Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
De Dietrich Heizung defekt
Verfasser:
CrisO
Zeit: 17.04.2025 16:26:59
0
3839757
Meine Heizung ist eine "GTU 113 RN Diem" mit Brenner "M 1 RC N" aus dem Jahr 2000. Jetzt stoppte sie den Betrieb mit einem "Kommu. Fehler".
Nachdem ich sie einige Stunden ausgeschaltet habe endet jeder Startversuch mit einem dauernden Relais klacken und auf- und abschwellendem Brennergebläse sowie Russgeruch.
Ein Tausch der Platine "8199-5102 Edition 3", auf der das klackernde Relais sitzt, brachte keine Änderung.
Es wäre prima wenn mir hier jemand helfen könnten.

Danke im Voraus
Gruß CrisO

Verfasser:
CrisO
Zeit: 17.04.2025 17:15:42
0
3839773
Nachtrag: Im manuellen Modus läuft der Brenner einwandfrei.

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 17.04.2025 17:55:47
0
3839787
Es könnte ein Fehler im Schaltband (Das Display für die Einstellungen) bzw. dem Flachkabel dorthin von der Steuerung vorliegen.
Da der Brenner ja auf Manuel läuft, würde ich zunächst aber einen Total Reset der Steuerung versuchen-Danach muss man halt leider seine Einstellungen wie Sprache auf Deutsch usw. neu einstellen.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 18.04.2025 19:41:04
0
3840092
Danke für die Antwort,
soweit ich das verstanden habe ist das Display, bei mir das Diematic-Delta, nur für Eingabe von Einstellungen und die Anzeige von Parametern zuständig. Die eigentliche Steuerung und die gespeicherten Einstellungen sind wohl auf der Platine.
Wenn keine andere Lösung zu finden ist versuche ich den Reset, bevor ich die Platine zur Reparatur sende

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 18.04.2025 20:49:35
0
3840105
Ich würde auf jeden Fall erstmal den Total Reset auf Werkseinstellungen machen-mit Drücken der 3 Tasten auf dem Dimatic Display.

Das Dimatic Display und die Steuerplatine muss man als eine Einheit sehen. Die Steuerplatine muss syncronisiert mit den Vorgaben im Display laufen, sonst kommen da Fehlermeldungen.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 18.04.2025 21:39:22
0
3840127
Danke,
Ich werde es wie gesagt auf jeden Fall testen bevor ich weitere kostenintensive Schritte versuche!
Wenn es irgendeinen Erfolg gibt melde ich mich. Jetzt habe ich erst mal die installierende Firma angefragt. Da muss ich mal bis nach Ostern warten.

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 18.04.2025 23:39:55
0
3840150
Zitat von CrisO Beitrag anzeigen
Meine Heizung ist eine "GTU 113 RN Diem" mit Brenner "M 1 RC N" aus dem Jahr 2000. Jetzt stoppte sie den Betrieb mit einem "Kommu. Fehler".
Nachdem ich sie einige Stunden ausgeschaltet habe endet jeder Startversuch mit einem dauernden Relais klacken und auf- und abschwellendem Brennergebläse[...]


Noch eine nachträgliche Frage:
War die neu eingebaute Steuerungsplatine eine gebrauchte, via Internet gekaufte?
Oder eine Fabrikneue(wohl eher nicht, da nicht mehr lieferbar)? Da baut man sich den nächsten Fehler gleich mit ein.
Ich hätte die alte Platine der Steuerung erstmal drin gelassen ,um keine anderen neue Probleme zu bekommen.

Bei gebrauchten Platinen ist sowieso immer! ein Totalreset beim Einbau solch einer gebrauchten Platine zu machen!!
Man weiss ja nicht ,was da so angeschlossenen war- zB.Raumtemperaturfühler, etc

Beim Einbau sucht sich die getauschte Platine mit den angemeldeten Anschlüssen zu syncronisieren mit dem Diematic Display und den vorhandenen Anschlüssen- wenn die dann nicht vorhanden sind , gibt es Probleme mit Fehlansteuerung von Relais usw.

Ich wette , dass mit einem Total Reset auf Werkseinstellung das Problem gelöst wird.
Der Brenner läuft dann zur Not auch auf Automatik in französisch in P1.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 19.04.2025 20:58:26
0
3840365
Es war eine gebrauchte von einem seriösen Händler mit Gewährleistung. Wenn die alte kaputt ist bleibt ja nur Rep. oder gebraucht. In dem Fall habe ich die Originalplatine wieder eingebaut.
Mal sehen was der Installateur sagt. Wenn der nichts machen kann dann Reset.
Wie war nochmal die Tastenkombi?
VG
CrisO

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 19.04.2025 21:59:43
0
3840375
Ich bin gespannt, was dein Installateur als Fehlerursache findet.
Dieser sollte auch die Tastenkombination zum Total-Werksreset kennen, wenn er mit älteren Remeha/Dedietrich Geräten vertraut ist..

Verfasser:
CrisO
Zeit: 19.04.2025 22:23:01
0
3840382
Gespannt bin ich auch, will mal wieder duschen!

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 19.04.2025 23:12:39
1
3840394
Zitat von CrisO Beitrag anzeigen
Gespannt bin ich auch, will mal wieder duschen!

Duschen - sogar warm - kann man doch.
Die Heizung läuft doch auf manuell, wie beschrieben.Da laüft dann auch die Brauchwasserpumpe-wenn nicht defekt.
Da wird ja auf jeden Fall Warmwasser bis zur max. Kesseltemp. 75°C bereitgestellt.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 19.04.2025 23:35:50
0
3840403
Habe mich nicht getraut da das Display im manuellen Betrieb aus ist. Am Warmwasserbehälter leckt dann auch das Überdruckventil.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 20.04.2025 00:23:26
1
3840409
Nach Deinem Hinweis habe ich das mal durchgezogen mit manuellem Betrieb und werde morgen wohl duschen können . Wenn alles warm ist leckt merkwürdigerweise auch das Ventil nicht mehr. Ich habe immer mehr Fragezeichen.
Ich danke Dir soweit!

Verfasser:
HTM
Zeit: 20.04.2025 07:07:33
2
3840413
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
Zitat von CrisO Beitrag anzeigen
[...]


Noch eine nachträgliche Frage:
War die neu eingebaute Steuerungsplatine eine gebrauchte, via Internet gekaufte?
Oder eine Fabrikneue(wohl eher nicht, da nicht mehr lieferbar)? Da baut man sich den nächsten Fehler gleich mit ein.
Ich hätte die alte Platine der[...]


Guten Morgen Fritzthecat

Mit deinem Hinweis Totalreset liegst du vollkommen richtig, das Problem wenn sich der Regler in KOMMU. FEHLER befindet kannst du keine Totalreset machen.
KOMMU. FEHLERbedeutet keine Verbindung zwischen Platine und Bedienpult.

Ich mache seit 28 Jahren De Dietrich Kundendienst in Kärnten, bei diesem Fehler war entweder Platine oder Schaltband die Ursache. Die Platine wurde ja getauscht, Fehler blieb bestehen, ergo Schaltband, auch nicht mehr lieferbar, Artikelnr. 88055562. Im Internet noch zu finden allerdings mit horrenden Preisen. Ehrlich gesagt halte ich nicht viel von gebrauchten Platine und Schaltbänder, kam immer wieder vor das auch die mit Fehler behaftet waren. Häufig Uhrzeit und Datumverlust bei Stromausfall oder Abschaltung.
Ich baue diese Regelung auf die UVR610K um, bis auf den Raumfühler kann man alle Fühler weiter verwenden, Sensortype am Regler auf KTY stellen. Der Regler ist frei programmier - und erweiterbar.

Wenn die Anlage im Handmodus betrieben wird unbedingt das Kesselthermostat zwischen 5 u. 6 (c. 55°C) runterdrehen, 1 wird das Brauchwasser nicht so hoch aufgeheizt (Verbrühung Gefahr) und der STB könnte auslösen wenn der Kesselthermostat auf Auto oder vollem Anschlag zwischen 8 u 9 ist.

wünsche noch ein schönes Osterfest Gruß HTM (steht für Heiztechnik G. Micheli)

Verfasser:
DMS20
Zeit: 20.04.2025 08:27:14
0
3840426
Zitat von HTM Beitrag anzeigen
... wünsche noch ein schönes Osterfest ...
Danke HTM für den meisterlichen Rat hier - so stelle ich mir ein solches Forum vor. Hilfe für die interessierten Laien vom erfahrenen Experten.

Ebenfalls -von einem interessierten Laien- "an alle":

Frohe Ostern!

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 20.04.2025 21:14:41
0
3840566
Zitat von HTM Beitrag anzeigen
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
[...]


Guten Morgen Fritzthecat

Mit deinem Hinweis Totalreset liegst du vollkommen richtig, das Problem wenn sich der Regler in KOMMU. FEHLER befindet kannst du keine Totalreset machen.
KOMMU. FEHLERbedeutet keine Verbindung zwischen Platine[...]


Hallo HTM,
vielen Dank für deinen Post und ich finde es toll , dass du wieder Im Forum Hilfestellung postest !!!

Da wir ja nicht neben dem Kessel stehen, ist Ferndiagnose etwas schwierig.
Aus den Posts vom TE entnehme ich:
1) der KOMMU. FEHLER trat auf und Brenner startet nicht
2) Nach Ausschalten für ein paar Stunden lief der Brenner auf AUTO an, aber der Brenner zündet nicht sauber und Relais Klackern-vermutlich das Brennerrelais.
3 ) Die KOMMU. FEHLER Meldung war nicht mehr da, sonst hätte der Brenner ja nicht versucht zu starten.
Da hätte man den Total Reset machen können. Die Steuerungsplatine könnte sich durch die Fehlermeldung irgendwie aufgehängt haben.

Ich hatte vor ca. 10 Jahren auch mal den KOMMU. FEHLER bei meinem Kessel.
Ursache waren Kontaktprobleme/Oberflächenkorrosion an der Steckerverbindung der 20-poligen Zuleitung zum Diematik Schaltfeld. Nach reinigen der Kontakte auf den Platinen an den Steckeranschlüssen war der Fehler weg.

Verfasser:
HTM
Zeit: 21.04.2025 06:36:32
0
3840606
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
Zitat von HTM Beitrag anzeigen
[...]


Hallo HTM,
vielen Dank für deinen Post und ich finde es toll , dass du wieder Im Forum Hilfestellung postest !!!

Da wir ja nicht neben dem Kessel stehen, ist Ferndiagnose etwas schwierig.
Aus den Posts vom TE entnehme ich:
1) der KOMMU. FEHLER trat[...]

Guten Morgen Fritz

Wie erwähnt hatte ich in den 28 Jahren De Dietrich Kundendienst 1 mal das Flachkabel als Ursache, war aber von einer Maus angebissen. Mäuse waren sehr oft die Ursache von Störungen, ganze Platinen wurden da zerstört, zum Teil konnte ich sie durch reinigung retten.
Ich habe noch zig solcher Kessel am laufen 2/3 davon schon auf die UVR610 umgebaut.
Wie ich bereits erwähnt habe ich halt von gebrauchten Platinen und Schaltbändern nicht viel, ohne jetz jemanden nahetreten zu wollen. Als Unternehmer werde ich mich hüten solche Dinge zu verbauen, da ich dann 2 Jahre in der Gewährleistung liege.

mfG HTM

Verfasser:
CrisO
Zeit: 21.04.2025 12:01:15
0
3840695
Hallo und vielen Dank an alle für Eure Hinweise.

um keine Verwirrung aufkommen zu lassen ich hatte nicht die grosse Steuerplatine getauscht sondern die kleine daneben "8199-5102 Edition 3", auf der das klackernde Relais sitzt,

@HTM
dem Thermostat habe ich gleich mal runter gedreht.
Hast Du zu der Steuerung UVR 610 noch Programmierdaten bzw. andere hilfreiche Unterlagen? Ich hatte davon in einem früheren Beitrag von Dir gelesen.
Da selbst eine Reparatur der Hauptplatine ca 250€ kosten würden denke ich das die neue Steuerung besser und wirtschaftlicher wäre.

Noch einen frohen Ostermontag an alle

Verfasser:
CrisO
Zeit: 21.04.2025 17:36:09
0
3840757
Ich habe noch ein wenig weiter gestestet.
das Verbindungskabel zum Display scheint nicht das Problem zu sein. Ich habe ein zweites getestet, ohne Besserung (hatte ich noch hier vom Kauf eines Ersatzdisplays vor einigen Jahren).
Dann habe ich nach dem Einschalten ein Bild der Steuerplatine mit einer Wärmebildkamera gemacht. Nach wenigen Sekunden ist ein Bereich mit erhöhter Temperatur zu erkennen. Den Bereich habe ich auf einem zweitem normalen Foto markiert. Es sieht für mich so aus dass die Platine hin ist. Es ist mir auch nicht mehr gelungen das Display zu synchronisieren um ein Reset zu machen.



[img]

[/img]

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 21.04.2025 21:11:58
0
3840850
Hallo,
da scheint wohl die Hauptplatine defekt. Die "sehr warmen" Bauteile auf der Platine sind wohl die Spannungswander ICs für die Spannungsversorgung des Chips darunter.
Wenn diese älter werden mögen die kein zu häufiges An/Ausschalten vom Kessel mehr und die Spannung steigt über die Normgrösse an und überhitzen dann.

Eine Reparatur der Platine ist zwar möglich, aber wer weiss, ob nicht der Chip schon einen wegbekommen hat durch Fehlspannung.

Ich würde den Vorschlag von HTM aufnehmen und eine UVR610K als neue Steuerung verbauen.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 21.04.2025 21:32:29
0
3840854
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
Hallo,
da scheint wohl die Hauptplatine defekt. Die "sehr warmen" Bauteile auf der Platine sind wohl die Spannungswander ICs für die Spannungsversorgung des Chips darunter.
Wenn diese älter werden mögen die kein zu häufiges An/Ausschalten vom Kessel mehr und die Spannung steigt über die[...]


Würde ich gerne, aber ich habe leider keinen Fachmann wie HTM in meiner Nähe.
So bleibt mir eventuell nur die Reparatur der Platine.
Die Heizung an sich ist die letzten 25 Jahre super gelaufen und war einfach zu warten.
Wäre schön wenn ich noch etwas Zeit hätte um über die Nachfolge nachzudenken.

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 21.04.2025 21:50:19
0
3840859
Zitat von CrisO Beitrag anzeigen
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
[...]


Würde ich gerne, aber ich habe leider keinen Fachmann wie HTM in meiner Nähe.
So bleibt mir eventuell nur die Reparatur der Platine.
Die Heizung an sich ist die letzten 25 Jahre super gelaufen und war einfach zu warten.
Wäre schön wenn ich noch etwas Zeit hätte um[...]


Wo wohnt denn der Kessel?
In Alsdorf zB gibt es eine Firma die Platinen repariert.
Ich habe dir auch eine email geschickt.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 21.04.2025 22:23:04
0
3840871
Der Kessel wohnt zwischen Michendorf und Beelitz, südlich von Potsdam.
Die Platine in Deiner mail hat leider eine andere Typnummer. Auf meiner steht "8199-5101 Edition 7". die andere hat eine auch eine andere Nummer, sieht sehr ähnlich aus und der Chip in der Mitte hatt dieselbe Nummer wie bei mir, aber ich habe keine Ahnung ob die kompatibel mit meiner Heizung ist.
Die Firma in Alsdorf habe ich schon gefunden. Die werde ich im Fall der Reparatur auch Kontaktieren.

[img]

[/img]

Verfasser:
Fritzthecat
Zeit: 21.04.2025 22:28:05
0
3840873
Die Platine passt!! Vertraue mir!
Kannst du sogar abholen! Ist ja nicht weit weg.

Verfasser:
CrisO
Zeit: 21.04.2025 22:33:33
0
3840877
Wenn die wirklich passt wäre das super! Ist ja quasi um die Ecke Und Preis ist noch erträglich!

Aktuelle Forenbeiträge
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich eine Doppelhaushälfte angesehen: Fertighaus, Neubau, im Osten von München, Energiestandard KfW40plus Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich habe das große Glück eine Eigenimmobilie zu kaufen. Haus von 1960, Halbunterkellert, EG und Dachgeschoss (Bewohnbar). Der...