Es ist ein 1000l Heizwasserspeicher mit innenliegenden WT-Wendel für die WW-Versorgung. Der WW-Verbrauch ist sehr gering, da nur wenige Personen ständig anwesend sind.
Wir haben nur einen Heizkreis für FBH (alle mit ERR) hinter dem Trennspeicher.
Mich wundert auch warum da ein Mischkreis definiert ist. Es gibt nämlich keinen.
Was meinst du mit 28 / 21 / 0?
Es war vom Heizi eingestellt:
36°/-20°
22°/22°
Ich habe das vorsichtig reduziert auf
33°/-20°
20°/20°
Jetzt versuche ich über die Zeitsteuerung das wilde Takten etwas zu reduzieren.
Leider habe ich noch keinen Parameter für die Begrenzung der Verdichterstarts gefunden. Was mich sehr enttäuscht, ist die schlechte Arbeitszahl von kaum über 2.
Ich hatte in der Nacht etwas mit meinen Heizkreisen gespielt, was auch prompt zu 2 längeren Laufzeiten der WP geführt hat, mit AZ von 2,36 bei AT von 1,4°
Meine Wolf CHA 10 macht gerade bei
Zuluft -2,3° 10,3kW
Heizleistung bei 2,5kW Leistungsaufnahme, was einen
COP von 4,12 ergibt. (VL 34,7° RL 29,9° bei 30,5l/min Durchfluss)
Davon bin ich mit der Novelan weit entfernt. Die hatte bei dem langen Lauf bei 1,4kWel nur 3,5kWth bei 10l/min Durchfluss gemacht, was einem COP von 2,5 entspricht.