Zitat von Maxiking  ... suche ich nach einer passenden Lösung um meine Acalor Baujahr 2009 umzurüsten ... Moin Maxiking, falls bei dir ein System mit hausintern per Direktkondensationsprinzip funktionierender Flächenwärmeverteilung vorhanden ist wirst Du einen Kältetechniker suchen müssen der daran eine neue Außeneinheit installiert, oder kannst dir als Versuch wie z.b. @pratwa einen L-W-WP MB in DIY installieren.
|
| | Zeit:
10.10.2024 14:04:12 |
Hallo Lowenergy. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich suche inzwischen seit 2 Jahren einen Kältetechniker der sich einen Umbau zutraut. Bisher schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und keiner wagt sich daran.
|
| | Zeit:
05.11.2024 09:37:06 |
Hallo, also der Umbau einer Acalorwärmepumpe mit den vorhandenen Rohrleitungssystem ist kein Problem. Ich habe 3 WP von Acalor durch Mitsbishi Kompakt 50 EVO R32 und jeweils eine Daikin BWWP ersetzen lassen. Bisher funktioniert alles ohne Probleme und ich habe keinen Stress mehr mit der Fa. Acalor, da kann man ja verzweifeln. Gruß Jan
|
| | Zeit:
08.11.2024 20:13:15 |
Zitat von Jan Hauff  Hallo, also der Umbau einer Acalorwärmepumpe mit den vorhandenen Rohrleitungssystem ist kein Problem. Ich habe 3 WP von Acalor durch Mitsbishi Kompakt 50 EVO R32 und jeweils eine Daikin BWWP ersetzen lassen. Bisher funktioniert alles ohne Probleme und ich habe keinen Stress mehr mit der Fa. Acalor,[...] Hallo Jan, ich möchte eine neue WP an eine Fußbodenheizung von Beglau (ebenfalls mit Kupferrohren im Fußboden wie bei Acalor) anschließen lassen. Die genannte Mitsubishi Kompakt 50 EVO konnte ich jedoch im Netz nicht finden. Gibt es da nähere Informationen und wie findet man eine Firma, welche die Arbeiten ausführen würde? Die Heizungsfirmen und Kältetechniker, die bisher bei uns vor Ort waren, hatten eine solche Heizungsanlage noch nie gesehen und wollen da auch nicht rangehen. Gruß Energiequant
|
| | Zeit:
06.12.2024 09:22:53 |
Das System mit der Mitsubishi Kompakt 50 EVO funktioniert so. Es wird die WÄrmepumpe Mitsubishi umgebaut und auch direkt an die Kupferrohre (Wie Acalor) angeschlossen. Es ist hier wieder ein sehr individuelles System, was nur die Einbaufirma versteht und sich auskennt, da die Mitsubishi umprogrammiert werden muss usw.. Das ist wieder eine Sonderlösung und nur die eine Firma kann im Problemfall einen helfen. Deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden. Man wechselt somit nur die Firma, aber ist unverändert abhängig und muss hoffen dass die neue Firma es noch in 10 Jahren gibt und Lust und Zeit hat das System zu reparieren. Zudem gibt es hier kein Langzeiterfahrung von über 10 oder 20 Jahren. Da das relativ "neu" ist. Die Mitsubishi Kompakt 50 EVO f ist nunmal nicht dafür gebaut worden, an ein Hausangeschlossen zu werden mit 1 km Kupferleitungen. Desweiteren kann die Firma dann jeden möglichen Preis verlangen, wenn was defekt ist, weil man keine Ausweichfirma hat.... Ich habe das System auf wasserführend umgebaut. Und bin zufrieden. Es könnte jede Firma nun alles reparieren, alles ist austauschbar. Ich brauche keinen Kältetechniker, keine Spezialteile usw.. Das Haus wird warm und ich brauche sogar weniger Strom als mit der Acalor WP. Falls jemand ernsthaft das System umbauen will, kann er mir privat schreiben.
|
| | Zeit:
06.12.2024 09:39:12 |
Wo ist Hr. Gergen eigentlich, der wirbt doch im großen Stil für DV Wärmempumpenlösungen.
Der dürfte entsprechende Kontakte haben und etwaige Lieferanten nennen können.
|
| | Zeit:
06.12.2024 09:54:45 |
Zitat von Mastermind1  Wo ist Hr. Gergen eigentlich, der wirbt doch im großen Stil für DV Wärmempumpenlösungen.
Der dürfte entsprechende Kontakte haben und etwaige Lieferanten nennen können. Der wird dem Forum was husten. Soweit ich mich noch erinnere wurde er von einigen RGK Fans weggemobbt.
|
| | Zeit:
27.12.2024 09:38:33 |
Zitat von pratwa  Ich habe das System auf wasserführend umgebaut. Und bin zufrieden. Es könnte jede Firma nun alles reparieren, alles ist austauschbar. Ich brauche keinen Kältetechniker, keine Spezialteile usw.. Falls jemand ernsthaft das System umbauen will, kann er mir privat schreiben. [...] Hallo pratwa, ich würde meine Heizung von einem Fachbetrieb auf ein wasserführendes System umbauen lassen. Jedoch sagen mir bisher alle Fachbetriebe, das sei wegen des geringen Durchmessers der Kupferrohre nicht möglich. Ich wäre an Erfahrungen zum Umbau sehr interessiert. Beste Grüße, Energiequant
|
| | Zeit:
31.12.2024 18:02:56 |
Zitat von pratwa  [...] Hallo pratwa, ich würde meine Heizung von einem Fachbetrieb auf ein wasserführendes System umbauen lassen. Jedoch sagen mir bisher alle Fachbetriebe, das sei wegen des geringen Durchmessers der Kupferrohre nicht möglich. Ich wäre an Erfahrungen zum Umbau sehr[...] Moin, also bei mir läufts mit den 4mm Kupferrohren von Acalor problemlos. Schreib mir eine Privat-Nachricht. Dann können wir uns ggf. austauschen. Meine Fachfirmen haben damals auch gesagt, es ginge nicht. Sie wollten mir eine komplett neue Heizung fürs Haus verkaufen ( Deckenheizung).
|
| | Zeit:
07.01.2025 00:55:51 |
Zitat von pratwa  Zitat von Energiequant  [...] Moin, also bei mir läufts mit den 4mm Kupferrohren von Acalor problemlos. Schreib mir eine Privat-Nachricht. Dann können wir uns ggf. austauschen. Hallo pratwa, ich hatte von einigen Tagen eine Privat-Nachricht gesendet. Ist diese angekommen? Ich sehe hier in meinem Account nämlich keine Protokollierung, dass das Versenden geklappt hat. Gruß, Energiequant
|
| | Zeit:
28.02.2025 19:48:08 |
Hallo, zusammen, wir sind auch sehr an einem Umbau der Acalorheizung - bspw. mit Wasser- wie Pratwa und Jan Hauff ... erklärt hatten , interessiert, da es immer wieder zu Verdichterausfällen kommt , die mittlerweile sehr teuer sind in der Reparatur und leider haben wir auch bisher niemanden gefunden- bei den "normalen " Kältetechnikern, der das machen würde /kann? Könnten Sie/ Ihr uns einen ehrlichen Tipp geben, an wen wir uns direkt wenden können, damit wir auch mal dauerhaft ein warmes Haus (derzeit wieder VD ausgefallen..Haus sehr kalt...sehr pflegebedürftige Person im Haus) haben? Brauchen dringend Hilfe! Herzl. Dank!
|
| | Zeit:
03.03.2025 11:00:47 |
Zitat von Lillyx  Hallo, zusammen, wir sind auch sehr an einem Umbau der Acalorheizung - bspw. mit Wasser- wie Pratwa und Jan Hauff ... erklärt hatten , interessiert, da es immer wieder zu Verdichterausfällen kommt , die mittlerweile sehr teuer sind in der Reparatur und leider haben wir auch bisher[...] Für den Umbau muss man sich selbst damit intensiv beschäftigen, wenn man dann eine Vorstellung hat wie der Umbau funktioniert, kann man mit dem Plan zu einem Heizungsbauer gehen und er den umsetzen oder man macht es selbst. Aber einfach irgendeinen Heizungsbauer anrufen und sagen bau mal um, das funktioniert leider nicht.
|
| | Zeit:
03.03.2025 15:04:02 |
Hallo Pratwa, habe eben eine Nachricht privat geschickt- diese aber noch nicht gelesen gehabt. Danke für die Antwort- ich dachte , wenn Sie es bei sich schon mal gemacht haben, bestünde ein Möglichkeit, es auch bei uns umbauen zu lassen/umzubauen. Und ja, man kann sich bestimmt auch intensiv selbst beschäftigen, allerdings , wenn man keine Grundkenntisse von Heizungsbau oder Klimatechnik hat, außer , dass man das "Prinzip/ System von Acalor" an sich nun mittlerweile kennt , hilft einem das aber leider nicht wirklich weiter. Trotzdem nochmals danke...meine Frage an Sie hat sich damit ja dann erledigt.
|
| | Zeit:
04.03.2025 08:06:29 |
Zitat von Lillyx  Hallo Pratwa, habe eben eine Nachricht privat geschickt- diese aber noch nicht gelesen gehabt. Danke für die Antwort- ich dachte , wenn Sie es bei sich schon mal gemacht haben, bestünde ein Möglichkeit, es auch bei uns umbauen zu lassen/umzubauen. Und ja, man kann sich bestimmt auch intensiv[...] Ich habe keine Privat-Nachricht erhalten
|
| | Zeit:
06.10.2025 17:40:01 |
Hallo zusammen, ich habe es mal wieder getan und nach 'Acalor' bei Google gesucht und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Sehr spannend, dass es viele andere Kunden gibt, die die gleichen Probleme haben. Wir sind vor zwei Jahren auf eine Luft-Luft-Wärmepumpe - ergo Klimaanlage - umgestiegen und haben dafür in drei Räumen unten Wandgeräte und drei Räumen oben Deckenkassetten in unserem Danhaus vom Klimatechnik-Fachbetrieb installieren lassen. Das funktioniert auch ganz gut soweit, bis darauf, dass die Geräte naütrlich Geräusche machen. Warm ist es bei uns also. Den Acalor-Schrott habe ich außen selbst weggebaut und zur nächsten Müllhalde verfrachtet, die Rohre sowohl ins Haus als auch im Haus liegen natürlich noch. Ich wollte schon lange mal meinen Heizungsbauer drauf ansetzen, ob es da Optionen gibt den Fußboden zusätzlich etwas "anzuwärmen" mit den vorhandenen Rohren. Bei uns wäre es ja nicht zwingend nötig das komplette Haus darüber zu wärmen, aber grade im UG wo ausschließlich Fließen liegen wäre es schon ganz nett, wenn der Fußboden etwas Wärme abbekäme. Wenn ich schon Privatnachrichten senden könnte, würde ich das gerne tun - darf man aber erst nach fünf Beiträgen. Auf die muss ich dann also erstmal kommen. Ich kann aber allen nur raten sich eine Alternativlösung zu suchen. Alle Kältetechniker (und ich hatte einige hier) denen ich von der Acalor-Lösung berichtet habe wollten mir nicht glauben, bis sie das Ganze live gesehen haben. Und dann war die Antwort bei allen die Gleiche: "Das fassen wir mit der Kneifzange nicht an! Da ist nichts Explosionsgeschützt, nichts vom TÜV oder sonst wem abgenommen. Sieh zu das so schnell als möglich loszuwerden!" Eigentlich schade, denn die Idee selbst halte ich für eine Gute - nur in der Umsetzung ist das halt eine Katastrophe... Wer Fragen zum Thema Klimatisierung und co. hat immer gerne her damit - ich muss auf fünf Beiträge kommen 😇.
|
| | Zeit:
12.10.2025 22:15:31 |
Hallo zusammen, ich verfolge das Thema hier mit großem Interesse, da ich ebenfalls ein Acalor-System im Haus habe und schon länger überlege, es umzubauen bzw. zu ersetzen. Besonders spannend finde ich die Lösungen, bei denen die vorhandenen Leitungen weiter genutzt werden – allerdings bin ich da etwas skeptisch, vor allem wegen sehr dünnen Kupferrohre (bei mir sind es teilweise nur 6 mm Außen /innen dann wahrscheinlich nur 4mm). Ich frage mich, ob das für eine wassergeführte Lösung wirklich praktikabel ist – gerade was Durchfluss, Druckverluste. Besonders interessant finde ich den Beitrag von pratwa , der seine Anlage umgebaut und dabei die bestehenden Leitungen weiterverwendet hat – und damit auch gute Erfahrungen gemacht hat. Das zeigt, dass so ein Umbau grundsätzlich möglich sein kann.
|
| | Zeit:
21.10.2025 14:20:34 |
Ja, der Umbau unter Verwendung der vorhandenen Kupferrohre auf ein wasserführendes System hat sich für mich sehr gelohnt, es läuft bei mir fast 2 Jahre ohne Probleme. Ich hatte bereits regen Austausch mit mehreren Personen, die ebenfalls ihre Heizungsanalage umgebaut haben bzw. umbauen lassen haben.
|
| | Zeit:
23.10.2025 21:14:38 |
Zitat von pratwa  Ja, der Umbau unter Verwendung der vorhandenen Kupferrohre auf ein wasserführendes System hat sich für mich sehr gelohnt, es läuft bei mir fast 2 Jahre ohne Probleme. Ich hatte bereits regen Austausch mit mehreren Personen, die ebenfalls ihre Heizungsanalage umgebaut haben bzw. umbauen[...] Hallo, ich hatte Ihnen letzte Woche bereits eine private Nachricht gesendet.
|
| | Zeit:
28.10.2025 10:17:46 |
Zitat von alexanders75  Zitat von pratwa  [...] Hallo, ich hatte Ihnen letzte Woche bereits eine private Nachricht gesendet. Moin, ich habe dir bereits auf beide Nachrichten per E-Mail geantwortet.
|
| | Zeit:
29.10.2025 14:57:55 |
Zitat von pratwa  Zitat von Effizient  [...] Hi, bist du dir da sicher? Denn auf der Webseite ist davon überhaupt nichts erkennbar. Einfach mal anrufen und fragen, kann mir nicht vorstellen, dass der keine Wärmepumpen mehr anfasst...
|
| | Zeit:
24.11.2025 12:14:06 |
Zitat von Schmelle  Hallo Zusammen,
Kennt einer das Problem, das ich das Acalor Bedienelement anschalten kann bzw die Heizung nicht anschalten kann . Spät, aber ich muss die 5 Beiträge für PMs schaffen und Acalorwissen ist schwer findbar… Wenn das Thermostat eine Heizanforderung abgibt und die Außeneinheit nicht arveitet, kann ein Grund eine Überhitzung des Verdichters sein. Der 2nd Leveltechniker hatte mir erklärt, dass das auch ohne Kühlmittelverlust im Winter der Fall sein kann, wenn der Warmwasserspeicher auf Anschlag heiß ist und das restliche Gebäude die Wärme nicht aufnehmen kann. Gemessen hat die Anlage mit TDR Steuerung in diesen Zustand dann einen Verbrauch von exakt 9 Watt. In diesem Fall hilft es, Warmwasser zu verbrauchen. Weird, aber so ist es bei mir
|
| | Zeit:
24.11.2025 13:43:45 |
Ich baue gerade eine Acalor Anlage (16 x 100m) für einen Kollegen auf Panasonic um. Wasser ist in den Rohren und Rohrnetzwiderstand habe ich ermittelt. Knackpunkt ist die Umwälzpumpe.
|
| | Zeit:
15.12.2025 18:31:13 |
Das Thema hier verfolge ich seit über einem Jahr. Leider spinnt seit dem auch unsere Acalor. Die benannten Probleme mit dem Unternehmen und seinem Service haben wir natürlich auch. Steh kurz davor komplett zu wechseln. Was auch immer IR, Flächenspeicher, Luft Luft WP... Is schon sehr nervig. Damals hab ich eine Nacht wach gelegen vor der Entscheidung. Nun habe sich alle Befürchtungen bewahrheitet :(. Wie sieht es mit dem Umbau auf Wasser aus? Eher eine Bastelei die sonst kein Heizungsbauer vornehmen wird oder?
|
| | Zeit:
16.12.2025 00:54:24 |
Der Umbau auf Wasser läuft inzwischen (mit Panasonic WP). Ebenfalls 4 mm Kupferrohre im Boden und in den Wänden. Rohrnetzwiderstand ca. 250 kPa/(m³/h)² PN bei Interesse.
|
| | Zeit:
16.12.2025 18:23:01 |
Ich bin sehr interessiert kann allerdings noch keine PN schreiben da noch keine Woche angemeldet. Desweiteren benötigt man wohl 5 Beiträge :( seltsame Regelung. Muss wohl noch etwas hier schreiben!? Denkst du man findet ein Betrieb der das macht? Wahrscheinlich schwierig weil der ja auch in der Gewährleistungspflicht ist danach! Grüße
|