Ich messe seit Anfang Februar genauer und bin auch recht zufrieden.
MAZ der gesamten Heizungsanlage: Februar: 4,3 März: 5
Interne Anzeige der Lambda, die nur Verdichter und Lüfter misst, zeigt 10-15% weniger Verbrauch => MAZ von 5,5 für März und 5 für Februar.
Wenn es im April so bleibt wie bisher, läuft der auf eine MAZ (gesamt) von 5,2 zu.
Stromkosten für Heizung ~200€ in Wintermonaten und 100-150€ in Übergangsmonaten (Strompreis 26,6ct). Grob 1000-1200€ Kosten pro Jahr, äquivalent zu 1000-1200l Öl (im Moment).
Baujahr Haus 1991, 12kW Heizlast.
|
| Zeit:
12.04.2025 21:26:09 |
Zitat von Chaot  Zitat von Mih81  [...] Dass heißt, Du erzeugst einen Teil des WW direkt über Kollektor, einen weiteren Teil direkt aus dem PV-Strom über Heizstab und "nur" den Rest über die Lambda, richtig? Der Anteil WW wird dadurch kleiner, der COP höher. Die Gesamtbilanz bleibt trotzdem repektabel. Hallo nein, nicht ganz korrekt. Die Zuheizung der WW ist nur Solarthermie. Der Heizstab war nur dafür da, bis die Wärmepumpe in Betrieb war. Ich glaub nicht, dass es einen Effekt auf die JAZ wirklich beeinflusst. Die Solarthermie trägt nur wesentlich bei, wenn es schönes Wetter hat. Da wäre dann der COP auch besser. Heißt Primär wird für WW bei Kälte und schlechtem Wetter mit schlechterem COP eingehen, auch wenn die GesamtWW Energie verringert wird. Heißt am Ende des Tages wird es nicht viel ausmachen...
|
| Zeit:
12.04.2025 21:26:53 |
Zitat von NeoCortex  Ich messe seit Anfang Februar genauer und bin auch recht zufrieden.
MAZ der gesamten Heizungsanlage: Februar: 4,3 März: 5
Interne Anzeige der Lambda, die nur Verdichter und Lüfter misst, zeigt 10-15% weniger Verbrauch => MAZ von 5,5 für März und 5 für Februar.[...] Sind bei dir alle Pumpen und alles mit einberechnet?
|
| Zeit:
13.04.2025 09:15:53 |
Hallo zusammen, ich hätte noch ein Verständnisproblem bei mir: Ich hab die ein uns Ausschalthysterese bei mir verändert um das Takten zu optimieren. So wie ich es jetzt verstehe: Ausschaltpunkt = Vorlauftempsoll + Ausschalthysterese Einschaltpunkt = Rücklauftempsoll - Einschalthysterese ==> Heist für mich Gesamthysterese = Ausschalt + Einschalthysterese + Temperaturspreizung Ich hatte nämlich jetzt 2 Tage das Problem, dass die WP nicht eingeschaltet hat, da der Rücklauf - Einschalthysterse <19°C war, d.h. Effektiv wurde das Haus ausgekühlt. War jetzt aber auch nicht sonderlich kalt muss man sagen. Es wäre Geschickt zu definieren, wenn der Rücklauf < geplante RT wäre, dass zumindest die Pumpen ausschalten.
|
| Zeit:
13.04.2025 09:38:48 |
Zitat von Mih81  Hallo zusammen,
ich hätte noch ein Verständnisproblem bei mir:
Ich hab die ein uns Ausschalthysterese bei mir verändert um das Takten zu optimieren. So wie ich es jetzt verstehe:
Ausschaltpunkt = Vorlauftempsoll + Ausschalthysterese Einschaltpunkt[...] Bei mir ist der Puffer Master für die VLT. Ein-und Ausschalthysterese beziehen sich bei mir beide auf die Differenz von "Puffer oben" minus "Puffer oben Soll". Als "Puffer oben" habe ich den mittleren Sensor des Puffers konfiguriert. Es würde mich wundern, wenn bei Direktbetrieb (kein Parallelpuffer) einmal VLT und einmal RLT herangezogen werden würden... Ausserem ist als "Heizbetrieb Ausschalttemperatur" 15°C eingestellt. Darüber geht die WP aus.
|
| Zeit:
13.04.2025 10:05:32 |
Zitat von Chaot  Zitat von Mih81  [...] Bei mir ist der Puffer Master für die VLT. Ein-und Ausschalthysterese beziehen sich bei mir beide auf die Differenz von "Puffer oben" minus "Puffer oben Soll". Als "Puffer oben" habe ich den mittleren Sensor des Puffers konfiguriert. Es würde mich wundern, wenn bei Direktbetrieb (kein[...] OK, Puffer hab ich bei mir rausprogrammiert, den hab ich nicht wirklich. Scheinbar hat das Einfluss auf das Regelverhalten. Bei 15°C ist auch die Heizung aus. Was bei mir schon eine Herausforderungen ist, bei Sonnigen Tagen ist es im Dachgeschoss zu warm. Also die Sonneneinstahlung macht relativ viel mit dem Haus. Ich denke ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Tuning betreiben, dass die Übergangszeit mit weniger Takte Abgebildet wird. Da kühlt auch das Haus nicht besonders startk aus. Wäre natürlich auch noch ne Option einen Raumtemperaturfühler mit ranzuklemmen. Aber das lassen wir mal für das erste.
|
| Zeit:
13.04.2025 10:27:20 |
Ich habe keinen Puffer, sondern Direktheizkreis mit HK/FBH gemischt Ich habe im Heizkreis Solltemperatur Offset + 2K Heizbetrieb Außentemperaturschwelle 19 Grad C (da sonst die WP nicht anspringt) Einschalthysterese - 3K Ausschalthysterese +2K Zeitprogramm 11-18 Uhr (Räume sind morgens nicht ausgekühlt, 19,5 kWP PV-Anlage)
Warmwasserbereitung um 13 Uhr (auf 45 Grad C) damit 1-2 Takte am Tag
Jetzt in der Übergangszeit ändere ich aber auch immer wieder
|
| Zeit:
13.04.2025 10:47:15 |
Zitat von PhotoStein  Ich habe keinen Puffer, sondern Direktheizkreis mit HK/FBH gemischt[...] Zeitprogramm 11-18 Uhr (Räume sind morgens nicht ausgekühlt, 19,5 kWP PV-Anlage)[...] damit 1-2 Takte am Tag
Jetzt in der Übergangszeit ändere ich aber auch immer wieder ...] Das 1972er Haus meines Vaters ist ebenfalls sehr sonnenempfänglich. Ich fahre deshalbe genau die umgekehrte Strategie (wenn es sonnig werden soll/die Sonne scheint): Die Nachtabsenkung ist in den Tag bis zum späten Abend gelegt. Trotzdem wird es in den beiden Räumen, in denen ich aus der Ferne messen kann, trotz HK-Thermostat (auf knapp 21°C eingestellt) gute 24 Grad. Bisher bin ich nur wenige Tage über 8 Takte gekommen (nur HK, nur kleiner 200l-Puffer) und werde die von mir prognostizierten ~2.000 Takte pro Jahr wohl nicht erreichen. Bei einer Kompressorauslegung von 150.000 Starts also ganz weit im sichereren Bereich. Auch ich ändere häufiger an der Ein-/Ausschaltschwelle und vor allem HK-Soll...
|
| Zeit:
13.04.2025 10:50:37 |
Jemand hat hier mal gepostet, die Trenddaten würden eventuell jeden Tag Mitternacht auf den USB-Stick geschrieben, wenn einer steckt (war aber als Frage formuliert "wird nicht...). Kann das jemand bestätigen? Dann würde ich beim nächsten Besuch einen ranstecken.
|
| Zeit:
13.04.2025 11:50:16 |
Zitat von Mih81  Sind bei dir alle Pumpen und alles mit einberechnet? Ja, in der Gesamt-MAZ ist alles mit drin (Ladepumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Display etc.). Zitat von Mih81  Hallo zusammen,
ich hätte noch ein Verständnisproblem bei mir:
Ich hab die ein uns Ausschalthysterese bei mir verändert um das Takten zu optimieren. So wie ich es jetzt verstehe:
Ausschaltpunkt = Vorlauftempsoll + Ausschalthysterese Einschaltpunkt = Rücklauftempsoll - Einschalthysterese[...] Kann sein, dass das ohne Pufferspeicher anders ist. Aber normalerweise: Ausschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in HK) gleich Vorlauf-Soll + Einschalthysterese. Beispiel: Vorlauf-Soll = 30°C. Ausschalthysterese = 2K. Einschalthysterese = -4K. => Ausschaltpunkt: Wenn Rücklauf-T in WP = 32°C ~ Vorlauf-T = 35,3°C. => Einschaltpunkt: Wenn Vorlauf-T in HK = 26°C.
|
| Zeit:
13.04.2025 12:22:43 |
Was ich noch vergessen habe zu schreiben: Zur Taktreduzierung habe ich die Leistung der WP für Heizung und WW auf 5 kW eingestellt. So läuft sie meist zwischen 25 und 30 %
|
| Zeit:
13.04.2025 22:04:06 |
Zitat von NeoCortex  Zitat von Mih81  [...] Ja, in der Gesamt-MAZ ist alles mit drin (Ladepumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Display etc.). Zitat von Mih81  [...] Kann sein, dass das ohne Pufferspeicher anders ist. Aber normalerweise: Ausschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in HK) gleich Vorlauf-Soll + Einschalthysterese. Beispiel:[...] Hi, das ist ja interessant, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt. Ausschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in HK) gleich Vorlauf-Soll + Einschalthysterese. Hab ich heute gerade nochmal so beobachtet.
|
| Zeit:
13.04.2025 22:15:23 |
Zitat von Mih81  Zitat von NeoCortex  [...] Hi, das ist ja interessant, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt. Ausschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in HK) gleich Vorlauf-Soll + Einschalthysterese. Hab ich[...] Korrektur: Hi, das ist ja interessant, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt. Ausschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in HK) gleich Rücklauf-Soll + Einschalthysterese. Hab ich heute gerade nochmal so beobachtet. Heute gab es einen Takt mit ~2,5h Laufzeit. Reicht aktuell das Haus warm zu halten. Habe gerade ein Soll von 27,7°C bei einer AT von 13,6° (Abend) einem Rücklauf-Soll von 22,7°C einem Rücklauf von 20,9°C eine Einschalthyterese von -3°C d.h.erst bei 19,7°C müsste sich die WP einschalten. Mit Fallender AT über Nacht denke ich wird die WP wieder anspringen. Werd es mal beobachten. So ist es nicht der Sweetspot für die Effizienz, aber gut solange es im Haus warm bleibt und die Takte sich in Grenzen halten, will ich mal zufrieden sein.
|
| Zeit:
13.04.2025 22:16:04 |
Wie wird eigentlich die Kühlfunktion geregelt bzw. wie mache ich da die Vorgaben?
|
| Zeit:
13.04.2025 23:15:46 |
Zitat von Chaot  Jemand hat hier mal gepostet, die Trenddaten würden eventuell jeden Tag Mitternacht auf den USB-Stick geschrieben, wenn einer steckt (war aber als Frage formuliert "wird nicht...). Kann das jemand bestätigen? Dann würde ich beim nächsten Besuch einen ranstecken. Hallo, ich hatte das mit einem USB Stick vor ca. einem Jahr mal kurz probiert, da werden recht viele Daten um 24 Uhr auf dem Stick als CSV Datei gespeichert. Ich weiß nicht mehr ob der Stick in NTFS oder FAT formatiert war, ich denke mit FAT sollte es funktionieren. Gruß Hui Wäller
|
| Zeit:
14.04.2025 06:04:35 |
Das funktioniert, Format weiss ich aber auch nicht mehr.
|
| Zeit:
14.04.2025 07:55:47 |
Zitat von Mih81  Zitat von Mih81  [...] Korrektur: Hi, das ist ja interessant, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt. Ausschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in HK) gleich Rücklauf-Soll +[...] Hat sich heute Nacht nochmal so bestätigt. Hab jetzt mal die Hysterese nochmal auf +5°C hochgeschraubt und -3°C belassen, dafür die Heizkurve etwas runter. Wird wohl 1-2 Takte am Tag bringen bei der Übergangszeit. Aber solange das Haus entsprechend warm wird bzw. Bleibt ist s ok.
|
| Zeit:
14.04.2025 08:50:01 |
Zitat von Gueho  Das funktioniert, Format weiss ich aber auch nicht mehr. Danke! Dann werde ich das mal probieren. An das Format erinnere ich mich noch. Es muss FAT32 sein.
|
| Zeit:
14.04.2025 21:13:22 |
Ist die Drehstromfeldrichtung beim Anschluss der Lambda relevant, sollte Rechtsdrehrichtung eingehalten werden oder ist das egal? Bei dem Durchlauferhitzer müsste es ja egal sein.
|
| Zeit:
14.04.2025 21:49:01 |
Zitat von dabu_htd  Ist die Drehstromfeldrichtung beim Anschluss der Lambda relevant, sollte Rechtsdrehrichtung eingehalten werden oder ist das egal? Bei dem Durchlauferhitzer müsste es ja egal sein. ja schon, sollte eingehalten werden. Ggf. fängt der Frequenzumrichter was ab, aber ich schätze nicht.
|
| Zeit:
15.04.2025 09:50:24 |
Zitat von Mih81 
Korrektur:
Hi, das ist ja interessant, bei mir ist das nämlich genau umgekehrt.
Ausschaltpunkt = Wenn Vorlauf-T (in WP) gleich Vorlauf-Soll + Ausschalthysterese. Einschaltpunkt = Wenn Rücklauf-T (in HK) gleich Rücklauf-Soll +[...]
Muss auch etwas korrigieren. Habe nochmal in die Regleranleitung von Lambda geschaut (S. 54) und die Einschalthysterese richtet sich nach der oberen Puffertemperatur und nicht nach der Vorlauf-T im HK. Passt auch besser zu meinen Log-Daten. Wie die Hysterese ohne Puffer geregelt wird, steht nicht drin. Aber es ist logisch, dass die sich dann nach VLT oder RLT von WP/HK richtet. Hätte es nur andersherum erwartet, dass der Ausschaltpunkt die Rücklauf-T der WP heranzieht und der Einschaltpunkt die Vorlauft-T des HK. Das wären in meinen Augen die sinnvolleren Regelgrößen, aber letztlich ist es auch egal, solange man weiß, wie die WP regelt.
|
| Zeit:
15.04.2025 09:56:26 |
|
| Zeit:
15.04.2025 21:22:38 |
Zitat von dabu_htd  Ist die Drehstromfeldrichtung beim Anschluss der Lambda relevant, sollte Rechtsdrehrichtung eingehalten werden oder ist das egal? Bei dem Durchlauferhitzer müsste es ja egal sein. Die Phasen müssen stimmen. Laut HB gibt es sonst eine Fehlermeldung mit Phasenfehler am Controller. Es passiert aber sonst nichts.
|
| Zeit:
17.04.2025 12:51:38 |
Zitat von Chaot  Zitat von Gueho  [...] Danke! Dann werde ich das mal probieren. An das Format erinnere ich mich noch. Es muss FAT32 sein. Hallo, ich habe es gestern versucht mit frisch formatierten USB Stick in FAT32 Format, aber es wurde nichts geschrieben. Muss das in der steuerung ggf. noch aktiviert werden?
|
| Zeit:
17.04.2025 18:02:26 |
Zitat von Carverandi  Zitat von Chaot  [...] Hallo, ich habe es gestern versucht mit frisch formatierten USB Stick in FAT32 Format, aber es wurde nichts geschrieben. Muss das in der steuerung ggf. noch aktiviert werden? Ich weiß das nicht, würde aber einmal manuell den Trenddatenexport starten, um zu sehen, ob der Export überhaupt klappt (Übersichtsseite--> Zahnräder-->Trenddaten exportieren).
|