Du musst im WP Modul die Max Leistung der Pumpe für den jeweiligen Temperatur Bereich erhöhen. User Level 2 WP-Einstellungen Leistungseinstellungen Heizbetrieb Abgabeleistung Max Wert 15/0/-15
|
| Zeit:
13.01.2025 17:31:52 |
Zitat von cn3boj00  Zitat von NeoCortex  [...] Auch mit +/- geht es nur bis 10, das habe ich schon gesehen. Aber bei Offset 0 soll es z.B. 40,7° VT sein. Dann ist es bei Offset 4 schon 44,7, und bei Offset 4,5 geht es auf 45 und bleibt dort. Drehe ich nach unten auf -10 werden es 30,7, da geht es. Also sieht es aus als ob[...] Der Offset ist ja eher zur Feinjustierung und kurzfristigen Anpassungen gedacht. Für die eigentliche Einstellung der VLT ist die Heizkurve in der Heizkreiseinstellung gedacht. Es gibt in der Heizkreiseinstellung auch eine Einstellung für die maximale VLT, die wird bei dir auf 45 °C begrenzt sein. Die Einstellung ist nur auf Level 2 zugänglich. Wenn du also tatsächlich mehr als 45°C brauchst, solltest du deinen HB oder den Lambda Support bitten, diese Einstellung anzupassen.
|
| Zeit:
13.01.2025 19:51:29 |
Zitat von NeoCortex  Zitat von cn3boj00  [...] Der Offset ist ja eher zur Feinjustierung und kurzfristigen Anpassungen gedacht. Für die eigentliche Einstellung der VLT ist die Heizkurve in der Heizkreiseinstellung gedacht. Es gibt in der Heizkreiseinstellung auch eine Einstellung für die maximale VLT, die wird bei[...] Ja wie ich sagte, während der Abwesenheit hatte ich die Temp. um 2Grad abgesenkt, und dann ist es auch noch plötzlich ziemlich kalt draußen geworden, deshalb wollte ich über den Offset etwas nachhelfen... Ansonsten ist mir das alles bekannt, und jetzt läuft sie den ersten vollen Winter durch, da gibt es an der Kurve auch noch ein paar Feinjustierungen zu machen. Ich hatte bloß in der Reglerbeschreibung keinen passenden Parameter gefunden, der das begrenzt.
|
| Zeit:
14.01.2025 14:43:08 |
Die Leistungseinstellungen waren okay, aber tatsächlich war im Heizkreis die VT auf 45° begrenzt. Jetzt passt alles. Hab die Reglerbeschreibung noch mal neu heruntergeladen, in meiner alten haben diese Einstellungen gefehlt. Danke für die Hinweise.
|
| Zeit:
17.01.2025 12:01:32 |
Hallo , eine Frage die Experten. Kann man bei der EU08L das HLP-Rating (% Angabe für das Wasservolumen der Umwälzpumpe im Wärmepumpenkreislauf) auf einen Minimal-Wert festlegen ohne, dass man mit Effizienz-Einbußen rechnen muss? Bei mir müsste die Einstellung auf ca. 37 bis 38% gewählt werden, um einen minimalen Durchfluss von ca. 0,75 m³ zu gewährleisten.
|
| Zeit:
17.01.2025 15:36:06 |
Zitat von RStone80  [Bild] Hallo , eine Frage die Experten. Kann man bei der EU08L das HLP-Rating (% Angabe für das Wasservolumen der Umwälzpumpe im Wärmepumpenkreislauf) auf einen Minimal-Wert festlegen ohne, dass man mit Effizienz-Einbußen rechnen muss? Bei mir müsste die Einstellung auf ca. 37[...] Ja, auf Ebene 3 (Experte) lässt sich die min. Drehzahl der Ladepumpe einstellen. Defaul-Wert scheint 11%. Effizienzeinbußen sollte das nicht haben, solange du den min. Wert nicht übertrieben hoch stellts. Du veränderst nur die Regelung. Für gewöhnlich hält die Lambda die Spreizung konstant und variiert den Volumenstrom. Erhöhst du den min. HLP-Wert senkt die Lambda bei geringen Abgabeleistungen - wo sie eigentlich den Volumenstrom weiter senken würde - stattdessen die Spreizung. Aus Neugier: Wieso benötigst du mindestens 0,75m³/l? Hast du einen Direktkreis?
|
| Zeit:
17.01.2025 18:31:20 |
Bei mir ist das Lambda/Zewotherm Schema 112_00 verbaut. - Es ist bei mir kein Direktheizkreis, sondern eine Heizkreispumpe und die PWM- Pumpe in der Hydraulikgruppe. - Ein Puffer im Rücklauf, zusätzlich mit einer Stichanbindung ( T-Stück) im Vorlauf) - Aber mein Gebäude ist mit Heizkörpern ausgestattet. - Optimal ist die die Einstellung meiner Grunfos HZK-Pumpe mit mittlerem Konstantdruck-(zwischen 0,7 und 0,74 m³/h). Meine WP variiert, wie du schon gesagt hast, den Volumenstrom zwischen 0,44 und 0,95 m³/h im Heizbetrieb. Ist nun der Volumenstrom der HZK-Pumpe größer als das Volumen der Pumpe im WP-Kreislauf, passiert folgendes: - Die HZK-Pumpe zieht kühleres Rücklaufwasser aus dem Puffer um das Differenz-Volumen zu kompensieren und mischt es mit dem wärmeren Vorlauf. - Der Vorlauf wird bis zu 2,5 K herunter gekühlt. Ich fahre meine Heizkörper mit max. 35°C VL- Temperatur an. Wenn dann dieVL-Temperatur um 2,5 K, auf Grund der Durchmischung, herunter gekühlt wird, dann muss ich manuell gegenregeln. Das ist der Grund warum ich den HLP-Wert noch etwas weiter (ca.37-38%). begrenzen möchte. Ich war nur unsicher, ob ich mir dadurch wieder andere Probleme in das System hole. Leider ist der Service der Firma Zewotherm katastrophal schwierig zu erreichen und man muss vorher gut recherchieren was sinnvoll und was nicht..... Wenn man etwas ändern lässt. Zitat von NeoCortex  [] [...] Ja, auf Ebene 3 (Experte) lässt sich die min. Drehzahl der Ladepumpe einstellen. Defaul-Wert scheint 11%. Effizienzeinbußen sollte das nicht haben, solange du den min. Wert nicht übertrieben hoch stellts. Du veränderst nur die Regelung. Für gewöhnlich hält die Lambda die Spreizung[...] |
| Zeit:
17.01.2025 20:23:40 |
Die Einstellung erfolgt auf Ebene 2 (Service ) im Modul Heizkreis.
|
| Zeit:
17.01.2025 20:47:40 |
Zitat von Gueho  Die Einstellung erfolgt auf Ebene 2 (Service ) im Modul Heizkreis. Leider stimmt hier die Reglerbeschreibung nicht mit der Realität überein. In Ebene 2 gibt es einen Parameter Minimale Drehzahl WP-Ladepumpe, der im Manual nicht erwähnt ist. Der steht bei mir auf 0% ? Was heißt das?
|
| Zeit:
17.01.2025 22:52:10 |
Zitat von cn3boj00  Leider stimmt hier die Reglerbeschreibung nicht mit der Realität überein. In Ebene 2 gibt es einen Parameter Minimale Drehzahl WP-Ladepumpe, der im Manual nicht erwähnt ist. Der steht bei mir auf 0% ? Was heißt das? Das könnte von der Beschreibung das Eingabefeld für das HLP-Rating sein? Also die Minimale Leistung der Umwälzpumpe in der Ladestation.
|
| Zeit:
18.01.2025 07:38:47 |
Genauso ist es. Damit legt man die Minimalleistung fest.
|
| Zeit:
18.01.2025 09:56:09 |
Zitat von Gueho  Genauso ist es. Damit legt man die Minimalleistung fest. Guten Morgen, danke für die Info. ja du hattest Recht. Im Modul Heizkreis kann man den HLP-Wert ändern. Es scheint aber noch eine andere Eingabemöglichkeit zu existieren. So wie ich jetzt die Information bekommen habe, war bei mir schon eine Begrenzung des min. HLP-Ratings eingestellt, welches aber im Modul-Heizkreis nicht angezeigt wird.
|
| Zeit:
18.01.2025 10:07:51 |
Es gibt noch eine Deckelung nach oben in Ebene 3.
|
| Zeit:
18.01.2025 10:25:06 |
Offenbar ist aber default 0% eingestellt, es sei denn mein HB hat den Wert geändert. Was aber genau bedeutet 0%? Ich habe HK und im wesentlichen Schema 131.00 mit Hygienespeicher.
|
| Zeit:
18.01.2025 12:07:16 |
Zitat von cn3boj00  Offenbar ist aber default 0% eingestellt, es sei denn mein HB hat den Wert geändert. Was aber genau bedeutet 0%? Ich habe HK und im wesentlichen Schema 131.00 mit Hygienespeicher. Default 0% würde nichts anders bedeuten, dass deine Umwälzpumpe im Lademodul, bis auf ein Volumen-Strom von 0 m³ herunter regeln kann, was aber unlogisch ist. Bei mir war der Wert auch mit 0% eingetragen, obwohl schon ein höheres HLP-Rating wirksam war. Dieses ist wahrscheinlich in einem höheren Level versteckt ist.
|
| Zeit:
18.01.2025 13:31:20 |
Zitat von RStone80  Zitat von cn3boj00  [...] Default 0% würde nichts anders bedeuten, dass deine Umwälzpumpe im Lademodul, bis auf ein Volumen-Strom von 0 m³ herunter regeln kann, was aber unlogisch ist. Bei mir war der Wert auch mit 0% eingetragen, obwohl schon ein höheres HLP-Rating wirksam war. Dieses ist[...] Ja, die maßgeblich Einstellung ist auf Ebene 3: |
| Zeit:
18.01.2025 14:25:15 |
Ja, das magische Level 3, so nah und trotzdem unerreichbar 😂. Das dachte ich mir schon, dass noch eine übergeordnete Eingabeebene existiert. Aber das Eingabefeld in Level 2 im Heizkreis-Modul scheint auch modal zu wirken und den Wert „Ladepumpe Min Drehzahl“ zu überschreiben.
|
| Zeit:
18.01.2025 15:09:16 |
Noch eine Frage an die Experten. Die aktuelle Situation bei mir: Die Brauchwassererwärmung läuft und die Heizkreispumpe arbeitet bis zum Ende der Brauchwasserbereitung. Frage: Kann man die Heizkreispumpe über die WP- Regelung abschalten, wenn die Puffertemperatur unter einen bestimmten Grenzwert fällt?
|
| Zeit:
18.01.2025 15:31:18 |
Zitat von RStone80  Noch eine Frage an die Experten. Die aktuelle Situation bei mir: Die Brauchwassererwärmung läuft und die Heizkreispumpe arbeitet bis zum Ende der Brauchwasserbereitung. Frage: Kann man die Heizkreispumpe über die WP- Regelung abschalten, wenn die[...] Shelly
|
| Zeit:
19.01.2025 13:31:33 |
Zitat von thecem  Zitat von RStone80  [...] Shelly Moin, das dachte ich mir fast. Es ist kaum zu glauben, dass heute noch ein Hersteller, welcher in diesem doch hochpreisigen Segment anbietet, diese trivialen Dinge nicht in seiner Steuerung integriert hat. ☹
|
| Zeit:
19.01.2025 14:18:30 |
Noch eine Frage zum Sonntag: In der Regler-Anleitung der EU08L, im Heizkreismodul -> Einstellungen gibt es folgende Einstellung (Radio Button): --> Abnahmesperre aktiveren In der Anleitung ist dieser Punkt wie folgt beschrieben: …Wird vom Mastermodul (üblicherweise Puffer) nicht genügend Temperatur bereitgestellt, so wird die Anforderung im Heizkreis beendet…. 1.) Weiß jemand welche Temperaturen hier zur logischen Auswertung herangezogen werden? 2.) Wird beim Beenden der Anforderung für den Heizkreis auch die Heizkreispumpe abgeschatet?
|
| Zeit:
19.01.2025 14:50:05 |
Noch eine 2. Frage zum Sonntag:
Ich habe auf X42 in der Regereinheit einen Außentemperaturfühler angeschlossen.
Wähle ich nun : Allgemeine -Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Konfigurationsmodule ->Außentemperatur-Einstellungen
In dem Feld „Außentemperatur Modul“: Ist bei mir die „Wärmepumpe 1“ eingetragen.
In dem Pull-Down-Menü gibt es auch keinen Eintrag zur Auswahl des Außentemperatur-Fühlers. Muss dieser Außentemperatur zuerst einer Konfiguration angemeldet werden?
|
| Zeit:
19.01.2025 20:44:55 |
Hallo DIYBastler, ist zwar ein alter Thread von dir, welchen ich gerade ausgegraben habe, aber ich habe dieses Problem aktuell auch. Bei mir ist die Temperatur-Differenz sogar bis 2,5 K an Tagen mit geringer Außentemperatur. Konntest du dieses Problem lösen? Zitat von DIYBastler  [...] Die Leistung ist meines Wissens nach nicht begrenzt. Ich gehe davon aus, dass die Steuerung so regelt das die angeforderte VL Temperatur, aber in Abhängigkeit der eingestellten Spreizung, erreicht wird. Allerdings gibt[...] |
| Zeit:
19.01.2025 21:35:18 |
Zur Pumpe: bei mir hat Lambda die Mindestdrehzahl auf 66% hochgesetzt, nachdem im oberen Stock nicht warm genug wurde, weil der Durchfluss in den Heizkreisen der FBH nicht groß genug war. Ich habe allerdings keinen Puffer und damit auch keine zusätzliche Pumpe und benötige 1000l/h.
|
| Zeit:
20.01.2025 23:17:28 |
Zitat von MichaSchmi  Zur Pumpe: bei mir hat Lambda die Mindestdrehzahl auf 66% hochgesetzt, nachdem im oberen Stock nicht warm genug wurde, weil der Durchfluss in den Heizkreisen der FBH nicht groß genug war. Ich habe allerdings keinen Puffer und damit auch keine zusätzliche Pumpe und benötige 1000l/h. Ich denke bei dir war es das Ziel den Mindestvolumenstrom so weit zu erhöhen, weil die Einstellung nicht ausreichend war um alle Heizkreise/ Heizkörper zu versorgen. Bei meinem Problem habe ich festgestellt, dass die Temperatur in der Wärmepumpe nicht auf das gewünschte Soll-Niveau kommt. Die Anlage scheint normal zu laufen, aber die Temperatur bleibt zu niedrig.
|