| | Zeit:
17.02.2025 15:52:14 |
Hallo zusamen kann mir jemand sagen wie ich den Wasservolumenstrom auf einen Konstanten Wert setzen kann mit dem Aktuellen Wert kommt an der FBH nichts an heist der druck ist zu gering [img] [/img]
|
| Zeit:
17.02.2025 16:13:24 |
Wenn man mit geringerer Spreizung fährt erhöht sich der Volumenstrom ganz von selbst. Die Spreizung (Delta T) stellt man dort ein wo auch die Werte für die Heizkurve eingegeben werden. Konstanten Volumenstrom habe ich noch nicht ausprobiert. eigentlich muß man dafür aber nur die Pumpenfliessrate auf "konstant" umstellen und den gewünschten festen Wert eingeben.
|
| Zeit:
17.02.2025 16:25:59 |
Zitat von smoker59  Wenn man mit geringerer Spreizung fährt erhöht sich der Volumenstrom ganz von selbst. Die Spreizung (Delta T) stellt man dort ein wo auch die Werte für die Heizkurve eingegeben werden. Konstanten Volumenstrom habe ich noch nicht ausprobiert. eigentlich muß man dafür aber nur die[...] [img] [/img] Im Moment sind es auf 4
|
| Zeit:
17.02.2025 16:47:04 |
Zitat von smoker59  Wenn man mit geringerer Spreizung fährt erhöht sich der Volumenstrom ganz von selbst. Die Spreizung (Delta T) stellt man dort ein wo auch die Werte für die Heizkurve eingegeben werden. Konstanten Volumenstrom habe ich noch nicht ausprobiert. eigentlich muß man dafür aber nur die[...] Delta T auf 1 gesetzt leider keine Besserung[img] [/img]
|
| Zeit:
17.02.2025 17:15:31 |
der Verdichter ist aus, läuft die WP überhaupt?
|
| Zeit:
17.02.2025 17:40:37 |
Zitat von thaistatos  der Verdichter ist aus, läuft die WP überhaupt? ja die läuft [img] [/img]
|
| Zeit:
17.02.2025 17:44:26 |
und Volumenstrom? Warum geht die ständig an und aus? ERR für die FBH verbaut? eigentlich ist das Grundprinzip: alle Heizkreise weit offen, keine ERR, 24h durchlaufen lassen. Temperatur über Heizkurve einstellen. Da scheint noch vieles nicht zu passen. Heizkurve mindestens bis -10 oder NAT definieren, sonst hört die da auf und steigt nicht weiter.
|
| Zeit:
17.02.2025 17:59:14 |
Zitat von thaistatos  und Volumenstrom? Warum geht die ständig an und aus? ERR für die FBH verbaut? eigentlich ist das Grundprinzip: alle Heizkreise weit offen, keine ERR, 24h durchlaufen lassen. Temperatur über Heizkurve einstellen. Da scheint noch vieles nicht zu[...] ERR wurde ausgemacht heizkreise alle offen [img] [/img] die Temperatur habe ich auf -10 geändert
|
| Zeit:
17.02.2025 18:28:02 |
die 14 l/min sind der Schnüffelmodus, wenn die WP aus ist. Sonst ist der Volumenstrom doch ausreichend hoch.
|
| Zeit:
17.02.2025 18:45:33 |
Zitat von thaistatos  die 14 l/min sind der Schnüffelmodus, wenn die WP aus ist. Sonst ist der Volumenstrom doch ausreichend hoch. Ja, sobald sich der Verdichter einschaltet steigt auch der Volumenstrom der drückt mir auch das Wasser durch FBH nur bei 14l/min geht das nicht, aber die soll ruhig dan weiter schnüfeln wenn es mit der zeit besser wird dann alles gut. Ich hatte vorher in den Mischern umwälzpumpen drin habe diese Heute entfernt. Hatte das gefühl das die sich mit der WP gegenseitig Stören.
|
| Zeit:
17.02.2025 21:45:38 |
Hallo, anhand des Bilds kann man die Regelung bzgl. "Schnüffelmodus" erläutern. https://ibb.co/7xJhLRfZ Die Wärmepumpe steht auf "Heizung", sieht jedoch keinen Bedarf zu Heizen (Anforderung: aus). Die Differenz zw. SOLL- und IST- Temperatur HK (SOLL) und Wasservorlauf (IST) ist zu gering. Erst bei einer größeren Differenz wird Bedarf identifiziert (Anforderung: ein). Sollte es zu kalt sein, muss die Heizkurve angepasst werden (entweder via Diagramm https://i.ibb.co/WpgWDfxr/Screenshot-28.png oder via Aquarea-Smart-App (Sollwertverschiebung bspw. auf +5 °C). Damit könntest du gleichzeitg auch testen, ob das mit den Anforderungen, dem Volumenstrom etc. passt. Viel Erfolg! Grüße Ich komme von einer 7kW Jeisha-Monoblock. Da habe ich keine Anzeige für den Wasserdruck. Hast du dafür etwas nachgerüstet oder speziell eingestellt?
|
| Zeit:
17.02.2025 21:48:41 |
nur die R290 Anlagen haben den Wasserdruck Sensor. Die Anlage hier ist eine M Version, also TCAP mit R290. Die Mischer sind dann aber komplett geschlossen? Ohne Pumpen funktionieren die sonst nicht. Bei den sehr ähnlichen Heizkurven braucht man keine Mischer, nur müssen die eben totgelegt werden.
|
| Zeit:
17.02.2025 22:33:48 |
Zitat von 19Borman83  Zitat von thaistatos  [...] Ja, sobald sich der Verdichter einschaltet steigt auch der Volumenstrom der drückt mir auch das Wasser durch FBH nur bei 14l/min geht das nicht, aber die soll ruhig dan weiter schnüfeln wenn es mit der zeit besser wird dann alles gut. Ich hatte vorher in den Mischern umwälzpumpen drin[...] Warum gibt es zwei Heizkreise? Dann auch zwei Mischer mit Pumpen? Wenn die Pumpen in den Mischern ausgebaut werden, wird's nicht funktionieren. Gibt es auch einen Parallelpuffer? Sind alle Volumenströme abgeglichen? Vielleicht solltest du erstmal das Hydraulikschema skizzieren. Laut den Diagrammen taktet die WP ziemlich viel.
|
| Zeit:
17.02.2025 22:55:50 |
Zitat von thaistatos  nur die R290 Anlagen haben den Wasserdruck Sensor. Die Anlage hier ist eine M Version, also TCAP mit R290. Die Mischer sind dann aber komplett geschlossen? Ohne Pumpen funktionieren die sonst nicht. Bei den sehr ähnlichen Heizkurven braucht man keine Mischer, nur müssen[...] Die Mischer sind an und werden von der Zusatzplatine angesteuert die Pumpen die mit drin waren habe ich ausgebaut. Kann die Mischer mal versuchen Manuel voll aufdrehen und ab klemen so das nur Vorlauf durchläuft und es wird nichts gemischt
|
| Zeit:
17.02.2025 23:35:30 |
ist bekannt, wie eine Mischergruppe funktioniert? Welcher Puffertyp ist verbaut? Wie sieht das Hydraulikschema aus? Hast du die Anlage selber geplant oder Heizungsbauer? Warum zwei Heizkreise?
|