| | Zeit:
21.04.2025 12:01:22 |
Hallo, ich würde gerne meine Brauchwasser bei PV Überschuss einbinden dafür ist auch ein zweiader Kabel am Gerät. In den Einstellungen ist auch das PV Signal (03) eingestellt. Weiß jemand ob das einfach nur ein Potenzialfreier Kontakt ist als nur geschlossen werden muss? Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank im Voraus! Lg Stefan
|
| Zeit:
21.04.2025 18:13:07 |
Hi Stefan, ja, in der Regel ist das ein potenzialfreier Kontakt – also einfach ein Schließer, der bei PV-Überschuss kurz geschlossen wird. Sobald der Kontakt anliegt, schaltet die Wärmepumpe in den “PV-Modus” und priorisiert Warmwasser. Wichtig ist nur, dass du das richtige Eingangssignal (z. B. „03“) in der Steuerung aktiv hast – klingt bei dir ja schon richtig eingestellt. Gruß, Chris
|
| Zeit:
21.04.2025 19:26:05 |
Hallo Chris, danke ok teste ich mal.
Dann müsste es ja reichen wenn ich die Kontakte kurz zusammenhalte zum testen.
Könnte das bis ich die große Anlage habe mit Schaltausgang über nen Shelly lösen.
|
| Zeit:
21.04.2025 19:35:26 |
was willst Du konkret steuern? ist die BWWP nur zusätzlich da, WW wird normalerweise mit der "Feuer"-Heizung gemacht? Ich frage, weil so toll das alles klingt mit PV-Überschuss-STeuerung - Sinn macht es meist keinen Du brauchst eine Steuerung, ist überhaupt ein Zähler vorhanden der die Einspeisung misst? Dann das Problem das die BWWP meisst nicht modulieren kann - sprich sie braucht z.B. 500W oder ist aus, dazwischen gibt es nichts Wie groß ist die PV-Anlage? Oft macht es mehr Sinn die WP z.B. von April bis Oktober einfach ab 12 Uhr WW bereiten zu lassen - die Wahrscheinlichkeit ist groß das die PV was abwirft Die Hausheizng ist im Sommer eh aus, WW brauchst so oder so...
|
| Zeit:
21.04.2025 19:57:59 |
Hallo, ja ist zusätzlich auch um den Eigenbedarf zu erhöhen. Meine PV hat knapp 9kw, ja die Haier hat eigentlich die Funktion die Temperatur bei PV Signal auf 65crad zu erhöhen um damit mehr PV Leistung selbst zu verbrauchen. Aber bekomme es nicht hin.
|
| Zeit:
21.04.2025 20:11:28 |
Ich habe gerade die Anleitung überflogen - es gibt tatsächlich dieses PV-Eingangssignal Schaffst Du es durch kurzschließen der Leitung die SOlltemperatur auf 65° zu erhöhen? So wie ich es sehe wird hierbei aber auch grundsätzlich der E-Heizstab mit eingeschaltet, willst Du das? Kann Dir gerne bei einer Steuerung helfen - nur - ob Dir das wirklich was bringt? Im Sommer hast mit einer 9kW-Anlage genug Strom um auch ohne Überheizung auszukommen Im Winter - bringt wenig wenn kaum was da ist und der E-Heizstab zugeschaltet wird? Macht evtl. mehr Sinn bei PV-Überschuss dem internen Temperatursensor falsche Werte vorzugeben?
|
| Zeit:
21.04.2025 21:07:55 |
Danke für deine Unterstützung, nein wenn ich die beiden kurzschliesse passiert nix das ist ja das komische deshalb dachte ich das da vll. eine Spannung anliegen muss aber das wäre komisch. Ne der Heizstab müsste nicht sein aber die gehobene Temperatur wäre ja nicht schlecht.
|
| Zeit:
21.04.2025 23:52:53 |
Du musst es wohl erst mal hinbekommen das freizuschalten - irgendwo im Menü
Es kann durchaus auch sein das sie nicht sofort anspringt, teilweise sind da softwareseitig Sperren von paar Minuten eingebaut
|
| Zeit:
22.04.2025 01:10:24 |
Zitat von DerRack  Hallo, ich würde gerne meine Brauchwasser bei PV Überschuss einbinden dafür ist auch ein zweiader Kabel am Gerät. In den Einstellungen ist auch das PV Signal (03) eingestellt. Weiß jemand ob das einfach nur ein Potenzialfreier Kontakt ist als nur geschlossen werden[...] Poste doch einfach mal die Passage/Screenshot, vlt werden wir ja schlau draus.
|
| Zeit:
22.04.2025 11:07:18 |
Zitat von Effizient  Zitat von DerRack  [...] Poste doch einfach mal die Passage/Screenshot, vlt werden wir ja schlau draus. [img] [/img]
|
| Zeit:
22.04.2025 11:44:20 |
wie hast Du die beiden markierten Werte eingestellt?
|
| Zeit:
22.04.2025 17:43:49 |
Zitat von KR0815  wie hast Du die beiden markierten Werte eingestellt? So war mal mit nem Multimeter im Kellet. An den beiden Kabeln messe ich eine Spannung von ca. 4,6v Zu den Einstellungen : Parameter LL habe ich auf NO gelassen (wenn ich diesen auf NC stellen ist PV aktiv aber bekomme es dann nicht weg) Parameter LP habe ich auf 03 geändert also PV Signal
|
| Zeit:
22.04.2025 18:51:48 |
dann hast Du alles richtig gemacht - man sieht auch bei der Umstellung LL das sie entsprechend reagiert, je nachdem ob NO oder NC
Versuch doch mal LP so zu ändern das die beiden Leitungen andere Funktionen wie SG erfüllen - funktioniert das?
Evtl. - wenn auch unwahrscheinlich - ein interner Defekt an genau diesem Eingang
|
| Zeit:
22.04.2025 19:28:50 |
Jetzt verstehe ich nix mehr, also wenn ich LP auf 02 stelle und dann die Kabel zusammenhalte schaltet ein Relais und im Display erscheint HC.
Aber die beiden anderen kann ich nicht auslösen also PV oder SG
|
| Zeit:
22.04.2025 19:41:30 |
kann es sein das da der Heizstab über Triac usw zugeschaltet wird, Du es einfach nur nicht hörst?
Alles sehr merkwürdig
|
| Zeit:
22.04.2025 19:48:15 |
Ja aber dann müsste ja das Symbol erscheinen, das verstehe ich nicht und egal ob 02-03-04 immer liegen die 4,6volt an. Habe mal den Händler angeschrieben ob es da genauere Infos dazu gibt.
Hab jetzt mal nen Shelly Plug dazwischen das sie nur Tagsüber läuft, aber wenn meine richtige PV abgenommen ist wäre es schon gut wenn Sie die volle Leistung auf PV Signal abrufen könnte und bis 65crad erwärmt
Hmmmm
|
| Zeit:
22.04.2025 21:06:29 |
die 4,6V sind halt ein Messwert - entscheidend ist ob der Kontakt offen oder geschlossen ist
Aber aus Erfahrung: die ganze Steuerei bringt quasi nichts:
Im Winter hast generell zu wenig PV um das Feature zu nutzen Im Sommer reicht es jeden Tag auch so Du dokterst hier an paar wenigen Tagen im Jahr rum - die werden Dich sicher nicht reich machen
Ist leider so, ich hatte das auch mal gedacht - heize jetzt im Sommer nur noch per Heizstab
|
| Zeit:
22.04.2025 21:10:26 |
Hi, Ich deute die Skizze so: 230V Eingangssignal anliegend SG, Da das aber nicht deckungsgleich mit dem Rest der Anleitung Anfrage an LG Support!
Ansonsten das Signal muss temperaturgeführt unterbrochen werden z.B. 55°C max, weil 65°C ist nur verschleißfördernde Hochtemperatur, somit Unsinn mit hohem Kalkausfall! Klingt gut, aber ist teuer wenn Gerät dadurch vorzeitig verschlissen..nicht nachhaltig,jede Betriebstunde zählt auf der Uhr des Verdichters...
Ob das lohnt fraglich, Hobby halt
|
| Zeit:
22.04.2025 21:30:27 |
Die Tabelle deute ich als Einstellung der Auswertungslogik, ist immerhin genau ein Signaleingang für mehrere Szenarien... Das mit der Umstellung auf NC reagiert vermutlich unmittelbar bei Einstellen/Abspeichern, da hat es noch nicht wirklich ein Reaktion auf das Eingangssignal. Ich vermute galvanische Trennung über Relais oder Optokoppler zwischen Eingang und Regelung, machen eigentlich alle so. Die gemessene Spannung abgeklemmt oder abgeklemmt?
|