Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
AIT LWD90A wirft Meldung 766
Verfasser:
weidianer
Zeit: 25.04.2025 13:08:26
0
3841666
Hallo Zusammen,

nach 1,5 Jahren (Verdichtertausch und weitere Reparaturen erfolgt :-) ) wieder mal ein neues HighLight :-)

Die LWD wirft den Fehler "Einsatzgrenzen-VD 766".

Aber nur wenn WP Heizung UND Warmwasser auf Wärmepumpenmodus läuft.
Also beides im Automatik Betrieb!

Wenn die WP auf Automatik läuft und das WW auf Heizstab, dann kommt der Fehler nicht.

Warmwasser wird über die Wärmepumpe gar nicht erhitzt nur via Heizstab.

AIT sagt -> Serviceauftrag erstellen - mit unbekannten Kosten :-)

Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Eine Möglichkeit so wie ich gelesen habe ist die Sanftstarter Platine unterhalb des Verdichters.

Anbei DTA :

https://drive.google.com/file/d/1Vtb_H3-ufuZfvdwNmIZcNHr_9KZBO9u_/view?usp=drive_link


VG und Danke schon einmal.

Verfasser:
weidianer
Zeit: 25.04.2025 18:12:10
0
3841742
hier noch mal der Link zum DTA:-> DTA

Verfasser:
TJans
Zeit: 25.04.2025 18:41:06
0
3841753
Gut wären alle Dateien aus dem Datenlog, zumindest die Seklog`s.

Verfasser:
TJans
Zeit: 25.04.2025 19:44:39
0
3841767
Es gibt zwei Verdichterläufe bei denen Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur nicht passen können, es sieht nach einem defektem Sanftanlasser aus.
Im Seklog wäre das besser zu erkennen.


Verfasser:
weidianer
Zeit: 25.04.2025 21:25:36
0
3841792
Danke für die ersten Infos!

Hier müsste nun alles vorhanden sein an Daten und Logs -> Link

Passt das soweit? Alles vorhanden?

Wenn es dieser Sanftstarter ist, dann ist dies dich eine Platine in der Nähe des Verdichters, kann man diese einfach selbst besorgen und austauschen?

Ein Heizungsfachmann sagte mir am Telefon, da Heizbetrieb keine Probleme macht nur Warmwasser die Fehlermeldung auslöst sei es vermutlich ein Problem mit dem Kältekreis. Bin mir aber nicht sicher ob er Fachmann genug für eine WP ist :-)

Danke schon mal für die Rückmeldung !

Verfasser:
TJans
Zeit: 26.04.2025 00:02:38
0
3841817
Auch in Seklog_1 (22.04./ 09.05Uhr) und Seklog_2 (22.04. / 09.29Uhr) sieht es für mich nach dem Sanftanlasser aus. Diese Fehler sind übrigens im Heizbetrieb aufgetreten - nicht im Warmwasserbetrieb.

Verfasser:
weidianer
Zeit: 26.04.2025 03:26:37
0
3841823
Vielen Dank soweit.

Aber warum kommt dann im Heizbetrieb keine Fehlermeldung? Und im WW WP Heizbetrieb dann die 766?

Wie ist dies zu erklären?

Verfasser:
TJans
Zeit: 26.04.2025 11:15:15
0
3841872
Laut Datenlog ist deine Beobachtung nicht richtig, der Fehler tritt nicht nur bei der Warmwasserbereitung auf. Der Fehler ist am 22.04.25 um 09.05 Uhr und 09.29 Uhr im Heizbetrieb aufgetreten.

Verfasser:
weidianer
Zeit: 26.04.2025 13:24:56
0
3841891
Aber wenn Warmwasser über Heizstab läuft sehe ich keine Fehler im Logbuch. Sobald ich WW von Elektro auf Automatik stelle kommt der Fehler. Wie kann das sein?

Verfasser:
TJans
Zeit: 26.04.2025 14:52:01
0
3841913


Der Fehler 766 ist viermal aufgetreten.
Nur zu den letzten beiden Fehlern (22.04. um 09.05 Uhr und 09.29 Uhr) liegt ein Datenlog vor - da war es beim Heizbetrieb, im Datenlog zu erkennen an BUP inaktiv.




Verfasser:
weidianer
Zeit: 26.04.2025 15:43:13
0
3841916
Schon verhext. Der Fehler trat am Montag auf da war die Heizung noch aus und nur WW ist über die WP gelaufen.

Seitdem ich das WW auf Heizstab habe kommt kein Fehler und WP ist aktuell an auf Automatik.

Soll ich mal einen aktuellen Datenlog ziehen und hier einstellen?

Verfasser:
weidianer
Zeit: 26.04.2025 20:00:37
0
3841958
Weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber ich habe gesehen dass der
Wert Niederdruck (ND) höher ist als der Wert Hochdruck (HD) (Im Leerlauf).

HD 6,45
ND 6,68

Ist das normal?

Verfasser:
TJans
Zeit: 27.04.2025 02:33:28
0
3842007
Zitat von weidianer Beitrag anzeigen
Wenn es dieser Sanftstarter ist, dann ist dies dich eine Platine in der Nähe des Verdichters, kann man diese einfach selbst besorgen und austauschen?

Den Sanftanlasser kannst du vermutlich irgendwo im Internet besorgen, ein Elektriker, oder jemand mit elektrotechnischen Keenntnissen sollte den Austausch machen können.
Es ist aber besser wenn das jemand macht, der sich mit der LWD auskennt und nochmals überprüft. Am besten der Werkskundendienst oder ein AIT Servicepartner....

Der Sanftanlasser ist nicht in der direkten Nähe des Verdichters, der Verdichter ist auf der linken Seite, der Sanftanlasser auf der rechten Seite.
Die Verkleidung muss demontiert werden, auf der rechten Seite, in einem großen extra Gehäuse sind die Anschlussklemmen, Platinen, und der Sanftanlasser.

Zitat von weidianer Beitrag anzeigen
Weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber ich habe gesehen dass der
Wert Niederdruck (ND) höher ist als der Wert Hochdruck (HD) (Im Leerlauf).

HD 6,45
ND 6,68

Ist das normal?

Ist normal.

Verfasser:
weidianer
Zeit: 27.04.2025 12:00:00
0
3842088
Danke Dir.

Also anscheinend haben die AlphaInnotec Sanftanlasser nicht die längste Haltbarkeit, neben den Verdichtern der LWD Serie.

Gibt es eine gute Alternative zu den AI Sanftanlassern? Also haltbarere Produkte die man nutzen kann? So ein Teil bei AI kostet ca 400 bis 500 EUR wenn ich das richtig verstehe.

VG

Verfasser:
TJans
Zeit: 27.04.2025 13:27:15
0
3842113
Zitat von weidianer Beitrag anzeigen
Also anscheinend haben die AlphaInnotec Sanftanlasser nicht die längste Haltbarkeit, neben den Verdichtern der LWD Serie.

Deine WP ist ziemlich genau 10 Jahre alt, hat aber schon 70500 Start`s bei 19000 h hinter sich.
Die WP taktet extrem, das hat natürlich Auswirkungen auf die Lebensdauer.
Das Problem ist nicht die WP bzw. AIT, sondern derjenige, der die Anlage ausgelegt und bei der Installation nicht gut eingestellt hat. Vermutlich wäre eine LWD 50 oder 70 passender, mit deutlich weniger Taktung.

Hier im Forum finden sich, meiner Meinung nach, überwiegend die Opfer inkompetenter Heizungsbauer. In der Praxis gibt es auch sehr viele LWD`s, die gut ausgelegt sind und an einer passenden Hydraulik seit 15 Jahren problemlos laufen.

Zitat von weidianer Beitrag anzeigen
Gibt es eine gute Alternative zu den AI Sanftanlassern? Also haltbarere Produkte die man nutzen kann?

Es gibt hier im Forum verschiedene Empfehlungen zu alternativen Sanftanlassern, dazu kann sicherlich jemand anderes was sagen, ich rate zum original Ersatzteil.

Verfasser:
weidianer
Zeit: 27.04.2025 14:31:48
0
3842121
ja - absolut.

ich hatte die ersten 7 Jahre nach IBN durch den Hersteller ca. 12000 Starts pro Jahr.
Und innerhalb der 7 Jahre diverse Remote-Sitzungen auf die LWD durch den Hersteller der mir immer wieder gesagt hat wie tolle die Anlage läuft.

Nach der zufälligen Feststellung der einer Fehlermeldung und Eisbildung am Aussengerät im Jan 2022, habe ich mich hier im Forum angemeldet.
Da auch hier der Hersteller sagte und schrieb, alles im Rahmen ich solle nen Föhn nehmen und die Eisschicht wegföhnen :-)
Das war also Jan 2022 mit 67000 Verdichterstarts und 13543 h Betrieb der WP.

Mit Hilfe des Forums habe ich alles soweit geändert das es nun ca 1200 Starts pro Jahr sind. was ein 10tel von zuvor ist :-)

bedeutet in den letzten 3 Jahren und 3 Monaten hat die WP:
3500 Verdichterstarts und 5460 Betriebsstunden zugelegt.

Und ja - ich habe dem Hersteller und dem HB vertraut - was mich im Nachhinein
schon einiges an Geld gekostet hat und nun vermutlich einen neuen Sanftstarter.

Es gibt sicher viele die positive Erfahrungen mit AIT sammeln durften, ich gehöre jedoch nicht dazu.

So nun habe ich erst einmal zu lösen was aktuell ansteht - aktuell läuft WW wieder auf WP und Heizung hat sich ausgeschaltet da Temp über Heizgrenze.
Seit 2 Tagen kein Fehler. Was dann sicherlich mit einem Problem auf der Sanftanlasserplatine zu tun hat, richtig?

Ich möchte einfach nur sichergehen, dass nicht wieder an allem rumgedoktort wird, eine Rechnung von mehreren TSD EUR gestellt wird und in 2 Jahren das nächste Ding ansteht.

Immerhin habe ich bisher viel Erfahrungen sammeln dürfen Dank meiner AIT WP :-)
habe also auch was gelernt, um mal positiv zu argumentieren :-)

Aktuelle Forenbeiträge
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Haustechnische Softwarelösungen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Website-Statistik
ANZEIGE