Hast du die Mindest und Maximalleistungen entsprechend angepasst ?
|
| Zeit:
21.01.2025 00:24:28 |
Zitat von Gueho  Hast du die Mindest und Maximalleistungen entsprechend angepasst ? Ja das wurde eingestellt. Ich habe mir einen Screenshot gemacht. Vielleicht sind die eingestellten Parameter auch nicht sinnvoll. Morgen poste ich die Einstellungen.
|
| Zeit:
21.01.2025 07:04:28 |
Zitat von RStone80  Hallo DIYBastler, ist zwar ein alter Thread von dir, welchen ich gerade ausgegraben habe, aber ich habe dieses Problem aktuell auch. Bei mir ist die Temperatur-Differenz sogar bis 2,5 K an Tagen mit geringer Außentemperatur. Konntest du dieses Problem lösen? Ja, ich hatte bei mir 2 unterschiedliche Probleme und beide konnte ich lösen indem ich den Puffer mit 4K mehr anfordern lasse als den Heizkreis und die Spreizung auch auf 4K stelle. Damit ist die VL Temperatur immer hoch genug damit die Temperatur vom Heizkreis erreicht wird. Allerdings ist das halt eine individuelle Lösung für mein Heizsystem. Ob das bei dir die Lösung ist, weiß ich nicht.
|
| Zeit:
21.01.2025 12:08:08 |
Zitat von DIYBastler  [.Ja, ich hatte bei mir 2 unterschiedliche Probleme und beide konnte ich lösen indem ich ..] Stimmt, bei mir variiert das Problem von deinem. Mein Puffer ist ein 100 Liter Puffer im Rücklauf, mit einer Stichleitung vom Vorlauf, der keine Anforderung generiert. Der Puffer Typ ist als „gleitend“ eingetragen und meine Spreizung steht auf 5 K. Bei Außentemperaturen < 0°C bleibt die WP auf einem Plateau von ca. 2 bis 2,5 K unterhalb der Anforderung. Ab 1 bis 2°C geht die WP auf Soll + Temperaturerhöhung Momentan habe ich noch keine Idee warum. Aber 4 K Temperaturerhöhung bedeutet auch ca. 10% mehr elektrische Energie? (Falls dieser Wert realistisch ist, dass 1K Temperaturerhöhung ca. 2,5 % mehr elektrische Energie erfordert?)
|
| Zeit:
21.01.2025 12:19:41 |
Zitat von Gueho  Hast du die Mindest und Maximalleistungen entsprechend angepasst ? So sollten die Einstellungen bei mir sein. Abgabeleistung bei 15°C Min=1,0 Max= 4,0 (1,0°C ist eigentlich Unsinn, das kann die EU08L gar nicht) Abgabeleistung bei 0°C Min=2,8 Max= 8,0 Abgabeleistung bei -15°C Min=3,0 Max= 8,0 Denkst du das ist ok?
|
| Zeit:
21.01.2025 12:28:09 |
Damit schränkst du dich auf jeden Fall nicht unnötig ein.
|
| Zeit:
21.01.2025 16:37:54 |
Zitat von RStone80  Zitat von DIYBastler  [...] Stimmt, bei mir variiert das Problem von deinem. Mein Puffer ist ein 100 Liter Puffer im Rücklauf, mit einer Stichleitung vom Vorlauf, der keine Anforderung generiert. Der Puffer Typ ist als „gleitend“ eingetragen und meine Spreizung steht auf 5 K. Bei Außentemperaturen <[...] Es würde mich wundern, wenn dein Puffer in der Steuerung angelegt ist, aber keine Anforderung generiert (sollte man zwar so einstellen können, aber habe ich noch nicht gehört dass das auch mal wer gemacht hat). Mein Puffer ist aber genauso angebunden. Zwecks der höheren Energiekosten. Ich sag es mal so, es ist der beste Kompromiss. Würde ich noch effizienter sein wollen, müsste ich die Komplexität erhöhen und ob das wirklich so viel bringt. "Problem" bei mir ist, dass ich eine Systemtrennung drin habe und das die WP maßlos überdimensioniert ist. Beide UWPs (vor und nach der Systemtrennung) sind nicht per PWM geregelt. Das kann die Lambda Steuerung nicht. Aber so schlimm ist das auch nicht, weil > 4°C ist die WP eh maßlos überdimensioniert und selbst mit 20% Minimalleistung vom Verdichter wird der Puffer aufgeladen, weil der Heizkreis nicht so viel abnimmt und desto höher die Temperatur vom Heizkreis ist, desto mehr Verluste gibt es bei der Systemtrennung und da die Lambda RL gesteuert ist, kommt es nur nach dem Abtauen zu den 4K Spreizung und die 4K höherer VL Temperatur kommt auch nur bei zu warmen Außentemperaturen zustande.
|
| Zeit:
21.01.2025 23:28:54 |
Zitat von DIYBastler  Es würde mich wundern, wenn dein Puffer in der Steuerung angelegt ist, aber keine Anforderung generiert (sollte man zwar so einstellen können, aber habe ich noch nicht gehört dass das auch mal wer gemacht hat). Mein Puffer ist aber genauso angebunden. Zwecks der höheren[...] Dann sitzen wir im gleichen Boot. Auch meine Lambda EU08L ist überdimensioniert. Das schlimme an der Sache ist, ich wusste nach meiner Berechnung, dass bei ca. 7 bis 8°C dieses Modell zu viel Wärme produziert. Dazu kommt noch, dass Zewotherm die Kompressor Leistung nicht mehr weiter als 25% herunter regelt. Also habe ich gleich 2 Nieten gezogen. Das ist ein gutes Argument mit dem Speicher, du hast recht. Ich hatte in den ersten Herbstwochen die Ausschalt- Hysterese auf 4 K stellen lassen und selbst noch einen Offset auf die Heizkurve gelegt, um etwas Laufzeit zu generieren. Die Folge, es wurde zu warm und ich musste öfters lüften. (Das ist auch energetischer Unsinn, was ich gemacht habe). Dann vielleicht doch lieber alles in einen Speicher packen. Meiner ist mit 100 Liter auf jeden Fall zu klein. Heute weiß ich auch warum Lambda in ihrem Hydraulik-Schema > 300Lieter empfehlen. Ist wahrscheinlich auch besser beim Abtauen, denn bei mir zieht es die Temperatur schon weit unter Soll, weil einfach zu wenig Wasser im Kreislauf ist. Ist deine WP auf 20% heruntergeregelt worden? Wenn ja, hattest du schon Probleme mit dem Verdichter? Hattest du auch schon mal über den Einsatz eines Schichtenspeichers nachgedacht? Ich habe, durch meine Probleme, dieses Thema gerade aufgegriffen. Leider sind die Speicher mit guten Schichteigenschaften Maßlos teuer und ob die Testergebnisse auf den realen Betrieb reproduzierbar sind, kann mir auch niemand garantieren. Das steht in der Anleitung zu dem Puffer Typ „Gleitend“ - Gleitend (Anforderung und Solltemperaturen werden von nachgeschaltetem Heizkreis übernommen. Deshalb war meine Annahme, dass die WP alleine regelt (Außer wenn "max. Puffer Temp." überschritten wird)? Aber wie gesagt, das ist nur eine Annahme.
|
| Zeit:
22.01.2025 11:16:37 |
Ich habe eine EU13L und selbst die EU08L wäre zu groß ;)
Wobei ich inzwischen weiß das eher die untere Leistungsgrenze das Problem bei einer WP darstellt und daher ist die EU13L zwar viel viel zu groß, aber sie kann halt auch weit runterregeln. Ich möchte meinen die EU08L ist was die untere Leistung betrifft nicht wirklich deutlich besser (unter anderem weil die EU13L bis auf 20% Verdichterleistung laufen darf). Die EU10L wäre interessant, aber die gab es damals noch nicht.
|
| Zeit:
22.01.2025 17:14:13 |
Zitat von DIYBastler  Ich habe eine EU13L und selbst die EU08L wäre zu groß ;)
Wobei ich inzwischen weiß das eher die untere Leistungsgrenze das Problem bei einer WP darstellt und daher ist die EU13L zwar viel viel zu groß, aber sie kann halt auch weit runterregeln. Ich möchte meinen die EU08L ist was die[...] Auch die EU08L läuft wunderbar bis auf 20% runter und darf das auch!
|
| Zeit:
22.01.2025 20:48:39 |
Servus DiY, dass die 08 nicht mit 20 Prozent läuft ist ein Märchen, meine seit über einem Jahr und liefert dann bei 5 Grad ca 2kw. Das Runtersetzen auf 20Prozent hat bei mir ca 1 Start pro Tag eingespart und habe jetzt übers Jahr gerechnet 2,3 Starts am Tag. Warum nicht gerne heruntergesetzt wird hat nichts mit dem Kompi zu tun und kann in meinen vielen Vorbeiträgen nachgelesen werden. Dann habe ich noch die Hysterese auf +3 und -2 Grad gesetzt und alles ist wunderbar. Gruss vom Hut
|
| Zeit:
22.01.2025 20:49:50 |
|
| Zeit:
22.01.2025 21:21:33 |
Zitat von solarbaron  dass die 08 nicht mit 20 Prozent läuft ist ein Märchen, meine seit über einem Jahr und [...] Hallo solarbaraon, das sehe ich genau wie du. Mit 20 % Verdichterleistung: Bei 15°C / 35°C Vorlauf gibt Lambda eine minimale Abgabeleistung von ca. 2,8 kW an Mit 25% Verdichterleistung: Bei 15°C / 35°C Vorlauf werden bei mir ca. 4,2 kW erzeugt. Das sind ungefähr 50% mehr Leistung. Auch die Leistungsaufnahme würde von ca. 0,56 kW auf ca. 0,46 kW sinken. Aber leider setzt weder Lambda noch die deutsche Firma Zewotherm, die Verdichterleistung nicht mehr auf 20% herunter. Ich habe schon bei Zewotherm reklamiert, dass die technischen Angaben der EU08L zu dem minimalen Modulationsbereich, nicht den tatsächlichen Leistungswerten entsprechen und das Produkt im Worst-Case-Szenario zurückgenommen werden muss. Mal schauen was ich als Antwort erhalte.
|
| Zeit:
22.01.2025 21:26:51 |
Zitat von DIYBastler  Ich habe eine EU13L und selbst die EU08L wäre zu groß ;)
Wobei ich inzwischen weiß das eher die untere Leistungsgrenze das Problem bei einer WP darstellt und daher ist die EU13L zwar viel viel zu groß, aber sie kann halt auch weit runterregeln. Ich möchte meinen die EU08L ist was die[...] Hallo DIYBastler, ja, leider wird meine nicht mehr heruntergeregelt und gibt wahrscheinlich an der unteren Leistungsgrenze mehr Energie ab als deine EU13L. Beide Leistungsgrenzen sind wichtig. Nur leider schauen die wenigsten nach der unteren Leistungsgrenze.
|
| Zeit:
24.01.2025 23:22:25 |
Zitat von DIYBastler  .Ja, ich hatte bei mir 2 unterschiedliche Probleme und beide konnte ich lösen indem ich den Puffer mit 4K mehr anfordern lasse als den Heizkreis und die Spreizung auch auf 4K stelle. Damit ist die VL Temperatur immer hoch genug damit die Temperatur vom Heizkreis erreicht.. Hallo DIYBastler lass mich noch einmal kurz nachbohren. Du hast also für das Problem, dass die Ziel-Temperatur nicht erreicht wird keine direkte Lösung gefunden, sondern mit einem Workaround gelöst?
|
| Zeit:
26.01.2025 08:14:00 |
Zitat von RStone80  Zitat von DIYBastler  [...] Hallo DIYBastler lass mich noch einmal kurz nachbohren. Du hast also für das Problem, dass die Ziel- Temperatur nicht erreicht wird keine direkte Lösung gefunden, sondern mit einem Workaround gelöst? Nein, kein Workaround, sondern die Heizung so einstellen das es zu meinen Gegebenheiten passt. Die Heizung ist, wie gesagt RL Temperatur gesteuert und daher hat bei mir die Regelung gegriffen und es wurde die Leistung zurückgenommen weil die entsprechende RL Temperatur erreicht war. Das andere war dann eine "falsche" Einstellung der Spreizung. Es ist und bleibt, leider, ein sehr komplexes Thema mit der WP. Da man eine WP sehr genau und fein regeln kann, hat man halt neue Probleme die man "früher" nicht hatte. Hat man das alles mal verstanden passt es schon. Ich sehe inzwischen tatsächlich das Problem, ohne Puffer muss man schon echt eine perfekt für das Haus passende WP finden (untere Grenze), ansonsten muss man mit anderen Effekten leben (in meinem Fall z.B. überheizen der Räume), wenn man das Takten vermeiden möchte. Wie gesagt, die untere Leistungsgrenze ist meiner Meinung nach die wichtigere. Die obere Grenze sollte halbwegs passen (zu viel und auch zu wenig funktionieren ja, sind nur unterschiedlich im Stromeinsatz ;) ).
|
| Zeit:
26.01.2025 10:08:39 |
DIYBastler. du bringst es auf den Punkt. Der HB kann es nicht Leisten dem Endkunden ohne Puffer es Richtig zu machen.
Gutefrage
|
| Zeit:
26.01.2025 10:13:00 |
Die Andere Seite der Medaile, wie viel Energie verschenkt wird für unnötige Bequemlichkeit. Wer sich (auch zwangsweise) damit (selbst) auseinander setzt spart in jeden Fall, auch ohne Komfort Aufgabe.
|
| Zeit:
26.01.2025 10:17:39 |
Zitat von DIYBastler  Zitat von RStone80  [...] Ja, ich hatte bei mir 2 unterschiedliche Probleme und beide konnte ich lösen indem ich den Puffer mit 4K mehr anfordern lasse als den Heizkreis und die Spreizung auch auf 4K stelle. Damit ist die VL Temperatur immer hoch genug damit die Temperatur vom Heizkreis erreicht[...] Hallo DIYBastler, wo hast Du denn 1) die 4K Mehranforderung zum Heizkreis und 2) die 4K Spreizung beim Puffer eingestellt? Im Level 2 finde ich da nichts beim Puffer. Oder ist 1) „Heizbetrieb Solltemperaturoffset“? Und 2)? Auschalthysterese?
|
| Zeit:
26.01.2025 12:19:25 |
Zitat von efhsanierer 
Hallo DIYBastler,
wo hast Du denn 1) die 4K Mehranforderung zum Heizkreis und 2) die 4K Spreizung beim Puffer eingestellt? Im Level 2 finde ich da nichts beim Puffer.
Oder ist 1) „Heizbetrieb Solltemperaturoffset“? Und 2)? Auschalthysterese?
Mehranforderung ist wie du sagst Heizbetrieb Solltemperaturoffset. Spreizung ist im HK-Modul (3er Reiter Heizbetrieb Temperaturspreizung).
|
| Zeit:
26.01.2025 16:52:48 |
Zitat von DIYBastler  Nein, kein Workaround, sondern die Heizung so einstellen das es zu meinen Gegebenheiten passt. Die Heizung ist, wie gesagt RL Temperatur gesteuert und daher hat bei mir die Regelung gegriffen und es wurde die Leistung zurückgenommen weil die entsprechende RL Temperatur erreicht[...] Hallo DIYBastler, bei mir besteht das Problem, dass die Temperaturen nicht angehoben werden, auch wenn die aktuelle Spreizung noch nicht die eingestellten 5 K erreicht hat. Ein Beispiel bei einer Außentemperatur -2°C WP-Vorlauf = 34,1 / Soll =36 WP-Rücklauf = 30,6 (Ist-Spreizung 3,5 K) Eingestellte Spreizung 5 K Ausschalt- Hysterese = 4 Einschalt-Hysterese = (-4) Heizbetrieb Solltemperaturoffset: 1,2 K ( nicht verwechseln mit dem Offset bei den Heizkörper) Hier müsste nach meinem Verständnis, die WP nachregeln? Ich habe auch keine ERR, die Ventile sind für den hydraulischen Abgleich eingestellt und die Regelung sollte über die Außentemperatur und Heizkurve erfolge. Sollte :-( Nun wird meine EU08L nicht auf 20% heruntergeregelt und liegt dadurch 50% über der von Lambda angegeben Leistungskurve. Ich hatte allerdings zu Beginn des Projektes schon meine Heizlast in das Lambda Diagramm eingezeichnet. Bei Temperaturen über 4°C ist es wie bei dir. Total überheizte Räume oder die WP taktet ohne Ende. Bei Temperaturen unter Null Grad regelt sich die WP dagegen auf eine Temperatur von 2 K unterhalb der angeforderten Temperatur ein. Also unmöglich über die Heizkurve zu regeln. Ich habe hier schon verschiede Berechnungsmodell für das Ein- und Ausschalten der WP gesehen, aber irgendwie passt es nicht wirklich. Das Thema Puffer werde ich nun noch einmal vertiefen. Es wird nach Fertigstellung der Anlage leider noch einmal ein größerer Umbau werden, aber diese ständige manuelle regeln wird wahrscheinlich auch irgendwann seien Reiz verlieren. Zudem soll die Heizung auch dann optimal Laufen wenn keiner manuell eingreift.
|
| Zeit:
26.01.2025 17:52:11 |
Zitat von ChristofP  Hallo Lambda Gemeinde, Eine Frage zum Thema Zusammenspiel von Lambda mit zusätzlicher Heizkreispumpe. Jetzt überlege ich zusätzlich, ob ich die HK Pumpe steuerbar machen sollte? Also die HK Pumpe durch eine Wilo Varios oder eine Grundfos UPM3 zu ersetzen und diese dann mit iobroker so zu steuern, dass die Zapfleistung des HK immer knapp unter der Förderleistung der WP liegt Hallo, hast du deine Idee mit dem Ansteuern der HZK-Pumpe umgesetzt oder ist es bei einer Idee gebleiben?
|
| Zeit:
26.01.2025 18:23:07 |
Dein RL liegt nur 0,4 unter dem Soll, somit regelt die Lambda nicht weiter hoch.
Und so wie es aussieht, hast du ein Abnahme Problem, sonst wären es ja mehr als 3,5K
Zu prüfen ist auch warum der RL nur 3,5 K hat, evtl ist hier ein HKörper oder FBH-Kreis der dir viel VL in den RL schickt und Dir die Spreizung verhagelt.
|
| Zeit:
26.01.2025 19:18:09 |
Zitat von thecem  Dein RL liegt nur 0,4 unter dem Soll, somit regelt die Lambda nicht weiter hoch.
Und so wie es aussieht, hast du ein Abnahme Problem, sonst wären es ja mehr als 3,5K Zu prüfen ist auch warum der RL nur 3,5 K hat, evtl ist hier ein HKörper oder FBH-Kreis der dir viel VL in Guten Abend thecem, Die Spreizung hat sich reduziert, seit die Umwälzpumpe im Wärmepumpen-Kreislauf auf 39% gestellt wurde. War erforderlich da diese bei Temp. <-1° auf 0,4 m³/h heruntergeregelt hat und die HZK- Pumpe dann mehr gefördert hat und dafür kaltes Rücklaufwasser aus dem Puffer genommen hat. Ich hatte, als die Temperatur auf diesem Plateau bei 34,1°C blieb, auch den Offset um 2K erhöht,(also 38°C Soll-Vorlauf ). Auch danach blieb die VLT bei der 34,1° C hängen. Erst bei einem Offset von 4 K , war die Lambda bereit wieder ein bisschen mehr zu heizen. Dazu habe ich keine Idee warum die Lambda nicht einfach ihre Soll-Temperatur anfährt ( bei Minus-Temperaturen). Bei Temperaturen über Null schießt sie dagegen weit über das Soll hinaus.
|
| Zeit:
26.01.2025 20:06:47 |
Zitat von RStone80  Zitat von thecem  [...] Guten Abend thecem, Die Spreizung hat sich reduziert, seit die Umwälzpumpe im Wärmepumpen-Kreislauf auf 39% gestellt wurde. War erforderlich da diese bei Temp. <-1° auf 0,4 m³/h heruntergeregelt hat und die HZK- Pumpe dann mehr gefördert hat und dafür kaltes[...] Wie lange hattest du zwischen den Änderungen gewartet? > 24h? Und wie sind deine Werte bei der Max Leistung bei 15/0/-15?
|