22.11.2024 10:32:52 |
Ich habe ne LAD5, inwieweit die Pumpe da schwächer ist??? Bei mir haben wir damals 8,5V "herausgefunden". Wenn man jetzt noch bedenkt, dass ich kein OG habe... Du musst ja nochmal ca 3m höher wo schon jetzt nicht genug durchkommt.
|
| Zeit:
22.11.2024 10:50:04 |
Hallo Zusammen, bin gerade heimgekommen und habe zum Glück eine Heizphase erwischt. Habe die HUP von 6,5 V auf 7,5 V gestellt. Danach habe ich die Durchflüsse wie folgt neu eingeregelt von OG nach KG: OG: Badezimmer >>> 3 l/min Kinderzimmer 1 >>> 2,4 l/min (Elternschlafzimmer) Flur >>> 1,7 l/min Die 2 Zimmer grenzen an das Badezimmer Kinderzimmer 2 (Büro) >>> 1,5 l/min Schlafzimmer >>> 3 l/min (da schläft unser Kind) EG: Wohnzimmer (2 Kreisläufe) >>> 2,5 l/min pro Kreislauf Küche >>> 1,7 l/min Windfang >>> 0,5 l/min Speis >>> 0,5 l/min Gäste- WC >>> 0,5 l/min Die 3 kurzen Kreisläufe KG: Hobbyraum (2 Kreisläufe) >>> 1,5 l/min pro Kreislauf Werde heute Abend ein neues DTA einstellen. Was noch zu erwähnen ist das bei uns immer alle Türen offen stehen. Bis später
|
| Zeit:
22.11.2024 17:51:14 |
Anbei die CSV: Inbetriebnahme WP 22.11.2024 17:46 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand Heizen System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 7.50 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.5C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2901h Impulse Verdichter 1 13384 Laufzeit Ø VD1 00:13 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2901h Betriebstunden Heiz. 2124h Betriebstunden WW 776h Informationen Temperaturen: Vorlauf 33.5°C Rücklauf 27.1°C Rückl.-Soll 27.4°C Heissgas 69.6°C Außentemperatur 0.8°C Mitteltemperatur 1.1°C Warmwasser-Ist 50.9°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 1.3°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ. Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD -6.8°C Ansaug-Verdamp -8.1°C VD-Heizung 77.2°C Überhitzung 0.4 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 22.11.24 16:55 keine Anf. 22.11.24 10:45 keine Anf. 22.11.24 06:50 keine Anf. 22.11.24 05:09 keine Anf. 21.11.24 23:42 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 und die DTA: https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/fzPeTFzAqZGqntP
|
| Zeit:
22.11.2024 19:37:48 |
Was hat sich in den Räumen verändert?
|
| Zeit:
22.11.2024 20:02:49 |
Aktuell noch nichts. Im OG wirds noch nicht wärmer
|
| Zeit:
23.11.2024 15:48:04 |
Anbei das neue DTA nach mehr als 24 Stunden mit 7,5 V. https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/fspWDMcGoiatRpp Sind die Heiztakte ok? Macht es Sinn die Heizkurve auf 28 Grad zu erhöhen? Soll ich parallel den Fußpunkt auch um 1 Grad von 22,5 auf 23,5 erhöhen? Dann sollte es ja oben tendenziell auch wärmer werden? Gruß Patrick
|
| Zeit:
23.11.2024 22:49:54 |
An den Takten dürfte es nicht schlechter werden wenn du mehr Durchsatz hast.
Die passende heizkurve wirst du eh noch ein paarmal nachstellen müssen. Bei -15 weißt du halt erst ob es passt, nicht bei 12 grad.
Also stell jetzt höher, sodass es auch warm wird oben. Unten soweit reduzieren, dass es zum og passt.
|
| Zeit:
23.11.2024 23:07:24 |
Aber dann auch Heizkurve und Fusspunkt immer zusammen um 1 grad erhöhen oder nur die Heizkurve? Gibts da ne Faustregel?
|
| Zeit:
24.11.2024 08:11:15 |
Mal es dir auf, um es zu verstehen. Hört sich doof an, ist aber so.
Das eine ist die „Kurve“, das andere schiebst du hoch und runter…
|
| Zeit:
24.11.2024 17:43:57 |
Bevor du rum zeichnet kannst du hier mit herum spielen und sehen wie sich die Heizkurve verändert
|
| Zeit:
24.11.2024 18:30:24 |
Vielen Dank für das Kurvendiagramm, das ist sehr interessant!
Ich (als jemand der keine Ahnung hat) hätte ja gedacht, dass die Einstellungen den Fuß- und Endpunkt fest vorgegeben. Aber die Änderung des Fußpunktes sieht mir nach einer Parallelverschiebung aus, so dass der Endpunkt dann höher ist als der tatsächlich eingestellte Wert dafür.
|
| Zeit:
24.11.2024 19:26:54 |
Hallo, 1. Normalerweise ist es so, dass eine Erhöhung des Fusspunkts die gesamte Kurve um den Betrag parallel nach oben schiebt --> damit wird der "Endpunkt" natürlich um den gleichen Betrag mit nach oben verschoben. Um den "Endpunkt" dann wieder auf den "alten" Wert herunter zu bekommen, muss die Steigung angepasst werden (flacher dann). Das ist der Fall, wenn man Fusspunkt und Steigung in der Steuerung (Software) verändern kann / muss. 2. Gibt aber auch eventuell den Fall das man Fusspunkt UND Endpunkt eingeben kann --> dann ergibt sich die jeweilige Steigung von selber (zwei "definierte" Punkte - verbunden durch eine Gerade). 3. Gibt auch Steuerungen (sehr selten), wo man mehrere Punkte definieren kann --> gibt dann die Möglichkeit mit der Steigung von einer durchgehenden, geraden Linie abzuweichen (halt dann "Knicke in der Kurve der Steigung"). 4. Die "Königsdisziplin" (sehr, sehr, sehr selten) ist dann 3., und die Software legt da eine kontinuierlich "geschwungene" Kurve rein --> halt dann ein Polynom dafür. Gruß Musil
|
| Zeit:
24.11.2024 21:50:39 |
Guten Abend Zusammen, anbei mein aktuelles DTA: https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/cF2tGAWgeFGGKaq Kann mir wer sagen ob meine Heizung aktuell gut läuft, oder ob ich noch was verbessern, ändern soll. Hab aktuell die Heizkurve und den Fußpunkt um 0,5 Grad auf 27,5 und 23 Grad erhöht und die Nom. Spannung auf 7 V. Anbei noch die CSV: Inbetriebnahme WP 24.11.2024 21:42 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 7.00 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.5C 23.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2912h Impulse Verdichter 1 13392 Laufzeit Ø VD1 00:13 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2912h Betriebstunden Heiz. 2134h Betriebstunden WW 778h Informationen Temperaturen: Vorlauf 25.7°C Rücklauf 26.1°C Rückl.-Soll 27.9°C Heissgas 18.2°C Außentemperatur 3.2°C Mitteltemperatur 6.1°C Warmwasser-Ist 50.7°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 4.2°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ. Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 24.8°C Ansaug-Verdamp 8.2°C VD-Heizung 52.3°C Überhitzung 22.8 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 24.11.24 19:09 keine Anf. 24.11.24 17:40 keine Anf. 24.11.24 07:30 keine Anf. 24.11.24 03:01 keine Anf. 23.11.24 21:59 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0
|
| Zeit:
25.11.2024 06:30:29 |
Meine Pumpe steht auf 8,5v und eingestellt ist 28,5/20,5. Auch kfw55 mit 3 fach Fenster, gedämmter bodenplatte etc. Ob deine Heizung Gut läuft? Wenn es oben nicht warm genug wird, was nutzt es dann??? Du kannst und solltest es erstmal selbst einstellen und dann schauen. Gut laufen heißt, dass die Kiste ne lange Laufzeit bekommt. Das siehst du selbst.
|
| Zeit:
26.11.2024 10:40:22 |
Durch die Umstellung wird es jetzt im OG auch wärmer, nur im Badezimmer nicht. Da haben wir jetzt auch das nächste Problem. Dadurch, das es nicht warm genug wird haben wir in einem Eck eine feuchte Stelle. Vermuten dort eine Wärmebrücke. Ich geh jetzt mal schwer davon aus, das ohne die Heizkurve massiv zu erhöhen es dort nicht warm wird und wir nicht um ein Infrarotheizung drum herumkommen werden.
|
| Zeit:
26.11.2024 11:10:20 |
Im Regelfall habe ich gelesen, dass du nur 50-60% Abdeckung durch die FBH hast. Wie soll denn dort auch noch wärmer werden wie der Rest des Hauses?
Kannst du mit Laserthermometer messen, ob es dort kälter ist??
Hast du eine Lüftung im Badezimmer? Was macht ihr nach dem Baden/Duschen? Tür offen? Sonst immer Tür offen?
|
| Zeit:
26.11.2024 12:31:46 |
Im Regelfall habe ich gelesen, dass du nur 50-60% Abdeckung durch die FBH hast. Wie soll denn dort auch noch wärmer werden wie der Rest des Hauses?
Es fehlen einfach die Rohrmeter im Bad. Und Bad ist leider allgemein der kälteste Raum im OG.
Kannst du mit Laserthermometer messen, ob es dort kälter ist??
Die Rückläufe oder was meinst du? Haben letztes Jahr schon mal gemessen an der Stelle wo es feucht ist und das Eck ist einfach kalt. Wir würden falsch lüften war letztes Jahr die Aussage.
Hast du eine Lüftung im Badezimmer? Was macht ihr nach dem Baden/Duschen? Tür offen? Sonst immer Tür offen?
Ja, haben eine Lüftung, aber um die Feuchtigkeit aus dem Bad zu bringen müsste die den ganzen Tag laufen. Beim Baden oder Duschen ist die Tür immer zu, danach lüften wir durch bis die Feuchtigkeit raus ist. Aber so ist die Tür vom Badezimmer immer offen das die Wärme vom EG auch da hin kommt.
|
| Zeit:
26.11.2024 16:48:21 |
Abluft oder mit WRG? Eigentlich die Tür offen lassen sollte reichen. Ich denke die Feuchtigkeit wäre erstmal das größere Problem. Ich habe durch die offene Tür die gleiche Temperatur. Gehst du Baden oder Duschen, erhöht sich ja die Temperatur ebenso. Ich habe ja schonmal geschrieben. Ich würde oben abstimmen, das Bad ggf sogar erstmal drosseln. Stimmt oben alles, das Bad dazugeben. Aber ohne Kurzschluss in der Hydraulik. Ich habe das mit dem Laserthermometer gemessen. Auch wenn es hier viele bezweifeln. Aber so kannst du es messen, wenn der RL vom Bad zu früh hochschnellt. Passt oben alles, kommt unten angepasst das.
|
| Zeit:
26.11.2024 16:56:30 |
Wenn ich das Bad drossel, sollte ja rein theoretisch der RL relativ spät hochschnellen, oder gar nicht? Nur so als Verständnisfrage.
|
| Zeit:
26.11.2024 17:35:22 |
Genau, der geht spät hoch. Bzw bei mir so schnell wie alle anderen Kreise.
|
| Zeit:
26.11.2024 18:06:52 |
Dann werde ich das Bad mal bisschen drosseln, aber durch zu wenig Rohrmeter wirds denk ich nicht besser. Hab auch erfahren das es keinen Heizungsplan gibt. Sondern nur pi mal Daumen auf Papier geschmiert vom Heizungsbauer
|
| Zeit:
29.11.2024 23:11:50 |
Hallo Zusammen. Hab jetzt den Durchfluss im Bad etzwas gedrosselt. Müsste so knapp bei 2,5 l/min sein. Wollte mal fragen wie bei euch so die Heizphasen sind. Hatte jetzt bei den aktuellen 4-5 Grad Außentemperatur Heizphasen von knapp 1 Std. Bei den Temperaturen unter 0 zwischen 1:30 Std bis knapp 2:00 Std. Findet ihr das o.k.? Anbei würd ich euch noch die DTA und die CSV da lassen: https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/ppBeLTG9JJd9y75 Inbetriebnahme WP 29.11.2024 22:56 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 7.00 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.5C 22.5C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2938h Impulse Verdichter 1 13418 Laufzeit Ø VD1 00:13 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2938h Betriebstunden Heiz. 2158h Betriebstunden WW 780h Informationen Temperaturen: Vorlauf 26.1°C Rücklauf 26.6°C Rückl.-Soll 28.2°C Heissgas 15.2°C Außentemperatur -2.4°C Mitteltemperatur 3.5°C Warmwasser-Ist 45.1°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 1.6°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ. Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 22.7°C Ansaug-Verdamp 6.3°C VD-Heizung 53.1°C Überhitzung 21.1 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 29.11.24 20:45 keine Anf. 29.11.24 16:28 keine Anf. 29.11.24 09:24 keine Anf. 29.11.24 08:20 keine Anf. 29.11.24 03:50 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0
|
| Zeit:
30.11.2024 21:05:03 |
Zitat von SebDob Abluft oder mit WRG? Eigentlich die Tür offen lassen sollte reichen. Ich denke die Feuchtigkeit wäre erstmal das größere Problem. Ich habe durch die offene Tür die gleiche Temperatur. Gehst du Baden oder Duschen, erhöht sich ja die Temperatur ebenso. Ich habe[...] Hast du dich dann 1-2 Stunden vor den Kreislauf gesetzt und gewartet und gemessen bis der RL hochschnellt, oder wie hast du die Messung gemacht?
|