Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Nibe S1255 interne Zusatzheizung/Heizstab
Verfasser:
Floriana12
Zeit: 11.04.2024 21:52:13
0
3697504
Nachdem die WP von 2021 bis 2022 zur vollsten Zufriedenheit lief, habe ich heute mal die Daten gecheckt und entsetzt feststellen müssen, dass die int. Zusatzheizung binnen zwei Jahren über 1000 kWh zugeschaltet war, während es im ersten Jahr 4,7kWh und das nur zu Testzwecken waren.
Nun frage ich mich, wie das zustande kam und kann mir nur zwei Szenarien vorstellen:
1.) Ich habe die WP in der Übergangszeit ab und an manuell ausgeschaltet, wodurch die Heizung zeitweise bei entsprechender AT in den Frostschutz-Modus ging. Vielleicht hat sich da anstatt die WP an- die Zusatzheizung zugeschaltet?
2.) Brauchwasser lasse ich nur in den Mittagsstunden (PV) aufheizen. Ggf. ist es dann auch mal sehr kalt, wenn am Abend vorher viel WW genutzt wurde. So dass im unteren Bereich auch mal 10° herrschen und oben paar 20°. Vielleicht gibt es einen Modus um dann, wenn WW-Bereitungszeiten beginnen, das Wasser schnell auf Temperatur bringen möchte und nicht nur der Verdichter sondern auch die Zusatzheizung zugeschaltet wird?

Andere Möglichkeiten sehe ich nicht. Es war weder bitter kalt draußen noch trat das im ersten Jahr auf, noch sonstwas. Ich ärgere mich extrem, weil es die JAZ absolut in den Keller reißt und das ggf. weil ich einfach nur zu doof war das richtig einzustellen bzw. regelmäßig zu kontrollieren. Jetzt beginnt die Fehlersuche...

Ideen?

Im Installationsmenü kann ich die Leistung der int. Zusatzheizung auf 0,0 kW begrenzen (ssteht auf 6,0 kW). Kann man das tun oder sollte man es besser vermeiden daran rum zu stellen - eben wg. Frostschutz oder so?

Viele Grüße

Verfasser:
Michael472
Zeit: 12.04.2024 11:36:39
1
3697679
Vermutlich periodische legionellenschutz. Ja, einfach int. Zusatzheizung auf 0,0 stellen. Kann man darüber hinaus auch ganz sperren (blockieren). Im EFH ist der beste legionellenschutz sowieso, regelmäßiger WW-Umsatz. Das erreicht man am besten mit WP-freundlichen niedrigen WW-Temperaturen.

Verfasser:
MichaelVV
Zeit: 12.04.2024 12:44:21
0
3697714
Solewärmepumpen werden monovalent, also ohne jeglichen Anteil der Zusatzheizung ausgelegt. Es wäre sinnvoller den Grund für den Einsatz der ZH zu finden als diese pauschal zu deaktivieren.

Die ZH wird entweder durch die Gradminuteneinstellung oder eine Blockade des Verdichters aktiviert.

-Prüfen ob die Einstellung der Gradminuten plausibel ist. Im Verlauf schauen ob es Zeitpunkte gab, zu welchen die Gradminuten so stark gefallen sind das die ZH aktiviert wurde.
-Im erweiterten Alarmlog nach Verdichterblockaden schauen. Diese können durch Alarme ausgelöst werden, Betriebszustände (z.B. hoher Kondensator Ein- oder Ausgang etwa bei Brauchwasserbereitung), Sperren des Kompressors durch die Zeitschaltuhr oder Blockaden durch externe Einflüsse (z.B. AUX-Eingänge).
-Einstellung der Brauchwasserbereitung prüfen. Der Stopp Brauchwasserbereitung sollte nicht zu hoch gewählt werden. "Brauchwasserbedarf hoch" und die Funktion "mehr Brauchwasser" arbeiten mit einem recht hohen DeltaT, hier werden schnell hohe Kondensatorausgänge erreicht bei welchen dann die Zusatzheizung einspringt. gleiches gilt (wie schon genannt) für die periodische Erhöhung.

Verfasser:
Gast001
Zeit: 12.04.2024 15:08:19
1
3697786
Solebohrung, Flächenkollektor oder PVT?
Wie sehen denn die Soletemperaturen aus und auf welchem Wert steht min.WQaustritt?

Verfasser:
Floriana12
Zeit: 12.04.2024 16:08:12
0
3697812
Zitat von Michael472 Beitrag anzeigen
Vermutlich periodische legionellenschutz. Ja, einfach int. Zusatzheizung auf 0,0 stellen. Kann man darüber hinaus auch ganz sperren (blockieren). Im EFH ist der beste legionellenschutz sowieso, regelmäßiger WW-Umsatz. Das erreicht man am besten mit WP-freundlichen niedrigen WW-Temperaturen.


Verdammt! Das kann es wirklich gewesen sein. Ich habe gerade mal die einmalige Erhöhung angeschaltet und tatsächlich schaltet sich bei den hohen WW-Temp die Zusatzheizung dazu. So ein Mist!

Hintergrund:
Ich hatte mal Legionellen-Panik und Dank PV auf dem Dach, dachte ich, ich mache das alle paar Monate mal, wenn mittags die Sonne scheint. Manuell einschalten und dann wieder aus. Allerdings habe ich das dann, wie sollte es anders sein, eben auch 2x vergessen und so wurde wöchentlich 1x das WW unnötig erhitzt. Fiel mir dann erst Monate später auf, als ich es mal wieder manuell anstoßen wollte, und es noch eingeschaltet war.

Jetzt beobachte ich erstmal weiter monatlich, ob sich mit ausgeschalteter periodischer Erhöhung, die int. ZH weiterhin steigen oder ob es das tatsächlich war. Sollte es das Problem nicht behoben haben, werde ich den anderen hier genannten Ursachen nachgehen.

PS: Alarmlog hat innerhalb der letzten zwei Jahre beinahe ausschließlich "Frostschutz" gemeldet. Das ist aber auch bald vorbei, da ich bald den Kachelofen abschaffe und somit der Grund es manuell im Winter auszuschalten, entfällt.

PPS: Außer dass es die JAZ zerschossen hat, hat es zumindest wenig Schaden angerichtet, da wohl wenigstens der meiste Strom für die ZH von der PV gekommen sein sollte. Ärgerlich ist es dennoch. Vorher JAZ 4,76, jetzt 3,36.

Verfasser:
Floriana12
Zeit: 22.04.2024 17:58:29
0
3701604
Schade. Problem wurde nicht behoben.
Ich habe nun das Brauchwasser in Verdacht.

Daten:
0:00 - 12:00 Uhr: Brauchwasserbedarf niedrig*
12:00 - 14:00 Uhr: Brauchwasserbedarf mittel*
14:00 - 23:59 Uhr: Brauchwasserbedarf niedrig

niedrig = Brauchwasser mind. 5°, Brauchwasser max. 30°
mittel = Brauchwasser mind. 46°, Brauchwasser max. 51°

Grund "niedrig":
Ich wollte die Brauchwasserbereitung in die Mittagszeit verlegen, wenn die PV Strom liefert. Hat zur Folge, dass die Brauchwasssertemp unten auch mal 10° oder so ist, nach dem Duschen und das auch so bleibt, bis wieder 12:00 Uhr ist.

Grund "mittel":
Es ergibt sich daraus eine Brauchwassertemp von unten 51° und oben bis zu 55-56°. Das reicht, dass jeder im Haus duschen kann, wann er/sie mchte.


Vermutung
Scheinbar ist das zu hoch für die Wärmepumpe und es schaltet für die letzten Grad die ZH zu. Denn heute Morgen waren es 6 kWh weniger, als um 14:30 Uhr.
Leider habe ich aber in der App die Wärmepumpe nicht dabei erwischt, die int. ZH eingeschaltet zu erleben. Jedes Mal wenn ich nachgeschaut habe, stand sie auf "Blockiert".


Um zu wissen, wann (Uhrzeit) die ZH zugeschaltet wird, müsste ich die Wärmepumpe auslesen. Kann ich aber über die App nicht. Da gibt es nur den "Verlauf" und da spuckt er mir für die Gesamtlaufzeit int. ZH nur einen Tageswert aus, zeigt aber nicht an, wann das war.

Ich würde mich sehr über Tipps freuen.

Verfasser:
Michael472
Zeit: 22.04.2024 18:43:53
0
3701617
Die ZH kann man komplett sperren bzw blockieren.
Hast du myUplink Premium?

Verfasser:
Floriana12
Zeit: 22.04.2024 19:19:16
0
3701621
Premium habe ich nicht. Bislang keinen Mehrwert darin gesehen.

Sperren ist eine Option. Trotzdem wüsste ich gerne wo der Fehler/das Problem liegt.

Seit meinem letzten Ablesen von vor zwei Jahren, kamen 120 kWh durch das Brauchwasser (davon 6 kWh heute) und 1600 kWh durch die Heizung zusammen.
An falscher BWT liegt es also (überwiegend) doch nicht.
Und nochmal. Die beiden Jahre zuvor, brauchte es keine int. ZH!

Ah! Mich ärgert das. Vor allem nicht zu wissen woran es liegt. Frostschutz* allein kann das bei 1600 kWh ja kaum sein.

*wird es so auch nicht mehr geben. Ging nur deshalb an, weil ich die Heizung manuell ausgeschaltet habe, um den Kachelofen in der Übergangszeit zu betreiben. Wenn es dann spontan unter 5° war, sprang der Frostschutz an. Kachelofen wird aber mit dem heutigen Tag (sowieso) stillgelegt.

Weiß jemand was bei Frostschutz passiert? Springt da der Verdichter oder die int. ZH an?

Verfasser:
Floriana12
Zeit: 23.04.2024 07:05:41
0
3701730
Ich muss mich kurz selbst korriegieren.
DIe 6 kWh zur Brauchwassererwarämung, wurden ohne int. ZH erzeugt. Da habe ich den Wert falsch abgelesen. Die 120 kWh beim Brauchwasser kommen also scheinbar wirklich nur von der periodischen Erhitzung. Das wäre damit geklärt.

Die 1600 kWh bei der Heizung sind damit noch offen. Da muss ich noch auf Spurensuche gehen, was jetzt im Frühling/Sommer nicht möglich ist. Heute Nacht lief die Heizung immerhin wieder normal, zeigte keinen Frostschutz an (logisch) und erzeugte 27 kWh ohne int. ZH. Aber das ist ja auch ihr Job. So weit so normal.

Verfasser:
Michael472
Zeit: 23.04.2024 13:44:25
0
3701903
Zitat von Floriana12 Beitrag anzeigen
Ich muss mich kurz selbst korriegieren.
DIe 6 kWh zur Brauchwassererwarämung, wurden ohne int. ZH erzeugt. Da habe ich den Wert falsch abgelesen. Die 120 kWh beim Brauchwasser kommen also scheinbar wirklich nur von der periodischen Erhitzung. Das wäre damit geklärt.

Die 1600 kWh[...]


Frostschutz gibt es so eigentlich nicht, außer deine Sole hat kein Frostschutzmittel beigemischt? Oder nur die warntemperatur für die Sole zu hoch? Meine s1255 hat noch nie was mit Frostschutz gebracht.
Du kannst auch mal hier lesen und deine allgemeinen Einstellungen mit 2 gut funktionierenden s1255 vergleichen
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3637059/

Verfasser:
Georg M
Zeit: 25.04.2025 11:47:55
1
3841651
Hallo, auch wenn der Beitrag schon älter ist, hier noch meine Erkenntnisse dazu. Vielleicht haben das Problem auch andere Nutzer.
Ich habe eine neue S1256 und habe in der aktuellen Übergangszeit den Verdichter von 16-06 Uhr abgestellt um das Takten zu reduzieren. So kann die PV liefern was reinkommt.
Die Zusatzheizung ist abgeschaltet.

Dachte ich zumindest aber Nibe schaltet sie, wenn der Verdichter abgestellt ist, dennoch frei.
Er zog dann munter mehrfach nachts die 6 kW um das Wasser von 50 auf 55 ° zu erwärmen. Natürlich war der Akku der PV damit schnell geleert. Ärgerlich.

Nun werde ich also zusätzlich noch die Leistung des Heizstabes in der Übergangszeit auf 0,0 absenken. Ich hoffe das löst dieses kleine Problem.

Verfasser:
Michael472
Zeit: 25.04.2025 17:26:02
0
3841730
Zitat von Georg M Beitrag anzeigen
Hallo, auch wenn der Beitrag schon älter ist, hier noch meine Erkenntnisse dazu. Vielleicht haben das Problem auch andere Nutzer.
Ich habe eine neue S1256 und habe in der aktuellen Übergangszeit den Verdichter von 16-06 Uhr abgestellt um das Takten zu reduzieren. So kann die PV liefern was[...]


Du kannst doch den Heizstab per zeitprogramm sperren oder freigeben. Das zeitprogramm kannst du wiederum pro Jahreszeit aktivieren oder deaktivieren.

Aktuelle Forenbeiträge
Donauwelle schrieb: Liebe Leute, wir haben 1991 gebaut. Außen drumrum ist das Haus...
Skyhawk13753 schrieb: Hallo zusammen, ich plane für unser Einfamilienhaus (Baujahr...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik
ANZEIGE