Hallo, ich kann keine genaue Information im Internet finden, deshalb möchte ich Informationen zur Anbindung einer Hygienedusche klären. Ich benötige eine Bidetdusche-Anbindung an einen 1/2-Zoll Kaltwasseranschluss an der Wand. Könnten Sie mir bitte mitteilen, welches Produkt genau in Deutschland mit Rückflussverhinderer (Installation von Bidette Handbrause EN 1717) für den Hausgebrauch geeignet ist, sodass es sowohl die Dusche als auch den Wasserhahn beinhaltet? Ist es richtig, dass nach der Installation eines Wasserhahns mit einem Ventil, das als (EN 1717) zertifiziert ist, wie dieser: "Hansa HANSADESIGNO Style Wandanschlussbogen mit integrierter Absperrung DN 15" man danach eine beliebige Handbrause für das Bidet installieren kann? Beispiel (hansgrohe Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm) Vielen Dank im Voraus.
|
| | Zeit:
11.09.2023 06:14:52 |
Hallo Bidets haben schon seit langem feste Hähne und keine Brausen mehr mit Schläuchen...... Es gibt keine zugelassenen Handbrausen mit Schläuchen und Sicherungsarmaturen für ein Bidet. Da im Bidet auf gut deutsch der Arsch/Anus gewaschen wird, ist das verunreinigte Wasser der Kategorie 5 zugeordnet und für die gilt freier Auslauf (wie bei fest installiertem Auslauf). ciao Peter
|
| | Zeit:
11.09.2023 08:56:41 |
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe eine normale Toilette, kein Bidet. Bedeutet das, dass eine Erweiterung mit einer Handbrause nicht erlaubt ist, selbst wenn ein Rückfluss verhindert wird?
|
| | Zeit:
11.09.2023 09:11:14 |
Hallo
will immer keiner hören - auch wenn es so ist...... Ausnahme: der Schlauch ist so kurz, dass der Brausekopf nicht in die Schüssel reicht.....D.h. der brausekopf muss immer einen Abstand zur Oberkante des Schüssel haben......
ciao Peter
|
| | Zeit:
11.09.2023 13:11:56 |
Bei Hansgrohe steht 'nicht geeignet für Betrieb in Ländern mit gültiger EN 1717'. So ganz leuchtet mir nicht ein, warum ein in der Badewanne liegender Schlauch unproblematischer sein soll - spätestens wenn Kleinkinder baden ... Aber ist wohl so.
|
| | Zeit:
11.09.2023 13:23:51 |
Hallo Martin ggf. weil in der Badewanne nicht bestimmungsgemäß Fäkalien sind..... Aber ansonsten stimme ich Dir zu ciao Peter
|
| | Zeit:
19.02.2025 08:20:44 |
Zitat von Peter 888  Hallo
will immer keiner hören - auch wenn es so ist...... Ausnahme: der Schlauch ist so kurz, dass der Brausekopf nicht in die Schüssel reicht.....D.h. der brausekopf muss immer einen Abstand zur Oberkante des Schüssel haben......
ciao Peter Ginge es denn mit Armaturen wie dieser hier? PaulGurkes Unterputz Bidet Set Armatur mit Warmwasser WC-Brause IntimduscheDort heißt es explizit "Eigensicher gegen Rückfließen gem. DIN EN 1717" Und das Design des Hahns bewirkt zudem, dass man das Wasser auch nicht versehenltich anlassen kann... Ggf. könnte man diese zusätzlich noch in den Zuleitung(en) absichern mit einem weiteren Rückflussverhinderer, bspw. einer AD- Luftstrahl-Patrone wie hier? ( Neoperl Luftstrahl-Patrone) Wir bauen gerade und könnten dies noch so vorsehen lassen. Leider ist die Heizung/Sanitär-Firma keine große Hilfe zur Zeit... LG Katrin
|
| | Zeit:
19.02.2025 08:37:04 |
Hallo
lies die Beiträge vorher dort ist alles gesagt.
ciao Peter
|
| | Zeit:
19.02.2025 09:09:11 |
Vielleicht nur noch den Normativen Grund: potentiell fäkalienbelastetes Wasser ist Wasser der Kat. 5. Als Trinkwasseranschluß ist dann nur ein freier Auslauf erlaubt (Auslauf einige cm über dem Wasserspiegel). Eine Brause könnte theoretisch auch im Wasser liegen, damit ist der freie Auslauf nicht mehr gegeben. Alle möglichen Schutzmaßnahmen reichen in diesem Fall nicht aus.
|
| | Zeit:
28.02.2025 08:21:10 |
Zitat von muscheid  Vielleicht nur noch den Normativen Grund: potentiell fäkalienbelastetes Wasser ist Wasser der Kat. 5. Als Trinkwasseranschluß ist dann nur ein freier Auslauf erlaubt (Auslauf einige cm über dem Wasserspiegel). Eine Brause könnte theoretisch auch im Wasser liegen, damit ist der freie[...] Aber der freie Auslauf ist doch auch in der Zuleitung möglich, oder nicht? (also in der Wand, bevor das Wasser überhaupt zur Armatur kommt) Ich meine, wie funktioniert das denn bei den Dusch-WCs? Die sind doch zugelassen, und da können definitiv mit viel höherer Wahrscheinlichkeit irgendwelche fäkalen Verunreinigungen auf den Wasserdüsenkopf kommen, da dieser ja quasi von unten nach oben direkt auf den "Unterbau" zielt. Es muss doch möglich sein, in einem Neubau die Zuleitung so vorbereiten zu lassen, dass sie dieselben Absicherungen aufweist wie sie in Dusch- WCs verbaut sind, oder stehe ich auf dem Schlauch? (no pun intended ;) ) LG Katrin
|
| | Zeit:
28.02.2025 08:22:53 |
Zitat von Peter 888  Hallo
lies die Beiträge vorher dort ist alles gesagt.
ciao Peter Ich hatte einen AD-Typ Rückflussverhinderer vorgeschlagen, wie er anscheinend auch in Dusch-WCs verbaut ist. Das wurde zuvor noch nicht adressiert.
|
| | Zeit:
28.02.2025 08:42:43 |
Hallo Katrin ich hatte geschrieben, dass nur freier Auslauf zulässig ist. Und später nochmals darauf verwiesen. Das ist auch jetzt noch meine Meinung. Schau in der Tabelle nach. Dort ist es beschrieben..... Und AD wird in der Tabelle unter freier Auslauf geführt. Bitte so anordnen, dass austretendes Wasser auffällt und das Teil leicht getauscht/gewartet werden kann. ciao Peter
|
| | Zeit:
28.02.2025 08:48:03 |
Dusch WC ist was anderes, die sind so als Einheit geprüft und zugelassen. Aber wenn amn eine Popobrause neben das WC hängt, gelten die üblichen Vorschriften, dh freier Auslauf. Klar kannst du das vor der Armatur realisieren - mit einer Trennstation. Kostet ca 3000,-€.
|
| | Zeit:
28.02.2025 09:35:28 |
Zitat von Peter 888  Hallo Katrin ich hatte geschrieben, dass nur freier Auslauf zulässig ist. Und später nochmals darauf verwiesen. Das ist auch jetzt noch meine Meinung. Schau in der Tabelle nach. Dort ist es[...] Ah OK, dann hatte ich Dich missverstanden. Danke für das schnelle Feedback! Dann schauen wir mal, ob wir den AD-RFV dort verbaut bekommen. Revi-Klappe ist ohnehin schon an gleicher Stelle vorgesehen.
|
| | Zeit:
28.02.2025 09:37:36 |
Zitat von muscheid  Dusch WC ist was anderes, die sind so als Einheit geprüft und zugelassen. Aber wenn amn eine Popobrause neben das WC hängt, gelten die üblichen Vorschriften, dh freier Auslauf. Klar kannst du das vor der Armatur realisieren - mit einer Trennstation. Kostet ca 3000,-€. Danke für die schnelle Rückmeldung! 3000€ Trennstation wäre in der Tat außerhalb des Budgets, dass wir dafür übrig haben. Dann muss es zur Not eben doch weiter die "Quetschie-Flasche" bleiben ;)
|
| | Zeit:
11.07.2025 09:08:06 |
Nur mal so als Anregung für Bastler: Ich habe mir aus 6L- Boiler mit externem Temperaturregler, Membranpumpe mit Druckschalter und Druckspeicher, 11L-Wassertank (mit Füllstandsensor und Silbernetz zur Konservierung) und etwas Elektronik eine autonome Warmwasserversorgung für die Popobrause gebaut. Also so ähnlich wie für ein Campingmobil. Paßt gut unter den Waschtisch und funktionert 1a.
|
| | Zeit:
14.07.2025 11:49:12 |
Gerade kam von einem Händler ein Angebot für so eine Pobrause mit Ventil, ca 130€. Darunter stand dann kleingeschrieben, daß bauseitig nach Kat. 5 abzusichern ist.
|