16.01.2025 12:34:57 |
Wir haben eine Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung; funktioniert seit 17 Jahren alles prima. Jetzt wird aber ein Heizkreis nicht mehr warm, und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Durchflussmengenanzeiger richtig interpretiere. Jedenfalls meine ich das Gegenteil von dem, was mir mein Servicetechniker gestern erzählt hat ... Der Techniker war gestern da, hat alle Heizkreise entlüftet und gespült und das Schauglas beim betreffenden Durchflussmengenanzeiger getauscht. Offenbar gibt es da verschiedene Modelle; bei manchen geht die Skala von oben nach unten, bei anderen ist es umgekehrt. Bei mir ist eine Skala, da ist oben Null. Auf dem Wert steht der fragliche Anzeiger, der Techniker meinte aber, ich hätte vollen Durchfluss. Kann es sein, dass der sich geirrt hat? Stellantrieb und Zulaufventil sind beide offen, aber der Rücklauf bleibt nachhaltig kalt. Was kann das für eine Ursache haben?
|
| Zeit:
16.01.2025 14:46:47 |
evtl. den falschen Durchflussmesser aufgeschraubt oder eben so gedrosselt, dass nichts mehr durchfließt. Dreh halt die Drossel in die andere Richtung und schau, ob du recht hast.
|
| Zeit:
16.01.2025 21:36:29 |
Das ist doch gerade das Problem: Die Ventile (sowohl im Zulauf als auch der Thermostat im Rücklauf) sind vollständig offen, aber es gibt keinen Durchfluss, und der Mengenanzeiger zeigt auch keinen an.
|
| Zeit:
17.01.2025 14:26:34 |
Weshalb lässt man "den Vogel" ziehen, wenn das Problem noch gar nicht gefixt ist? Mal von vorne: Ein Heizkreis wurde nicht mehr warm (hast du selbst wie festgestellt? Durch Hand auflegen oder wurde der Raum nicht mehr warm oder Durchflussmesser zeigte nichts mehr an? War das Schauglas verschmutzt? Wird ERR genutzt?) und deshalb wurde der "Heizi" gerufen?! Er spült den besagten Heizkreis (somit muss ja Durchfluss vorhanden sein) und ersetzt das Schauglas/Durchflussmesser - mit falscher Skala oder doch falsches Ventil? - alle Ventile sind (angeblich) offen, aber der Heizkreis bleibt kalt? nix Durchfluss, nix warm. Zeig bitte mal den Heizkreisverteiler.
|
| Zeit:
17.01.2025 17:59:47 |
Es gibt Durchflussanzeiger (u.a. von taco: topmeter und strawa: Regolux) für die Anordnung im Vor- oder Rücklaufbalken. Optisch sehen diese Teile gleich aus. In der Anzeigekappe ist ein Schwimmer, meist ein rotes Blättchen, und eine Spiralfeder. Wenn die Spiralfeder über dem Schwimmer angeordnet ist, dann ist der Durchflussanzeiger für den Rücklaufbalken. Wenn die Spiralfeder unter dem Schwimmer angeordnet ist, dann ist der Durchflussanzeiger für den Vorlauflaufbalken. Auch wenn es der verkehrte Duchflussanzeiger sein sollte, es fliest trotzdem etwas durch, aber nur etwas.nur die Anzeige ist immer "Null". Wie bereits erwähnt, ein Bild vom Verteiler und dem Durchflussanzeiger wäre hilfreich.
|
| Zeit:
20.01.2025 11:08:47 |
Erstmal vielen Dank für die Antworten (und dafür, dass sich überhaupt jemand die Mühe macht, sich mit meinem Problem zu beschäftigen). Also: der Heizkreisverteiler sieht so aus: |
| Zeit:
20.01.2025 11:17:58 |
Es geht um den Heizkreis ganz links (am Thermostatventil mit "Eltern" bezeichnet), der wird nachhaltig nicht warm (im Zimmer bleibt es kalt, der Boden wird nicht warm, der Schlauch im Rücklauf erwärmt sich nicht). Wie man sieht, zeigt das Thermostatventil volle Öffnung an; das Ventil im Zulauf kann man manuell auf- und zudrehen, das ist offen (habe ich kontrolliert). Was mich stutzig macht: Der Durchflussmengenanzeiger steht auf Null, also in derselben Position wie der siebte von links (ist derselbe Typ); da ist ganz sicher kein Durchfluss, weil kein Schlauch dranhängt und das Ventil zu ist (keine Ahnung wieso, war vielleicht als Reserve gedacht). Daraus schliesse ich eben als Laie, dass der fragliche Heizkreis keinen Durchlauf hat, ich weiss nur nicht, wieso. Kann es sein, dass eines der beiden Ventile zwar offen sein sollte, aber doch irgendwie blockiert ist, und wie prüfe ich das?
|
| Zeit:
20.01.2025 11:23:23 |
Unter der Sechskant-Abdeckung aus Messing ist ja eine Rücjklaufverschraubung. Die hat er für den Tausch sicher zugedreht. Nur bevor wir weiterrätseln: Schau mal, ob die Auf oder Zu ist.
|
| Zeit:
20.01.2025 11:38:12 |
Danke, aber die ist auf, das habe ich geprüft.
|
| Zeit:
20.01.2025 12:22:49 |
Die Durchflussanzeiger sind o.k., es sind Vorlaufanzeiger für den Einbsatz im Vorlaufbalken. Regulierverschraubung eventuell nochmals überprüfen ob Diese tatsächlich offen ist. Es gibt Regulierverschraubungen welche 2 innernsechskante haben. Einer Innensechskant (z.Bsp.. 6 mm) zum fixieren/kontern der Einstellung und ein Innensechskant der darunterliegenden Einstellschraube (z.Bsp. 5 mm). Wenn die Regulierschraube offen ist und sich kein Durchfluss einstellt, dann den Stellantrieb auf dem Rücklaufbalken an dem Heizkreis entfernen und die anderen Heizkreise schließen. Sollte sich ein Durchfluss ergeben (Anzeige) dann 10-15 min laufen lassen damit sich der Heizkreis aufwärmt und anschließend die anderen Heizkreise öffnen. Möglich, leider auch schon erlebt, das von dem Thermostatventil (Rücklaufbalken) sich die Dichtung (Gummidichtung) gelöst hat und auf dem Ventilsitz klebt bzw. angedrückt ist. Dann die Primäranschlusshähne (V- + R-lauf) schließen, den Überdruck an den Entleerhähnen ablassen und das Thermostatventil zur Kontrolle ausschrauben.
|