| | Zeit:
07.02.2019 20:28:54 |
Guten Abend,
ich habe eine Vailliant recoVAIR 260/4 mit einem defekten Lüfter (der untere). Das Teil hat dem Geräusch nach zu urteilen einen Lagerschaden.
Wie bekomme ich den aus dem Gerät? Und hat jemand eventuell schon Erfahrung ob bei diesem Lüfter das Lager zu wechseln ist? Kompletter Tausch ist ja nicht gerade günstig, zumal das Ding nur 3,5 Jahre gehalten hat. Das wird auf Dauer teuer, wenn es in dem Tempo weitergeht.
Vielen Dank vorab!
HeikoF
|
| Zeit:
08.02.2019 18:37:45 |
Hallo Heiko,
ich kann natürlich nicht beurteilen, ob bei Dir ein Lagerschaden vorliegt. Ich würde mir aber mal die Platine anschauen. Vielleicht ist ja auch bei Dir einer der Elkos durch. Lies doch mal hier nach: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2747973
|
| Zeit:
31.05.2019 16:52:45 |
Hallo Heiko,
den Lüfter Geräuschen nach zu urteilen habe ich vermutlich das gleiche Problem wie du. Unsere recoVAIR 260/4 wird im Herbst 4 Jahre alt.
Wie hast du die Lüfter ausgebaut? Konntest du das Lager tauschen oder musstest du den Lüfter ersetzen?
Schöne Grüße, man7316
|
| Zeit:
04.06.2019 10:32:33 |
Bei der Recovair 350 kann man die Lüfter ausbauen, sind von Pabst. Die Motoren sind zerlegbar, auch wenn es Nerven kostet. Für das hintere Lager braucht man aber eine Sprengringzange und evtl. einen Lagerausdrücker. Bei meiner Recovair, die knappe 10 Jahre alt ist, habe ich nach 6 Jahren alle vier Lager getauscht. Jetzt war wieder eines hin.
Mach die Anlage doch mal stromlos und zieh einen Lüfter raus, poste die Bezeichnung und macht ggf. Fotos.
|
| Zeit:
04.06.2019 11:01:33 |
Ach ja, tote Lager äußern sich dadurch, dass die Anlage immer stärker dröhnt, erst bei zugesetzten Filtern, dann auch bei frischen Filtern und irgendwann so schlimm, dass der Motor anläuft und wieder aufhört oder zuckt. Bei abgestelltem Strom kann man die Lüfter durchdrehen und fühlt / hört das mahlende Lager.
Mit neuen Lagern bleibt die Anlage auch relative leise, wenn die Filter schon ziemlich zu sind.
|
| Zeit:
16.06.2019 17:34:50 |
Hallo, habe mittlerweile die defekten Lager getauscht und nun läuft die recoVAIR 260/4 wieder leise. Für den Lagertausch selbst bin ich nach dieser tollen Anleitung vorgegangen: KugellagertauschNur das Ausbauen war nicht so einfach. Habe hier mal ein paar Fotos eingestellt, falls jemand mal das gleiche Problem wie ich hat. Die Abdeckung vom Ventilator geht nämlich sehr schwer runter - sie ist rundum mit einer Nut Feder Verbindung befestigt. Ich habe sie in einer Ecke mit den Fingernägeln gepackt, in Richtung Mitte gedrückt und dann daran gezogen. Den Ventilator selbst kann man dann einfach raus ziehen. Anschließend muss man noch das Ventiltorkabel abstecken und irgendwie raus ziehen - das hält leider auch recht gut. man7316
|
| Zeit:
10.12.2019 18:12:34 |
Hallo man 7316!
danke für deine Fotos und Info wie man den Lüfter ausbaut. Kannst du sagen was für lager das sind und wie viel?
Habe nämlich auch das Problem mit dem Lauten Lüfter. Dachte bevor ich den Lüfter ausbaue, bestelle erst die Lager.
Danke!
|
| Zeit:
12.12.2019 14:37:46 |
Schau mal hier. In den Kommentaren erwähnt jemand, dass er für die 260/4 die SKF 608 2z verbaut hat. Ich vermute, dass Du pro Lüfter zwei Lager brauchst.
|
| Zeit:
27.12.2019 09:53:12 |
hab nach nur 2,5 Jahren neue Lager verbaut. Leichtes surren war zu hören, jetzt ist wieder Ruhe. Der Blog von Nina & Dirk hat mir sehr geholfen. Habe dem Problem auch einen Blogeintrag gewidmet: Link |
| Zeit:
14.03.2020 13:34:20 |
Danke für eure Beiträge und die Fotos. Ich muss auch das Kugellager wechseln, an den Lüfter bin ich herangekommen. Nur wie bekomme ich denn das Kabel für den unteren Lüfter raus? Wo ist die Steckverbindung? Ich sehe von außen nicht, wo das Kabel nach vorne geführt wird.
|
| Zeit:
14.03.2020 13:49:58 |
Ich hab das vor kurzen gemacht. Bei meinem unteren Lüfter (recoVair 360) wird das Kabel in einem kleinen Kanal hinten an der Außenseite nach vorne verlegt. Dort sitzt auch so eine Art Gummiabdichtung, die man mitraus drücken muss. Wenn du auf der Seite bei der Platine schaust, siehst du eigentlch recht gut wo die beiden Kabel hingehen.
|
| Zeit:
14.03.2020 13:56:25 |
Hier noch 2 Fotos: wenn du den Lüfter zerlegt hast - könntest du mir noch einen Gefallen tun. Kannst du ein Foto hochladen, wie die beiden Klemmscheiben unterhalb des unteren Lagers eingelegt sind. Mir sind sie rausgerutscht und ich bin mir nicht sicher ob ich sie richtig eingesetzt habe. Bzw. könntest du sie auch abmesse (außen/innen Durchmesser). Ev. bestell ich mir neue, da der Lüfter immer noch nicht einwandfrei läuft.
|
| Zeit:
08.12.2020 16:23:16 |
Moin zusammen,
nach 5 Jahren geht es auch bei unserer 260/4 los. Wollte mir einen Überblick verschaffen... Also aufmachen, Schaumstoffblende raus und Feierabend 🙄 Bekomme die Schraube vom Lüfter nicht gelöst. Scheinbar dreht der Gewindeeinsatz mit und zwar bei beiden Lüftern... Kann man von hinten irgendwo gegenhalten?
Wäre dankbar für einen Tipp...
Danke und schöne Grüße!
|
| Zeit:
08.12.2020 16:59:33 |
Zitat von Immerhin 5 Jahre gehalten  Moin zusammen,
nach 5 Jahren geht es auch bei unserer 260/4 los. Wollte mir einen Überblick verschaffen... Also aufmachen, Schaumstoffblende raus und Feierabend 🙄 Bekomme die Schraube vom Lüfter nicht gelöst. Scheinbar dreht der Gewindeeinsatz mit und zwar bei beiden Lüftern... Kann[...] Hat sich schon erledigt. Beide Lüfter liegen lose 👍🏻 Die Schraube hält zwar eine Buchse, die scheint aber nur zum Ausrichten gut zu sein...
|
| Zeit:
03.04.2021 13:31:59 |
Hallo,
welche Sprengringzange wird genau benötigt?
Meine KWL macht nun auch diese Geräusche nach 4 Jahren Neubau und mein Monteur scheint wohl ernsthaft zu denken, dass ich innerhalb der Gewährleistung dir Materialkosten decke - bei Netzfunden von 500€ / Lüfter fällt das schon mal aus.
Sollte es keine Einigung im Sinne des Kunden geben tausche ich selber die Lager.
Gruß JM
|
| Zeit:
04.12.2022 21:09:53 |
Ist zwar schon etwas her aber vielen Dank für die ganzen Infos hier. Ich habe heute auch spontan die Kugellager von dem unteren Lüfter getauscht. Das ging eigentlich echt gut. Ich hab den Lüfter im Gerät zerlegt und dann musste ich auch das blöde Stromkabel nicht rausziehen und hinterher wieder durchfummeln :)
|
| Zeit:
06.08.2023 17:00:27 |
Hallo liebe Haustechnik Schrauber und eventuell auch Schrauberinnen auch ich wollte mich bedanken bei den netten Menschen die Ihre Erfahrungen Tips und Fotos hier hochladen und zur Verfügung stellen. GANZ TOLLES FORUM Ohne Euch hätte ich wahrscheinlich doppelt so lange an Zeit gebraucht oder die 700-800 € bezahlt.Plus Einbau. Wenn unser Monteur nächstes Jahr kommt zur Wartung der Heizung , frage ich Ihn mal was sie tun wenn die Lüfter Geräusche machen. Euch allen eine gute Zeit !!
|
| Zeit:
19.01.2025 11:11:01 |
Hallo zusammen, mich hat es nun, ziemlich genau 10 Jahre nach dem Hausbau 2015 erwischt. Die RECO VAIR 260/4 Lüftungsanlage ist extrem laut. Habe den Lüfter nach den genialen Anleitungen ausgebaut und festgestellt das die Lautstärke vom unteren Lager kommt. Die Lager und alles was ich dafür benötige habe ich bereits bestellt, möchte mir aber vorsichtshalber einen Austauschlüfter bestellen und komme nun zu meiner eigentlichen Frage. Mein Lüfter hat die Bezeichnung EBM Papst K3G-190-RC05-19 Ich habe bei SOS electronic einen mit der Bezeichnung K3G-190-RC05-03 gefunden. Kann mir jemand sagen welche Bedeutung die letzten beiden Zahlen haben und ob diese relevant sind? Vielen Dank und Gruß, Wolfram |
| Zeit:
22.02.2025 12:14:21 |
Zitat von wolyvo  Mein Lüfter hat die Bezeichnung EBM Papst K3G-190-RC05-19 Ich habe bei SOS electronic einen mit der Bezeichnung K3G-190-RC05-03 gefunden.
Kann mir jemand sagen welche Bedeutung die letzten beiden Zahlen haben und ob diese relevant sind? Hallo, ich betreibe eine recoVair 350 seit inzwischen 25 Jahren. Jetzt sind die Lager zum zweiten mal fällig. Der Tausch der Kugellager ist mit erträglichem Aufwand möglich und kostet wenig. Die letzten beiden Zahlen in der Telenummer von Papst stehen meines Wissens für eine Sondervariante dieser Lüfter für den Einbau in die Lüftung. Bei dieser Variante ist ein Befestigungsblech (sowie die Dämmschale) angearbeitet. Mit etwas Geschick kann man aber auch das selbt tauschen.
|
| Zeit:
28.02.2025 17:20:04 |
Hallo,
ich nutze eine Recovair 360/4 und wollte heute beim unteren Lüfter das Lager ersetzen. Nach der Demontage des Sicherungsrings bekomme ich das alte Kugellager leider nicht von der Welle. Es scheint innen an der Welle fest zu sitzen, damit kann ich auch das ründliche, rotierende Plastikteil mit den 3 Pins nicht abziehen.
Hat da jemand einen Tipp?
VG
Mopi
|
| Zeit:
03.03.2025 08:32:09 |
Hallo,
hier am Ende hat es geholfen, den Stator festzuhalten, während eine zweite Person mit einem Hammer auf die Welle klopft. Nach ein paar Versuchen bekommt man so beide Teile getrennt.
Und es lohnt sich: Meine Anlage war nach vier Jahren Betriebszeit sehr laut, nun ist es von der Wahrnehmung her viel leiser und gefühlt auch leiser als in der Anfangszeit mit der Anlage. Die neu verbauten Kugellager sind auch hochwertiger als die Alten.
VG
Moppi
|