Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad
Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 09.01.2025 18:55:44
0
3802287
Hallo zusammen,

Probleme mit der Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad.

Die Anlage fährt wenn es gegen 0 Grad geht ständig unter Volldampf.
Die Wärmepumpe ist dann ziemlich laut und auch die Rohrleitung die von der Wärmepumpe ins Haus geht!

Was merkwürdig für mich ist, das die Vorlaufsolltemperatur im Systemregler sensoCOMFORT VRC 720 für die Heizkreise „Fuß“ und Radiatoren“ auf 36 und 37 Grad steht und im Hydraulikstation (VWZ MEH 97/6) auf 52 Grad.
Warum will er 53 Grad erreichen?
Da fällt mir nur das Offset vom Pufferspeicher ein kann dies der Grund sein ?

Das zweite warum steht die Systemtemperatur auf -99 Grad, würde da ein Fühler nicht angeschlossen.

Das dritte was mir aufgefallen ist, ich habe das mit dem Energieintegral so verstanden das er sich minütlich/ 30Sek aktualisiert. Bei bleibt er zum Beispiel ca. 10 min bei -180 min stehen ?


Wie sieht der Verbrauch so bei Euch aus, wenn es an die 0 Grad Außentemperatur geht ?
Wohnort Niederrhein, frei stehendes Haus, Haus steht in Luftlinie zum Rhein ziemlich im Wind!
Gestern 42kwh 8.1.2025
Heute 52kwh 9.1.2025




Heizung Aufbau
- Vaillant Arotherm Plus 125/6
- Hydraulikstation VWZ MEH 97/6
- SensoComfort VRC 720/2
2 Heizkreise jeweils mit UWP " Fussbodenkreis mit Mischer also geregelt, Heizkörper ungeregelt"
Fusbodenheizung ca.80m² Radiatoren ca.90m²
100 L Pufferspeicher in Reihe geschaltet
200 L seperater Warmwasserspeicher

Systemschema-Code: 8
Koniguration FM5:3
MA FM5 Zirkluationspumpe

- Vaillant Arotherm Plus 125/6 000351.09.01 Außeneinheit
- Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 010351.09.02 Inneneinheit
- SensoComfort VRC 720/2 020360.03.01 Steuerung

Heizkreis Kreisart: Fussbodenheizung
Heizkreis AT-Abschaltgrenze: 16°C
Heizkreis Heizkurve: 0,4
MIN. Vorlaufsolltemperatur: 21 Grad
Max. Vorlaufsolltemperatur 45 Gard
Absenkmodus:Normal
Heizbetrieb bzw. Heizzeit jeden Tag von 1:00 bis 22:00, also 3h im Absenkmodus !


Heizkreis Kreisart: Radiatoren
Heizkreis AT-Abschaltgrenze: 16°C
Heizkreis Heizkurve: 0,6
MIN. Vorlaufsolltemperatur: 24 Grad
Max. Vorlaufsolltemperatur 50 Gard
Absenkmodus:Normal
Heizbetrieb bzw. Heizzeit jeden Tag von 4:00 bis 22:00, also 6h im Absenkmodus !

Anlage:
Wasserdruck 1,3 Bar
Adaptive Heizkurve:Deaktviert
Aktuelle Raumluftfeuchte:34%
Hybridmanager:Bivalenzpkt.
Bivalenzpunkt:Heizen -10 Grad
Bivalenzpunkt:Warmwasser -10 Grad
Temp. Notbetrieb: 25°C
EVU:WP+ZM aus
Zusatzheizgerät für: WW+HZ
Vorlauftemperatur Anlage:35 Grad
Offset Pfufferspeicher 10K
Konf. Ext. Eingang Brücke deakt.
Maximale Vorhaltzeit:AUS
AT Durchheizem:AUS

- Warmwasserkreis Speicher: aktiv
Vorlaufsolltemperatir Warmwasser: 55°C
Warmwasserkreis Legionellenschutz: nein
Warmwasserkreis Speicherladepumpe: An
- Warmwasserkreis Zirkulationspumpe: an
Warmwasserkreis Hysterese Speicher: 8,0K
Warmwasserkreis Speicherlad.Offset: 5K
Warmwasserkreis max. Speicherladezeit: 75 min
- Warmwasserkreis Sperrzeit WW-Bedarf: 60 min
- Warmwasserkreis Ladepumpe Nachlaufzeit: 5min
- Warmwasserkreis Paral. Speicherladung: aus

Vom Live Monitor ein Auszug
Kälteleistung 10KW
elektronische Leistungsaufnahme 4,7KW
Modulation 99,9

Außentemperatur 0 Grad
Energieintegral -180 min
Durchfluss: 2060 l/h Gebäudpumpe "auto"

unter Fachhandwerker Sensor Aktortest ein Auszug
Außentemperatur 1,4
Speichertemperatur 45,5
Systemtemperatur -99 Grad
T.1.40 Vorlauftemperatur
T.1.41 Rücklauftemperatur
Istwert Überhitzung 0,6k
Sollwert Überhitzung 0,0K
Kondensationstemperatur 48,7
Verdampfungstemperatur -7,2
Niederdruck 2,7 bar
Hochdruck 15,8 bar
Temperatur Kondensatorauslass 40,5
Temperatur EEV Auslass 10,7
Kompressorauslasstemperatur 55,4
Kompressoreinlasstemperatur -6,5
Kompressor Drehhzahl 109,8ups
Gebäüdekreispumpe 78%
Vorlauftemperatur Heizstab 46,6

für jeden Tipp wäre ich dankbar
mfg Sascha

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 09.01.2025 19:49:30
0
3802326
Welche Heizlast hat die Hütte und wie viel qm muss die WP beheizen?
Wie ist die Zirkulation eingestellt?
Ist das VRC die Funkversion?
VLT sind in deinen Kreisen Recht hoch?

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 09.01.2025 20:25:51
1
3802364
Da ist was falsch oder gar nicht angeschlossen. Wo ist der VR71? Puffer in Reihe bei 2 Heizkreisen falsch. Der muss parallel.

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 09.01.2025 20:52:24
0
3802381
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Welche Heizlast hat die Hütte und wie viel qm muss die WP beheizen?
Wie ist die Zirkulation eingestellt?
Ist das VRC die Funkversion?
VLT sind in deinen Kreisen Recht hoch?


Fusbodenheizung ca.80m²
Radiatoren ca.90m²
13KW
Das Haus ist Baujahr 1995

WW Zirkulation 2mal am Tag für 20min
Warmwasser Aufbereitung einmal am Tag zwischen 12:00 und 15:00

nein, VRC ist im Keller Raumaufschaltung ist aus


VLT kann kann ich nicht tiefer stellen dann wird es nicht mehr warm genug
Fussbodenkreis 0,4
Radiatoren 0,6

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 09.01.2025 21:12:27
0
3802394
Hast du die Daten zum Zeitpunkt der WW Bereitung aufgenommen?

Dein Reihenpuffer wird ein Parallelpuffer sein.

Ist an dem Puffer ein Fühler angeschlossen?

Stell mal ein Bild vom Heizraum ein.

Grüße

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 09.01.2025 21:14:25
0
3802397
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
Da ist was falsch oder gar nicht angeschlossen. Wo ist der VR71? Puffer in Reihe bei 2 Heizkreisen falsch. Der muss parallel.



hm ja ein VR71 gibt es natürlich auch.
Wie kann man in den Forum Bilder hochladen ?

Kannst du auf dem Link zugreifen
https://1drv.ms/f/c/e41408d4454867a5/Egc9lRUYiARAvrpG9RRptqQBEd9qKZ_Xt4kNaf5DqUI_7w?e=X6Q6fa

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 09.01.2025 21:54:52
0
3802432
Der Link funktioniert.

Ist ein Parallelpuffer.

Der Fühler S1 im Puffer sollte am VR71 angeschlossen sein.
Das Fühlerkabel sollte grau sein.
Es gibt auf einen anderen Fühlertyp, der am Brauchwasserspeicher verwendet wird, dieses Fühlerkabel ist schwarz.
Da die beiden Führer unterschiedliche Widerstandskennlinien haben sollten sie nicht vertauscht werden.
Hatten wir neulich in einem anderen Faden.

Grüße

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 09.01.2025 21:54:58
0
3802433
Zieh mal im VR71 den S1 ab und schau ob im Vwz ai dann die richtige Temperatur erscheint. Sollte im Regler eine Fehlermeldung kommem wieder einstecken. Und auch schauen ob am s1 ein graues Kabel ist und nicht ein schwarzes.

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 09.01.2025 22:30:09
0
3802461
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hast du die Daten zum Zeitpunkt der WW Bereitung aufgenommen?

Dein Reihenpuffer wird ein Parallelpuffer sein.

Ist an dem Puffer ein Fühler angeschlossen?

Stell mal ein Bild vom Heizraum ein.

Grüße


Daten wurde nicht bei der WW Bereitung aufgenommen
ist ja jetzt ein Parallelpuffer ...Danke
ja am Puffer ist ein Fühler angeschlossen
siehe Bild im Link
https://1drv.ms/f/c/e41408d4454867a5/Egc9lRUYiARAvrpG9RRptqQBEd9qKZ_Xt4kNaf5DqUI_7w?e=X6Q6fa

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 09.01.2025 22:34:21
0
3802466
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
Zieh mal im VR71 den S1 ab und schau ob im Vwz ai dann die richtige Temperatur erscheint. Sollte im Regler eine Fehlermeldung kommem wieder einstecken. Und auch schauen ob am s1 ein graues Kabel ist und nicht ein schwarzes.



Wenn ich den Fühler aus dem Pufferspeicher ziehe, sehe ich am VRC 720 unter dem Menüpunkt Pufferspeicher das die Temperatur sinkt.....

siehe auch Bilder
https://1drv.ms/f/c/e41408d4454867a5/Egc9lRUYiARAvrpG9RRptqQBEd9qKZ_Xt4kNaf5DqUI_7w?e=X6Q6fa

Das am Hydraulikstation VWZ muss ich noch testen

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 09.01.2025 22:45:55
0
3802472
Rein optisch scheint es der richtige zu sein.

Kann man nur prüfen durch in dem man erstens den Verlauf des Kabels überprüft und sicherstellt, dass er an der richtigen Stelle angeschlossen ist und zweitens den Fühler abklemmen und den Widerstandswert anhand der Referenztabelle in der Bedienungsanleitung vergleicht.
Auch auf Wackelkontakt prüfen.

Bei dem VR71 liegen normaler Weise 3 bis 4 VR10 Fühler bei. Vielleicht hat der Installateur noch welche da gelassen und du nimmst testweise mal einen anderen.


Grüße

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 10.01.2025 08:30:03
0
3802585
Fusbodenheizung ca.80m²
Radiatoren ca.90m²
13KW
Das Haus ist Baujahr 1995

Wenn diese Berechnung richtig ist, ist das Haus eher schlecht WP-tauglich, was mich bei einem Bj von 1995 schon sehr verwundert. Fenster und Türen gibt es aber schon und die werden auch benutzt??
Unsere Hütte ist 10 Jahre älter, energetisch nur sehr wenig aufgewertet und hat bei 185qm beheizte Fläche eine Heizlast von 7,9kW.
Bevor du dich mit der WP befasst, solltest du erstmal schauen, wo die Wärme in diesem Haus verschwindet. Wir haben auch eine 125er und die läuft im Schnitt bei 30% Leistung.
Deine WP läuft ja schon jetzt an der K...-Grenze, wenn es richtig kalt wird, geht ohne Heizstab nichts mehr.

"VLT kann kann ich nicht tiefer stellen dann wird es nicht mehr warm genug
Fussbodenkreis 0,4
Radiatoren 0,6"

Bei den 0,6 im Radiatorenkreis würde ich ja noch mitgehen, wenn du aber im FBK schon 0,4 brauchst, ist die FBH falsch ausgelegt.
Lies Mal in der Hydraulikstation-Fachhandwerkerebene ( Code17)- Testmenü-Aktorentest die Daten aus und schau ob die alle plausibel sind. Dort erkennst du auch, ob die Fühler i.O. sind.

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 10.01.2025 12:29:59
0
3802801
Zitat von SaschaWoo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

Probleme mit der Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad.

Die Anlage fährt wenn es gegen 0 Grad geht ständig unter Volldampf.
Die Wärmepumpe ist dann ziemlich laut und auch die Rohrleitung die von der Wärmepumpe ins Haus geht!


Nochmal die Frage zum Energieintegral .
Sollte sie sich nicht alle 30 oder alle 60 Sekunden ändert?

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 10.01.2025 12:42:14
0
3802814
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
Fusbodenheizung ca.80m²
Radiatoren ca.90m²
13KW
Das Haus ist Baujahr 1995

Wenn diese Berechnung richtig ist, ist das Haus eher schlecht WP-tauglich, was mich bei einem Bj von 1995 schon sehr verwundert. Fenster und Türen gibt es aber schon und die werden auch[...]



ja Danke werde ich am WE nochmal machen.
Ein Wert ist ja schon aufgefallen
Systemtemperatur -99 Grad
Nochmal in den Unterlagen geschaut das Haus hat wohl ein Heizwert von 10KW.
Dabei ist aber auch der Dachboden von 30m³ mit gerechnet der aber nicht geheizt wird(die Decke zum Dachboden ist isoliert).

Grundsätzlich läuft die Wärmepumpe ja auch gut----es darf nur nicht unter 3 Grad gehen.
Im Jahr 2024 haben wir 5000kwh gebraucht zum heizen.

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 10.01.2025 12:57:04
0
3802819
Bei mir werden in der Hydraulikstation auch sehr unrealistische Werte zur AT angezeigt, liegt wohl daran, daß das VRC seinen eigenen Außenfühler hat.
5000kWh in 2024 klingt nicht unbedingt schlecht, aber eben auch nicht gut. Und wenn die Kiste bei+3° AT schon am Limit läuft, kann sie bei =° schon den Heizstab wollen?
Irgendwie passt da wohl einiges nicht richtig zusammen, wobei deine veröffentlichten Daten wiederum so schlecht nicht aussehen.
52kWh am 9.1. ist schon eine Nummer, bei welcher AT war das denn?
Das EI baut sich übrigens nicht alle 30 oder 60Sek ab, daß richtet sich nach den Temperaturen und kann durchaus Mal auch mehrere Minuten auf einem bestimmte Wert stehen, oder wieder hochzählen.

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 10.01.2025 17:19:34
0
3802993
Zitat von SaschaWoo Beitrag anzeigen
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
[...]



Wenn ich den Fühler aus dem Pufferspeicher ziehe, sehe ich am VRC 720 unter dem Menüpunkt Pufferspeicher das die Temperatur sinkt.....

siehe auch[...]

Lesen. Nicht aus dem Puffer ziehen sondern am VR71 den Stecker ziehen so dass er komplett ab ist.

Verfasser:
mike1004
Zeit: 10.01.2025 17:36:51
1
3803006
Nach dem Fühler ziehen an der Hydraulikstation reset Knopf drücken
Sonst kommt eine Fehlermeldung

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 17.01.2025 15:47:18
0
3807174
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
Zitat von SaschaWoo Beitrag anzeigen
[...]

Lesen. Nicht aus dem Puffer ziehen sondern am VR71 den Stecker ziehen so dass er komplett ab ist.



Kann ich den Stecker Stecker (S1 Fühler) für immer ablassen ?
Hat das keine Nebenwirkung wenn ich den Fühler S1 für immer deaktiviere?
Gibt es von Valiant noch keine offizielle Lösung ?

Einen Fühler S2 besitze ich nicht bzw. ist nicht angeschlossen.

Bin mir nicht sicher ob ich das mit dem Fühler selber ausprobieren soll, weil ja noch Garantie auf der Anlage ist.

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 17.01.2025 16:28:06
0
3807202
Zitat von SaschaWoo Beitrag anzeigen
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
[...]



Kann ich den Stecker Stecker (S1 Fühler) für immer ablassen ?
Hat das keine Nebenwirkung wenn ich den Fühler S1 für immer deaktiviere?
Gibt es von Valiant noch keine offizielle Lösung ?

Einen Fühler S5 besitze ich nicht bzw. ist nicht[...]

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 17.01.2025 17:10:22
1
3807233
Hat sich seit dem 9.1. den überhaupt was geändert?

Hast du dir Gedanken über die WW Temperatur gemacht?

Gleiches gilt für die Vorlauftemperaturen der Heizkreise.

Hast du mal versucht den Pufferspeicher Offset niedriger einzustellen?

Wenn du Angst hast was kaputt zu machen, frag deinen Installateur.

Grüße

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 17.01.2025 18:47:14
0
3807286
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hat sich seit dem 9.1. den überhaupt was geändert?

Hast du dir Gedanken über die WW Temperatur gemacht?

Gleiches gilt für die Vorlauftemperaturen der Heizkreise.

Hast du mal versucht den Pufferspeicher Offset niedriger einzustellen?

Wenn du Angst[...]


Beispiel für heute Außentemperatur zwischen – 1 Grad und plus 2 Grad Wetter Nebelig und wolkig.
Fußbodenheizung auf 0,3 gestellt und Radiatoren 0,45
Warmwasser wurde zu dem Zeitpunkt nicht gemacht

Das Senso Comfort zeigt eine VL Soll Temperatur von 30°C im HK1 (gemischt) und 36°C im HK2 (ungemischt) an.
Das Hydraulikmodul zeigt eine VL Soll Temperatur von ca. 52°C an.
Also die WP erhöht kontinuierlich ihre Leistung. Die Vorlaufsoll im VRC720 bleibt bei 36,00 Gad, die Vorlaufsoll in der Hydraulik wird mit steigendem Vorlaufist immer weiter angehoben. Das endet dann irgendwann bei über 50 Grad. An diesen Vorlaufsoll der Hydraulik kommt die Wärmepumpe natürlich nicht ran und schaltet nach ca. einer Stunde in den Standby. Die Pumpe läuft in dieser Zeit unter Volllast. Das passiert nicht gelegentlich, sondern unter den aktuellen Bedingungen jeden Morgen / Tag.
Es scheint was mit dem Enteisen zutuen zuhaben. Heute zwischen 7:00 und 18:00 insgesamt 9 mal Enteisung Vorgang gelaufen.

Uhrzeit Kompressorstarts 4 Wege Ventil Schaltung Kompressor Stunden
7:00 2730 385 3649
8:00 2730 387
9:00 2731 389
10:00 389
11:00 390
12:00 2734 391
14:00 2736 391 3655
15:00 392
16:00 2736 393
18:00 2736 394 3658


Vorher war es so bzw. es ist immer noch so,, Temperatur über plus 3 Gad , dass die Hydraulik immer genau die VL Soll Temperatur angezeigt hat, die auch der HK1/2 im Senso Comfort angezeigt hat u - ich habe den Ablauf zuvor mehrfach beobachtet und bin mir sicher, dass es vorher so war.

PS: Pufferspeicher habe ich mal 4 K gestellt keine Veränderung

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 18.01.2025 10:13:13
0
3807526
Wenn du im HK- Kreis nur 36° brauchst, warum begrenzt du dann die max. VLT nicht einfach??
Deine WP ist einfach zu groß für den Bedarf.
Ist ja bei mir auch nicht anders, deshalb muss man die Leistung eben dem Bedarf anpassen.
Bei den Temperaturen, welche du für die beiden Kreise angibst, sehe ich den Puffer für überflüssig.
Den FBK kannst du über den Abgleich doch anpassen.
Auch meine FBH lâuft mit 30-40°

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 19.01.2025 00:58:19
0
3807843
Manchmal hilft auch ein Reset.

Anlage ausschalten, alle relevanten Sichtungen auswählen.
2 Minuten Warten.
Die Sicherungen für das Aussengerät zu erst einschalten, da dort der Bus gemanagt wird.
30 sek. Warten dann nach und nach die restlichen Komponenten zuschalten.

Mal alle Daten aus VRC / FHW Ebene/ Tests /Sensoren einstellen.

Bei Parallelpuffer ist der S1 mMn für die Systemtemp. zuständig. Warum bei dir -99 angezeigt wird, keine Ahnung.
Wie du das testen kannst habe ich ja schon geschrieben.

Eventuell kann auch was mit den Fühlern in der Ausseneinheit nicht stimmen. Hier kommen gerne folgende Punkte vor:
- Isoliermaterial mit unter den VL oder RLFühler geklemmt
- Lose Steckverbindungen
- ..

Vielleicht kommt es deshalb zu Fehlberechnungen.

Deshalb alle Sensorwerte hier einstellen.

Grüße

Verfasser:
SaschaWoo
Zeit: 19.01.2025 10:16:54
0
3807927
Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Manchmal hilft auch ein Reset.

Anlage ausschalten, alle relevanten Sichtungen auswählen.
2 Minuten Warten.
Die Sicherungen für das Aussengerät zu erst einschalten, da dort der Bus gemanagt wird.
30 sek. Warten dann nach und nach die restlichen Komponenten[...]



Erstmal ein Danke an die mir helfen
Der Heizungsbauer ist informiert aber er wird wohl erst kommen wenn die Außentemperatur wieder über 3 Grad steigt, dann kann man den Fehler nicht mehr nachvollziehen. Das Problem habe ich im letzten Jahr auch schon mal gemeldet allerdings hauptsächlich mit dem Grund das die Wärmepumpe so laut wird, damals wurde der Grund warum die große WP oft bei den Temperaturen auf 99,9 % moduliert nicht weiter nachgegangen bei ähnlichen Wetterverhältnisse und ähnlichen temp.! Er hat gesagt das ist normal das kommt von Enteisen. Deshalb setzt ich dort nicht viel Hoffnung rein.


Anbei nochmal Daten von zwei Tagen ( 18.1 und 16.1)
Bei uns am Niederrhein ist es nebelig und zwischen 1 und minus -2 Grad

Heizkurve FB 0,25, Radiatoren 0,45
Pufferspeicher 2k
maximalen Vorlauftemperatur auf 40 Grad gestellt

Das 4 Wege Ventil also die Enteisung hat die letzten 24 Stunden 16 mal geschaltet.
Es bildet sich relativ schnell immer wieder eine neue Eisschicht an der außen Einheit.
Kann natürlich dadurch begünstigt sein, weil die WP immer wieder schnell auf auf 99% hoch moduliert .
Kann die Enteisung auch händisch gestartet werden an der Hydraulik Station? Welche Werte sind der Auslöser für die Enteisung ?
T.0.01GebäudekreispumpeLeistung 79% 78%
T.Lüfter1 70% 70
T.Lüfter2 68% 68
T.0.19KondensatwannenHeizung aus aus
4-Wege-Ventil aus aus
T.0.21Position:EEV 26% 25
HeizwendelKompressor aus
Vorlauftemperatur 40,7 41,2
Rücklauftemperatur 35 36
Gebäudewasserdruck 1,1 1,1
Gebäudekreisdurchfluss 2058l/h 2060
Lufteinlasstemp. -0,3 -1,8
Kompressorauslasstemperatur 48,7 50,1
Kompressoreinlasstemperatur -8,6 -10,2
Temperatur EEV Auslass 7,8 6,1
Temperatur Kondensatorauslass 35,2 36
Hochdruck 13,7 13,8
Niederdruck 2,5 2,3
Hochdruckschalter geschlossen geschlossen
Verdampfungstemperatur -9,5 -10,8
Kondensationstemperatur 43,1 43,8
Sollwert Überhitzung 0,0K 0
IstwertÜberhitzung 0,6k 0,5k
Sollwert Unterkühlung 8,0k 8K
Istwert Unterkühlung 7,6 7,1K
KompressorDrehzahl 109.9ups 109.9ups
TemperaturschalterKom pressorAuslass aus aus
Vorrangumschaltventil Warmwasser Heizen Heizen
Speichertemperatur 60,6 43,6
Sperrkontakt geschlossen geschlossen
Außentemperatur 1,5 Grad 0,9
Systemtemperatur "-99 Grad" -99,9
DCFStatus gültiges Signal gültiges Signal
SperrkontaktS21 offen offen
MA1Ausgang aus aus
STBHeizsstab geschlossen geschlossen
ME Eingang offen offen
MA2 Ausgang aus aus
MA Ausgang aus aus
Vorlauftemperatur Heizstab 41,3 41,3

Kompr.start Heizen ab: -60°min -100°min
Kompr.start Kühle ab: 60°min
Kompr. Hyst.Heiz.: 7k
Kompr. Hyst.Kühl.: 5k
max. Restförderhöhe: 900mbar (Default Wert)
Betriebsart WW: ECO
max.Dauer.Sperrzeit.: 5h
Reset Sperrzeit: 0min
Zwischen-WT Nein
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen Auto
Konfiguration Gebäudepumpe Auto Auto
- Netzanschl. Heizstab: 400V
- Leistungsgr. Heizst: 6kW
- Strombegr. Kompr: 16
Flüsterbetrieb Kompr.: 40%
- Sanfte Modulation: Ja
Expansionsventil Schritte

Gebäudepumpe STD 5630
Kompressor STD 3697
Komperessor Starts 2740
EEV Schritte 673
4 Wege Ventil 425

Die Daten vom VRC stehen weiter oben im Chat.
Welche Daten kann ich noch auslesen?
Das mit dem Abschalten werde ich probieren.
Vielen Dank

Verfasser:
godek
Zeit: 19.01.2025 11:41:47
0
3807966
16 mal pro Tag geht sich noch. Hier sind Leute mit alle 30 Minuten.

Und was willst du mit manueller enteisuung erreichen?

Aktuelle Forenbeiträge
joe115 schrieb: Ich habe selbstgebaute Booster unter einigen normalen Typ22 und...
Solarnudel schrieb: Also ich habe eine VZ12 (große Schwester der VZ9) seit mehreren...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Hersteller von Tanks und Behältern aus
Kunststoff und Stahl
Website-Statistik
ANZEIGE