Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Lambda Luft WP EU-08L EU-13L
Verfasser:
thecem
Zeit: 13.01.2025 16:38:55
0
3804803
Du musst im WP Modul die Max Leistung der Pumpe für den jeweiligen Temperatur Bereich erhöhen.

User Level 2
WP-Einstellungen
Leistungseinstellungen
Heizbetrieb Abgabeleistung Max Wert 15/0/-15

Verfasser:
NeoCortex
Zeit: 13.01.2025 17:31:52
0
3804838
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen
Zitat von NeoCortex Beitrag anzeigen
[...]


Auch mit +/- geht es nur bis 10, das habe ich schon gesehen. Aber bei Offset 0 soll es z.B. 40,7° VT sein. Dann ist es bei Offset 4 schon 44,7, und bei Offset 4,5 geht es auf 45 und bleibt dort.
Drehe ich nach unten auf -10 werden es 30,7, da geht es. Also sieht es aus als ob[...]


Der Offset ist ja eher zur Feinjustierung und kurzfristigen Anpassungen gedacht. Für die eigentliche Einstellung der VLT ist die Heizkurve in der Heizkreiseinstellung gedacht.

Es gibt in der Heizkreiseinstellung auch eine Einstellung für die maximale VLT, die wird bei dir auf 45 °C begrenzt sein. Die Einstellung ist nur auf Level 2 zugänglich. Wenn du also tatsächlich mehr als 45°C brauchst, solltest du deinen HB oder den Lambda Support bitten, diese Einstellung anzupassen.

Verfasser:
cn3boj00
Zeit: 13.01.2025 19:51:29
0
3804899
Zitat von NeoCortex Beitrag anzeigen
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen
[...]


Der Offset ist ja eher zur Feinjustierung und kurzfristigen Anpassungen gedacht. Für die eigentliche Einstellung der VLT ist die Heizkurve in der Heizkreiseinstellung gedacht.

Es gibt in der Heizkreiseinstellung auch eine Einstellung für die maximale VLT, die wird bei[...]


Ja wie ich sagte, während der Abwesenheit hatte ich die Temp. um 2Grad abgesenkt, und dann ist es auch noch plötzlich ziemlich kalt draußen geworden, deshalb wollte ich über den Offset etwas nachhelfen... Ansonsten ist mir das alles bekannt, und jetzt läuft sie den ersten vollen Winter durch, da gibt es an der Kurve auch noch ein paar Feinjustierungen zu machen. Ich hatte bloß in der Reglerbeschreibung keinen passenden Parameter gefunden, der das begrenzt.

Verfasser:
cn3boj00
Zeit: 14.01.2025 14:43:08
0
3805340
Die Leistungseinstellungen waren okay, aber tatsächlich war im Heizkreis die VT auf 45° begrenzt. Jetzt passt alles. Hab die Reglerbeschreibung noch mal neu heruntergeladen, in meiner alten haben diese Einstellungen gefehlt. Danke für die Hinweise.

Verfasser:
RStone80
Zeit: 17.01.2025 12:01:32
0
3807024
Hallo , eine Frage die Experten. Kann man bei der EU08L das HLP-Rating (% Angabe für das Wasservolumen der Umwälzpumpe im Wärmepumpenkreislauf) auf einen Minimal-Wert festlegen ohne, dass man mit Effizienz-Einbußen rechnen muss?
Bei mir müsste die Einstellung auf ca. 37 bis 38% gewählt werden, um einen minimalen Durchfluss von ca. 0,75 m³ zu gewährleisten.

Verfasser:
NeoCortex
Zeit: 17.01.2025 15:36:06
0
3807166
Zitat von RStone80 Beitrag anzeigen

[Bild]
Hallo , eine Frage die Experten. Kann man bei der EU08L das HLP-Rating (% Angabe für das Wasservolumen der Umwälzpumpe im Wärmepumpenkreislauf) auf einen Minimal-Wert festlegen ohne, dass man mit Effizienz-Einbußen rechnen muss?
Bei mir müsste die Einstellung auf ca. 37[...]


Ja, auf Ebene 3 (Experte) lässt sich die min. Drehzahl der Ladepumpe einstellen. Defaul-Wert scheint 11%. Effizienzeinbußen sollte das nicht haben, solange du den min. Wert nicht übertrieben hoch stellts. Du veränderst nur die Regelung. Für gewöhnlich hält die Lambda die Spreizung konstant und variiert den Volumenstrom. Erhöhst du den min. HLP-Wert senkt die Lambda bei geringen Abgabeleistungen - wo sie eigentlich den Volumenstrom weiter senken würde - stattdessen die Spreizung.

Aus Neugier: Wieso benötigst du mindestens 0,75m³/l? Hast du einen Direktkreis?

Verfasser:
RStone80
Zeit: 17.01.2025 18:31:20
0
3807280
Bei mir ist das Lambda/Zewotherm Schema 112_00 verbaut.
- Es ist bei mir kein Direktheizkreis, sondern eine Heizkreispumpe und die PWM-Pumpe in der Hydraulikgruppe.
- Ein Puffer im Rücklauf, zusätzlich mit einer Stichanbindung ( T-Stück) im Vorlauf)
- Aber mein Gebäude ist mit Heizkörpern ausgestattet.
- Optimal ist die die Einstellung meiner Grunfos HZK-Pumpe mit mittlerem Konstantdruck-(zwischen 0,7 und 0,74 m³/h).

Meine WP variiert, wie du schon gesagt hast, den Volumenstrom zwischen 0,44 und 0,95 m³/h im Heizbetrieb.
Ist nun der Volumenstrom der HZK-Pumpe größer als das Volumen der Pumpe im WP-Kreislauf, passiert folgendes:
- Die HZK-Pumpe zieht kühleres Rücklaufwasser aus dem Puffer um das Differenz-Volumen zu kompensieren und mischt es mit dem wärmeren Vorlauf.
- Der Vorlauf wird bis zu 2,5 K herunter gekühlt.

Ich fahre meine Heizkörper mit max. 35°C VL-Temperatur an. Wenn dann dieVL-Temperatur um 2,5 K, auf Grund der Durchmischung, herunter gekühlt wird, dann muss ich manuell gegenregeln.

Das ist der Grund warum ich den HLP-Wert noch etwas weiter (ca.37-38%). begrenzen möchte. Ich war nur unsicher, ob ich mir dadurch wieder andere Probleme in das System hole.

Leider ist der Service der Firma Zewotherm katastrophal schwierig zu erreichen und man muss vorher gut recherchieren was sinnvoll und was nicht..... Wenn man etwas ändern lässt.



Zitat von NeoCortex Beitrag anzeigen
[] [...]

Ja, auf Ebene 3 (Experte) lässt sich die min. Drehzahl der Ladepumpe einstellen. Defaul-Wert scheint 11%. Effizienzeinbußen sollte das nicht haben, solange du den min. Wert nicht übertrieben hoch stellts. Du veränderst nur die Regelung. Für gewöhnlich hält die Lambda die Spreizung[...]

Verfasser:
Gueho
Zeit: 17.01.2025 20:23:40
0
3807355
Die Einstellung erfolgt auf Ebene 2 (Service ) im Modul Heizkreis.

Verfasser:
cn3boj00
Zeit: 17.01.2025 20:47:40
0
3807362
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Die Einstellung erfolgt auf Ebene 2 (Service ) im Modul Heizkreis.

Leider stimmt hier die Reglerbeschreibung nicht mit der Realität überein. In Ebene 2 gibt es einen Parameter Minimale Drehzahl WP-Ladepumpe, der im Manual nicht erwähnt ist. Der steht bei mir auf 0% ? Was heißt das?

Verfasser:
RStone80
Zeit: 17.01.2025 22:52:10
1
3807419
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen

Leider stimmt hier die Reglerbeschreibung nicht mit der Realität überein. In Ebene 2 gibt es einen Parameter Minimale Drehzahl WP-Ladepumpe, der im Manual nicht erwähnt ist. Der steht bei mir auf 0% ? Was heißt das?


Das könnte von der Beschreibung das Eingabefeld für das HLP-Rating sein?
Also die Minimale Leistung der Umwälzpumpe in der Ladestation.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 18.01.2025 07:38:47
0
3807464
Genauso ist es. Damit legt man die Minimalleistung fest.

Verfasser:
RStone80
Zeit: 18.01.2025 09:56:09
0
3807515
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Genauso ist es. Damit legt man die Minimalleistung fest.


Guten Morgen, danke für die Info.
ja du hattest Recht. Im Modul Heizkreis kann man den HLP-Wert ändern.
Es scheint aber noch eine andere Eingabemöglichkeit zu existieren. So wie ich jetzt die Information bekommen habe, war bei mir schon eine Begrenzung des min. HLP-Ratings eingestellt, welches aber im Modul-Heizkreis nicht angezeigt wird.

Verfasser:
Gueho
Zeit: 18.01.2025 10:07:51
0
3807521
Es gibt noch eine Deckelung nach oben in Ebene 3.

Verfasser:
cn3boj00
Zeit: 18.01.2025 10:25:06
0
3807533
Offenbar ist aber default 0% eingestellt, es sei denn mein HB hat den Wert geändert. Was aber genau bedeutet 0%? Ich habe HK und im wesentlichen Schema 131.00
mit Hygienespeicher.

Verfasser:
RStone80
Zeit: 18.01.2025 12:07:16
0
3807570
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen
Offenbar ist aber default 0% eingestellt, es sei denn mein HB hat den Wert geändert. Was aber genau bedeutet 0%? Ich habe HK und im wesentlichen Schema 131.00
mit Hygienespeicher.


Default 0% würde nichts anders bedeuten, dass deine Umwälzpumpe im Lademodul, bis auf ein Volumen-Strom von 0 m³ herunter regeln kann, was aber unlogisch ist.

Bei mir war der Wert auch mit 0% eingetragen, obwohl schon ein höheres HLP-Rating wirksam war. Dieses ist wahrscheinlich in einem höheren Level versteckt ist.

Verfasser:
NeoCortex
Zeit: 18.01.2025 13:31:20
0
3807597
Zitat von RStone80 Beitrag anzeigen
Zitat von cn3boj00 Beitrag anzeigen
[...]


Default 0% würde nichts anders bedeuten, dass deine Umwälzpumpe im Lademodul, bis auf ein Volumen-Strom von 0 m³ herunter regeln kann, was aber unlogisch ist.

Bei mir war der Wert auch mit 0% eingetragen, obwohl schon ein höheres HLP-Rating wirksam war. Dieses ist[...]


Ja, die maßgeblich Einstellung ist auf Ebene 3:

Verfasser:
RStone80
Zeit: 18.01.2025 14:25:15
0
3807616
Ja, das magische Level 3, so nah und trotzdem unerreichbar 😂.
Das dachte ich mir schon, dass noch eine übergeordnete Eingabeebene existiert.
Aber das Eingabefeld in Level 2 im Heizkreis-Modul scheint auch modal zu wirken und den Wert „Ladepumpe Min Drehzahl“ zu überschreiben.

Verfasser:
RStone80
Zeit: 18.01.2025 15:09:16
0
3807637
Noch eine Frage an die Experten.

Die aktuelle Situation bei mir:
Die Brauchwassererwärmung läuft und die Heizkreispumpe arbeitet bis zum Ende der Brauchwasserbereitung.

Frage:
Kann man die Heizkreispumpe über die WP-Regelung abschalten, wenn die Puffertemperatur unter einen bestimmten Grenzwert fällt?

Verfasser:
thecem
Zeit: 18.01.2025 15:31:18
0
3807646
Zitat von RStone80 Beitrag anzeigen
Noch eine Frage an die Experten.

Die aktuelle Situation bei mir:
Die Brauchwassererwärmung läuft und die Heizkreispumpe arbeitet bis zum Ende der Brauchwasserbereitung.

Frage:
Kann man die Heizkreispumpe über die WP-Regelung abschalten, wenn die[...]


Shelly

Verfasser:
RStone80
Zeit: 19.01.2025 13:31:33
0
3808040
Zitat von thecem Beitrag anzeigen
Zitat von RStone80 Beitrag anzeigen
[...]


Shelly


Moin, das dachte ich mir fast.
Es ist kaum zu glauben, dass heute noch ein Hersteller, welcher in diesem doch hochpreisigen Segment anbietet, diese trivialen Dinge nicht in seiner Steuerung integriert hat. ☹

Verfasser:
RStone80
Zeit: 19.01.2025 14:18:30
0
3808057
Noch eine Frage zum Sonntag:

In der Regler-Anleitung der EU08L, im Heizkreismodul -> Einstellungen gibt es folgende Einstellung (Radio Button):
--> Abnahmesperre aktiveren

In der Anleitung ist dieser Punkt wie folgt beschrieben:
…Wird vom Mastermodul (üblicherweise Puffer) nicht genügend Temperatur bereitgestellt, so wird die Anforderung im Heizkreis beendet….

1.) Weiß jemand welche Temperaturen hier zur logischen Auswertung herangezogen werden?

2.) Wird beim Beenden der Anforderung für den Heizkreis auch die Heizkreispumpe abgeschatet?

Verfasser:
RStone80
Zeit: 19.01.2025 14:50:05
0
3808078
Noch eine 2. Frage zum Sonntag:

Ich habe auf X42 in der Regereinheit einen Außentemperaturfühler angeschlossen.

Wähle ich nun :
Allgemeine -Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Konfigurationsmodule ->Außentemperatur-Einstellungen

In dem Feld „Außentemperatur Modul“: Ist bei mir die „Wärmepumpe 1“ eingetragen.

In dem Pull-Down-Menü gibt es auch keinen Eintrag zur Auswahl des Außentemperatur-Fühlers.
Muss dieser Außentemperatur zuerst einer Konfiguration angemeldet werden?

Verfasser:
RStone80
Zeit: 19.01.2025 20:44:55
0
3808255
Hallo DIYBastler,

ist zwar ein alter Thread von dir, welchen ich gerade ausgegraben habe, aber ich habe dieses Problem aktuell auch. Bei mir ist die Temperatur-Differenz sogar bis 2,5 K an Tagen mit geringer Außentemperatur.
Konntest du dieses Problem lösen?


Zitat von DIYBastler Beitrag anzeigen
[...]


Die Leistung ist meines Wissens nach nicht begrenzt.

Ich gehe davon aus, dass die Steuerung so regelt das die angeforderte VL Temperatur, aber in Abhängigkeit der eingestellten Spreizung, erreicht wird. Allerdings gibt[...]

Verfasser:
MichaSchmi
Zeit: 19.01.2025 21:35:18
0
3808277
Zur Pumpe: bei mir hat Lambda die Mindestdrehzahl auf 66% hochgesetzt, nachdem im oberen Stock nicht warm genug wurde, weil der Durchfluss in den Heizkreisen der FBH nicht groß genug war. Ich habe allerdings keinen Puffer und damit auch keine zusätzliche Pumpe und benötige 1000l/h.

Verfasser:
RStone80
Zeit: 20.01.2025 23:17:28
0
3809031
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Zur Pumpe: bei mir hat Lambda die Mindestdrehzahl auf 66% hochgesetzt, nachdem im oberen Stock nicht warm genug wurde, weil der Durchfluss in den Heizkreisen der FBH nicht groß genug war. Ich habe allerdings keinen Puffer und damit auch keine zusätzliche Pumpe und benötige 1000l/h.


Ich denke bei dir war es das Ziel den Mindestvolumenstrom so weit zu erhöhen, weil die Einstellung nicht ausreichend war um alle Heizkreise/ Heizkörper zu versorgen.

Bei meinem Problem habe ich festgestellt, dass die Temperatur in der Wärmepumpe nicht auf das gewünschte Soll-Niveau kommt. Die Anlage scheint normal zu laufen, aber die Temperatur bleibt zu niedrig.

Aktuelle Forenbeiträge
joe115 schrieb: Ich habe selbstgebaute Booster unter einigen normalen Typ22 und...
Solarnudel schrieb: Also ich habe eine VZ12 (große Schwester der VZ9) seit mehreren...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik
ANZEIGE