| | Zeit:
09.02.2025 17:15:52 |
Jetzt setze ich das mal ins Verhältnis, 7 Tage hört sich so wenig an. In 168h arbeitet die Wp 37h zum heizen und 11h zum WW bereiten. Ich stelle mal die Frage, war es dir zu Warm oder zu Kalt? Wenn es zu Warm war kann man die Heizkurve weiter drosseln? Hattest du genügend Warmwasser? Kann man mit weniger WW Temperatur auskommen? Stelle auch noch eine Frage. Mein Auto verbraucht 6,5 Liter/100Km ist das viel oder wenig? Kannst du natürlich nicht beantworten, weil du weder mein Fahrverhalten noch meine Fahrstrecken kennst und auch nicht mein 🚗. Manche brauchen 2 Winter bis sie ihren Abgleich fertig haben.
|
| Zeit:
09.02.2025 17:21:38 |
Also ich habe 10h Warmwasser (mit kleiner Temperaturdifferenz von 6 bzw. 7K beladen für 44kWh Wärme in der letzten Woche) und 153h Heizung. Die soll nämlich möglichst durchlaufen. Und das tut sie auch noch bei +10 / +12 Grad bei mir, wenn es nachts kälter ist.
|
| Zeit:
09.02.2025 17:30:07 |
Du hast vermutlich eine Inverter Wp und keine On/Off wie der Themenersteller
|
| Zeit:
09.02.2025 20:29:50 |
Ja. Meine moduliert. War mir nicht bewusst, dass er eine on/off hat.
|
| Zeit:
10.02.2025 17:36:12 |
Ok... das Thema Funkschalter habe ich wieder rückgängig gemacht, das funktioniert bei mir nicht - es dauert einfach immer 10 Minuten bis es warm wird. Ich habe nun wieder die Zeitschaltuhr ran, dafür die Schaltzeiten deutlich reduziert. Des Weiteren habe ich nun die WW Heizzeiten der WP reduziert von 11 Uhr bis 17 Uhr. Das sollte sich dann auch bemerkbar machen mit der PV Anlage.
Jedenfalls habe ich durch Eure Hilfe schon einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch wenn ich die Wochen mit denen des letzten Jahres oder auch mit den vorherigen vergleiche - hierzu nochmals herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung hier!
Ich werde nochmal rückmelden.
|
| Zeit:
12.02.2025 11:15:38 |
Jetzt hätte ich nochmals eine Frage: Die WW Heizzeiten habe ich nun deutlich ja reduziert von 11 - 17 Uhr. Das Wasser kommt genau so heiß wie vorher wo die Heizzeiten wesentlich länger eingestellt waren. Könnte man denn diese noch mehr reduzieren um die besten Sonnenstunden für die WW Aufbereitung nutzen zu können?
|
| Zeit:
12.02.2025 15:58:13 |
11-17h Uhr ist schon eine markante Einschränkung. Wenn z.B. mittags niemand da ist, kannst du die WW-Sperrzeit natürlich noch verlängern. Die Grenzen des Möglichen bestimmt letztendlich ihr.
|
| Zeit:
11.03.2025 10:33:58 |
Hallo zusammen,
ich wollte nach nachdem es nun auch draussen richtig kalt war nochmals Rückmeldung zur WP geben. Es hatte sich bei den Einstellungen +25,5/-20 , +21/+21 über diesen Zeitraum nun wieder eine zu warme Raumtemperatur eingependelt. Es sollte auf jeden Fall 1 Grad weniger haben. Auch wo es draussen Minus 8 Grad hatte. Gerade jetzt wo es draussen deutlich wärmer wird ist es herinnen viel zu warm. Da hatte ich früher die Raumthermostate abgeschaltet. Wie gehe ich denn nun jetzt in der Übergangszeit vor nachdem ich ja die Raumthermostate nicht mehr nutzen soll? Ich bin übrigens heute auf +24,5/-20 , +21,5/+21,5 gegangen.
WW läuft übrigens nur noch 7 Stunden die Woche und ist vööölig ausreichend.
VG
|
| Zeit:
11.03.2025 11:53:44 |
Ohne jetzt den Thread nochmals gelesen zu haben ... nachts die WP (per Schalter oder per Zeitprogramm) ausschalten. Oder ganz auslassen, so wie ich jetzt übers WoEnde bis heute. Morgen wird die WP dann wieder tagsüber laufen, vermutlich. Dass dabei die Bäder möglicherweise zu kalt werden, ist absehbar. Dagegen hilft eine schnell ansprechende Zusatzheizung (IR Strahler), der für die paar Minuten nach Bedarf läuft.
Gruß
|
| Zeit:
11.03.2025 22:44:28 |
Zitat von lordermark  Hallo zusammen,
ich wollte nach nachdem es nun auch draussen richtig kalt war nochmals Rückmeldung zur WP geben. Es hatte sich bei den Einstellungen +25,5/-20 , +21/+21 über diesen Zeitraum nun wieder eine zu warme Raumtemperatur eingependelt. Es sollte auf jeden Fall 1[...] Verstehe Dein Problem nicht (mehr). Kann man die Heizkurve nicht noch weiter runter stellen, damit es nicht zu warm wird? Bei Sonneneinstrahlung wird es bei uns auch etwas zu warm, aber das speichert sich dann quasi im Haus für die Nacht.
|
| Zeit:
12.03.2025 12:27:03 |
Die Anpassung der Heizkurve war marginal und vermutlich nicht zielführend Drehpunkt bei +6°C AT, minimal wärmer bei milden Temperaturen und minimal kühler bei deutlichen Minustemperaturen.
|
| Zeit:
12.03.2025 12:36:52 |
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Was wäre dann eine weitere sinnvolle Vorgehensweise?
Mein "Problem" ist, dass es eben im WZ wieder 25.5 Grad hat und im SZ 24 Grad.
Es könnte allgemein etwas weniger warm sein im Haus. Gerade aber das SZ ist immer noch das Problem, es hat einfach immer 23 bis 24 Grad. Vorher hatten wir 18 Grad. 20 Grad lasse ich mir noch eingehen, aber so ist es viel zu warm. Da macht es meine Klima im Sommer ja deutlich kühler.
Bei den Ventilen bin ich schon fast auf ganz zu, die stehen auf null und wenn ich noch eine halbe Umdrehung mache sind sie ganz zu, und trotzdem ist es noch so warm, das war mit der Verwendung des Raumthermostat nicht der Fall.
|
| Zeit:
12.03.2025 13:24:51 |
benutze doch einfach weiterhin dein Zauber-Raumthermostat für's SZ
|
| Zeit:
12.03.2025 13:28:27 |
und du bist sicher, dass das von der Heizung kommt, nicht durch solare Gewinne? Die letzte Woche war schon außergewöhnlich. Mal ausprobiert, die WP abzuschalten? Was passiert dann?
|
| Zeit:
12.03.2025 13:32:21 |
Ja, auch bei der kalten Woche (-8 Grad) hatte das SZ 23 Grad. Die Temperaturen im Haus sind seit der letzten Optimierung wo alles eigentlich passte wieder langsam angestiegen und haben sich so eingependelt. Wenn das nichts ausmacht würde ich dem Vorschlag folgen und lediglich im SZ das RT auf 19 Grad einstellen. Mal sehen wie es sich dann auf die umliegenden Zimmer inkl. Bad auswirkt...
|
| Zeit:
12.03.2025 14:50:59 |
Wenn die WP pausiert, ist der Durchfluss in der FBH überall nahezu Null. Wieviel fließt denn durch das Schlafzimmer, wenn die WP tatsächlich auch im Heizbetrieb läuft?
|
| Zeit:
12.03.2025 15:01:34 |
Wenn das Sz zu warm ist trotz nahe null Durchfluss, ist die thermische Hülle zu gut gedämmt und die Innenwände halt zu wenig. Man kann nicht z.B. im Bad en suite 24 °C haben und im danebenliegenden Sz 18°C, dazu müsste man wirklich die Innenwände zu den Nachbarräumen dämmen und auch die Innen-Türen. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| Zeit:
28.03.2025 10:04:44 |
Hallo,
das hatte ich ja schon mal beantwortet. Selbstverständlich hatte ich vorher im Bad 24 und im SZ 18 Grad, als ich meine RT noch nutzte. Das war 10 Jahre lang so.
Nun hätte ich eine weitere Frage und zwar wie man denn nun am besten in der Übergangszeit vorgeht? Nun ist es so, dass ich vorher als ich die RT noch nutzte, diese in allen Zimmern ausgemacht hatte. Das Bad und ab und an das WZ sollte aber noch geheizt werden. Ansonsten ist es jetzt ausreichend, bzw. einfach zu warm in den Zimmern.
Die Heizkreiswoche der WP ist ja wie anfangs schon geschrieben, von 08 - 20 Uhr. Trotzdem heizt sie aber in der Nacht?
Wie sollte man nun vorgehen, wenn man nur noch das Bad und ab und an WZ heizen möchte?
Vielen Dank und VG Stefan.
|
| Zeit:
09.04.2025 07:46:04 |
IR-Zusatzheizung fürs Bad und die für paar Minuten am Tag laufen lassen. Decken fürs Wohnzimmer. Du kannst mit der Wärmepumpe nur diese zwei Räume nicht sinnvoll heizen. Wird es im gesamten Haus zu warm, liegt deine Heizgrenze tiefer und du solltest diese runterstellen. In der Nacht könnte es aktuell sein, dass sie in den Frostschutz geht. Macht meine unter 3°C auch.
|
| Zeit:
24.04.2025 17:34:31 |
Jetzt habe ich eine weitere Frage: Ich habe die Heizung vor gut 2 Wochen ausgeschaltet. Spreich Heizbetrieb Heizung auf AUS gestellt. Nun fiel mir durch unser Vorgehen hier wo ich ja alle Raumthermostate nun voll aufgedreht habe auf, dass sie trotzdem weiter heizt? Ich habe die RT mal ausgeschaltet, dann wird es kalt. Schlate ich die RT wieder an in den Zimmern, heizt es wieder auf die gewünschte Temperatur. Das verstehe ich nicht, wie kann das sein, obwohl ich die Heizung ja ausgeschaltet habe? Vielen Dank!
|
| Zeit:
27.04.2025 10:40:13 |
Zitat von Rastelli  benutze doch einfach weiterhin dein Zauber-Raumthermostat für's SZ Hi Rastelli, wie unten schon geschrieben heizt meine WP nun seit der Optimierung weiter obwohl ich sie ausgeschaltet habe. Ich habe wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit den Heizungsbetrieb von Automatik aus Aus gestellt und trotzdem heizt sie vollgas weiter. Kann das evtl mit dem zudrehen des ÜV zu tun haben? Ich bin gerade ratlos.
|
| Zeit:
27.04.2025 18:33:05 |
Nein. Frostschutz überprüft? Sie läuft dauerhaft weiter? Hast du inzwischen 25 °C in allen Räumen oder wie? Das passt so nicht zusammen. Das geschlossene Überströmventil lasst keine Heizung laufen.
|
| Zeit:
27.04.2025 18:47:45 |
Draussen ist es ja nicht mehr wirklich kalt. Wie geschrieben Heizbetrieb auf Aus gestellt. Aber sie heizt trotzdem weiter. Hab gerade nochmal nachgesehen. Habe definitiv auf Aus gestellt. Sobald ich die RT in den Räumen anschalte beginnt alles wieder zu heizen? Vorlauf Rücklauf bzw Rücklauf Soll ist auch identisch
|
| Zeit:
27.04.2025 21:52:02 |
|
| Zeit:
28.04.2025 17:11:05 |
Mache ich. Ich probier es weiterhin, momentan erkennt er wieder keinen Stick. Das hatte ich schon mal...
|