Hallo in die Runde! Wir haben im Mai 2024 unser kernsaniertes Bauernhaus bezogen, welches wir über 2 Jahre auf kfw100 getrimmt haben. Nun durchlaufen wir die erste Heizperiode mit der eingebauten Wärmepumpe und nach einigem Lesen und Forschen im Forum erscheinen mit die Einstellungen vom Heizungsbauer nicht wirklich sinnvoll. Eine Einweisung haben wir innerhalb von 2min erhalten. Ohne Hinweise auf die Fachhandwerkerebene. Folgende Grunddaten:Vaillant aroTherm split 125/5 Mischermodul VR71 Pufferspeicher MTL-WP 750 sensocomfort VRC 720 Dort ist momentan eine Heizkurve von 0,6 eingestellt. An der Hydraulikstation konnte ich einen Vorlauftemperatur von 45 °C ablesen, das ist doch viel zu hoch für eine FBH (5 Heizkreise im EG und 6 Heizkreisen im OG). Zum Haus:200qm, 2 Erwachsene, 1 Kleinkind, nicht unterkellert, Heizung steht in separatem Raum, keine Sperrzeiten durch Versorger Gebäudekreisdurchfluss 2.700l/h Energieintegral -69°min Kompressormodulation 46,6% Kompressorstd. 2002h Kompressorstarts 2083 -> Taktung erscheint mir auch zu hoch. Kann jemand dazu was sagen? Lohnt sich erstmal ein thermischer Abgleich mit offenen Raumreglern und senken der Heizkurve? Im Moment rauscht es auch hörbar im Heizkreisverteiler, wenn die Heizung anspringt. Hydraulischer Abgleich ist bei Inbetriebnahme durch die Firma gemacht worden.
|
| Zeit:
11.02.2025 11:23:38 |
Also die Heizkurve ist viel zu hoch, ich würde die erstmal auf 0,3 oder 0,4 senken. Ich vermute auch das die Wärmepumpe viel zu groß ist und die wird ihre Wärme nicht los, dadurch hat die auch soviele Takte. Desweiteren könnte man Flüstermodus rund um die Uhr aktivieren, dadurch kann man die Anlage drosseln. Sämtliche Einzelraumregelungen müssen abgeschaltet bzw. deaktiviert werden.
|
| Zeit:
11.02.2025 11:54:55 |
Großer Puffer, Höhe Heizkurve, mit err passt es irgendwie. Dem Heizi ist es egal, wenn es warm wird ist der raus. Den Strom zahlst ja auch du, nicht der Heizi. Also err ab, Heizkurve runter und thermischen Abgleich machen
|
| Zeit:
11.02.2025 12:05:30 |
Ok, super. Danke! Und wie verhält es sich mit Räumen, die ich eigentlich nicht wirklich heizen will? Momentan gibt es zwei Kinderzimmer, die ungenutzt sind und auch die Abstellkammer und den HWR will ich ja nicht auf 21°C hochheizen. Lass ich die ERR dann zu?
|
| Zeit:
11.02.2025 12:16:01 |
Da gehen die Meinungen auseinender.
Ich bin Fan davon da ein bisschen mitzuheizen. Das bringt die VLT runter. Die Räume haben ja aktuell vermutlich bei kfw 100 nicht die Aussentemperatur. Werden also indirekt von anderen Räumen geheizt. Dieser Wärmeverlust führt dazu das du in den beheizten Räumen mehr heizen musst und eine höhere VLT benötigst.
|
| Zeit:
11.02.2025 12:18:27 |
Hallo,
11 Heizkreise auf 200Quadratmetern? Stimmt das? Das Doppelte wäre schön
Gibt's Unterlagen oder Berechnungen?
|
| Zeit:
11.02.2025 12:18:30 |
nein, dass sollte dann durch den Thermischen Abgleich geregelt werden.
|
| Zeit:
11.02.2025 13:16:06 |
Zitat von Sockenralf  Hallo,
11 Heizkreise auf 200Quadratmetern? Stimmt das? Das Doppelte wäre schön
Gibt's Unterlagen oder Berechnungen? Jetzt wo Sie´s sagen, manche Räume sind mit mehreren Kreisläufen belegt...Ich hab nur die Räume durchgezählt. Also das muss ich noch mal nachschauen. Wir haben vom Installateur eine Heizlastberechnung und einen Zettel zum erfolgten Hydraulischen Abgleich bekommen, vom Energieberater eine Berechnung des Wärmebedarfs. Mehr gab´s nicht. Was wäre noch hilfreich für Ihre Einschätzung?
|
| Zeit:
11.02.2025 15:51:05 |
Zitat von Sockenralf  Hallo,
11 Heizkreise auf 200Quadratmetern? Stimmt das? Das Doppelte wäre schön
Gibt's Unterlagen oder Berechnungen? Es sind pro Stockwerk 9 Heizkreise. Also doch besser als angenommen :)
|
| Zeit:
11.02.2025 17:40:30 |
Wir haben eine 125/5 jetzt das 3 Jahr, allerdings mit hauptsächlich HK, die Fähre ich mit Kurve 0,4. Bei dir sollten 0,2 reichen. Ob du mit dem Puffer glücklich wirst, wage ich zu bezweifeln, wir hatten auch einen dran habe ich aber ganz schnell geändert☝️ Für den HB ist das die bequemste Lösung, funktioniert immer, nur meistens nicht effizient. Auch die HL ist vermutlich viel zu groß, obwohl die Takte halbwegs im Rahmen sind. Start heizen kannst du ind der Handwerkerebene ( code17) sicher auf -100 stellen, Restförderhöhe und Hysterese musst du schauen was passt. Sind die Volumenströme primär und sekundärkreis etwa auf gleichen Wert eingestellt? Primär kann ich mir könnte ich mir die 2700L/ h ja vorstellen, im Sekundärkreis eher nicht.
|
| Zeit:
11.02.2025 20:59:38 |
Mit -100min meinst du sicher Kompressor start Heizen ab. Was hast du bei Kompressor Hysterese heizen eingestellt?
|
| Zeit:
12.02.2025 08:02:29 |
Zitat von cmuesei  Wir haben eine 125/5 jetzt das 3 Jahr, allerdings mit hauptsächlich HK, die Fähre ich mit Kurve 0,4. Bei dir sollten 0,2 reichen. Ob du mit dem Puffer glücklich wirst, wage ich zu bezweifeln, wir hatten auch einen dran habe ich aber ganz schnell geändert☝️ Für den HB ist das die[...] Ich habe gestern das erste Mal überhaupt was an der Heizung verstellt, nämlich die Heizkurve. Aufgefallen ist uns der enorme Verbrauch der WP erst Anfang der Woche, das ist also alles noch sehr neu für mich. Mal sehen, wie heute die Raumtemperaturen sind. Mit den Volumenströmen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, wo kann ich das sehen? Restförderhöhe steht momentan auf 900 mB, Hysterese Kompressor Heizen auf 7K. Über die Restförderhöhe lässt sich dann auch der Volumenstrom anpassen, richtig? Wie seid ihr mit dem Puffer verfahren? Nur noch für die WW-Bereitung stehen gelassen?
|
| Zeit:
12.02.2025 08:24:35 |
Zitat von T.E.  Mit -100min meinst du sicher Kompressor start Heizen ab. Was hast du bei Kompressor Hysterese heizen eingestellt? Das ist natürlich so richtig - Sorry Die Hysterese habe ich auf 6, da ich nur ca.1450L/h durch meine Hydraulik bekomme. @sf24e Der Speicher steht nur noch der WW- Bereitung zur Verfügung, welchen ich mit einem PV-Stab ausgerüstet habe, außerdem verbrenne ich noch das restliche Öl, da alle HB der Meinung waren, der Öler würde unbedingt gebraucht, was völliger Quatsch ist. Die Änderung des Volumenstromes wird bei dir nicht viel verändern, da die WP mit großem Rohrquerschnitt an den Puffer arbeitet . Einzig etwas Strom sparst du vielleicht dadurch ein. Im Gegensatz dazu wirst du den Sekundärkreis sicher nicht auf so hohe Ströme bringen, durch den Unterschied rührst du nur den Speicher um. Das wiederum führt zu ständigem Nachladen der WW- Temp. Wegen dem hohen Verbrauch, da unsere WP ja auch viel zu groß ist, fahre ich immer im Flüsterbetrieb bei ca.50%.
|
| Zeit:
12.02.2025 08:52:27 |
Zitat von cmuesei  Zitat von T.E.  [...] Das ist natürlich so richtig - Sorry Die Hysterese habe ich auf 6, da ich nur ca.1450L/h durch meine Hydraulik bekomme. @sf24e Der Speicher steht nur noch der WW- Bereitung zur Verfügung, welchen ich mit einem PV-Stab ausgerüstet habe, außerdem verbrenne ich[...] Ok, also ich nehme mit: Flüsterbetrieb einstellen und hoffen, dass es was bringt. Den Puffer fürs Heizen außer Betrieb zu nehmen, kann ich mir schwer vorstellen, da wären ja wieder Umbaumaßnahmen durch den HB nötig. Hinzu kommt, dass bisher auch die WW-Bereitung und die Zirkulation zwischen 6.00 und 22.00 Uhr liefen, das wird ja auch massig Strom gezogen haben. Ich hoffe, da bringen die Begrenzungen auch noch was.
|
| Zeit:
12.02.2025 09:01:25 |
Nicht nur Strom, sondern auch Energie fürs WW. Am Besten ist ein Shelly oder ähliches, dass die ZyrkuPumpe schaltet. Das hab ich so gemacht, wenn man duschen geht, Knöpfle drucken, Pumpe läuft 2 Min und ist am entferntesten Objekt (Dusche in dem Fall) und es ist Warmwasser da. Unnötige Zyrkulation kostet nur Strom und mischt den Speicher durch und kühlt diesen unnötig ab.
|
| Zeit:
12.02.2025 13:05:00 |
Zitat von sf24e  Zitat von cmuesei  [...] Ok, also ich nehme mit: Flüsterbetrieb einstellen und hoffen, dass es was bringt. Den Puffer fürs Heizen außer Betrieb zu nehmen, kann ich mir schwer vorstellen, da wären ja wieder Umbaumaßnahmen durch den HB nötig. Hinzu kommt, dass bisher auch die WW-Bereitung[...] Je nach handwerklichem Geschick, kann man das auch selber machen, Problem bei dir ist vermutlich das aufbereitete Wasser, da du den Speicher nicht komplett abstellen kannst. Wenn du dich an den Umbau traust, ist danach der Mischer, das VR71 und noch einige Hardware übrig, hängt bei mir auch nur nutzlos an der Wand. Das Zirk-Probleme habe ich über ein Relais gelöst, welches programmierbar, per Taster und App gesteuert werden kann. Aktuell läuft die Zirk 2x/d für 10 min, Rest alternativ. Dein MTL-WP-750 ist von Zeeh, wenn ich mich nicht irre. Die zählen eigentlich zu den funktionellen Multis, da sollte es doch auch eine zusätzliche externe Regelung geben?? Oder hat der HB den einfach an die WP angeschlossen?? Was hast du denn aktuell für einen Stromverbrauch über 24h?? Der Flüsterbetrieb wird erst in der Handwerkerebene eingestellt, dann musst du im VRC die Zeiten dafür setzen. Und er zählt nur für den Heizbetrieb! Wie sind denn die WW und HZ jetzt programmiert?
|
| Zeit:
12.02.2025 13:33:20 |
Wenn WW auf ECO gestellt ist, fährt er eh nur mit 50% Kompressorleistung.
|
| Zeit:
12.02.2025 13:55:56 |
Zitat von cmuesei  Zitat von sf24e  [...] Je nach handwerklichem Geschick, kann man das auch selber machen, Problem bei dir ist vermutlich das aufbereitete Wasser, da du den Speicher nicht komplett abstellen kannst. Wenn du dich an den Umbau traust, ist danach der Mischer, das VR71 und noch einige Hardware übrig, hängt bei[...] Ich würde erstmal versuchen. so viel wie möglich aus der Anlage rauszuholen, bevor ich über einen Umbau nachdenke. Vorgestern lag der Tagesverbrauch mit der Heizkurve auf 0,6 bei über 50kWh...AT war 3°C. Mal sehen, wie es heute aussieht. Ob der Zeeh Pufferspeicher gesteuert werden kann? Muss ich kucken. Bis vor zwei Tagen hab ich nicht mal gewusst, was in dem ganzen Raum alles hängt und steht... Den Flüsterbetrieb hab ich programmiert, wie aber schon richtig angemerkt, läuft der Kompressor im Eco Modus beim WW auch nur auf 50%. Zirkulation über Shelly bin ich jetzt am recherchieren. Alles in allem sehr ärgerlich, dass die WP so groß dimensioniert wurde...Wir lernen draus.
|
| Zeit:
12.02.2025 17:20:58 |
50kW bei +3° auf 200qm sind deutlich zu viel, da hast du noch einiges vor dir!! Beim WW bin ich außen vor, da erstmal das Restöl weg muss und die Sonne hat´s die letzten Tage autark geschafft. Mit der FBH bist du deutlich besser dran, als ich und kannst auch die gedrosselte Leistung über Heizpausen oder verschiedene Raumtemperaturen sinnvoll lenken. Je nachdem wie sich kfW 100 auf die Wärmehaltung auswirkt, kannst du sich nachts oder auch am Tag mit verschiedenen Temperaturen arbeiten. Es braucht halt dann wieder etwas Zeit, bis die Wunschtemperatur erreicht ist, die thermische Masse des FB lässt sich aber gut nutzen. Jede Heizpause bedeutet aber auch einen Takt, da muss man abwägen. Die WW-Zeiten solltest du auf den tatsächlichen Bedarf programmieren, gleiches gilt für die Zirk., darüber wurde ja schon geschrieben. Meinen Topf mach ich 1x/d 48° warm, die PV darf mehr. Ich habe mir Listen angelegt, in welchen ich täglich relevante Daten zu Takten und Verbrauch dokumentiert habe, dann wusste ich immer schnell was falsch eingestellt ist und konnte korrigieren. Etwas experimentierfreudig sollte ein WP-User schon sein.
|
| Zeit:
12.02.2025 20:49:20 |
Zitat von cmuesei  50kW bei +3° auf 200qm sind deutlich zu viel, da hast du noch einiges vor dir!! Beim WW bin ich außen vor, da erstmal das Restöl weg muss und die Sonne hat´s die letzten Tage autark geschafft. Mit der FBH bist du deutlich besser dran, als ich und kannst auch die gedrosselte Leistung[...] Ja, ist mir bewusst, wahrscheinlich wird es auch noch ein oder zwei Heizperioden brauchen, bis es wirklich gut eingestellt ist, aber ich würde für die Abrechnung im Mai wenigstens noch rausholen was geht. Die Raumtemperatur war heute bei einer Heizkurve von 0,4 auf starken 23°C, also da kann ich noch einiges nach unten regeln. Ich tipp nachher mal die aktuellen Einstellungen vom senso und der Hydraulikstation ein, da ist vielleicht auch noch nicht alles top. Zirkulation hab ich jetzt auf dreimal 10min pro Tag eingestellt. WW auf einmal am Tag auf 48°C, wir müssen probieren, ob das so für uns passt. Am Pufferspeicher hängt ein UVR610 Modb, aber da wurde nur erwähnt, dass der für die Zuschaltung einer PV Anlage wäre, das ist aber bei uns noch in weiter Ferne.
|
| Zeit:
12.02.2025 21:23:09 |
Hier mal die aktuellen Einstellungen und Werte von heute, 18.00 Uhr: Wasserdruck 1,6bar adaptive Heizkurve deaktiviert Raumluftfeuchte: 51% Hybridmanager: Bivalenzpkt. Bivalenpunkt Heizen: -12°C Bivalenzpunkt WW: -12°C Alternativpunkt aus Temp. Notbetrieb 20°C EVU: WP+ZH aus Zusatzheizgerät: aus Vorlauftemp Anlage: 31°C Offset Pufferspeicher: 7K Konf. ext. Eingang: Brücke, deakt. Maximale Vorheizzeit: aus AT Durchheizen: aus Systemschema Code 8 Konfiguration FM5: 3 MA FM5: ZirkulationspumpeMA 2: Zirkulationspumpe ME: 1x Zirkulation VL-Solltemp. 31°C VL-Isttemp. 31°C AT-Abschaltgrenze 15°C Heizkurve: 0,30 min VL.Soll 22°C max. VL.Soll 50°C Absenkmodus: Eco Raumaufschaltung inaktiv Kühlen möglich: nein ext. Wärmeanforderung: an Status Pumpe: an Status Mischventil: -5% Speicher aktiv VL Solltemp. 0°C Speicherladepumpe aus Zirkulationspumpe aus Legionelleschutz aus Hysterese Speicherladung 5K Offset Speicherladung 3K max. Speicherladezeit 60min Sperrzeit Speicherladung 0 palalelle Speicherladung nein Gebäudekreisdurchfluss 1793l Sperrzeit 0 VL Soll 32°C aktuelle VL 32,2°C EI -131°min Kälteleistung 4,8kW el. Leistungsaufnahme 1,5kW Kompressor Modulation 35,6% Lufteinlass 0,6°C AT 2,6°C Kompr. Heizen ab -100°min Kompr. Hysterese Heizen 7K max. Restförderhöhe 900mbar Betriebsart WW eco max. Dauer Sperrzeit 0 Strombegrenzung Kompr. 16 Flüsterbetrieb 50% (24/7) Kompressorstunden 2031 Kompressorstarts 2093
|
| Zeit:
12.02.2025 21:39:56 |
Schreibt ihr das immer händisch ab oder kann man das irgendwo ausleiten?
bezügl. WW Zirkulation. Brauchst du 10min? Oft reicht 5min oder weniger. Hab mich Hin getastet zu der min. benötigten Zeit, dass an der Letzten Zapfstelle auch WW kommt.
|
| Zeit:
12.02.2025 21:51:20 |
Zitat von T.E.  Schreibt ihr das immer händisch ab oder kann man das irgendwo ausleiten?
bezügl. WW Zirkulation. Brauchst du 10min? Oft reicht 5min oder weniger. Hab mich Hin getastet zu der min. benötigten Zeit, dass an der Letzten Zapfstelle auch WW kommt. Ich habs händisch eingetippt, irgendwo auslesen wäre ein Traum, hab ich aber nichts gefunden... Ich brauche keine 10min, aber das ist die Mindestzeit, die das Sensocomfort einstellen kann. Drunter macht er nicht, da müsste man dann die angesprochene Lösung über Relais/Shelly anlegen.
|
| Zeit:
13.02.2025 06:16:18 |
Ah ok, das wusste ich nicht, meine ist nicht an die Vaillant Steuerung angeschlossen. Ist ja auch blöd 😅 Händisch OK... Dachte schon weil es immer die gleiche Reihenfolge ist bei den Usern 😅
|
| Zeit:
13.02.2025 08:13:52 |
Zitat von T.E.  Ah ok, das wusste ich nicht, meine ist nicht an die Vaillant Steuerung angeschlossen. Ist ja auch blöd 😅 Händisch OK... Dachte schon weil es immer die gleiche Reihenfolge ist bei den Usern 😅 Ja, ich weiß auch nicht, was das soll :D Wobei mir jetzt gestern aufgefallen ist, dass nur die Entnahmestelle Küche wirklich weit entfernt vom Speicher ist, alle anderen WW-Entnahmestellen (zwei Bäder) sind entweder neben oder über dem Heizungsraum...Also ob da überhaupt eine Zirkulation sinnvoll war?... DIe Reihenfolge, in der die Parameter in der Steuerung auftauchen, ist ja bei allen sensocomforts und Hydraulikstationen die gleiche, nehm ich an ;)
|