Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Weishaupt Biblock 12 fast am Anschlag bei 38 Grad VLT
Verfasser:
Mauk
Zeit: 26.11.2024 10:32:37
0
3777630
Bei welcher Spreizung sollte man optimalerweise bei HK landen? Es kommen hier ja völlig neue Erkenntnisse zum Vorschein. Eigentlich bräuchte es einen separaten Faden dazu.

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 26.11.2024 13:17:39
0
3777745
Ich weiß nicht wo das konkret hinführen soll. Abtauen sollte man vielleicht gesondert betrachten, da habe ich nur meine Erkenntnisse an meiner Anlage und die hat definitiv keine ernsthaften Probleme gezeigt.

Eigentlich ist es doch klar wie die Spreizung bei WPs im Normlfall aussehen soll. Die COPs in den technischen Daten werden bei Weishaupt bei 5° Spreizung angeben. Das wird schon seinen Grund haben warum, die suchen bestimmt nicht eine ineffiziente Spreizung raus.

Ich habe wie bereits schon erwähnt, den Volumenstrom über die Heizkreispumpe auf ca. 700l/h eingestellt, das ergibt bei 5° etwa 4000W. Das ist meine berechnete Heizlast.

Wenn nach dem Abtauen die Kiste nicht mehr hoch kommt, kann es aber auch daran liegen, dass die WP vielleicht doch zu knapp ausgelegt wurde?

Um dann das rapide Hochfahren zu verhindern, könnte auch die Regelung angepasst werden. Weil eines haben wir ja schon hier festgestellt, dass eine schnelle hohe Leistungsanforderung die erneute Vereisung beschleunigt.

Und ich gebe zu, so ganz kann ich es nicht nachvollziehen, dass das Abtauen bzw. Vereisungsproblem mit reduziertem Volumenstrom verbessert werden kann.

Das Haus braucht ja die Wärmemenge und wenn der Volumenstrom kleiner wird, wird zwar die Spreizung größer, aber für die gleiche Wärmeabgabe muss dann die VLT auch wieder höher werden.

Verfasser:
Mauk
Zeit: 26.11.2024 14:07:18
0
3777785
Ray, wir haben ja ähnliche Verhältnisse. Durch Deinen Puffer hast Du etwas mehr Inhalt. Ich fahre derzeitig 0,9 m3/h bei einer Spreizung von 2-3K und hatte auch viele Abtauungen. Du nicht bei 700 l.

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 26.11.2024 15:20:48
0
3777824
Zitat von Mauk Beitrag anzeigen
Ray, wir haben ja ähnliche Verhältnisse. Durch Deinen Puffer hast Du etwas mehr Inhalt. Ich fahre derzeitig 0,9 m3/h bei einer Spreizung von 2-3K und hatte auch viele Abtauungen. Du nicht bei 700 l.


Hast Du nicht die WSB8?
Das wäre halt schon ein Unterschied. Bei 0° waren so um 42-45% Leistungsanforderung im Normalfall.

Der Reihenspeicher hilft schon beim Abtauen, weil mit 100% Pumpe dann der Volumenstrom auf 1700l/h hoch geht, während es im Heizkreis bei ca. 700l/h bleibt. Das weiß ich durch den externen WMZ.

Die Temperaturen sacken halt nicht so ab, aber danach muss die Energie ja auch wieder in den Reihenspeicher gebracht werden.

Und dann gibt's ja die örtlichen Abweichungen wegen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, das kann auch das Zünglein an der Waage werden.

Verfasser:
NordlichtLRO
Zeit: 26.11.2024 16:08:30
0
3777851
auch beim abtauen ist nicht viel hilft viel :)

die wsb 8 bitte so mit 1000 l/h beim abtauen betreiben.

wenn immer alles auf ist im Heizbetrieb die pumpe so hindrehen das man 1000 l/h hat,
den wert merken und bei abtauleistung eintragen.
die Pumpenleistung Heizbetrieb kann man dann wieder zurückstellen (geht nur um die Feststellung wieviel Pumpenleistung man benötigt).

zweck: sie taut dann viel entspannter ab.

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 26.11.2024 16:41:26
0
3777872
Zitat von NordlichtLRO Beitrag anzeigen
auch beim abtauen ist nicht viel hilft viel :)

die wsb 8 bitte so mit 1000 l/h beim abtauen betreiben.

zweck: sie taut dann viel entspannter ab.

[...]


An dieser Einstellung habe ich noch nichts verändert. Die 100% hat der Werkskundendienst bei der Inbetriebnahme so unverändert gelassen.

Hier muss ich sagen, das ich 1700l/h auch ganz schön sportlich fand. Bei Gelegenheit kann ich das mal reduzieren.

Verfasser:
Mauk
Zeit: 27.11.2024 08:12:49
0
3778173
Zitat von NordlichtLRO Beitrag anzeigen
auch beim abtauen ist nicht viel hilft viel :)

die wsb 8 bitte so mit 1000 l/h beim abtauen betreiben.

wenn immer alles auf ist im Heizbetrieb die pumpe so hindrehen das man 1000 l/h hat,
den wert merken und bei abtauleistung eintragen.
die Pumpenleistung[...]


Welche Spreizung bei HK sollte man anstreben?

Verfasser:
Entropie
Zeit: 27.11.2024 08:35:21
0
3778186
Zitat von Mauk Beitrag anzeigen
Zitat von NordlichtLRO Beitrag anzeigen
[...]


Welche Spreizung bei HK sollte man anstreben?


Würde sagen, so 5-7K. Je nach dem was möglich ist, am besten austesten. Kommt halt auch immer darauf an, wie die HK in einem Gebäude größentechnisch zur beheizten Fläche stehen also quasi wie sie dimensioniert sind. Am Ende muss man thermisch abgleichen, sonst wird es ggf. zu warm im Raum, dann kann die Spreizung natürlich ordentlich ansteigen. In der DanBasic Software kann man dass gut rechnen und die gesamt VL Temperatur optimieren, d.h. um Überdimensionierung von Heizflächen ausnutzen zu können.

Verfasser:
Mauk
Zeit: 27.11.2024 12:06:39
0
3778332
Bei meinen derzeitigen Einstellung bei 0,8-0,9 m3/h komme ich auf eine Spreizung von 3-3,5K bei AT 4-5Gad. Räume sind alle so wie es sein soll. Volumenstrom reduzieren? Unter 8,5 Grad läuft die WP durch.

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 27.11.2024 12:34:46
0
3778358
Also ich denke das passt so. Wenn es kälter wird und die Abgabeleistung steigt, wird auch die Spreizung größer.

Bei diesen ATs ist bei mir die Spreizung ähnlich, also so um 3°-3,5°.

Verfasser:
Biblocker
Zeit: 30.11.2024 00:06:03
0
3779972
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Kollege von mit hatte auch mit der Biblock dasselbe Problem (lief bei 100% und es wurde nicht richtig warm) obwohl Haus niedrigen Wärmebedarf hat.
Am Ende lags an einer falschen Hydraulik. Nachdem diese dann geändert wurde, lief sie mit 30+% bei 3 Grad AT und das Haus war warm



Ich hatte ein ähnliches Problem. 90 Prozent Leistung bei gerade einmal -3 Grad Celsius. Da wurde es dann im Winter sehr kalt.

Wie sich herausstellte, hat mein Installateur einen zu kleinen Durchmesser (28mm Rohr) bei den wasserführenden Leitungen von der Wärmepumpe zum Heizverteiler montiert. Nachdem die Hydraulikleitungen auf 32mm Durchmesser vergrößert wurden, war eine deutliche Verbesserung ersichtlich.

Zudem hat bei mir auch Kältemittel gefehlt. Dadurch sind auch Fehlermeldungen "Kältesatz" aufgepoppt.

Beste Grüße

Verfasser:
RayKrebs
Zeit: 30.11.2024 22:48:40
0
3780487
Zitat von Biblocker Beitrag anzeigen
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
[...]

Zudem hat bei mir auch Kältemittel gefehlt. Dadurch sind auch Fehlermeldungen "Kältesatz" aufgepoppt.
[...]


Ich denke, das war eher das Problem, oder hattest Du auch Probleme mit dem Volumenstrom?

Verfasser:
Daddy57
Zeit: 01.12.2024 01:38:50
0
3780539
Cu28 sollte nicht das Problem sein, wenn die Leitung bis zur nächsten Verzweigung kurz ist.
Mein Hydromodul ist im Innern auch nur mit Cu28 konstruiert.
Die ersten äußeren Bauteile wurden dann in DN25 geordert.
Dann verzweigt es sich in 3 x Cu28.
Die Hauptengstelle sind 2 WMZ.
1500 L/h gehen da aber problemlos durch.
Vielleicht hätte ich bei Cu35 10 W Pumpenleistung gespart...

Verfasser:
Elli0815
Zeit: 13.12.2024 06:29:47
0
3787461
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Kollege von mit hatte auch mit der Biblock dasselbe Problem (lief bei 100% und es wurde nicht richtig warm) obwohl Haus niedrigen Wärmebedarf hat.
Am Ende lags an einer falschen Hydraulik. Nachdem diese dann geändert wurde, lief sie mit 30+% bei 3 Grad AT und das Haus war warm


Was bedeutet falsche Hydraulik? Ich habe dasselbe Problem, die WP arbeitet wie verrückt bei 100% aber es wird nicht ausreichend warm. Mein HB ist genauso ratlos wie ich.

Verfasser:
Daddy57
Zeit: 14.12.2024 01:00:14
1
3787916
Falsch ausgelegte und/oder falsch eingestellte Hydraulik.
Erstere wären zu dünne Rohrquerschnitte und Teile mit zu hohem Druckverlust.
Die UWP schafft keinen ordentlichen Durchsatz, die Spreizung wird zu hoch, die VLT steigt zwar an, aber die WP kann u.U. nicht ganz die Maximalleistung bringen und hat einen schlechteren COP.
Wenn's ganz krass kommt, fängt sie an zu takten, weil sie die angeforderte Wärme nicht los wird.

Bei ungenügendem thermischen Abgleich könnten z.B. alle Kreise zu sehr abgewürgt sein, oder ein thermischer Kurzschluss vorliegen, weil ein kleiner Kreis nicht genug eingedrosselt wurde und ein erheblicher Strom dort durch rauscht.

Letztendlich könnten auch zu kleine Heizflächen am Wärmedefizit Schuld sein.

Je niedriger sich die VLT durch große Heizflächen einregelt, desto effektiver läuft das ganze System und desto mehr Reserven sind vorhanden.