Hallo, ich plane gerade eine Lüftungsanlage mit LLWP (ComfoClime) von Zehnder für ein Passivhaus. Um die verfügbare Heiz- / Kühlleistung besser raumindividuell steuern zu können suche ich derzeit noch nach Tellerventilen, deren Öffnungsspalt ich mit einem integriertem Servoantrieb variieren kann. Wer kann mir da entsprechend Anbieter (in DN 125) nennen? Alternativ hatte ich mal an einen bedarfsgeregelten Luftverteiler gedacht. Der ist allerdings thermisch wohl nicht isoliert und ich möchte hier auch nicht unbedingt zentrale Komponenten von unterschiedlichen Herstellern einsetzen. Danke Andreas
|
| Zeit:
02.12.2024 17:47:42 |
Motorische Tellerventile kenne ich nicht, aber Irisblenden mit Motorantrieb gibt es!
|
| Zeit:
03.12.2024 15:41:19 |
Zitat von Frosti42  Der ist allerdings thermisch wohl nicht isoliert Und warum sollte das stören?
|
| Zeit:
03.12.2024 16:03:41 |
Zitat von Hannes/esbg  Motorische Tellerventile kenne ich nicht, aber Irisblenden mit Motorantrieb gibt es! Danke, das ist ein guter Hinweis.
|
| Zeit:
03.12.2024 16:05:13 |
Zitat von NeuDLi  Zitat von Frosti42  [...] Und warum sollte das stören? Bei angenommen 10°C kühler Luft im Sommer besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung auf dem Gehäuse des Verteilers, bei 50°C warmer Luft im Winter würde nennenswert auch der Haustechnikraum mit dem Verteiler aufgeheizt.
|
| Zeit:
03.12.2024 16:16:33 |
Kleb doch einfach Armaflex drauf... wo ist das Problem?
|
| Zeit:
05.12.2024 15:42:11 |
@Frosti42 ist dir bekannt, wie ich schon hier einmal im Forum geschrieben habe, dass die Kühl- und Heizleistung des ComfoClime deutlich niedriger ist, als in den technischen Daten angegeben? Der Grund ist, Zehnder gibt die Gesamtleistung inkl. Leistung der Wärme-/Feuchterückgewinnung an. Es ist nur wichtig, dass du das in deinen Berechnungen berücksichtigst.
|
| Zeit:
05.12.2024 22:21:08 |
Zitat von leitwolf  @Frosti42 ist dir bekannt, wie ich schon hier einmal im Forum geschrieben habe, dass die Kühl- und Heizleistung des ComfoClime deutlich niedriger ist, als in den technischen Daten angegeben? Der Grund ist, Zehnder gibt die Gesamtleistung inkl. Leistung der Wärme-/Feuchterückgewinnung an. Es[...] Danke und ja. Die Angaben von Zehnder sind da mitunter recht irreführend, da hier gerne die Kombination aus ( Enthalpie-) Wärmetauscher und LLWP betrachtet wird. Umgekehrt kann man bei wenigen 100 Watt elektrischer Leistung im regulären Betrieb selbst bei einem guten Wirkungsgrad nicht von einem "Heizwunder" ausgehen. Ich plane hingegen diese in Kombination mit einigen beheizbaren Zuluftventilen (ComfoGrid Therm oder PluggMar) einzusetzen. Da bekomme ich dann absehbar wohl die maximal gut 2,5 kW Heizlast zusammen.
|
| Zeit:
05.12.2024 22:25:22 |
Zitat von Hannes/esbg  Motorische Tellerventile kenne ich nicht, aber Irisblenden mit Motorantrieb gibt es! Noch eine Frage zu Irisblenden im Allgemeinen. Wie sieht es hier denn mit dem Geräuschverhalten aus? Sollte ich dahinter im Zuluftstrom einen zusätzlichen Schalldämpfer einplanen? Bisher ist lediglich ein Schalldämpfer im Luftverteiler vor den jeweiligen Blenden bzw. hinter dem zentralen Lüftungsgerät vorgesehen. Danke Andreas
|
| Zeit:
06.12.2024 08:19:52 |
Zitat von Frosti42  Sollte ich dahinter im Zuluftstrom einen zusätzlichen Schalldämpfer einplanen? Wo willst du den denn bitte hinbauen?!? Ginge wohl nur bei abgehängter Decke, hast du eine? Da du die dezenten Hinweise bisher eher nicht verstanden zu haben scheinst: dieser ganze Plan ist ohnehin ziemlich unsinnig! Gerade in einem Passivhaus kann man ohnehin keine relevanten Temperaturunterschiede innerhalb der gedämmten Hülle erreichen. Raumweise zeitgesteuerte Regelung ist daher schlicht Unfug. Und ob eine Comfoclime zum Beheizen oder gar Kühlen eines ganzen Hauses reicht... naja wie gesagt, man hat dir Hinweise gegeben, die du vermutlich jetzt abtun und es trotzdem machen wirst. Viel Erfolg dabei, ich bin dann raus!
|
| Zeit:
06.12.2024 12:10:43 |
Die Quintessenz aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit Passivhäusern ist: Heizung/WW und den Luftvolumenstrom für die Hygienelüftung zu trennen, d. h. unabhängig voneinander zu gestalten. Die Lüftungsanlage wurde zu lange als " Energiegenerator und -transportsystem" missbraucht. Der Komfort, die Luftfeuchte und Luftqualität blieben dabei sehr oft auf der Strecke und waren zweitrangig.
|
| Zeit:
06.12.2024 13:01:11 |
Zitat von leitwolf  Die Quintessenz aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit Passivhäusern ist: Heizung/WW und den Luftvolumenstrom für die Hygienelüftung zu trennen, d. h. unabhängig voneinander zu gestalten. Die Lüftungsanlage wurde zu lange als " Energiegenerator und -transportsystem" missbraucht. Der[...] Danke das ist mir soweit schon klar. Standard ist bei dem Anbieter einfach ein Lüftungsgerät mit Enthalpie-WT und PluggMar Heizregistern an den Auslassventilen. Im Großen und Ganzen sollte das gut funktionieren, ich hätte aber gerne in der Speis und dem Schlafzimmer weniger als die üblichen > 21°C. Zudem will ich im Winter nicht rein auf die elektrischen Heizregister setzen, sondern zumindest Teile der Grundlast effizienter über die LLWP beisteuern. Entsprechend ist der Plan im gedämmten Spitzboden eine funktional vergleichbare Variante der Proxon Lüftung (https://www.zimmermann-lueftung.de/) mit frei erhältlichen Komponenten nachzubauen.
|