| | Zeit:
25.12.2024 18:49:06 |
Hallo zusammen Die Anlage läuft nun ganz anständig aber heute Morgen hatte ich wieder einen schönen Eispanzer. Die Abtauung ist einfach nicht optimal... Der Prozess beendet so um die 3 Minuten. Der Verdampfer wäre nach der Zeit warm, aber der Ventilator startet sofort. Eine Abtropfzeit wäre bombastisch. Hat jemand einen Lösungsansatz? Grüsse
|
| Zeit:
25.12.2024 23:47:54 |
Abtauzyklus mit einem Zeitrelais verlängern....
|
| Zeit:
26.12.2024 08:37:30 |
Zitat von hebue  Abtauzyklus mit einem Zeitrelais verlängern.... Wäre eine Option, die Anlage fährt nach meinen Erfahrungen in den Hochdruck. So wie ich die Anlage kenne, beendet diese den Abtauvorgang beim erreichen eines bestimmten Druckes (HD Sensor). Die Anlage fährt nicht auf einen bestimmten Druck / Temperatur und hält diese für ein paar Minuten. Das kann ich bei einer Anlage meiner Eltern beachten (WPL 18 oder 19) Das verstehe ich bei meiner nicht...
|
| Zeit:
26.12.2024 10:55:19 |
Zitat von powser777  Zitat von hebue  [...] Wäre eine Option, die Anlage fährt nach meinen Erfahrungen in den Hochdruck. So wie ich die Anlage kenne, beendet diese den Abtauvorgang beim erreichen eines bestimmten Druckes (HD Sensor). Die Anlage fährt nicht auf einen bestimmten Druck / Temperatur und[...] Blöd formuliert..... nochmals: Den Abtauvorgang mittels Relais verlängern würde dazu führen das die Anlage in den Hochdruck fährt. Das kann ich simulieren indem ich ein manuelles Abtauen einleite (zb. 5 min). Die Anlage fährt dann den Druck soweit rauf bis der HD Sensor angibt und den Vorgang abbricht. Der Verdampfer ist extrem heiss danach (40-60°). Das ist alles andere als schön. Das Verhalten ist auch im Automatik Modus so, nur das die Anlage beim bedarfsgerechtem Abtauen beim Erreichen eines definierten Druck in den Heizmodus wechselt und somit die Anlage vor dem Hochdruck Err bewahrt wird. Nur wird so der Verdampfer nicht von Eis befreit.... Da liegt das eigentliche Problem und niemand kann mir wirklich helfen. Mir bleibt nichts anderes als nochmals beim SE Support anzurufen.
|
| Zeit:
26.12.2024 11:24:29 |
Alles klar, Monteurhilfe anhängen und HD-Sensor überprüfen. Ist der Sensor geschraubt?
|
| Zeit:
26.12.2024 11:31:50 |
Sensor sollte um 30 bar schalten.
|
| Zeit:
26.12.2024 11:37:53 |
Welche Vorlauftemp. hast du am Ende der Abtauung?
|
| Zeit:
26.12.2024 12:52:45 |
Zitat von hebue  Alles klar, Monteurhilfe anhängen und HD-Sensor überprüfen. Ist der Sensor geschraubt? Der wurde vor 1.5 Jahren getauscht, dies leider ohne Besserung. Ja der ist mit einem Gewinde aufgeschraubt. Was mich mal interessieren würde ist wie die Abtauung ab Werk bei dieser Maschine programmiert wurde. Also der genaue Ablauf und die Regelung.....
|
| Zeit:
26.12.2024 13:06:24 |
Zitat von hebue  Welche Vorlauftemp. hast du am Ende der Abtauung? Wo abgelesen? In der Steuerung?
|
| Zeit:
26.12.2024 13:10:46 |
|
| Zeit:
26.12.2024 22:11:30 |
Zitat von hebue  Ja, Vor- und Rücklauf. Bei Info IWS1 nach dem manuellen abtauen von 3 Minuten Vorlauf 29.5, Rücklauf 32.5 Der Verdampfer hatte nach Ablauf der 3 Minuten 34° , der Hochdruck lag über 20Bar. 4.Minuten wäre zu lange gewesen und der Hochdruck Alarm wäre ausgelöst worden... Immerhin ist der Verdampfer nun frei von Eis und käuft bis Morgen...... echt kotzig
|
| Zeit:
27.12.2024 09:07:31 |
Ich habe gestern auch mal das ganze EEPROM gelöscht (vorher alle Einstellungen abfotografiert) in der Hoffnung das evtl. Ein Werksreset positiv sein könnte. Das war leider nicht so. Die Anlage taut immer noch gleich bescheuert ab...
|
| Zeit:
27.12.2024 11:02:30 |
Volumenstrom erhöhen indem Heizkreispume auf Stufe 3 eingestellt wird.
|
| Zeit:
27.12.2024 11:10:00 |
Wie ist Vor- und Rücklauftemp. an der anderen WP beim Abtauen?
|
| Zeit:
27.12.2024 12:40:29 |
Zitat von hebue  Volumenstrom erhöhen indem Heizkreispume auf Stufe 3 eingestellt wird. Sind schon alle voll oben. Ich stell mir die Frage wieso der HD Druck nicht auf einem konstanten Niveau gehalten wird beim abtauen, dies wäre der Schlüssel zum Erfolg. .
|
| Zeit:
27.12.2024 14:12:12 |
Volumenstrom ist zu klein, Druck baut sich im Kältekreis zu schnell auf.....Im Kältekreis muss mit einer Monteurhilfe gemessen werden bei wieviel bar der HD-Sensor anspricht.
|
| Zeit:
27.12.2024 17:45:49 |
Zitat von hebue  Volumenstrom ist zu klein, Druck baut sich im Kältekreis zu schnell auf.....Im Kältekreis muss mit einer Monteurhilfe gemessen werden bei wieviel bar der HD-Sensor anspricht. Ok, aber müsste beim Heizen dann der Volumenstrom nicht auch zu klein sein und Probleme machen?
|
| Zeit:
27.12.2024 18:49:48 |
Wirkt sich nur im Temp. Delta aus, welches Delta beim Heizen?
|
| Zeit:
27.12.2024 20:33:57 |
Hier kannst du dich ein wenig mit etwas Kältetechnik beschäftigen.
https://tlk-energy.de/blog/4-wege-ventil-waermepumpe#:~:text=Im%20K%C3%A4ltekreislauf%20von%20Luft%2DW%C3%A4rmepumpen,wird%20zum%20Kondensator%20und%20umgekehrt.
|
| Zeit:
28.12.2024 07:34:21 |
Zitat von hebue  Hier kannst du dich ein wenig mit etwas Kältetechnik beschäftigen.
https://tlk-energy.de/blog/4-wege-ventil-waermepumpe#:~:text=Im%20K%C3%A4ltekreislauf%20von%20Luft%2DW%C3%A4rmepumpen,wird%20zum%20Kondensator%20und%20umgekehrt. Danke sehr interessant. Am Montag kommt ein Monteur dann schaue ich weiter. Werde wieder berichten
|