| | | | Zeit:
15.01.2025 22:11:55 |
Hallo zusammen, wir haben aktuell das Problem, dass sich bei den kalten Temperaturen an dem Zuluftrohr an der Lüftungsanlage ein leichter Schimmel bildet. Die Lüftungsanlage ist eine Vallox 350 MV und wurde 2018 installiert. Wenn man von der Lüftungsanlage in das Rohr fast, dann fühlt man da einen Übergang und man fühlt dann von dem Lüftungsrohr auf Eisen. Also vermute ich mal ein Eisenverbinder zwischen den Rohren. Daher habe ich mal ein Querschnitt gemalt wie ich mir denke was unter diesem Wickelkleber ist. Wie heißt dieses Malerfließ Klebeband eigentlich? Was können wir machen, um das Problem zu lösen?
|
| | Zeit:
16.01.2025 16:55:52 |
Herbert Grönemeyer würde sagen: "WAS SOLL DAS?" Man darf ein kaltes Rohr nicht mit einem Fasermaterial dämmen. Diese Schaumrohre sind für kalte Klimazonen nicht geeignet, da sie zu dünn sind. Ja, ich weiß, diese werden als Lüftungsrohre verkauft, aber sind trotzdem ungeeignet. Eine Umwicklung mit Isoliervlies macht die Sache noch schlimmer. Das Vlies wird feucht und auf feuchten Oberflächen fühlen sich Mikroorganismen wohl. Ich hoffe stark, dass das nicht ein Professionist gebaut hat.
|
| | Zeit:
17.01.2025 21:22:12 |
Vielen Dank für deine Antwort! Ja hat ein "eigentlich guter" SHK'ler aus dem Nachbarsdorf installiert. Ich hab da noch ein paar Fragen. Was ist mit kalte Klimazone gemeint? Meinst du damit die Innenaufstellung? Also die Anlage steht in der thermischen Gebäudehülle. Wir haben einen Raum um die Anlage gemacht. Aber hatten keine Lust da zu tapezieren oder zu streichen. Da die Anlage vorher wo anders stehen sollte hat diese sogar Fußbodenheizung :-D Oder ist damit die kalte Außenluft gemeint? Welche Rohre muss man da denn dann nehmen? Dann würde ich das Stück selbst erneuern, da ich Angst habe, dass mir in ein paar Jahren da oben alles Schimmelt. Oder kann man noch irgendwas über die Übergänge machen(Aber das wäre dann ja vermutlich pfusch)?
|
| | Zeit:
18.01.2025 15:07:20 |
Die Rohre der Außen und Fortluft sind schon i. O., nur diese Faserwickel sind zu wenig und ungeeignet. Suche Mal nach alukaschierten Lamellenmatten, z. B. Isover Climcover Lamella Mat (ML3). Meine persönliche Empfehlung, da kalte / heiße Außenluft, mindestens 80 mm, besser 100 mm nehmen. Zur Verarbeitung gibt es gute Firmenvideos und andere auf YouTube.
|
| | Zeit:
18.01.2025 15:22:22 |
Dick armaflex drum herum - fertig.
Steht die KWL im.kalten Dachboden? Ja / nein, was weitere Arbeiten notwendig machen würde.
|
| | Zeit:
18.01.2025 17:30:33 |
Zitat von Mastermind1  Dick armaflex drum herum - fertig.
Steht die KWL im.kalten Dachboden? Ja / nein, was weitere Arbeiten notwendig machen würde. Das ist dann die "Heimwerkerversion": - Zu wenig gedämmt - sieht sch***e aus, weil sich das Armaflex bei dem Durchmesser zu stark verformen muss
|
| | Zeit:
18.01.2025 22:51:50 |
Vielen Dank für eure Antworten, dann werde ich das mal machen.
Also die Anlage steht in der thermischen Gebäudehülle. Also warm 22 °C.
Hat das noch Auswirkungen muss ich dann noch was anderes machen?
|
| | Zeit:
19.01.2025 08:55:14 |
Man kann die Rohre auch austauschen. Es gibt welche, die aus dickerem Material bestehen, wie zum Beispiel das iso Rohr Plus oder ähnliche, sind aber wesentlich teurer. Weil man dann auch die ganzen Formstücke benötigen würde, würde ich persönlich auch mit Armaflex dämmen. Bei dem Durchmesser wird es funktionieren (habe es sogar schon bei DN110 gemacht) und wenn man sich etwas Mühe gibt, sieht es sogar sehr gut aus. Allerdings würde ich erstmal schauen, dass die Rohre dicht an dicht in den Muffen stecken. Falls die Rohre dafür zu kurz sind, kann man aus dem Armaflex "Dichtungen" ausschneiden und dazwischen legen. Man sieht nämlich deutlich, dass die Verbindungsstellen am meisten betroffen sind. Ich hatte früher solche Rohre auch an meiner Lüftung dran, die sogar im Wäscheraum stand, aber so viel Feuchtigkeit ist nie kondensiert. Höchstens haben die Muffen (bei mir aus Kunststoff) in der Mitte etwas geschwitzt, wenn es ganz kalt war. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum? Eventuell dort auch für etwas Abluft sorgen.
|
| | Zeit:
19.01.2025 09:01:04 |
Zitat von 123thomas  Also die Anlage steht in der thermischen Gebäudehülle. Also warm 22 °C.
Hat das noch Auswirkungen muss ich dann noch was anderes machen? Passt schon. - Allerdings habe ich bei mir in der Fortluft noch einen Schalldämpfer sitzen, weil mir die Geräuschkulisse in der Nähe meiner Terrasse etwas zu hoch war. Wenn das bei Dir nicht trifft, dann reicht das Dämmen wie beschrieben. - evtl. macht es Sinn den Gipskarton etwas auszuschneiden und die (wahrscheinlich) darunter liegende Dämmung mit der Rohrdämmung zu verkleben.
|
| | Zeit:
21.01.2025 12:09:41 |
Also eine alukaschierte Faserdämmung rundherum ist nicht zu empfehlen, da der Taupunkt in der Faserdämmung liegen würde. Eine kleine Beschädigung der Alukaschierung und es wird wieder feucht. Große Dämmstärken lassen sich aufgrund der Platzproblematik auch nicht unterbringen. Meist max. 30-40mm. Wir nehmen standardmäßig 25mm Armaflex. Das geht sich fast überall aus und ist 100% sicher bezüglich Kondensation. Tauglich ist nur eine geschlossenzellige Dämmung, die luftdicht vom Gerät bis zur Dachdurchführung verklebt werden muss. Gerade Rohrstücke lassen sich in Eigenleistung leicht dämmen. Problematisch sind nur die Bögen, da man hier spezielle Zuschnitte braucht. Hier siehst du ein paar Beispiele, wie das bei unseren Anlagen aussieht: https://www.leit-wolf.at/beispiele
|
| | Zeit:
24.01.2025 21:04:52 |
Zitat von KleinTheta  Zitat von Mastermind1  [...] Das ist dann die "Heimwerkerversion": - Zu wenig gedämmt - sieht sch***e aus, weil sich das Armaflex bei dem Durchmesser zu stark verformen muss Was spricht gegen armaflex? Gut das alte Zeug erstmal weg, und dann dick armaflex drumherum. Gibt selbstklebend, gibt Kleber für... Wie so verformen? Muss ich das meiner 16 Jahre alten armaflex dämmung an der ansaugung mal sagen, dass sie sich laut deiner Aussage verformen müsste? ;-)
|
| | Zeit:
24.01.2025 22:15:33 |
Ja, ihr Prinzen. 30-40mm Armaflex schützt zwar vor Kondensation. Aber das stellt keine ausreichende Wärmedämmung dar.
Leitwolf, von Dir hätte ich da wirklich Qualitativeres erwartet. Die Berechnung der Verluste - im Vergleich bisschen Armaflex zu ausreichender Dämmung z. B. Isover Climcover Lamella Mat (ML3) 80 - 100 mm - das sollte Dir doch klar sein. Natürlich, eine ordnungsgemäße Verarbeitung ist Voraussetzung.
|
| | Zeit:
24.01.2025 23:49:54 |
Zitat von KleinTheta  Ja, ihr Prinzen. 30-40mm Armaflex schützt zwar vor Kondensation. Aber das stellt keine ausreichende Wärmedämmung dar.
Leitwolf, von Dir hätte ich da wirklich Qualitativeres erwartet. Die Berechnung der Verluste - im Vergleich bisschen Armaflex zu ausreichender Dämmung z. B.[...] Unser "Prinzen" armaflex hat der "Fachhandwerker" wie er gerne genannt wird, montiert. Nichts mit Heimwerkerversion. Und warum soll man das hier nun ausrechnen, was wie besser oder schlechter ist... Nimm doch einfach den Dammwert deines Vorschlags und Vergleich mit was auch immer. Dann ist dein isover Vorschlag eben x% besser als... Den murks wie man in hier im Eingangsbeitrag sieht, hat ebenfalls der vermeintliche "Profi" gemacht.
|
| | Zeit:
31.01.2025 14:00:27 |
Zitat von KleinTheta  Ja, ihr Prinzen. 30-40mm Armaflex schützt zwar vor Kondensation. Aber das stellt keine ausreichende Wärmedämmung dar.
Leitwolf, von Dir hätte ich da wirklich Qualitativeres erwartet. Die Berechnung der Verluste - im Vergleich bisschen Armaflex zu ausreichender Dämmung z. B.[...] Kannst du gerne einmal probieren, 80-100mm Dämmung bei einem Lüftungsrohr DN160 anzubringen. Gesamtrohrdurchmesser 320-360mm und das ganze für Außenluft UND Fortluft, wobei der Achsabstand der Anschlüsse am Gerät nur 30cm oder weniger beträgt. Berechne einmal die Transmissionsverluste von 2m Luftleitung mit 25mm und von 7m Luftleitung mit 100mm. Welche Variante ist besser?
|