Servus,
Wir haben vor ein paar Monaten eine BWWP erworben, kenn mich aber mit den Einstellungen nicht so richtig aus und benötige eure Unterstützung:
Die BWWP ist auch an der Ölheizung angeschlossen:
Es geht um folgende Modelle:
* BWWP - Optiline Fresh 300 (scheint baugleich mit Kermi-X-Change zu sein)
* Öheizung Buderus G115
Idee wäre Folgende für den Winter:
Eine bestimmte Mindesttemperatur über die Ölheizung absichern: z.B. 40 Grad
Zwischen 10 und 19 Uhr soll dann die WP laufen
Habe an der BWWP folgende Einstellungen getroffen:
* Betriebsart: WP + Kessel
* BWWP aktiv 10-19 Uhr (wegen PV-Strom)
* Solltemperatur 50 Grad
* Mindesttemperatur 40 Grad
Irgendwie funktioniert das Ganze aber nicht richtig:
Was mir auffällt: aktuell zeigt die BWWP ein
Temperatur von 44 Grad an, der Ölbrenner zeigt bei Warmwasser eine Termperatur von 51 Grad an.
Wie kann das sein? Weiß leider die Logik nicht.
Hab Folgendes im Handbuch gelesen:
„Fällt die Warmwasser-Temperatur unter Tmin -1 wird die externe
Quelle zugeschaltet“
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Danke schon mal.