Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Einschätzung Buderus WLW186i-12 TP70
Verfasser:
ajokr
Zeit: 16.01.2025 08:49:28
0
3806344
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen

Mal sehen wie lange es jetzt mit dem Förderantrag dauert.


Mit unterschriebenem Auftrag war das bei mir letztes Jahr in einer Woche erledigt. Da gab es allerdings noch einen verabschiedeten Bundeshaushalt.
Fritze Merz will zwar das "Heizungsgesetz abschaffen", kommt aber gegen die EU-Vorgaben seiner Parteikollegin auch nicht so einfach an. Ist aber dann seine Entscheidung, wen er wieviel fördern will.

Zitat:

Ich denke nicht das man bei diesem Haus mit den zu erwartetenden Betriebskosten zwingend große Experimente vor Einbau anstellen muss.



Über die zu erwartenden Volumenströme sollte man sich bei der Planung schon im klaren sein. Sonst gibts hier noch ein Thema mehr mit "Bude wird nicht warm, Stromverbrauch zu hoch".

Die JAZ auf dem Datenblatt nutzt da wenig.

Verfasser:
Tobias_K
Zeit: 16.01.2025 09:26:11
0
3806364
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
[...]

Über die zu erwartenden Volumenströme sollte man sich bei der Planung schon im klaren sein. Sonst gibts hier noch ein Thema mehr mit "Bude wird nicht warm, Stromverbrauch zu hoch".

Die JAZ auf dem Datenblatt nutzt da wenig.


Betriebspunkt 1 = 4000 Watt Heizlast * 7K Heizkörper Spreizung = 491 Liter/Stunde
Betriebspunkt 2 = Nennvolumenstrom 5er Maschine = 612 Liter/Stunde
Restförderhöhe der internen Pumpe bei beiden Betriebspunkten > 700 mbar

Ich habe in meiner Praxis bisher noch kein Haus Baujahr 2000 gesehen was damit ein Problem hat. Da müsste schon im ganzen Haus nur 12mm CU-Rohr liegen.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 16.01.2025 19:29:21
0
3806726
Zitat von Tobias_K Beitrag anzeigen
Damit der TE hier nicht noch weiter verunsichert wird mache ich mal als Beispiel ne grobe Überschlagsrechnung:bisheriger Gasverbrauch 7100 kWh x 0.9 Wirkungsgrad = 6390 kWhbisheriger Holzverbrauch 3240 kWh x 0,6 Wirkungsgrad =1994 kWhSumme= ca. 8384 kWh thermischer[...]
Ich muss das ein wenig korrigieren. Der Gasverbrauch lag von September 2022- September 2023 bei 760m3 (8438kwh)Von September 2023- September 2024 waren es 669m3 (7398kwh)Das hatte ich versehentlich falsch von der Abrechnung abgelesen. Habe mich jetzt mit dem Heizungsbauer auf die 5kw Wärmepumpe geeinigt.

Verfasser:
Hans_1966
Zeit: 16.01.2025 20:03:05
0
3806742
Bei gleicher unterer Modulationsgrenze würde ich nach meinen Erfahrungen im ersten WP Betriebsjahr wegen der Abtauvorgänge immer zur nächstgrößeren Pumpe raten. Ich hätte auch die 5er genommen. Zufällig habe ich die auch bei mir am Laufen.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 16.01.2025 20:17:49
0
3806750
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
[...]


Mit unterschriebenem Auftrag war das bei mir letztes Jahr in einer Woche erledigt. Da gab es allerdings noch einen verabschiedeten Bundeshaushalt.
Fritze Merz will zwar das "Heizungsgesetz abschaffen", kommt aber gegen die EU-Vorgaben seiner Parteikollegin auch nicht so einfach[...]
Zitat:
[...]


Über die zu erwartenden Volumenströme sollte man sich bei der Planung schon im klaren sein. Sonst gibts hier noch ein Thema mehr mit "Bude wird nicht warm, Stromverbrauch zu hoch".

Die JAZ auf dem Datenblatt nutzt da wenig.



Ich vertraue dem Heizungsbauer da schon sehr. Er hat erst vor kurzem ein ähnliches Haus mit der selben Wärmepumpe (5kw, 290L Speicher) ausgestattet und der Eigentümer ist sehr zufrieden damit. Dieses Haus hat auch nur in Küche/Badezimmer Fußbodenheizung und sonst alles Heizkörper. Dort läuft die Wärmepumpe mit 32 Grad Vorlauftemperatur an den Heizkörpern und die „Bude“ wird gut warm.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 16.01.2025 20:20:09
0
3806751
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
Bei gleicher unterer Modulationsgrenze würde ich nach meinen Erfahrungen im ersten WP Betriebsjahr wegen der Abtauvorgänge immer zur nächstgrößeren Pumpe raten. Ich hätte auch die 5er genommen. Zufällig habe ich die auch bei mir am Laufen.



So wie ich es hier gelesen habe, scheinst du ja zufrieden zu sein mit der Wärmepumpe. Oder hat sich daran was geändert?

Verfasser:
A Min
Zeit: 16.01.2025 20:40:31
0
3806761
Ich denke auch, dass das mit der Konfiguration keine Probleme gibt, auch nicht mit dem Volumenstrom. Puffer ist ja fest in der Inneneinheit verbaut. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es damit eventuell nicht super effizient werden könnte. Wenn man das haben will, muss mehr Gehirnschmalz und Aufwand in die Planung gesteckt werden. Wenn einem JAZ 3 oder 4 egal ist, also bei irgendwas an Wärmebedarf von 10 bis 12 MWh dann mehr Stromverbrauch von grob bis zu 830 / 1000kWh, und man bei Mehrverbrauch nicht enttäuscht ist, dann ist das auch OK.
Ich habe mich auch für einen örtlichen Heizi entschieden, der bei Bedarf auch in anderen Dingen schon mal sehr schnell da war. Trotzdem bin ich mit Vorlauftemperaturen bis zu 40 / 41 Grad bei NAT mit den Arbeitszahlen nicht zufrieden. Teilweise liegen sie unter den in den Planungsunterlagen angegebenen COP Werten für W45. Die Werte für W35 werden ei weitem nicht erreicht. Erst bei Vorlauf kleiner 35 bei +4 Grad komme ich über die W45 COP Kurve.

Verfasser:
Hans_1966
Zeit: 17.01.2025 00:57:12
0
3806843
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
[...]



So wie ich es hier gelesen habe, scheinst du ja zufrieden zu sein mit der Wärmepumpe. Oder hat sich daran was geändert?


Ich hatte 2024 eine JAZ von 3,8 aber ohne WW Erzeugung. Damit könnte ich leben, war aber wahrscheinlich dem extrem milden Februar und März geschuldet. Mal schauen wo die Reise dieses Jahr hingeht. Bin nicht oder noch nicht sicher, ob ich zufrieden bin. Ein Bekannter hat sich selber eine Panasonic eingebaut, diese ist rund 15% effizienter, bei nahezu gleichen Rahmenbedingungen. Das ist schon eine Hausnummer!
Eigentlich wollte ich im Haus unserer Tochter auch diese WP einbauen, nach der Erfahrung mit dem Kundendienst diese Woche, werde ich aber davon Abstand nehmen.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 17.01.2025 08:18:35
0
3806887
Wäre mal interessant was die anderen Besitzer hier bei ihrer WLW186-12 für eine JAZ haben. Wurde das hier schon einmal irgendwo geschrieben?

Verfasser:
gizzy1000
Zeit: 17.01.2025 09:30:19
0
3806928
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
Bei gleicher unterer Modulationsgrenze würde ich nach meinen Erfahrungen im ersten WP Betriebsjahr wegen der Abtauvorgänge immer zur nächstgrößeren Pumpe raten. Ich hätte auch die 5er genommen. Zufällig habe ich die auch bei mir am Laufen.


das hat man hier jetzt schon häufiger gelesen. Dumm gefragt: Gilt das auch wenn der Verdampfer gleich ist und die größere LEistung nur durch höhere Drehzahl erreicht wird?

Verfasser:
Hans_1966
Zeit: 17.01.2025 10:38:48
0
3806970
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
[...]


das hat man hier jetzt schon häufiger gelesen. Dumm gefragt: Gilt das auch wenn der Verdampfer gleich ist und die größere LEistung nur durch höhere Drehzahl erreicht wird?


Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich denke, es kommt nur zum Tragen, wenn der Verdampfer auch tatsächlich größer ist. Achtung, Bauchgefühl ohne tatsächliche Belege.

Verfasser:
gizzy1000
Zeit: 17.01.2025 10:57:55
0
3806979
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
[...]


Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich denke, es kommt nur zum Tragen, wenn der Verdampfer auch tatsächlich größer ist. Achtung, Bauchgefühl ohne tatsächliche Belege.



Ich sehe es auch so. Allerdings auch nur mein Verständnis und ohne Belge

Verfasser:
tze.58
Zeit: 17.01.2025 11:36:25
0
3807007
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
[...]


das hat man hier jetzt schon häufiger gelesen. Dumm gefragt: Gilt das auch wenn der Verdampfer gleich ist und die größere LEistung nur durch höhere Drehzahl erreicht wird?

Kurzform: Ja.

Langform: Wird diese höhere Spitzen-Leistung bei identischem Kompressor nur durch höhere Drehzahl erzielt, so wird diese Lastsituation doch auch nur erreicht, wenn diese Leistung abgerufen wird. Ist die WP dann einer Nummer größer als rechnerisch benötigt gewählt, wird das eher selten der Fall sein. Im WW-Betrieb kann man zusätzlich den Leistungsbedarf senken, indem man die Übertemperatur (VLT-WWT) vermindert. Dann wird's aber nicht so schnell warm. Und im geräuscharmen Betrieb kann die Kompressorleistung in 4 Stufen auf 30-60% reduziert werden.

Hm, letzteres wäre sogar eine Option, dass Überschießen der VLT nach WW-Bereitung oder Abtauung zu reduzieren (s. anderer Thread). Wäre mal einen Versuch wert ...

Verfasser:
gizzy1000
Zeit: 17.01.2025 12:08:34
0
3807033
Zitat von tze.58 Beitrag anzeigen
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
[...]

Kurzform: Ja.

Langform: Wird diese höhere Spitzen-Leistung bei identischem Kompressor nur durch höhere Drehzahl erzielt, so wird diese Lastsituation doch auch nur erreicht, wenn diese Leistung abgerufen wird. Ist die WP dann einer Nummer größer als rechnerisch benötigt gewählt,[...]



hmm..irgendwie kann ich das noch nicht so wirklich nachvollziehen.

Angenommen ich habe eine WP die bei einer Frequenz von 75Hz (angenommene max Frequenz 100Hz) zu starker Vereeisung neigt. Welchen Vorteil bietet dann eine WP mit gleichen Verdampfer aber größerer max. Frequenz von z.B. 120Hz? Diese wird doch genauso bei 75 Hz zu starker Vereisung tendieren?!

Verfasser:
Hans_1966
Zeit: 17.01.2025 13:22:15
0
3807074
Zitat von tze.58 Beitrag anzeigen
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
[...]

Kurzform: Ja.

Langform: Wird diese höhere Spitzen-Leistung bei identischem Kompressor nur durch höhere Drehzahl erzielt, so wird diese Lastsituation doch auch nur erreicht, wenn diese Leistung abgerufen wird. Ist die WP dann einer Nummer größer als rechnerisch benötigt gewählt,[...]



Ja stimmt, man hat mehr Leistungsreserven. Mir geht's aber um die Anzahl der Abtauvorgänge. Diese müssten doch bei gleicher thermischer Last und einem größeren Verdampfer abnehmen. Die Effizienz also höher werden.

Verfasser:
Arne_
Zeit: 17.01.2025 13:28:57
0
3807083
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
Wäre mal interessant was die anderen Besitzer hier bei ihrer WLW186-12 für eine JAZ haben. Wurde das hier schon einmal irgendwo geschrieben?


In der Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank gibt es doch schon ein Paar. Die baugleichen Bosch gibt es auch in der Datenbank.
Meine fast 7 Jahre alte WPL 6 AR-E (Vor-Vorgänger) liegt mit ~4,7 noch weit vorn. Ist allerdings auch direkt mit interner UWP in FBH (ohne Puffer und ohne externe UWP) und Bypass geschlossen im Heizbetrieb (Schema ist nicht offiziell unterstützt).


Verfasser:
tze.58
Zeit: 17.01.2025 14:00:30
0
3807104
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
Zitat von tze.58 Beitrag anzeigen
[...]



Ja stimmt, man hat mehr Leistungsreserven. Mir geht's aber um die Anzahl der Abtauvorgänge. Diese müssten doch bei gleicher thermischer Last und einem größeren Verdampfer abnehmen. Die Effizienz also höher werden.

Ein größerer Verdampfer sammelt auch mehr Eis an, die getaut werden muss. Dafür wird entsprechend mehr Energie benötigt. Ob sich das völlig ausgleicht, müssten im Detail berechnen oder Messreihen durchführen. Das menschliche Gefühl ist für die korrekte Bewertung in solchen Fällen selten korrekt.

Verfasser:
tze.58
Zeit: 17.01.2025 16:51:30
2
3807217
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
Zitat von tze.58 Beitrag anzeigen
[...]



hmm..irgendwie kann ich das noch nicht so wirklich nachvollziehen.

Angenommen ich habe eine WP die bei einer Frequenz von 75Hz (angenommene max Frequenz 100Hz) zu starker Vereisung neigt. Welchen Vorteil bietet dann eine WP mit gleichen Verdampfer aber größerer[...]

Mit Frequenz meinst Du vermutlich die Kompressordrehzahl. Sie ist nicht der einzige Faktor, die den aktuellen Betriebspunkt definiert.
Wenn wir annehmen, dass Verdampfer, Kondensator, Kompressor, Kältemittelmenge, Rohrleitungen im Kältemittelkreis identisch sind, und beide Kompressoren bei gleicher Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, gleicher Stellung des Expansionsventils, gleichem Durchfluss und gleichen Vor- und Rücklauftemperaturen im Primärkreis (also gleicher Leistungsabgabe) mit der gleichen Drehzahl laufen, dann wird die Vereisung bei beiden WPs identisch verlaufen.

Wenn man die Vereisung verringern will, hilft es nur die Differenz der Temperatur zwischen Umgebungsluft und Kältemittel am Verdampfereingang zu verringern. Wenn die Luft beim Durchströmen des Verdampfers weniger abgekühlt wird, weil das Kältemittel weniger kalt ist, kondensiert weniger Wasserdampf aus der Luft, der dann am Verdampfer gefrieren kann. Die Luft kommt etwas wärmer aus dem Verdampfer und kann so mehr Wasserdampf "behalten".

Wenn der Luft weniger Wärme entzogen wird, geht auch die Leistung zurück. Deshalb müsste man dann den Luftmassenstrom erhöhen - mehr Luft, die weniger Energie pro Masse abgibt, kann die gleich Energiemenge pro Zeiteinheit liefern.

Und den Luftmassenstrom kann man durch streigern der Ventilatordrehzahl erzeugen (größere Druckdifferenz schiebt mehr Luft durch den gleichen Wärmetauscher, oder durch vergrößern des Wärmetauschers (bei gleicher Druckdifferenz fließt mehr Luft durch). Oder beides :).

Die Firma Lambda aus Östereich ist diesen Weg gegangen. Der Ventilator drückt die Luft durch den Verdampfer, der nicht nur "vorn" ist, sondern wie ein "U" um den Ventilator herum gebaut ist. So haben sie sehr große Verdampfer und können auch sehr große Ventilatoren einbauen, die den Massenstrom mit entsprechend geringer Drehzahl (und Geräusch) liefern.

So können sie ihren "3K-Prozess" realisieren - Das Kältemittel muss nur 3K kälter sein, als die Umgebungsluft. Daraus kondensiert entsprechend wenig Wasserdampf.

Die Lambda haben einen Luftmassenstrom-Bereich von 1500-8500 m³/h. Das ist schon gewaltig. Die Buderus haben maximal
4er 1160
5er 1320
7er 1670
Deshalb ist das Kältemittel meist mehr als 10K kälter als die Luft, beim Eintritt.

Buderus hat sich wohl für die geringen Massenströme entschieden, damit die Pumpen möglichst leise sind bei kleinem Gehäuse und wenig Aufwand für Verdampfer und Ventilator. Sind sie auch.

Die Lambda hat natürlich einen viel besseren COP. Und einen viel höheren Preis. Ob man den über die Betriebsdauer in Form von ersparten Stromkosten wieder herausbekommen kann, ist fraglich. Besonders bei Menschen wir mir, die eine große PV-Anlage auf dem Dach haben ...

Verfasser:
gizzy1000
Zeit: 17.01.2025 18:50:43
0
3807291
Zitat von tze.58 Beitrag anzeigen
Zitat von gizzy1000 Beitrag anzeigen
[...]

Mit Frequenz meinst Du vermutlich die Kompressordrehzahl. Sie ist nicht der einzige Faktor, die den aktuellen Betriebspunkt definiert.
Wenn wir annehmen, dass Verdampfer, Kondensator, Kompressor, Kältemittelmenge, Rohrleitungen im Kältemittelkreis identisch sind, und beide Kompressoren[...]


wow..danke dir für sehr ausführliche und verständliche Ausführung.

Genau den Fall den du im ersten Absatz beschrieben hast, meinte ich.
Mittlerweile liest man bei Auslegungsfragen immer häufiger im Bezug auf das Thema "Abtauungen" die Empfehlung bei gleichen Modellen (Baureihe) und gleicher unterer Modulationsgrenze die größere zu wählen. Aber fürs Abtauen hätte es ja nicht wirklich Vorteile.

Anders natürlich wie von dir beschrieben bei größeren Verdampfer oder mehr Luftdurchsatz.

Lambda hatte ich auch überlegt. Bin aber wegen der Baugröße und den von dir genannten deutlich höheren Kosten (und PV) letzlich bei einer Viessmann Vitocal A250.A06 und damit bisher (seit Oktober im Betrieb) sehr zufrieden.

So genug off topic..:)

Verfasser:
MiLuRu
Zeit: 17.01.2025 18:52:41
0
3807293
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen

Wir möchten unsere 24 Jahre alte Gas Brennwerttherme durch eine Luft-Wasser Wärmepumpe ersetzen.
Ich habe jetzt einen HB da gehabt den mir ein Bekannter empfohlen hat.
Dieser HB hat hier bei uns in der Gegend einen hervorragenden Ruf. Verbaut schon seit über[...]



Hallo HondaBiker,

den Erfahrungen mit meiner
Inneneinheit Buderus Logatherm WLW186i-12 TP70,, Außeneinheit Buderus Logatherm WLW-12 MB AR, sowie dem Buderus Service
kann ich nur von einem Kauf abraten, da:
- 2-4 mal geht die Wärmepumpe pro Tag in Störung
- Soll-Temperatur der Heizkurve wird entweder um ca. 5 °C nicht erreicht (Räume kalt) oder es wird um ca. 5°C überschritten ( zu hoher Stromverbrauch)
- Die Steuerung ist im Vergleich zu anderen Herstellern am unteren Ende
- Buderus App ist im Vergleich zu anderen Herstellern auch mäßig
- Warmwasserbereitung läuft mit schlechte Effizienz, da die Steuerung immer maximale Leistung fährt auch bei Ladetemperaturunterschied von 6K und 48°C Zieltemperatur

Die Wärmepumpe läuft gut bei Wetterbedingungen über 8°C und halbwegs trockener Luft und wenn man keine Warmwasserbereitung damit macht.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 17.01.2025 21:14:59
0
3807372
Zitat von MiLuRu Beitrag anzeigen
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
[...]



Hallo HondaBiker,

den Erfahrungen mit meiner
Inneneinheit Buderus Logatherm WLW186i-12 TP70,, Außeneinheit Buderus Logatherm WLW-12 MB AR, sowie dem Buderus Service
kann ich nur von einem Kauf abraten, da:
- 2-4 mal geht die Wärmepumpe pro Tag in[...]



Hallo MiLuRu

Das tut mir natürlich leid für dich das deine Wärmepumpe nicht zufriedenstellend läuft.
Was sagt denn der Kundenservice dazu? Schließlich hast du doch 5 Jahre Systemgarantie. Da kann es doch nicht sein das die Anlage 2-4 mal täglich in Störung geht.

Verfasser:
HondaBiker
Zeit: 20.01.2025 23:33:19
0
3809036
So, noch mal mit dem Heizungsbauer gesprochen. Es wird jetzt die 5kw Buderus verbaut.
Mehrkosten gegenüber der 4kw 230€.
Den Antrag für den „Fördergeldservice“ habe ich jetzt zu Buderus geschickt. Mal sehen wie lange es jetzt dauert bis die Förderung durch ist.
Die selbe Anlage wie im Anfangspost geschrieben läuft übrigens bei einem Bekannten vom Bekannten seit ein paar Wochen. Eingebaut durch den selben Heizungsbauer.
Geplant ist der Einbau bei uns circa Ende März/Anfang April.