Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
NOVELAN LAD 9
Verfasser:
de Schmied
Zeit: 17.03.2025 08:25:33
0
3831183
Das ÜV noch auf 3.

Dies sieht man an den schnellen Rücklauf anstiegen. Stell dieses mal wieder auf 6 ein. Dies ist damit nicht geschlossen sondern löst später aus.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 17.03.2025 11:30:43
0
3831250
Erledigt.
Zumal bis auf die Sommerzeit, ohnehin mindestens 2-3 HK's geöffnet sind und damit dann keine Probleme zu erwarten sind.


Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Das ÜV noch auf 3.

Dies sieht man an den schnellen Rücklauf anstiegen. Stell dieses mal wieder auf 6 ein. Dies ist damit nicht geschlossen sondern löst später aus.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 21.03.2025 12:07:54
0
3832407
Wie sollte man nun weiter vorgehen hinsichtlich weiterer, möglicher Optimierungen, oder ist damit bis zur nächsten Heizperiode abzuwarten?


Grundsatzfrage: Ist es sinnvoll. die Heizung für den Heizbetrieb im Sommer vollständig auszuschalten und nur die WW-Bereitung an zu lassen?

Verfasser:
hbrockmann
Zeit: 21.03.2025 17:38:40
0
3832494
Zitat von df3qq Beitrag anzeigen
Grundsatzfrage: Ist es sinnvoll. die Heizung für den Heizbetrieb im Sommer vollständig auszuschalten und nur die WW-Bereitung an zu lassen?

das erledigt bei normalen anlagen eine korrekt gesetzte heizgrenztemp in verbindung mit dem aussenfühler automatisch..

nur wer so etwas nicht hat sollte da man. eingreifen..

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 21.03.2025 19:07:49
0
3832518
Zeig mal ob sich nach dem umstellen des Üv schon etwas getan hat

Verfasser:
df3qq
Zeit: 24.03.2025 09:14:00
0
3833191
Guten Morgen,

habe mir am WE neue Daten geholt.

https://www.filemail.com/d/xdcslwzcuktzyhb

Habe auch direkt mal nach dem Verhalten der TBW geschaut - Ventil arbeitet jetzt richtig :-)

Bezüglich Umstellung ÜV - schau mal in die dta....

Verfasser:
df3qq
Zeit: 25.03.2025 08:05:56
0
3833485
Heute Morgen hat mein Schwiegervater mal um 7:30 geschaut und festgestellt, dass die Temperatur WW um 38°C hatte.

In 2 Räumen hatte er eine Raumtemperatur von 20,2°C und 19,8°C.

Irgendetwas stimmt da noch nicht.

In den Daten vom 21.03. habe ich gerade noch gesehen, das TWQaus = -50.0°C war.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 25.03.2025 09:32:36
0
3833517
Die TWQaus wird scheinbar überhaupt nicht erfasst, da dieser Wert auch in den ersten Daten aus Anfang Februar so war.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 25.03.2025 16:38:08
0
3833660
So, guten Abend.

Also meine Mieter haben den ganzen Tag kein WW mehr. Ich war gerade dort und habe nachgeschaut - es gibt keine Fehlermeldung.

EVU-Sperre stand im Display. Diese haben wir temporär ausgesetzt. Die WP lief dennoch erst nicht an. Es stand dort im Display "Schaltspielsperre".

Dann habe ich die Anlage stromlos geschaltet und jetzt läuft die WP für die WW-Bereitung.

Hier die Daten:

https://www.filemail.com/d/obcgsasxthyhmhf

Seltsames Verhalten. Irgendeine Idee, was das verursachen kann?

Wie erwähnt, war die EVU-Sperre in den Daten vom 20/21.03. zwischen 17:00 und 10:00 morgens aktiv, was eigentlich auch nicht sein dürfte, richtig?

Verfasser:
df3qq
Zeit: 26.03.2025 14:30:55
0
3833881
Hallo zusammen,

war gerade wieder im Haus um nach dem Rechten zu sehen - WP läuft und WW ist auch soweit fein.

Allerdings sind die Raumtemperaturen weiterhin:

20,2°C und 19,8°C

Am FBH-Verteiler hat mein Schwiegervater mit einem Laserthermometer 22°C gemessen.


Aktuelle Einstellungen:

Heizkurve 27 / -20 - 22 / 22 - 0
Hysterese WW auf 6K

ÜV = 6

EEP = 10V / 5V


Was bisher nicht angepasst wurde:
Heizkurve Heizung =>
"Auslegung": steht zurzeit auf +0.0°C
"Berechnet": steht zurzeit auf +26.9°C

Wenn man sich das Video anschaut, müsste das scheinbar entsprechend eingestellt werden:

https://www.youtube.com/watch?v=HEj8WNw2BoU


Ungeachtet der Werte in "Auslegung" und "Berechnet" hatte ich vor dem Ventiltausch Temperaturen in den Räumen von durchschnittlich 21.5°C.


Aktuelle Daten:

https://www.filemail.com/d/dvhxqiqrsmekkek

Danke für eure Analyse vorab!

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 26.03.2025 14:57:03
1
3833888
Es scheinen viel zu wenige Heizkreise offen zu sein. Du hast trotz Vollgas an der UWP beinahe 13K Spreizung, das ist zu viel. Daher auch die Durchflussfehler. Dadurch sehr kurze Heizperioden, gepaart mit sehr langen Heizpausen. Dadurch kühlt es ab.

PS.: Auslegung/Berechnet ist rein informativ - damit kannst du nichts ein- oder verstellen

Verfasser:
df3qq
Zeit: 26.03.2025 19:31:19
0
3833985
Guten Abend Rastelli,

Danke für die Info.

Soweit mir bekannt sind pro Wohnung jeweils 2 HK geöffnet. Davon sind jeweils ein längerer und ein etwas kürzer Kreislauf geöffnet.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Mieter im OG auch die ERRs für diese geöffneten Kreise nutzen.


Ich habe meinen Schwiegervater gebeten diese beiden Kreise in der EG Wohnung vollständig zu öffnen. Hier weiß ich, daß er in diesen beiden Räumen die ERRs mit Zeitschaltuhr nutzt.

Sollte dies keine Abhilfe schaffen, müsste das ÜV wieder weiter geöffnet werden, vermute ich, richtig.
Die vollständige Steuerung mit dauerhaft geöffneten Ventilen in beiden Wohnungen wird vermutlich nicht hinhauen.
Zumindest kann das für eine Optimierung der Einstellungen gemacht werden.
Da haben beide Wohnungen ja schon einmal mitgespielt.

Ich hole morgen Spätnachmittag wieder Daten, sodass man vielleicht eine Änderung erkennen kann.

Sollte ich die UWP wieder von 10V auf 8V herabsetzen?

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 26.03.2025 23:38:47
1
3834050
wenn du die UWP von 10 auf 8 denkst, dann wird die Spreizung noch größer. Du müsstest eher Richtung 12V gehen...
Nur für eine Optimierung die Heizkreise öffnen ist nicht sinnvoll. Wenn danach die ERRs wieder querschießen dürfen, ist nichts gewonnen.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 27.03.2025 06:40:32
0
3834063
Guten Morgen Rastelli,

angenommen, ich lasse alle ERRs wieder öffnen und wir erreichen noch eine Optimierung - dürften die ERRs dann grundsätzlich nicht mehr zum Einsatz kommen?

Beim ersten Optimierungsdurchlauf, als ich eine RT von durchschnittlich 21,5°C erreicht habe, war es den Mietern in einigen Räumen zu warm, weshalb sie die ERRs dort wieder schließen wollten.

Gegen Abend gibt es wieder neue Daten :-)

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 27.03.2025 07:08:06
1
3834070
Wenn ohne ERRs zu warm, dann ist die Heizkurve zu hoch und/oder der jeweilige Einzeldurchfluss für den Raum zu hoch eingestellt.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 27.03.2025 08:09:26
0
3834107
Der Durchfluss kann doch entweder manuell am Ventil des jeweiligen Heizkreises oder durch den ERR begrenzt werden.
Zumindest hatte ich das so aus einem anderen Beitrag hier im forum mal verstanden.

Durchfluss ablesen geht leider nicht, da die Top Meter total trüb sind. 😔

Die HK steht zurzeit auf 27 / -20 - 22 / 22 - 0

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 27.03.2025 10:01:37
0
3834170
Zitat von df3qq Beitrag anzeigen
Der Durchfluss kann doch entweder manuell am Ventil des jeweiligen Heizkreises oder durch den ERR begrenzt werden.


Ja und Nein...

Die Durchflussmenge kannst du am Abgleichventil (Tacosetter o.ä.) des Heizkreises einstellen.

Die ERR macht nur zu (Durchfluss ist 0) oder auf (Durchfluss hängt von der am Abgleichventil eingestellten Menge und der Hydraulik aller anderen Kreise ab).

Verfasser:
df3qq
Zeit: 27.03.2025 10:19:58
0
3834173
Dann müsste ich die Durchflussmengen in den Räumen, wo es den Mietern zu warm erscheint, reduzieren. - vorausgesetzt, die ERRs kommen nicht mehr zum Einsatz.

Und nochmals an dieser Stelle vielen Dank an alle für eure Hilfe.

Ich hatte in den vergangenen 2 Wochen erneut diverse "Erlebnisse" mit lokalen HB, wo es nur um eine Wartung der Anlage ging - meist hieß es "Machen wir nicht".
Bei konkreten Fragen zur Anlage kam schon gar nichts ;-)

Ich bin froh, dass ich mich gezwungenermaßen mit dem Thema beschäftige und vieles dabei lerne!

Verfasser:
df3qq
Zeit: 27.03.2025 16:25:17
0
3834310
Also mittlerweile verzweifle ich doch.

Schwiegervater rief an und sagte, dass das WW gegen 13:40h nur ca. 30°C hat.

Raumtemperaturen waren gegen 10:00h

Wohn-Ess-Küche:20.2
Arbeitszimmer: 19.7


Jetzt war ich dort und fand folgende Meldungen in der Anlage:

"Verdichter heizt auf seit: 21:46:24
41.5°C -> 42.5°C"

Abschaltungen: 27.03.205 um:
14:04 Durchfluss
14:24 Durchfluss
14:44 Durchfluss
15:04 Durchfluss
15:24 Durchfluss

Wärmepumpe kommt in xx:xx
Schaltspielsperre

dann folgte "Pumpenvorlauf.

dann folgte wieder die Angabe:
"Verdichter heizt auf seit: xx:xx
42.7°C -> 51.2°C

Ich habe dann einmal die Anlage stromlos geschaltet und auch gleich wieder die EVU-Sperre deaktiviert.

Nun heizt sie das WW auf.

Ich verstehe das Verhalten nicht. Das Umschaltventil wurde ausgetauscht.

Hier die Daten von gerade eben:

https://www.filemail.com/d/ptebyrpajnzoawi


Bezüglich der HK habe diese vorhin nach dem Neustart von

Heizkurve 27 / -20 - 22 / 22 - 0

auf

Heizkurve 28 / -20 - 22 / 22 - 0

gestellt.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 28.03.2025 08:07:45
0
3834451
Guten Morgen,

Rastelli, de Schmied, habt ihr da eine Idee, was da los ist?

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 28.03.2025 08:13:46
0
3834453
Ich weiß nur das dies nichts mit der Heizkurve zu tun hat.Mit der höheren Heizkurve wird der Durchfluss noch eher höher.

Gibt es noch Räume die ohne ERR betrieben werden?
Gibt es irgendwelche Absperrhähne die nicht ganz geöffnet sind?

Verfasser:
df3qq
Zeit: 28.03.2025 08:28:07
0
3834459
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Ich weiß nur das dies nichts mit der Heizkurve zu tun hat.Mit der höheren Heizkurve wird der Durchfluss noch eher höher.

Gibt es noch Räume die ohne ERR betrieben werden?
Gibt es irgendwelche Absperrhähne die nicht ganz geöffnet sind?



Moin,

richtig, es sind ein beiden Wohnungen ERRs, die geschlossen wurden, da es den Bewohnern in den jeweiligen Räumen zu warm war bzw. sie dort einfach nicht heizen wollen.
Absperrhähne sind keine geschlossen.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 28.03.2025 09:02:43
0
3834478
Dann würde ich eher 26 / 21 / 0 einstellen als die Heizkurve noch höher einzustellen.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 28.03.2025 11:02:37
0
3834521
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Dann würde ich eher 26 / 21 / 0 einstellen als die Heizkurve noch höher einzustellen.



Ok, ich bin ab 16:00h wieder dort. Dann ändere ich das mal ab.

Verfasser:
df3qq
Zeit: 28.03.2025 19:20:00
0
3834652
Hier die Daten von heute Nachmittag:

https://www.filemail.com/d/kpwqggzisrodqpw


Ich habe nach dem Daten-Download die Einstellungen der WP wie folgt geändert:


Heizkurve 26 / -20 - 21 / 21 - 0 (vorher 28 / -20 - 22 / 22 - 0)

EEP = 8V / 3V (vorher 10V / 5V)


Die Raumtemperaturen Wohn-/Ess-/Küche war immer noch bei rund 20.2 und Arbeitszimmer 18.8.


Abschaltungen standen heute nur für "keine Anforderung" drin. Wegen "Durchfluss" gab es heute keinen Eintrag.

Aktuelle Forenbeiträge
idcpeter schrieb: Hi, hatte dem Schornsteinfeger lediglich mitgeteilt, dass...
JannikB schrieb: Hallo, als absoluter Laie, der gerade ein Angebot für eine...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Environmental & Energy Solutions
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik
ANZEIGE